Bonjour à tous.

Je me permets de poster ici car je suis un peu perdu.
J'ai une PAC air-eau Saunier Duval Genia Air Max 15kW en relève de chaudière Saunier Duval IsoMax 35 kW.
Les deux sont connectées à un ballon tampon, d'où part le circuit de chauffage de la maison.
La PAC a son propre circulateur, la chaudière aussi et j'en ai un en plus sur le départ chauffage du ballon.
Enfin, la chaudière a un vase d'expansion, et j'en ai un second sur le retour chaudière du ballon de couplage.

Depuis l'hiver dernier, je constate qu'au démarrage du circulateur de la PAC, la pression baisse de 0,6 bar (c'était aux alentours de 0,2 auparavant).
Dès que la PAC s'arrête, la pression remonte à sa valeur initiale.
Je précise qu'en début de cycle de chauffe, le circulateur qui démarre en premier et l'externe: à ce moment-là, la pression de la PAC reste stable. C'est bien la mise en marche du circulateur de la PAC qui engendre le problème.
J'ai diminué la puissance du circulateur (paramètre d.131 passé de 900 à 750) : ça ralentit la baisse de pression mais on arrive toujours à 0,6.
Également, la pression au niveau de la chaudière reste stable.

Enfin, j'ai déjà changé le capteur de pression et le pot à boue est toujours parfaitement propre à chaque entretien.

Comme je n'ai pas de filtre à tamis, est-ce qu'il se peut que l'échangeur soit quand même encrassé ?
Ou est-ce qu'une raison autre que hydraulique pourrait être à l'origine du problème ?
Je vais vérifier le débit lors du prochain cycle de chauffe, mais si vous avez des idées, je suis preneur !
Merci !