Bonjour.
J’ai une chaudière Creatis Xenium 1101 32 SE avec un régulateur Ecocontrol EC2.11a.
Depuis deux mois, l’eau chaude ne chauffe plus automatiquement. Les deux voyants du haut à droite clignotent (“On/off” et “ECS”).
Sur l’écran, il y a un petit trait noir sous le flocon de neige à droite qui clignote en même temps que les voyants verts.
Pas de code défaut au canal 30. Rien n’a été changé sur la chaudière.
Si j’appuie sur le bouton avec la main (en bas à gauche de l’ecocontrol), la chaudière démarre et le circulateur pour chauffage + ECS tourne, donc ça chauffe l’eau (et les radiateurs si j’ouvre manuellement la vanne 3 voies).
Tous les sondes de température semblent OK : testées au multimètre + comparées aux valeurs affichées sur l’ecocontrol et avec une autre sonde.
J’ai une sonde d’ambiance QAA50 (avec écran).
Elle affiche bien la température mais si j’appuie sur un bouton, ça clignote “OFF”.
J’ai essayé avec une autre QAA50 (sans écran) : là ça clignote rouge 5 fois si j’appuie sur quelque chose.
J’ai aussi tenté de tout couper 24h (aucun changement), et même remplacé le boîtier ecocontrol (pareil, il se comporte de la même façon quelques secondes après l’allumage).
Impossible de trouver le manuel exact pour ce régulateur le plus proche que j’ai est celui d’un ecocontrol / su3, assez similaire, mais avec des numéros de canaux qui ne correspondent pas.
Merci.
J’ai une chaudière Creatis Xenium 1101 32 SE avec un régulateur Ecocontrol EC2.11a.
Depuis deux mois, l’eau chaude ne chauffe plus automatiquement. Les deux voyants du haut à droite clignotent (“On/off” et “ECS”).
Sur l’écran, il y a un petit trait noir sous le flocon de neige à droite qui clignote en même temps que les voyants verts.
Pas de code défaut au canal 30. Rien n’a été changé sur la chaudière.
Si j’appuie sur le bouton avec la main (en bas à gauche de l’ecocontrol), la chaudière démarre et le circulateur pour chauffage + ECS tourne, donc ça chauffe l’eau (et les radiateurs si j’ouvre manuellement la vanne 3 voies).
Tous les sondes de température semblent OK : testées au multimètre + comparées aux valeurs affichées sur l’ecocontrol et avec une autre sonde.
J’ai une sonde d’ambiance QAA50 (avec écran).
Elle affiche bien la température mais si j’appuie sur un bouton, ça clignote “OFF”.
J’ai essayé avec une autre QAA50 (sans écran) : là ça clignote rouge 5 fois si j’appuie sur quelque chose.
J’ai aussi tenté de tout couper 24h (aucun changement), et même remplacé le boîtier ecocontrol (pareil, il se comporte de la même façon quelques secondes après l’allumage).
Impossible de trouver le manuel exact pour ce régulateur le plus proche que j’ai est celui d’un ecocontrol / su3, assez similaire, mais avec des numéros de canaux qui ne correspondent pas.
Merci.
19 septembre 2025 à 18:13

Bonjour.
Ma chaudière produit le chauffage normalement mais plus d'eau chaude sanitaire. Le ballon reste froid.
Sur le tableau de commande, le voyant ECS clignote vert ainsi que le voyant adjacent.
Déjà vérifié :
Pompe ECS : testée électriquement, fonctionne. Tourne bien avec tension.
Sonde ballon ECS : testée électriquement, OK.
Chauffage central : fonctionne normalement.
Y a-t-il des paramètres spécifiques à vérifier en mode installateur ou des causes hydrauliques connues ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Ma chaudière produit le chauffage normalement mais plus d'eau chaude sanitaire. Le ballon reste froid.
Sur le tableau de commande, le voyant ECS clignote vert ainsi que le voyant adjacent.
Déjà vérifié :
Pompe ECS : testée électriquement, fonctionne. Tourne bien avec tension.
Sonde ballon ECS : testée électriquement, OK.
Chauffage central : fonctionne normalement.
Y a-t-il des paramètres spécifiques à vérifier en mode installateur ou des causes hydrauliques connues ?
Merci d'avance pour vos conseils.