Bonjour SoM,

Pour la bonne utilisation de ce forum, pour obtenir des réponses précises et personnalisées, il faut créer une nouvelle demande ou un nouveau topic. En ne respectant se fonctionnement vous risquez de n'avoir aucun retour ce qui serait dommage.

Pour ce qui est de la configuration des PAC elles sont paramétrées en usine pour un fonctionnement circuit direct chauffage (le constructeur ne pouvant pas savoir sur quel type d'installation et quel type de circuit elles vont fonctionner).
Suite à l'installation d'une PAC il faut faire intervenir un prestataire agréé par la marque pour qu'il réalise la mise en service, le paramétrage et l'adaptation de la PAC sur l'installation existante : cette intervention a-t-elle été réalisée et par qui ?
Cette intervention permet de valider :
- La garantie pièces détachées de votre matériel.
- La conformité de l'installation selon les prescriptions du constructeur.
- De détecter les éventuelles anomalies.
- De pouvoir souscrire à des extension de garantie.
- De vous expliquer le fonctionnement de l'installation, des conditions de garanties et des extensions possibles,
- De vous proposer un contrat de maintenance pour répondre aux obligations légales de suivi et d'entretien et vous de bénéficier d'une prise en charge de la main-d'oeuvre et du déplacement en cas de panne pendant la durée de la garantie (pièces détachées) du constructeur.

Ce qui est surprenant c'est que votre prestataire semble tâtonner et ne pas s'en sortir :
- Est-il référencé comme station technique chez CHAPPEE ?
- Connait-il bien le produit ?
- Est-il allé en formation chez le constructeur ?
Si vos voisins sont dans le même cas parlez en ensemble et faite faire les mises en service par le service technique CHAPPEE.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
06 août 2022 à 13:44
forum consulter ce sujet Rafraichissant PAC Chappée sur le forum Chauffage

Bonjour.

Le mieux dans votre cas est de les remettre en eau pour éviter une oxydation interne due à la présence d'humidité.
C'est cette oxydation qui donne cette couloir marron/noire de l'eau des radiateurs et qui favorise le développement de boue.

Si vous êtes sur un chauffage individuel (vous avez votre propre chaudière, penser à mettre un traitement inhibiteur anti algues et anti boue pour protéger votre installation.

Si vous êtes sur un chauffage collectif vous devez prévenir votre syndic car en remettant en eau vos radiateurs vous allez faire chuter la pression générale du réseau de chauffage et vous risquez de mettre en panne l'installation.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
04 août 2022 à 16:03
forum consulter ce sujet Est-il bon de laisser des radiateurs vides ? sur le forum Chauffage

Publicité

Bonjour.

Pour trouver des réponses à vos questions vous pouvez prendre RDV avec un conseiller "MA PRIME RENOV" sur leur site, ils vous orienteront ensuite vers des professionnels qualifiés RGE.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

04 août 2022 à 15:55
forum consulter ce sujet PAC air eau plus chaudière bois possible ? sur le forum Chauffage

Bonjour.

Ce sont des pièces de précision avec un moteur avec carte électronique et tachymètre intégré.
Faites une déclaration à votre assurance !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 août 2022 à 15:48
forum consulter ce sujet Pas d'eau chaude chaudière Frisquet Hydromotrix 32 Visio sur le forum Chauffage

Bonjour.

Votre chaudière fonctionne-t-elle en chauffage ?
Fait-elle une flamme ?

Si tel est le cas il faut vérifier les composants qui ne servent que pour l'ECS (échangeur, capteurs, sondes, vanne inverseuse...).
Votre prestataire a-t-il fait ces contrôles et ces mesures ?

Si toutefois son diagnostic est juste, il doit vous faire une devis de réparation et de remise en état.
Faite un déclaration à votre assurance pour une demande de prise en charge dans le cadre de la garantie "dommages électrique".
Attention ce devis engage votre prestataire qui aura une obligation de résultat, en remplaçant cette pièces votre chaudière doit fonctionner sans avoir, de votre part, à faire d'autres frais : sans devis, n'acceptez aucun travaux !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 août 2022 à 16:49
forum consulter ce sujet Pas d'eau chaude chaudière Frisquet Hydromotrix 32 Visio sur le forum Chauffage

Bonjour.

L'amiante étant interdite en France depuis le 24/12/1996, il serait important de connaitre l'année exacte de fabrication de votre générateur d'air chaud avez-vous une plaque signalétique sur cet appareil ?

Si votre diagnostiqueur indique "Chaudière classique installée entre 1981 et 1990" puis plus loin "installée en 1990" il n'est pas sérieux car il est passé sur un point important concernant la présence d'amiante, votre sécurité et votre santé...

En tout état de cause, sur vos photos, sur le dessus du générateur, sur le caisson de départ de tout les tuyaux d'air chaud, sur la pièce de transformation (section carrée/rectangle à cylindrique) il doit y avoir un joint d'étanchéité entre le caisson et la pièce de forme : il est presque certain que c'est de l'amiante...
Au niveau du brûleur, entre la bride et la porte du foyer du générateur il y a un joint, selon l'année de construction du brûleur il peut-être en amiante.
Les joints d’étanchéité du foyer (lieux où circule les fumées du générateur) et les joints d'étanchéité du circuit d'air froid (neuf ou repris) et d'air chaud dans l'appareil, ces joints qui évitent que les fumées ne se mélangent avec l'air chaud qui va dans le logement sont certainement en amiantes si votre générateur a été construit avant Décembre 1996.

Concernant cette installation de chauffage à circulation d'air chaud, il faudra l'abandonner et mettre en place une installation de chauffage hydraulique à circulation d'eau (plancher chauffant ou radiateurs basse température). Ce type d'installation vous assurera une installation plus confortable, plus économique en énergie, modulable, adaptable et évolutive au nouvelles et futures énergies.

Devant l'erreur de diagnostic, insistez auprès du diagnostiqueur pour qu'il finisse son travail, invoquez un vis caché auprès du vendeur pour négocier le prix de vente en faisant faire au préalable un ou deux devis de remise aux normes de l'installation et remplacement du système de chauffage.

Le nouveau DPE étant opposable servez-vous en pour renégocier sans vouloir annuler la vente.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
29 juillet 2022 à 17:38
forum consulter ce sujet PAC air air sur ancien système gainable sur le forum Chauffage

Bonjour.

Prenez contact avec la société ELECTRO-STANDARD sur leur site https://electro-standard.com/, Ils vous diront si ils peuvent :
- Vous fournir ce type de télécommande (avec une garantie).
- Vous réparer vos télécommandes (toujours avec une garantie).

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
29 juillet 2022 à 15:25
forum consulter ce sujet Problème thermostats Ecoclim PAC gainable Mitsubishi sur le forum Chauffage

Bonjour.

Prenez contact avec la société ELECTRO-STANDARD sur leur site https://electro-standard.com/, Ils vous diront s'ils peuvent :
- Vous fournir ce type de télécommande (avec une garantie),
- Vous réparer vos télécommandes (toujours avec une garantie),

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
29 juillet 2022 à 15:24
forum consulter ce sujet Problème PAC air/air Mitsubishi et gestionnaire Ecoclim sur le forum Chauffage

Bonjour,

Votre schéma hydraulique n'est pas bon :
- Le bouilleur de votre cuisinière bois doit charger le ballon tampon sur une entrée et une sortie basse,
- Le circuit de chauffage doit être raccordé sur une sortie en entrée en partie haute du ballon.

1 - Tant que la température de la cuisinière est trop basse le bouilleur ne doit pas alimenter le ballon pour éviter des retours trop froids dans ce dernier (il va se percer),
2 - La cuisinière est lancée et fonctionne à température constante, elle alimente le ballon tampon qui pourra se charger sur tout son volume (même si il n'y a plus de demande en chauffage),
3 - vous avez des besoins en chauffage, la vanne mélangeuse motorisée modulera la température de circulation dans votre installation (selon la température extérieure, intérieure ou les deux) le ballon tampon se déchargera doucement.

Votre cuisinière étant déjà trop puissante par rapport aux besoins de votre caravane, c'est la seule manière de gérer cette surpuissance, d'éviter un fonctionnement en dents de scie et d'avoir de grosses variations des températures ambiantes.
schema poele hydro.png

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
29 juillet 2022 à 15:15
forum consulter ce sujet Contacteur différentiel installation chauffage ? sur le forum Chauffage

Bonjour.

Sur ce modèle il y a de grande chance pour que vous ayez un souci de débit ECS :
- Soit le débit est trop faible (entartrage de l'échangeur corps de chauffe).
- Soit le débit est correct (détecteur de débit HS).

Dans tous les cas faites intervenir le prestataire qui réalise l'entretien annuel obligatoire de votre chaudière.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
29 juillet 2022 à 14:48
forum consulter ce sujet Pas d'eau chaude en mode Été chaudière ELM Melia sur le forum Chauffage

Bonjour.

Pour votre maison, selon son année de construction et son type d'isolation, la puissance nécessaire se situe entre 8 et 12 kWs (uniquement en puissance de chauffage).

1 - Le fait d'avoir deux circuits implique un complément d'accessoires de régulation pour piloter un circuit direct (radiateurs) un circuit vanne mélangeuse (circuit plancher).
2 - Il faut savoir si l'ECS sera faite par le même générateur que celui du chauffage (PAC ou PELLETS),
3 - Il faudrait connaitre la température maximum d'eau circulant en sortie de chaudière au plus froid de l'hiver.

Ensuite pour avancer dans votre réflexion et votre choix vous pouvez-vous tourner vers des solutions "hybrides" comme les PAC (électrique + fioul condensation) ou (électrique + gaz condensation) qui ont l'avantage de pouvoir fonctionner avec deux énergies différentes laissant la possibilité de choisir selon la variation du coût de chacune. Et d'avoir un secours en cas de panne.

Vous êtes chauffé par une poêle à bois, ce dernier est-il de type hydro ?

Pour ce qui est du coût d'investissement et des aides possibles il faut prendre contact sur le site du gouvernement "MA PRIME RÉNOVE".

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
29 juillet 2022 à 14:38
forum consulter ce sujet Changement chaudière fioul pompe à chaleur ou chaudière à granulés sur le forum Chauffage

Bonjour.

Pour commencer reprenons les bases :
- Tensions d'alimentation du tableau de régulation (Phase/ Neutre, Phase/Terre, Neutre/Terre).
- Polarité du raccordement (Phase à la Phase, Neutre au Neutre).
- Tension et polarité du Bus de liaison.
- Resserrage des connexions, bornes et connecteurs.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
29 juillet 2022 à 14:16
forum consulter ce sujet Chaudière Buderus Logano G125 erreur 5L sur le forum Chauffage

Bonjour.

En réalité ce que vous appelez un thermostat est une commande à distance qui assure le contrôle fonctionnement de l'unité intérieure (cassette) de la zone où il se situe. Ils permettent de piloter :
- La vitesse de ventilation,
- Le mode "été ou hiver",
- Les programmations horaires de fonctionnement,
- La température ambiante avec leur sonde d'ambiance intégrée,
- La modulation des volets,
- Le fonctionnement de l'unité extérieure.

Ces boitiers de commande sont spécifiques à la marque, au modèle et sont les seuls à pouvoir communiquer avec les différentes cartes électroniques des unités intérieures et extérieures.

Vous ne pouvez les remplacer qu'à l'identique et s'il y avait des solutions de remplacement possible il faudrait demander au service technique de Mitsubishi.

Quel âge a votre installation ?

Il existe la solution de la réparation ou de la pièce reconditionnée auprès de société spécialisée comme Electro Standard.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 juillet 2022 à 12:10
forum consulter ce sujet Problème thermostats Ecoclim PAC gainable Mitsubishi sur le forum Chauffage

Bonjour.

Dans votre cas il est toujours possible de séparer les circuits mais cela nécessite de modifier votre installation.
Vous devez passer par un ballon tampon (ou une bouteille casse pression.

La chaudière alimente cette bouteille d'un côté puis de l'autre côté vous alimentez vos deux circuits radiateurs en les définissants comme suit :
- Un circuit directe (circuit RDC),
- Un circuit mélangé (circuit étage),

Vous devrez ensuite équipé chaque niveau (RDC et étage) d'une sonde d'ambiance qui seront connectées avec la carte de régulation de votre chaudière.

Ce type de raccordement, les options et les accessoires pour les réaliser sont dans la notice d'installation de votre chaudière et disponible chez VIESSMANN. Si vous ne respectez pas les prescriptions du constructeur vous risquez de mettre en danger votre chaudière, d'augmenter sa consommation d'énergie ou de pièces détachées et de réduire sa durée de vie.

Quel type de robinets thermostatiques TADO avec vous mis ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
25 juillet 2022 à 15:21
forum consulter ce sujet Ajout d'un circuit sur installation de chauffage existante sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour accéder aux joints toriques de l'axe de la vanne il faut :
- Démonter l'accouplement gris (vis 6 pans femelle),
- Démonter le repère rouge en plastique (vis plate),
- Déposer l'axe de la flaque laiton pour accéder aux joints toriques,

Ensuite remonter avec des joints neufs et de la graisse silicone.

Le joint fibre rouge peut-être gardé tel quel (en le positionnant à l'identique), il faut simplement remonter avec une pâte d'étanchéité résistante à la chaleur (type loctite bleu étanchéité culasse moteur).

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
25 juillet 2022 à 15:03
forum consulter ce sujet Panne vanne 4 voies Landis et Gyr qui n'existe plus sur le forum Chauffage

Bonjour.

Effectivement ces deux expressions désignent le même type d'installation.

Concernant votre système de gaines, n'étant pas sur place, pouvez-vous nous transmettre des photos de cette installation ?
Une première indication pour définir si vous pouvez avoir de l'amiante serait l'âge de construction de la maison ? Et l'âge de l'installation du chauffage ?
La chaudière pouvant ne pas être d'origine et remplacée en 1980.

Si toutefois vous n'avez pas d'amiante, il y a de grande chance pour que vous ayez des gaines en fibres de verre et si tel est le cas ce n'est pas bon du tout puisque, avec le vieillissement les fibres se détachent et comme votre système fonctionne en air pulsé ces fibres se répandent dans toutes les pièces du logement donc dans l'air ambiant que vous respirez...

Faites faire un diagnostic et un devis par un installateur labellisé RGE pour refaire une installation de chauffage, si il fait le constat de présence d'amiante ou de fibre de verre il faudra :
- Avertir l'ancien propriétaire,
- Remettre en cause les diagnostics et demander une analyse d'amiante (à leurs frais),
- Remettre en cause le contrat de vente en invoquant des vis cachés,
- Rediscuter le prix en tenant compte des travaux de remise aux normes,

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 juillet 2022 à 12:26
forum consulter ce sujet PAC air air sur ancien système gainable sur le forum Chauffage

Bonjour.

Si le code défaut réapparait en production ECS (en faisant la vaisselle) c'est donc que ce code défaut revient lorsque la chaudière fonctionne en pleine puissance. Il faut vérifier :
- L'échangeur à plaques (embouage et/ou détartrage),
- Le corps de chauffe (embouage),
- Filtres sur circuit de chauffage,

Votre prestataire ayant une obligation de résultat, il doit vous faire un diagnostic complet et précis.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
25 juillet 2022 à 12:05
forum consulter ce sujet Chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI erreur E13 sur le forum Chauffage

Bonjour,

Il ne faut pas comparer le fonctionnement d'un cumulus électrique pour la production ECS par accumulation avec le fonctionnement de la production ECS faite par une chaudière gaz équipée d'un ballon :
- Les volumes de stockages sont différents (300 à 500 litres pour un cumulus, 130 litres pour la chaudière),
- Les puissances de réchauffage sont différentes (autour de 3 kWs pour le cumulus et 24 kWs pour la chaudière,
- Les temps de remontée en température (ballon complètement froid) sont aussi complètement différents (6 à 8 heures pour le cumulus et 10 à 30 minutes pour la chaudière),

Vous pouvez essayer de faire des plages de programmation d'une heure, le matin, le midi et le soir mais attention si ces plages sont trop courtes vous risquez de manquer d'ECS et en hiver comme votre chaudière fonctionnera toujours en priorité de production ECS vous serez en plus privé de chauffage pendant les plages de production ECS.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
25 juillet 2022 à 11:50
forum consulter ce sujet Réglages plages de chauffe ECS sur le forum Chauffage

Bonjour.

Vos codes défauts correspondent à un manque de pression d'eau dans l'installation de chauffage.
Il faut remettre de l'eau en suivant la procédure dans la notice ci-jointe (page 22 figures 29 et 30).
vivadens mcr 24 28 mi plus notice.pdf

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
25 juillet 2022 à 11:08
forum consulter ce sujet Erreur E02 nouvelle chaudière sur le forum Chauffage

Bonjour oria1126.

Pour la bonne utilisation de ce forum et être certain d'avoir une réponse détaillée et personnalisée il faut vous inscrire (ce que vous avez bien fait) et créer un nouveau topic ou une nouvelle question pour toute demande sans cela vous risquez d'être déçu et ne pas avoir de notification par mail.

Le code défaut que vous rencontrez est lié à un problème d'irrigation du corps de chauffe : ce dernier peut-être emboué ou l'échangeur sanitaire peut-être à remplacer : avez-vous ce défaut uniquement en mode ECS, en mode chauffage ou les deux ?

Votre prestataire doit-être en capacité de faire un diagnostic pour déterminer l'origine de votre défaut et remplacer uniquement le composant défectueux : le remplacement de la chaudière n'est pas nécessaire.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
22 juillet 2022 à 18:55
forum consulter ce sujet Chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI erreur E13 sur le forum Chauffage

Bonjour.

Si c'est votre chaudière qui fait la production d'ECS, cette production se fait donc avec le Gaz : il n'y a pas de notions d'heures pleines heures creuses. Votre chaudière ne consomme du gaz que pour remonter en température votre ballon en cas de puisage ECS et rien tant que le ballon ne descend pas en température.

Vous pouvez faire une programmation horaire mais attention car en cas d'utilisation exceptionnelle (hors période programmée) de l'ECS votre chaudière ne réchauffera pas le ballon et ce sera la douche froide et décalez cette programmation (avancez) d'une heure ce programme par rapport aux programmations du chauffage.

Attention de ne pas trop descendre la température de stockage, 50°C c'est bien mais il ne faut pas moins pour éviter les problèmes de légionelles.

Par contre vous me parlez de contrat d'électricité EJP : êtes-vous sûr d'avoir encore un contrat de ce type !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
22 juillet 2022 à 18:45
forum consulter ce sujet Réglages plages de chauffe ECS sur le forum Chauffage

Bonjour.

Pour solutionner votre micro-fuite il suffit de :
- Fermez les vannes de départ et retour du circuit chauffage (en espérant qu'elles soient encore étanches),
- Videz le circuit de la chaudière,
- Déposez le moteur de la vanne et son accouplement,
- Déposez l'adaptateur de l'axe de la vanne,
Ensuite il faut vous munir de graisse silicone et d'une boite d'assortiment de joints toriques, puis :
- Dévissez les 4 boulons dans les 4 coins de la vanne 4 voies,
- Déposez doucement le couvercle de la vanne en faisant attention de ne pas abimer le grand joint torique du couvercle,
- Démontez et nettoyez le secteur, le ressort et l'axe de la vanne,
- Remplacez les joints toriques en les graissant à la graisse silicone,
- Remontez l'ensemble,
- Nettoyez le joint torique du couvercle,
- Refermez la vanne.

Lors du remontage il faut s'assure qu'en position ouverte (repère 10) le secteur sera en position diagonale de en haut à gauche et en bas à droite et position fermée (repère 0) le secteur sera en diagonale de en haut à droite à en bas à gauche.

Remettez en eau votre installation et actionner l'axe de votre vanne pour tester.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
22 juillet 2022 à 18:30
forum consulter ce sujet Panne vanne 4 voies Landis et Gyr qui n'existe plus sur le forum Chauffage

Bonjour.

Ce code défaut indique un "défaut de communication entre la commande centrale et le régulateur", ce code défaut peut avoir comme origine :
- Les coupures ou microcoupures de courant,
- Des températures trop élevées qui perturbent les connexions.

Dans une premier temps vérifier les connexions électriques (basse tension et régulation), le passage des câbles, les lires de dilatation et le serrage des borniers, ensuite la mise en place d'un onduleur sur la partie basse tension, commande et régulation pourrait-être une solution à tester.

En cas de défaut persistant il faut voir avec votre fournisseur d'énergie et votre assurance en cas de dégradation.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
22 juillet 2022 à 18:06
forum consulter ce sujet Erreur régulation 7B système Aldes Ribo T-One sur le forum Chauffage

Bonjour.
N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Sur ce type de vanne il est possible de refaire l'étanchéité, de remplacer et graisser les joints.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
21 juillet 2022 à 11:59
forum consulter ce sujet Panne vanne 4 voies Landis et Gyr qui n'existe plus sur le forum Chauffage

Bonjour.

Vous cherchez une régulation qui piloterait la production d'eau chaude sanitaire.
Cette régulation devrait activer la pompe de charge (entre le ballon tampon et le ballon ECS) si :
- La température du ballon ECS diminue,
- La température du ballon tampon est suffisante pour réchauffer le ballon ECS,

A quoi ressemble votre installation pour avoir ces deux ballons ?
Votre système de chauffage est-il équipé d'une régulation climatique ?
Cette fonctionne de production ECS est-il présent dans cette régulation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
20 juillet 2022 à 16:33
forum consulter ce sujet Contacteur différentiel installation chauffage ? sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Si votre prestataire est sérieux il doit être labellisé RGE (demandez-lui son certificat) et savoir faire ce type de calcul.
Il doit également pouvoir vous présenter une assurance RC (voir Décennale) pour l'activité d'installation.

Si ce n'est pas le cas où si cela le dérange de vous fournir ces justificatifs : passez votre chemin car sans ces garanties vous risquez les problèmes.

Maintenant vous pouvez aussi vous renseigner sur les sites de fabricants comme ATLANTIC, CHAPPEE, VIESSMANN, WEISHAUPT et autres...

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
18 juillet 2022 à 20:13
forum consulter ce sujet La physique quantique c'est simple... sur le forum Chauffage

Dans l’attente de votre retour d’infos.

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
18 juillet 2022 à 20:05
forum consulter ce sujet Problème erreur 3 chaudière Naneo De Dietrich sur le forum Chauffage

Dans l’attente de votre retour d’infos.

Cordialement.

Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
18 juillet 2022 à 20:04
forum consulter ce sujet Température Ballon micro accumulation sur le forum Chauffage

Dans l’attente de votre retour d’infos.

Cordialement.

Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
18 juillet 2022 à 20:03
forum consulter ce sujet Chaudière Niagara C24 pression aléatoire sur le forum Chauffage

Dans l’attente de votre retour d’infos.

Cordialement.

Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
18 juillet 2022 à 20:01
forum consulter ce sujet Rafraichissant PAC Chappée sur le forum Chauffage

Dans l’attente de votre retour d’infos.

Cordialement.

Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
18 juillet 2022 à 19:59
forum consulter ce sujet Problème allumage chaudière Optimagaz 3000 sur le forum Chauffage

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
18 juillet 2022 à 19:58
forum consulter ce sujet Chaudière Frisquet Gazliner 23 IF se met en sécurité sur le forum Chauffage

Dans l’attente de votre retour d’infos.

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
18 juillet 2022 à 19:56
forum consulter ce sujet Perte connexion Frisquet connect après redémarrage de la Box sur le forum Chauffage

Bonjour.

Si votre ballon tampon ressemble à celui-ci il faut donc respecter le raccordement suivant :
- En 1 le départ vers le circuit de chauffage,
- En 2 le retour du circuit de chauffage,
- En 3 le départ du poêle,
- En 4 le retour du poêle.

Ce type de raccordement permet au poêle de travailler sur la totalité du volume du ballon (surtout qu'il est déjà trop petit) de limiter la surchauffe, les mises en sécurité et le fonctionnement en court cycle de votre poêle. Il permet également d'assurer un découplage hydraulique de votre installation.

Vous devrez mettre en place un circulateur sur le circuit poêle/ballon, un autre sur le circuit départ chauffage ainsi qu'une vanne mélangeuse motorisée (de préférence 4 voies) et un système de régulation capable de gérer votre installation :
- Soit en fonction de la température extérieure (sonde extérieure, sonde de départ, sonde d'ambiance),
- Soit avec un thermostat d'ambiance capable de piloter un moteur 3 points (ouverture/fermeture) pour gérer la position de la vanne mélangeuse + une sonde extérieure.

Il peut également être possible de piloter le fonctionnement du poêle avec certaines de ces types de régulation.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
ballon tampon 300 litres

18 juillet 2022 à 19:52
forum consulter ce sujet Avis schéma de montage poêle à granulés hydraulique sur le forum Chauffage

Bonjour.
Si vous avez remplacé le thermostat d'ambiance, êtes-vous sûr que l'ancien était bien un thermostat d'ambiance et pas une sonde d'ambiance ? Pouvez-vous nous transmettre une photo des deux modèles ?

Attention les thermostats d'ambiance simple contact ne peuvent piloter que du chauffage ou du rafraichissement mais pas les deux !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
18 juillet 2022 à 16:54
forum consulter ce sujet Fonctionnement plancher rafraîchissant sur le forum Chauffage

Bonjour.

Ce n'est certainement pas l'anode magnésium de votre ballon qui provoque votre panne.
Vous devriez vérifier la résistance électrique (si c'est une résistance blindée) ou le doigt de gant si c'est un version stéatite.
Dans tous les cas il faudra vidanger votre ballon, ouvrir la trappe de visite pour faire votre diagnostic puis remettre des pièces neuves (résistance, anode, joint...) selon le type de votre chauffe-eau.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
18 juillet 2022 à 16:49
forum consulter ce sujet Conseils choix anode chauffe eau Chaffoteaux sur le forum Chauffage

Bonjour.

Pour nous permettre de faire une réponse précise il faudrait connaitre :
- Le modèle exacte de votre chaudière,
- Son type d'évacuation des fumées,
- Son type de raccordement.
En remplaçant la carte électronique vous ne solutionnez pas le problème simplement parce qu'il faut paramétrer et régler votre nouvelle carte selon le type de chaudière...

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
18 juillet 2022 à 16:42
forum consulter ce sujet Problème mise en marche chaudière City 24 sur le forum Chauffage

Bonjour.

Vous devez avoir une vanne inverseuse qui se grippe ou qui n'est pas très étanche.
Lors de vos différents travaux, le prestataire qui réalise l'entretien annuel obligatoire de cette chaudière a-t-il :
- Vérifié cette vanne ?
- Procédé à un désembouage de votre installation ?
- Mis un traitement inhibiteur et désemboueur ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
15 juillet 2022 à 11:35
forum consulter ce sujet Déclenchement intempestif du chauffage chaudière Chaffoteaux sur le forum Chauffage

Bonjour.
Merci pour votre retour d'infos.

Votre PAC étant de 2011, avez-vous déjà utilisé cette fonction de rafraichissement ?
La dalle et la chape de votre plancher sont-elles bien compatibles avec cette fonction ?

Si cela ne fonctionne pas il faut vérifier le câblage de votre thermostat d'ambiance et les paramétrages des lignes correspondants à l'action de votre thermostat en mode "chauffage" et en mode "rafraichissement".

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 juillet 2022 à 11:44
forum consulter ce sujet Fonctionnement plancher rafraîchissant sur le forum Chauffage

Bonjour.
Avez-vous bien activé la fonction rafraichissement en mettant sur 4 ou 5 selon procédure ci-jointe ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
rafraichissement plancher Lizea

12 juillet 2022 à 17:10
forum consulter ce sujet Fonctionnement plancher rafraîchissant sur le forum Chauffage

Bonjour.

Si c'est la veilleuse qui ne tient pas il faut vérifier :
- Le nettoyage de la veilleuse,
- Le thermocouple,
- La sécurité de débordement et surchauffe en dérivation sur le thermocouple.
Si c'est le brûleur qui ne démarre pas ou ne tient pas, il faut vérifier :
- La vanne gaz (ou bloc gaz),
- L'évent du bloc gaz,
- Les électrovannes du bloc gaz.

Selon le type de gaz utilisé par votre chaudière il peut y avoir d'autres raisons à votre panne.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 juillet 2022 à 16:36
forum consulter ce sujet Chaudière Frisquet Gaz Liner ne redémarre plus sur le forum Chauffage

Bonjour.

Commençons par le choix du modèle de poêle et de sa puissance : 23 Kws pour chauffer votre logement me semble bien trop exagéré (2 à 3 fois trop) sauf :
- Si votre logement à une surface habitable de plus de 350 m²,
- Que votre logement à une hauteur sous plafond de plus de 2.5m,
- Que votre logement est une passoire thermique.

Quelles sont :
- La surface habitable de votre logement et son année de construction ?
- Votre région, ville et altitude ?
- Le type de constructions et isolation ?
- La puissance totale de l'ensemble de vos radiateurs ?
- La puissance hydraulique de votre poêle et sa puissance aéraulique ?

Le choix de la capacité du ballon tampon ne tient pas compte des règles de dimensionnement.
La capacité d'un ballon tampon doit respecter entre 30 et 50 litres par kilowatts de puissance du générateur soit dans votre cas un ballon qui devrait être compris entre 690 et 1150 lites pour 23 kws de puissance de poêle.

Le raccordement hydraulique de votre ballon n'est pas bon, il doit a la fois servir de ballon tampon et assurer le découplage hydraulique de votre installation /
Votre poêle hydro doit être raccordé sur les deux entrée et sortie de droite (soit en partant du bas le retour et le départ du poêle) et votre circuit de chauffage avec vanne mélangeuse motorisé par une régulation climatique en fonction de la température extérieure) doit être raccordée sur les deux sorties du haut (soit en partant du haut le départ et le retour vers vos radiateurs).

La sortie du haut étant uniquement faite pour recevoir une vanne de purge et/ou un purgeur automatique.

Un thermostat connecté pour piloter votre poêle et ne très mauvaise idée surtout si il se trouve dans le même volume que votre poêle, que se dernier est trop puissant pour chauffer ce volume et que le thermostat pilote la coupure de la flamme :
- Vous aurez que des fonctionnement en cours cycle,
- Votre ballon ne sera jamais en température,
- Vos radiateurs seront alimentés de manière aléatoire,

Ci-joint un schéma de raccordement.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma installation poêle à granulés

11 juillet 2022 à 19:26
forum consulter ce sujet Avis schéma de montage poêle à granulés hydraulique sur le forum Chauffage

Bonjour.

Il faut simplement ouvrir les robinet sous la chaudière et remettre de l'eau dans le circuit pour que les canalisations modifiées se remplissent et se retrouvent sous pression.
Pour obtenir cette réponse il était inutile de créer un nouveau topic !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
11 juillet 2022 à 11:42
forum consulter ce sujet Remettre eau dans circuit chauffage bi tubes pour vérifier l'étanchéité des brasures sur le forum Chauffage

Bonjour.

C'est hélas des choses qui peuvent arriver : les joies des nouvelles technologies.
Pour éviter ce genres de problème il faut :
- Bien faire les mise à jour et redémarrage lorsque vous êtes présent,
- Éviter les microcoupures et coupures de courant en installant un onduleur.

Pour toutes autres questions il faut se tourner vers la hot ligne de Free ou de Frisquet sachant que l'un n'est pas responsable des dysfonctionnements de l'autre, qu'ils se rejetteront la balle et que leurs conditions de garantie et leurs conditions de vente et d'utilisation le précisent bien.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
11 juillet 2022 à 11:38
forum consulter ce sujet Perte connexion Frisquet connect après redémarrage de la Box sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Le brûleur de votre chaudière fait-il une flamme ?
Quel est le type de gaz utilisé par votre chaudière ?
Avez-vous contrôlé les tensions électriques de votre chaudière ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 juillet 2022 à 20:37
forum consulter ce sujet Chaudière Frisquet Gazliner 23 IF se met en sécurité sur le forum Chauffage

Bonjour.
Pour faire vos essais et test de fuite il est préférable de remettre en place le radiateur, de le mettre en eau et de le purger de son air.
Concernant la modification apportée il est important de mettre le tube sous fourreau sur toute la longueur traversant la cloison. Il ne faut pas encastrer derrière une cloison tout ce qui est raccord mécaniques, brasures et autres.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 juillet 2022 à 11:31
forum consulter ce sujet Remettre eau dans circuit de chauffage pour vérifier étanchéité brasures sur le forum Chauffage

Bonjour,

Si ce voyant de présence de flamme s'allume et s'éteint en permanence avez-vous des mises en sécurité du brûleur ?
Les origines de cette pannes peuvent être :
- Un défaut d'alimentation électrique tension (inversion Phase/Neutre ou tension entre le Neutre et la Terre),
- Un défaut d'alimentation pression gaz (avec quelle type de gaz fonctionne votre chaudière ?),
- Une mauvaise masse entre le brûleur et son coffret de contrôle,
- Une sonde de ionisation défectueuse,
- Un coffret de contrôle défectueux.

Faite intervenir le prestataire qui réalise l'entretien annuel de cette chaudière, il doit pouvoir vous apporter
une solution. Même si votre chaudière a 13 ans elle peut encore faire quelques années !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 juillet 2022 à 11:32
forum consulter ce sujet Problème allumage chaudière Optimagaz 3000 sur le forum Chauffage

Bonjour,
C'est effectivement bien ça, ce type de fonctionnement ne faisait pas partie des solutions possibles avec cette génération de matériel.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
02 juillet 2022 à 10:27
forum consulter ce sujet Remplacer sonde filaire par sonde radio sur le forum Chauffage

Bonjour,

La première erreur est d'avoir un thermostat d'ambiance (simple contact sec) pour piloter le fonctionnement de votre plancher chauffant.
Comme vous avez deux circuits de chauffage différents (un circuit radiateurs + un circuit plancher) vous devriez avoir :
- Le circuit A comme circuit radiateurs, circuit direct raccordé sur les sorties à droite de la PAC,
- Le circuit B comme plancher chauffant, avec l'option vanne mélangeuse G1, raccordé sur les sorties de gauche de la PAC.
Sur une installation correctement configurée vous devriez comme la votre vous devriez avoir une sonde extérieure pour fonctionnement de base avec les deux lois d'eau (plancher entre 0.6 et 0.8 puis radiateurs entre 1.3 et 1.75).
Ensuite pour plus de précision et pour gérer la température ambiante des deux zones :
- Circuit A, zone radiateurs, une sonde d'ambiance (voir un thermostat d'ambiance si raccordement possible sur carte),
- Circuit B, zone plancher, une sonde d'ambiance pour piloter à la fois le chauffage et le rafraichissement de la zone plancher.

Sans l'ensemble de ces composants et accessoires de régulation il me semble difficile de faire fonctionner votre installation : pouvez-vous nous transmettre le devis ou la facture détaillée de la fourniture de matériel pour votre installation ?

Si TTEC vous demande 150 € pour intervenir c'est que vous n'avez pas souscrit de contrat d'entretien avec cette société. L'entretien annuel étant obligatoire et une extension de garantie possible (pièces, main-d’œuvre et déplacement) pourquoi ne pas avoir fait ce choix ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
02 juillet 2022 à 10:15
forum consulter ce sujet Rafraichissant PAC Chappée sur le forum Chauffage

Bonsoir.
Merci pour votre retour d'infos.

Si je comprends bien vos photos, la première étant un thermostat d'ambiance mais que pilote-t-il :
- Le circuit radiateurs ?
- Le circuit plancher chauffant ?
Comme vous avez deux circuits différents vous devriez avoir :
- CP020 circuit A (radiateurs) chauffage direct activé sur 1,
- CP020 circuit B (plancher chauffant sur 2,

Si vous avez un défaut H06.01 il faut faire vérifier votre unité extérieure pour solutionner ce défaut.
Son apparition pouvant avoir plusieurs origines seule une station technique peut intervenir.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
30 juin 2022 à 19:27
forum consulter ce sujet Rafraichissant PAC Chappée sur le forum Chauffage