Bonjour.

Il me semble que ce n'est pas un moteur mais un électroaimant qui vient tirer sur une tige pour ajuster la température du mélange. J'entendais d'habitude des "clics" au démarrage du module de régulation mais ce n'est plus le cas, du coup je pense que l’électroaimant est HS.
Je vais essayer de le remplacer.
18 novembre 2025 à 22:21
forum consulter ce sujet Problème régulation plancher chauffant

Bonjour.

Mon système de chauffage comporte une régulation indépendante de la chaudière (module thermique Unical MT 3000).
Il a très bien fonctionné jusqu'à présent, mais lors de la remise en route, seule la partie "haute température" fonctionne.
La partie plancher chauffant régulée reste bloquée à 20°C.

J'ai démonté le moteur de la vanne trois voies et de l'eau chaude arrive dans la partie plancher chauffant.
Cependant, lorsque je le remets en place, la température revient à 20°C.
Ma question est la suivante : comment tester le bon fonctionnement du moteur (voir photo ?)
Est-ce que le problème pourrait venir de l'électronique en amont ?

Merci pour votre aide.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
tester moteur vanne trois voies

13 novembre 2025 à 20:25
forum consulter ce sujet Problème régulation plancher chauffant