a posté 7 messages sur le forum Chauffage :
OK mon transfo était bien HS.
Merci à vous de votre aide j'ai été trompé par les nouveaux câbles d'électrodes.
Problème résolu en tout cas.
Merci à vous de votre aide j'ai été trompé par les nouveaux câbles d'électrodes.
Problème résolu en tout cas.
21 décembre 2015 à 18:41
consulter ce sujet Problème chaudière brûleur fuel CuenodVous avez un problème de régulation ou un problème dans les tuyaux (bouchon ou air), tout d'abord aux niveaux de la nourrice avez-vous des servomoteurs ? (ce sont des petits moteurs qui prennent la place des robinets thermostatiques et qui s'ouvrent ou se ferment automatiquement en fonction de la demande) ?
Si vous en avez, mettez la consigne d'ambiance au maximum et voyez ce qu'il se passe (les servomoteurs vous les voyez s'ouvrir ou se fermer normalement) !
Le mieux serait que vous fassiez une photo de la nourrice, pour que nous comprenions bien votre système de régulation.
Vous avez bien plusieurs départs au niveau de la nourrice ?
Si vous en avez, mettez la consigne d'ambiance au maximum et voyez ce qu'il se passe (les servomoteurs vous les voyez s'ouvrir ou se fermer normalement) !
Le mieux serait que vous fassiez une photo de la nourrice, pour que nous comprenions bien votre système de régulation.
Vous avez bien plusieurs départs au niveau de la nourrice ?
20 décembre 2015 à 19:39
consulter ce sujet Problème chaudière Frisquet hydroconfort 80/450 avec RIF 5000Merci à vous de vos réponses.
Alors j'ai remplacé le gicleur cet été.
Oui j'ai tout re-vérifié tout est nickel de la pompe fuel au déflecteur, aucun problème, il me manque juste l'étincelle :), je vérifierais mardi la tension d'entrée et je serais fixé, c'est un Cuenod C18 il me semble.
Alors j'ai remplacé le gicleur cet été.
Oui j'ai tout re-vérifié tout est nickel de la pompe fuel au déflecteur, aucun problème, il me manque juste l'étincelle :), je vérifierais mardi la tension d'entrée et je serais fixé, c'est un Cuenod C18 il me semble.
20 décembre 2015 à 17:52
consulter ce sujet Problème chaudière brûleur fuel CuenodAu niveau des départs à la nourrice l'allée est-il chaud ?
Vous avez un système de chauffage individuel ou collectif, vous êtes en maison ou en appartement ?
Vous avez un système de chauffage individuel ou collectif, vous êtes en maison ou en appartement ?
20 décembre 2015 à 16:06
consulter ce sujet Problème chaudière Frisquet hydroconfort 80/450 avec RIF 5000Merci de votre réponse j'aurais aussi dû tester en continuité le câble d'électrodes jusqu'au bout de l'électrode pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème à l'intérieur de la porcelaine.
J'ai une dernière question à combien devrait être la tension en sortie du transformateur ?
Les 2 câbles reçoivent une tension identique ?
Merci de votre aide.
J'ai une dernière question à combien devrait être la tension en sortie du transformateur ?
Les 2 câbles reçoivent une tension identique ?
Merci de votre aide.
20 décembre 2015 à 15:09
consulter ce sujet Problème chaudière brûleur fuel CuenodBonjour, avez-vous un ou plusieurs thermostats d'ambiance qui gèrent une vanne 3 voies ou des clarinettes ?
20 décembre 2015 à 14:38
consulter ce sujet Problème chaudière Frisquet hydroconfort 80/450 avec RIF 5000Bonjour à tous.
Je viens vers vous car j'ai un problème sur une chaudière fuel Cuenod.
Voilà la chaudière ne s'allume plus, les électrodes d'allumage ne projette plus l'arc, j'ai un doute sur le bon fonctionnement de mon transformateur, les électrodes et câbles d'allumage ont moins d'un an.
Comment être sûr que mon transfo fonctionne bien ?
Je sais que c'est de la haute tension, comment le tester en toute sécurité ?
Quelles sont les valeurs que je dois trouver ?
Je n'ai pas d'éclat test, seulement un multimètre.
Merci de votre aide.
Je viens vers vous car j'ai un problème sur une chaudière fuel Cuenod.
Voilà la chaudière ne s'allume plus, les électrodes d'allumage ne projette plus l'arc, j'ai un doute sur le bon fonctionnement de mon transformateur, les électrodes et câbles d'allumage ont moins d'un an.
Comment être sûr que mon transfo fonctionne bien ?
Je sais que c'est de la haute tension, comment le tester en toute sécurité ?
Quelles sont les valeurs que je dois trouver ?
Je n'ai pas d'éclat test, seulement un multimètre.
Merci de votre aide.
20 décembre 2015 à 11:12
consulter ce sujet Problème chaudière brûleur fuel Cuenod