Actuellement
questions dans le
forum chauffage
|
CHAUDIÈRE TRÈS BRUYANTE |
|
| #1522 |
Panne Chauffage : Chaudière très bruyante
|
|
| Ma chaudière FRISQUET PRESTIGE fait un bruit d'enfer et purge l'eau à chaque fois que j'ouvre le robinet d'eau chaude. Il y a un ballon rouge derrière avec un robinet de purge, est-ce que je peux l'ouvrir pour purger sans aucun risque ?
|
| Conseils Forum 1 Chaudière très bruyante |
Surtout pas, le bouchon dont vous parlez, c'est la valve d'expansion. Il doit exister un purgeur quelque part, pas forcément sur le point haut de la chaufferie qui peut être fermé... |
| Conseils Forum 2 Chaudière très bruyante |
Vérifier le purgeur d'air automatique (dans le haut de la chaudière), le calcaire le bloque souvent, appuyer sur la valve avec un petit tournevis, le changer si nécessaire. Puis vérifier le pressuriseur avec un manomètre de voiture après avoir dépressurisé le circuit des radiateurs. Une pression de l'ordre de 0.5 à 1 bar est correcte, le regonfler si à zéro, le changer si la pression ne tient pas. Fred |
|
|
POUR FERMER L'IMAGE GRAND FORMAT CLIQUEZ ICI
|
|
| QUESTIONS APPARENTÉES DANS LE FORUM CHAUFFAGE |
1. Chaudière Gaz De Dietrich très bruyante
N°8003 : Bonjour, locataire depuis 10 ans d'un appartement chauffé par une chaudière murale à gaz de marque Idéal Standard, tout allait bien. Voici une dizaine de jours, mon bailleur a fait renouveler la chaudière par De Dietrich : énorme déception, le bruit est continu (le circulateur, je pense, qui ne s'arrête jamais de "tourner") le bruit d'allumage, et pire que tout, une combustion qui se fait mal, mal au crâne, vertiges, fatigue et cela semble aller croissant
2. Chaudière à ventouse bruyante
N°3141 : Bonjour, je voudrais changer ma vieille chaudière à gaz pour une nouvelle. Je suis très sensible au bruit et il parait que les chaudières à ventouse font un bruit d'extracteur continuel. Pour une sortie normale cheminée, ma cheminée serait trop courte avec les normes actuelles de sécurité
3. Chaudière pulsatoire bruit et résonance très gênants
N°1878 : Bonjour, ma nouvelle chaudière pulsatoire Auer-gianola me désespère car elle fait trop de bruit lorsqu'elle se met en route (elle peut se mettre en route 4 à 5 fois en 8 minutes). Le bruit, assez strident, se répercute dans toute la maison
4. Consommation très excessive chaudière gaz de ville Hydromotrix
N°7405 : Bonjour, je viens d’acheter un appartement de 85m2, très vieux mais nouvelle isolation. Chaudière gaz de ville Hydromotrix, très ancienne (15 ans ?) ; j’avais les factures de gaz de l’année dernière de l’ancien proprio, sur l’année consommation d’environ 30000 Kw
5. Chaudière se met en route eau très chaude
N°4481 : Bonjour, voilà je suis locataire. J'ai une chaudière qui me sert à la fois à l'eau chaude et au chauffage, elle est alimentée par le gaz de ville. Ma chaudière a commencé à faire des bruits de frein quand le gaz se coupait
6. Chaudière gaz tuyau sortie de pompe pas très chaud
N°515 : Actuellement, le thermostat de ma chaudière au gaz au sol est réglé sur 55°. La pression de la chaudière est réglé à 1,5 bar. Les radiateurs sont purgés. Malgré cela, mes radiateurs ne sont pas très chauds
7. chaudière assez bruyante lorsqu'elle se déclenche
N°184 : Bonjour, je possède une installation au fuel qui date de 20 ans environ. La chaudière est assez bruyante lorsqu'elle se déclenche. Mais le plus handicapant, c'est les nuisance sonores qu'on entend en permanence (et qui sont amplifiées par le type de construction maison brique)
8. Renseignements sur chaudière Pulsatoire AUER
N°5152 : Bonjour à tous, je dois remplacer ma chaudière. Je suis très intéressé par la chaudière Pulsatoire d'AUER. Ce brevet d'adapter un pulso-réacteur comme producteur de chaleur me séduit. Mais la grande question que je me pose c'est sur les questions phoniques et vibratoires, car il n'est pas fait souvent allusion à ce problème
9. installation bruyante tuyaux chauffent
N°8 : Bonjour, je vous sollicite pour une aide et conseil. J'ai fait installer dans ma maison ancienne, un chauffage central au gaz avec 10 radiateurs acier en remplacement du chauffage électrique; l'ensemble est totalement neuf
10. Chaudière Saunier Duval SD 230D en panne
N°1468 : Bonjour, ma chaudière (une Saunier Duval SD 230D) vient de tomber en panne. Ce n’est pas le bon moment (je sais ce n’est jamais le bon moment) avec les températures qui baissent et un nourrisson de trois mois
|
| | >>> Résultats suivants pour : Chaudière très bruyante >>> |
|
Images d'illustration du forum chauffage. Pour les agrandir, cliquez dessus.