Bonjour.

Je dispose d’une régulation Landis & gyr RVP 40 connectée au brûleur de la chaudière De Dietrich DTG 110.
Elle régule en fonction des paramètres : sonde du détecteur de température de départ, sonde extérieure, sonde d’ambiance.

Elle fonctionne correctement mais avec un inconvénient parfois allumage intempestif du brûleur et surtout des radiateurs parfois froids d’où un certain inconfort.
Et depuis que j’ai fait la connaissance de votre site d’expert, je deviens plus exigeant !!

Je lis sur les sites que la meilleure formule est l’usage de la sonde extérieure uniquement (avec sonde) et le RVP 40 le prévoit. J’ai donc déconnecté la sonde d’ambiance.

Résultat : Quelque soit la température souhaitée (TEMP1) le brûleur se met en marche jusqu’à ce que la température atteigne la température souhaitée sur le thermostat de la chaudière.
J’ai beau agir sur la température ambiante souhaitée 20 ou 15 ou 10 le brûleur reste allumé jusqu’à la température requise sur la chaudière.

En fait j’ai l’impression que le RVP 40 ne sert à rien sauf que quand j’appuie sur le bouton antigel, le brûleur s’éteint.
En fait je régule en manuel en jouant sur la température de thermostat de la chaudière en fonction du froid extérieur, actuellement à 35° pour une température intérieure constante de 19°.

Le ressenti à l’intérieur est très agréable, pas de bruit sur les radiateurs, pas de radiateurs froids, plus de sensation parfois de froid mais ça m’oblige à descendre à la cave pour modifier la température sur le thermostat de la chaudière, notamment pour bénéficier d’une température réduite la nuit.

Quelqu’un connait-il le RVP 40 et pourrait-il me renseigner sur les paramètres à entrer pour une régulation en fonction des conditions extérieures uniquement.
J’ai toujours le mode d’emploi que je peux scanner.

Merci et passez de bonnes fêtes.
29 décembre 2021 à 11:11
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage

Régulation sur sonde extérieure uniquement

VETC
Membre inscrit
VETC
4 084 messages
Bonjour,

Votre régulateur agit sur quoi :
- Une vanne mélangeuse 3 ou 4 voies ?
- Un circulateur ?
- Le brûleur de la chaudière ?

N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 janvier 2022 à 11:38
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage

Régulation sur sonde extérieure uniquement

lagune
Membre inscrit
lagune
10 messages
Bonjour et merci pour votre réponse.

La régulation agit sur le brûleur (tout et rien).
Le RVP 40 très ancien agissait sur une vanne 3 voies sur une chaudière fioul.
Au remplacement j'ai voulu conserver ce régulateur mais je ne connaissais pas les différences entre vanne et tout est rien.
Voici 2 photos de l'installation, le régulateur est sorti de son logement pour me permettre de réaliser différents essais.
Merci.
Cordialement.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
régulation sur sonde extérieure uniquementrégulation sur sonde extérieure uniquement

04 janvier 2022 à 13:45
Réponse 3 d'un contributeur du forum-chauffage

Régulation sur sonde extérieure uniquement

lagune
Membre inscrit
lagune
10 messages
Bonjour.

Je suis dans mes essais.
Ma sonde QAA 35.1 est directement connectée à la chaudière De Dietrich DTG 110.
La mise en route du brûleur est trop peu fréquente (tous les 45mn).
Les valeurs de la sonde du thermostat QAA 35.1 que j'ai relevées en navigant sont :
- 30°C 880 ohms
- 20°C 922 ohms
- 10°C 965 ohms
- 0° 1009 ohms
- 10° 1053 ohms
- 20° 1099 ohms
- 30° 1146 ohms.
Ici, avec 20° de température j'ai relevé 1464Ω avec un ohmmètre bas de gamme.
A priori il fonctionne mais cette différence de mesure de 300 Ω environ peut-il expliquer ce dysfonctionnement ?
Merci. Cordialement.
05 janvier 2022 à 14:51
Réponse 4 d'un contributeur du forum-chauffage

Régulation sur sonde extérieure uniquement

VETC
Membre inscrit
VETC
4 084 messages
Bonjour,

Si votre RVP fonctionné sur un circuit de chauffage équipé d'une vanne mélangeuse motorisé il va falloir :
- Vérifier son câblage (brûleur, circulateur, pompe de charge,
- L'emplacement physique de ces différentes sondes (extérieure, départ chauffage, ECS),
- Le paramétrage sur votre installation.

Avez-vous la notice de ce régulateur ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
05 janvier 2022 à 18:48
Réponse 5 d'un contributeur du forum-chauffage

Régulation sur sonde extérieure uniquement

lagune
Membre inscrit
lagune
10 messages
Bonjour.
Le câblage semble correct le circulateur, le brûleur fonctionnent. Il n’y a pas de pompe de charge et pas de ECS (sanitaire).
Je vous remets les photos de la sonde extérieure, située au nord, et celle de la sonde départ. Vous trouverez également le mode d’emploi de RVP 40.
Les paramètres :

1/Les températures :
TEMP 1 affichage 19° (valeur de consigne normale (jour)
TEMP 2 affichage 15° (valeur de consigne réduite (nuit)
TEMP 3(valeur pour le sanitaire, sans objet)
TEMP 4 affichage 5° (valeur antigel)
TEMP 5 affichage 69.5 (? Sans réglage possible)
TEMP 6 (sans objet concerne le sanitaire)
TEMP 7 affichage 21.5° (température ambiante réelle)

2/Les réglages :
ADAPT 1 affichage 0.05 (Pente de courbe de chauffe- j’ai utilisé tous les chiffres de 00 à 39.5) il semble que celui-ci est le mieux avec une intervalle de chauffe la plus courte, mais quand même très espacée)
ADAPT2 affichage 4 (#entre consigne et limite de chauffe)
ADAPT3 affichage 95.5 (limitation température de chauffe)
ADAPT 4 affichage concerne sanitaire
ADAPT 5 affichage 04 sans signification
ADAPT 6 affichage 00 sans signification
ADAPT 7 affichage 14 mode de régulation en tout et rien plusieurs possibilités 00 10 14 j’ai tout essayé mais il est précisé que si une sonde d’ambiance est connectée il n’y a pas de codage requis

Remarque : entre TEMP 1 et TEMP 7 il peut y avoir 2.5° de différence (d’où cette sensation de froid en cours de journée) sans que le brûleur ne se déclenche, il va le faire en fonction des conditions de temps, plus régulièrement avec un froid sec, moins à l’automne par exemple.

TEMP 7 ici est de 21.5° alors qu’en réalité avec un thermomètre infrarouge donne une température ambiante de 20° d’où cet écart de 2.5°. Une information erronée 21.5 bien au-delà de la température de consigne est donné au régulateur qui se déclenche vers 20.5/21°.

Ce TEMP 7 à 21.7 pour une consigne de 19° est-ce normal ?

Les caractéristiques de la sonde d’ambiance actuelle : filaire 1000Ω à 0° sans pile.
Je vois sur Dispart par exemple des sondes filaires mais avec pile.
Pouvez-vous me renseigner sachant que je ne souhaite pas engager des gros frais sur une chaudière qui a presque 30 ans.

Merci infiniment.
Cordialement

Landis et Gyr rvp 40 schéma électrique

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
chaudière De Dietrich DTG 110régulation sur sonde extérieur uniquement

08 janvier 2022 à 15:34
Réponse 6 d'un contributeur du forum-chauffage

Régulation sur sonde extérieure uniquement

lagune
Membre inscrit
lagune
10 messages
Merci !!
16 janvier 2022 à 16:58
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Chaudière Chappée Luna Duo 3.33 FF HTE réglage sonde extérieure
    N°20342 : Bonjour à tous. Je cherche depuis plusieurs années des bons réglages pour ma chaudière Chapée Luna Duo 3.33 FF HTE, je m'adresse donc en les remerciant aux spécialistes. Je suis équipé d'un thermostat d'ambiance, une...
  • 2. Sonde extérieure chaudière Chappée Luna duo 3.28FF
    N°20605 : Bonjour. Je cherche la valeur de la CTN de la sonde extérieure S14062111 connectée à une chaudière Chappée Luna Duo 3.28FF. Merci pour votre aide.
  • 3. Ajout thermostat connecté chaudière fioul Viessmann
    N°20783 : Bonjour à tous, Nous avons acheté une maison dans laquelle se trouve une chaudière fioul Viessmann (je vais détailler l'équipement) : Chaudière fioul vitocell VLA22/VLB22 Trimatik MC Brûleur fioul air souffle...
  • 4. Interface Chappée AVS77 inopérant
    N°19865 : Bonjour. Problème AVS77, voici le symptôme, les fonctions on off de la télécommande ne fonctionnent plus, en appuyant sur chaque bouton la seule réaction est de changer le mode jour nuit. Je pense que la platine est HS,...
  • 5. Erreur E164 chaudière Luna Duo 3 circuit d'eau chaude
    N°19828 : Bonjour à tous, Chaudière Gaz à condensation Chappée LUNA DUO 3.33 FF HTE Mon nouvel appartement est équipé de cette chaudière, installée en 2008 ou 2009. Pendant un an aucun souci. J'ai fait effectuer l'entretien...
  • 6. Utilité de raccorder la régulation chaudière en fonction T° extérieure
    N°17656 : Bonjour, J'ai acheté une maison il y a deux ans, la chaudière était morte, on était à l'automne, j'ai acheté d'occasion une chaudière Weishaupt fioul (wtu thermo unit 2013) dont je suis très satisfait. Comme il fallait...
  • 7. Problème de sonde extérieure chaudière Geminox fioul FCX 22
    N°16217 : Bonjour. Je possède une chaudière fioul Geminox FCX de 2006 dont je suis très satisfait pour le moment et sur laquelle je n'ai eu aucun problème. Cet été, la sonde de température extérieure s'est mise à afficher une...
  • 8. Erreur 133 chaudière Chappée Klista
    N°20258 : Bonjour à tous et meilleurs vœux pour 2020 ! Erreur 133 chaudière Chappée Klista : confirmation dépannage sur carte LMS14. Rien de bien original dans ma requête puisque je suis ici au titre de nouvelle victime de la...
  • 9. Chaudière gaz condensation comment en tirer le meilleur parti ?
    N°19239 : Re bonjour, J'ai posé une autre question sur le forum et pose ici ma deuxième interrogation. La question est dans le titre. Quels sont les matériels permettant de tirer le meilleur parti d'une chaudière gaz à condensation,...
  • 10. Chaudière Chappée Orana HTE absence d'ordre production d'ECS
    N°20679 : Bonjour, Je suis nouveau, merci pour ce forum. Ma chaudière au sol est une Orana gaz HTE GBI/GBVi 24kW avec ballon intégré, mon problème est le suivant : Le chauffage fonctionne bien (avec sonde d'ambiance ajoutée,...
>>> Résultats suivants pour : Régulation sur sonde extérieure uniquement >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite