Bonjour,
Suite à une purge que j'ai effectué sur un radiateur, je n'ai plus de pression dans ma chaudière Franco Belge IDRA 3224 BV. J'hésite sur la procédure à effectuer pour le faire et quel robinet ouvrir ? Pourriez-vous SVP me l'expliquer ? Merci beaucoup.
Suite à une purge que j'ai effectué sur un radiateur, je n'ai plus de pression dans ma chaudière Franco Belge IDRA 3224 BV. J'hésite sur la procédure à effectuer pour le faire et quel robinet ouvrir ? Pourriez-vous SVP me l'expliquer ? Merci beaucoup.
17 octobre 2010 à 15:39
Réponse 1 aux problèmes chauffage
Comment remettre de l'eau dans chaudière Franco Belge IDRA 3224 BV
En lisant votre descriptif des robinets de votre chaudière, trouver le robinet d'alimentation d'eau du réseau chauffage, l'ouvrir, surveiller la pression, 1,5 à 2 bar maxi, purger l'installation, recommencer plusieurs fois si nécessaire.
Mettre votre circuit à 1,5 bar et mettre votre installation de chauffage en service.
Cordialement.
Mettre votre circuit à 1,5 bar et mettre votre installation de chauffage en service.
Cordialement.