Question Forum Chauffage : Replacer plaque au dessus d'un insert Invicta symphonie 800

ric95
Membre inscrit
ric95
5 messages
Bonjour.

J'ai un insert Invicta 800 symphonie 800, référence 6583-44, de 14 kW.
Un nouveau ramoneur est venu ramoner la cheminée et a eu un gros doute quant au sens de remise en place de la plaque du haut.
Comment puis-je savoir si elle est bien repositionnée ?
Je tente d'envoyer cette question, mais lorsque je mets des photos, la case "envoyer la question" n'apparaît pas. Nous allons donc faire sans photo dans un premier temps.
Merci.
18 novembre 2025 à 11:30
Réponse 1 d'un contributeur du forum chauffage

Replacer plaque au dessus d'un insert Invicta symphonie 800

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 512 messages
Bonjour.

Vous pouvez nous les faire parvenir les photos en répondant à ce message, ou en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement.
18 novembre 2025 à 12:21
Réponse 2 d'un contributeur du forum chauffage

Replacer plaque au dessus d'un insert Invicta symphonie 800

ric95
Membre inscrit
ric95
5 messages
Voici les photos demandées.
Merci à vous.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
replacer plaque au dessus d'un insertreplacer plaque au dessus d'un insert

18 novembre 2025 à 13:38
Réponse 3 d'un contributeur du forum chauffage

Replacer plaque au dessus d'un insert Invicta symphonie 800

ric95
Membre inscrit
ric95
5 messages
Bonjour.
Je n'ai pas reçu de réponse à mon message.
Ne sauriez-vous pas où je suis trop impatient ?
Je n'ose plus faire de feux, j'ai trop peur qu'ils soient mal mis.
21 novembre 2025 à 15:35
Réponse 4 d'un contributeur du forum chauffage

Replacer plaque au dessus d'un insert Invicta symphonie 800

ric95
Membre inscrit
ric95
5 messages
Bonjour je viens de relire mon dernier message pas très clair tout ça.

Je vais essayer de vous joindre la vue éclatée de l'insert elle me parait a l'envers.
Mais bon j ai besoin d'une confirmation.
J'arrive toujours pas à envoyer normalement donc j'envoie sur le mail donné plus haut.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
invicta 800

24 novembre 2025 à 17:09
Réponse 5 d'un contributeur du forum chauffage

Replacer plaque au dessus d'un insert Invicta symphonie 800

GL
Membre inscrit
GL
31 207 messages
Bonjour Ric95,
Citation :
Ne sauriez-vous pas où je suis trop impatient ?
Certainement les deux, il n'y a pas de contributeur connaissant cet insert.
Nous même avons essayé de trouver le renseignement, et il est précisé sur le site de la marque : "consulter attentivement la « NOTICE D’INSTALLATION ET D’UTILISATION POUR FOYER ET INSERTS » fournie avec l’appareil."
Peut-être disposez vous que cet additif à la notice ?
Citation :
Comment puis-je savoir si elle est bien repositionnée ?
En allant chez un distributeur installateur et en regardant un modèle proche de la marque (poser la question à l'interlocuteur), ou bien en essayant ici : https://www.invicta.fr/fr/services-et-support/depannage-reparation/
Pour envoyer des documents, voir la rubrique Aide
Cordialement.
24 novembre 2025 à 18:59

Proposer une réponse à Replacer plaque au dessus d'un insert Invicta symphonie 800



image_addAjouter nouveau fichier

Janvier 2026. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Emanation de fumée poêle Invicta
    N°7897 : Bonjour, Depuis plus d'un mois, nous avons installé un poêle à bois Invicta Modéna et rien ne fonctionne comme prévu. Notre maison sent la fumée dès lors que nous rechargeons le poêle, la vitre est toute noire, mauvais...
  • 2. Recherche plaque fonte pour insert Foyère 649 E
    N°8396 : Bonjour, Où puis-je me renseigner pour des pièces détachées pour l'intérieur d'un insert. J'ai la plaque en fonte du haut à l'intérieur du foyer qui est cassée. La marque est La Foyère 649 E noir. Aussi, cela coûte t-il...
  • 3. Insert Invicta 700 ventilateurs dégage odeur plastique brulé
    N°23269 : Bonjour. Depuis 20 ans j'ai un insert Invicta 700. Depuis peu, les ventilateurs en fonctionnement dégagent un fort odeur de plastique brulé, même si le cheminée est froid. D’ailleurs en vitesse 1 ou deux ça tourne à...
  • 4. Insert avaloir impossible à replacer
    N°5615 : Bonjour, Disposant d'un insert marque Centurion, l'avaloir est tombé, impossible de le replacer. Il retombe dès que la cheminée fonctionne. A qui peut-on faire appel ? Merci.
  • 5. Recherche plaque haut d'insert marque Unifeu
    N°6118 : Bonjour, j'ai acheté un insert de de cheminée marque Unifeu chez Casto il y a six ans et je n'arrive plus à trouver les pièces du fabricant quelqu'un pourrait-il me dire où m'adresser. Merci
  • 6. Plaque décendrage HS insert Terranova
    N°12147 : Bonjour, J'ai eu le malheur de trouver la plaque de décentrage cassé en 2 sur un insert Terranova dont je ne connais pas la référence. Un insert qui vient de Bricomarché mais une entreprise qui a fait faillite. Le vendeur...
  • 7. conseils installation raccord insert et cheminée
    N°166 : Auriez-vous des conseils pour installer correctement le raccord entre un insert et une cheminée ? Je compte faire le tubage de ma cheminée avec un tube en inox rigide. Quelles sont les difficultés que je peux rencontrer pendant...
  • 8. Recherche plaque en fonte foyer insert
    N°2147 : Ma plaque de foyer est fendue, et je cherche à remplacer cette plaque en fonte sur laquelle on met les bûches, il s'agit d'un insert turbo supra type 642 n°I056757.
  • 9. Pièces tubage cheminée
    N°4722 : Bonjour, je viens de faire l'acquisition d'un poêle à bois INVICTA de 14 KW "chamane", sachant que le poêle sera au 1er étage diamètre sortie 180 mm, le trou qui rejoint le conduit est à 1m50 de la sortie du poêle, le conduit...
  • 10. Nettoyage vitre insert
    N°50 : Bonjour, La vitre de mon insert noircit régulièrement (normal) et j'ai un problème concernant le nettoyage de la vitre. En effet, j'ai testé différents produits spéciaux pour le nettoyage des vitres d'insert, mais aucun...
  • 11. Remplacer un insert traditionnel par insert Supra Turbo
    N°8873 : Bonjour, je viens d'acheter une maison avec un insert de 30 ans (tubage traditionnel en inox), et je souhaite installer un insert Supra Turbo (sans tubage). Comment dois-je procéder ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Replacer plaque au dessus d'un insert Invicta symphonie 800 >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite