FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Taille gicleur plus défaut brûleur chaudière Viessmann Vitola 222

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 832 questions dans le forum chauffage


24831

Question Forum Chauffage : Taille gicleur plus défaut brûleur chaudière Viessmann Vitola 222

NonoK
Membre inscrit
NonoK
2 messages
Bonjour.

Sur ma chaudière Viessmann Vitola 222 il y a une étiquette ou il est indiqué "Débit de fuel FOD : 1,6 -3.0kg/h (voir photo). Il y a d'inscrit au feutre (certainement par l'installateur) la mention " 045/45 ST AP 7,5/ AS 8".
Lors du dernier entretien, le technicien a installé un gicleur 040/45° SF. Est-ce le bon ?

Ces derniers jour cette chaudière ce met en défaut "brûleur D1", lorsque je réamorce avec le bouton adéquat, le voyant passe de rouge à orange et mis à part les déclic le ventilo et donc la pompe ne tourne pas, au bout de quelques secondes le voyant repasse au rouge et le message "défaut brûleur D1" réapparait.
Par contre lorsque je choisis dans le menu "mode test" et que je réamorce il est indiqué "Pas de défaut", le brûleur se met en route au bout de quelques secondes et le voyant passe au vert.
Plusieurs heures plus tard la chaudière se remet en défaut brûleur et je dois recommencer la manip "mode test...etc".
Cela dure depuis 3 jours.
D'où cela peut-il provenir ? le condensateur ? l'unité de commande LMO ? le bloc d'électrode d'allumage ?
P.S : J'ai nettoyé le filtre de la pompe, le filtre d'arrivée cuve, la cuve est pleine à 80%, il n'a que la crépine de la cuve que je n'ai pas encore vérifié.
Merci de vos lumières.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
défaut brûleur chaudière Viessmann Vitola 222

26 novembre 2025 à 15:07
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Taille gicleur plus défaut brûleur chaudière Viessmann Vitola 222

NonoK
Membre inscrit
NonoK
2 messages
Suite de mon précédent message.

La crépine est propre, aucun résidu, c'est une crépine flottante.
Entre mon 1er message et celui-ci, j'ai encore réamorcé....cry
26 novembre 2025 à 16:08

Proposer une réponse à Taille gicleur plus défaut brûleur chaudière Viessmann Vitola 222



image_addAjouter nouveau fichier

Novembre 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Défaut brûleur chaudière Viessmann VITOLA 200
    N°23602 : Bonjour. Suite à la lecture du problème rencontré et résolu par FANOUDU83, je pense que ma chaudière Vitola 200 équipée d'un Vitoflame 100 présente les mêmes symptômes. En effet depuis quelques jours, le brûleur se...
  • 2. Défaut boitier contrôle brûleur chaudière Viessmann Vitodens 222-F
    N°17722 : Bonjour, Je possède une chaudière Viessmann Vitodens 222-F depuis 2010. Récemment, la chaudière s'est mise en défaut indiquant "boitier contrôle brûleur code EE". Acquitter le défaut n'y fait rien, la chaudière...
  • 3. Défaut brûleur D1 chaudière Viessmann VITOLA
    N°23002 : Bonjour à tous, Je reviens vers vous car après une période allant d'Octobre à Février où ma chaudière a fonctionné normalement, elle vient de basculer en défaut Brûleur D1. J'ai donc changé le Gicleur car j'en...
  • 4. Chaudière Viessmann Vitola Biferral ne tient plus les réglages
    N°15872 : Bonjour, Ma chaudière Viessmann Vitola Biferral (1995, 20000h de marche) ne tient plus ses réglages au bout de quelques heures.Le gicleur est neuf, les électrodes aussi, le gicleur 0,50/45 degrés, le volet d'air est ouvert...
  • 5. Chaudière Viessmann Vitola Biferral avec brûleur 7218300
    N°21134 : Bonjour, J'ai une chaudière Viessmann avec brûleur 7218300. C'est une chaudière qui se trouve dans une maison que j'ai habité et qui est actuellement en location car j'ai été amené à changer de lieu de travail. Je...
  • 6. Défaut 14 sur chaudière Viessmann Vitodens 200
    N°3892 : Bonjour, je possède une chaudière ventouse VIESSMANN VITODENS 200 et j'ai constaté un défaut 14 dans le menu. Pouvez-vous m'indiquer à quoi cela correspond ? Merci d'avance.
  • 7. Surconsommation brutale chaudière Viessmann VITOLA
    N°5225 : Bonjour, ma grand-mère possède une chaudière VIESSMANN VITOLA-BIFERRAL de 1983. Elle consomme depuis toujours +/- 1000 litres par 3 mois, son chauffagiste lui a remplacé un tuyau (appelé "tonneau") et a fait l'entretien....
  • 8. Changer isolant pot combustion chaudière Vitola 111 Viessmann
    N°20045 : Bonjour, Je suis en train de réaliser actuellement l'entretien de ma chaudière Vitola 111 de Viessmann (l'ancien propriétaire n'avait jamais dû trop le faire avant). Lorsque j'ai ouvert la porte avant de la chaudière,...
  • 9. Odeur de combustion chaudière Viessmann Vitodens 222-F
    N°18736 : Bonjour. Nous avons fait installer une chaudière fioul Viessmann à condensation Vitodens 222-F. Le plombier l'a reçu en plusieurs kits pour l'installer. Depuis, nous avons une odeur de combustion malgré qu'aux différents...
  • 10. Encrassement échangeur chaudière Viessmann Vitorondens 222-F
    N°21236 : Bonjour à tous. J'ai un problème récurrent d'encrassement de l’échangeur de chaleur fumée sur ma chaudière Viessmann Vitorondens 222-F. Petit à petit le brûleur s'allume de plus en plus difficilement, légers poufs...
  • 11. Arrêt sécurité chaudière gaz Viessmann Rexola Biferal
    N°6677 : Bonjour, depuis plusieurs mois, notre chaudière gaz (Rexola Biferal de Viessmann) se met de temps en temps en arrêt de sécurité. Quand on s'en aperçoit, on relance la chaudière... et elle repart comme si de rien n'était,...
>>> Résultats suivants pour : Taille gicleur plus défaut brûleur chaudière Viessmann Vitola 222 >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite