Question Forum : Branchement thermostat digital Theben
Invité
Bonjour, je viens de remplacer mon thermostat d'ambiance à horloge pour un thermostat digital Theben ram 811. Quand je le connecte, soit les plombs sautent, soit la chaudière ne se met pas en route malgré la demande de température du thermostat. J'ai tout essayé et je ne comprends pas... je me creuse la tête... Quelqu'un a-t-il une idée ?
Conseil 1 Forum chauffage
Invité

Branchement thermostat digital Theben
Invité
Mettre des robinets thermostatiques sur les radiateurs. Cordialement.
Conseil 2 Forum chauffage
Invité

Branchement thermostat digital Theben
Invité
Le Theben 811 est un thermostat à piles à contact sec : il fait office d'interrupteur (une tension peut y passer suivant le type de la chaudière). Vérifiez bien le raccordement électrique (notices du Theben et chaudière). Il se peut qu'après la disjonction de votre habitation, le Theben ou la chaudière soit endommagé. Bonne réception.
Conseil 3 Forum chauffage
Invité

Branchement thermostat digital Theben
Invité
Vérifier le branchement chaudière et thermostat.
Conseil 4 Forum chauffage
Invité

Branchement thermostat digital Theben
Invité
Ne pas brancher votre thermostat sur le 220V de votre chaudière mais à la place du shunt thermostat d'ambiance dont votre chaudière doit être pourvue.