Pilotage chaudière Viessmann Vitola Comferral avec un thermostat Nest
Actuellement
24 652
questions dans le
forum chauffage
24334
Conseils du forum chauffage : Pilotage chaudière Viessmann Vitola Comferral avec un thermostat Nest
Bonjour.
Je suis tombé sur vos posts très instructifs concernant la connexion d'un thermostat Nest sur une chaudière Viessmann Vitola Comferral ou équivalent (normalement non connectable !).
Pourriez-vous me faire une liste succincte des éléments à prendre en compte pour réaliser cette opération ?
Faut-il utiliser un thermostat Nest ou un Netatmo ?
Je ne suis pas très doué en bricolage, mais je pense être capable de réaliser cette manipulation.
Cependant, tous les sites que j'ai consultés m'ont affirmé que c'était impossible...
Apparemment, vous avez trouvé une solution.
J'attends avec impatience votre réponse.
Merci d'avance.
Cordialement.
Olivier H.
Je suis tombé sur vos posts très instructifs concernant la connexion d'un thermostat Nest sur une chaudière Viessmann Vitola Comferral ou équivalent (normalement non connectable !).
Pourriez-vous me faire une liste succincte des éléments à prendre en compte pour réaliser cette opération ?
Faut-il utiliser un thermostat Nest ou un Netatmo ?
Je ne suis pas très doué en bricolage, mais je pense être capable de réaliser cette manipulation.
Cependant, tous les sites que j'ai consultés m'ont affirmé que c'était impossible...
Apparemment, vous avez trouvé une solution.
J'attends avec impatience votre réponse.
Merci d'avance.
Cordialement.
Olivier H.
24 novembre 2024 à 11:16
Questions / Réponses Chauffage 1
Pilotage chaudière Viessmann Vitola Comferral avec un thermostat Nest
Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe cette d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe cette d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 novembre 2024 à 16:39
Questions / Réponses Chauffage 2
Pilotage chaudière Viessmann Vitola Comferral avec un thermostat Nest
Bonjour.
J'ai profité des fêtes de fin d'année pour faire mon petit reportage surma chaudière Viessmann.
Donc, ainsi que déjà mentionné, je voudrais piloter celle-ci avec un thermostat connecté (Nest 3 ?)
Voila mon installation:
- Ensemble Chaudière ECS Viessmann Vitocell Comferal a fuel, installation décembre 2004, avec sone extérieure mais pas de thermostat intérieur, ni boitier de pilotage à distance (WS ?). Numero série 7517091002131, type VCA18 VCB 18
- Chaudière Numéro fabrication 7516637002899100, type VM018, puissance 18kW,
- Préparateur eau chaude numéro 7517101044425, type VCA/VIA, capacité préparateur 130l, capacité eau primaire 24l
- Module Trimatik, T40 IP20D, numéro fabrication 7450285 908760100, numéro de cde 7450285-B
- Installée avec un seul circuit de chauffage pour 9 radiateurs.
Tout est d'origine, à part le trimatik qui a été changé il y a plusieurs années. La chaudière est "suivie" par un professionnel local qui se contente essentiellement de changer très régulièrement l'injecteur fuel pour éviter/anticiper les problèmes d'alimentation du brûleur en fuel. Questionné sur la possibilité de la connecter, il ne semble pas très compétent...
Voila, je vous mets quelques clichés de la bête.
J'avais vu les posts de Erazor qui sembmait avoir fait l'installation avec succès depuis plusieurs années avec succès et sur un modèle encore plus vieux, mais pas sur qu'il soit encore en ligne...
Merci pour toute info sur ce sujet !
J'ai profité des fêtes de fin d'année pour faire mon petit reportage surma chaudière Viessmann.
Donc, ainsi que déjà mentionné, je voudrais piloter celle-ci avec un thermostat connecté (Nest 3 ?)
Voila mon installation:
- Ensemble Chaudière ECS Viessmann Vitocell Comferal a fuel, installation décembre 2004, avec sone extérieure mais pas de thermostat intérieur, ni boitier de pilotage à distance (WS ?). Numero série 7517091002131, type VCA18 VCB 18
- Chaudière Numéro fabrication 7516637002899100, type VM018, puissance 18kW,
- Préparateur eau chaude numéro 7517101044425, type VCA/VIA, capacité préparateur 130l, capacité eau primaire 24l
- Module Trimatik, T40 IP20D, numéro fabrication 7450285 908760100, numéro de cde 7450285-B
- Installée avec un seul circuit de chauffage pour 9 radiateurs.
Tout est d'origine, à part le trimatik qui a été changé il y a plusieurs années. La chaudière est "suivie" par un professionnel local qui se contente essentiellement de changer très régulièrement l'injecteur fuel pour éviter/anticiper les problèmes d'alimentation du brûleur en fuel. Questionné sur la possibilité de la connecter, il ne semble pas très compétent...
Voila, je vous mets quelques clichés de la bête.
J'avais vu les posts de Erazor qui sembmait avoir fait l'installation avec succès depuis plusieurs années avec succès et sur un modèle encore plus vieux, mais pas sur qu'il soit encore en ligne...
Merci pour toute info sur ce sujet !
07 janvier 2025 à 11:54
Questions / Réponses Chauffage 3
Pilotage chaudière Viessmann Vitola Comferral avec un thermostat Nest
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Ajout thermostat connecté chaudière fioul Viessmann
- N°20783 : Bonjour à tous. Nous avons acheté une maison dans laquelle se trouve une chaudière fioul Viessmann (je vais détailler l'équipement) : Chaudière fioul vitocell VLA22/VLB22 Trimatik MC Brûleur fioul air souffle...
- 2. Thermostat Nest sur chaudière Viessmann VitoCell-Comferral
- N°23305 : Bonjour à tous. Je viens d’acquérir un thermostat Nest 3 suite aux conseils d’un chauffagiste expert en domotique ! Malheureusement ce dernier a quitté la société dans laquelle il travaillait et je ne peux plus le...
- 3. Ajouter thermostat d'ambiance chaudière Viessmann Vitola Biferral
- N°18118 : Bonjour, Ma chaudière est une Viessmann Vitola Biferral avec une régulation Trimatik 7410160. Je voulais savoir si il était possible de rajouter un thermostat d'ambiance dans mon salon et s'il en existait sans fil. Merci...
- 4. Recherche thermostat d'ambiance pour chaudière Viessmann Vitola 055
- N°19937 : Bonjour à tous, Je suis à la recherche d'un thermostat d'ambiance pour une chaudière Viessmann Vitola 055 équipée d'une régulation Vitotronic 100 de type KC2. Celui installé précédemment était de marque Viessmann,...
- 5. Vidanger chaudière Viessmann vitola Comferral
- N°20623 : Bonjour, merci de l'acceptation. 1) Je dois vidanger ma chaudière Viessmann vitola Comferral E 22 kW de 1985 pour refaire un joint au vase d'expansion qui fuit et je n'ai pas de vanne pour l'isoler. Donc je pense que je dois...
- 6. Problème Thermostat Nest et chaudière De Dietrich Modulens AGC 25
- N°20051 : Bonjour à tous, Après avoir écumé les forums sans trouver de solution à mon problème (peut-être ai-je mal cherché...), je m'en remets à vous afin de m'aiguiller sur une piste de résolution. Mon installation : Rdc :...
- 7. Quel thermostat pour chaudière Viessmann VitoCell-comferral
- N°18830 : Bonjour, J'ai actuellement une chaudière Viessmann VitoCell comferral, avec un programmateur Duomatik. Je souhaiterais équiper ma chaudière d'un thermostat d'ambiance. Je voudrais savoir s'il est possible d'installer ce...
- 8. Bruit de buzzer chaudière Viessmann Vitola-biferral
- N°22348 : Bonjour. J'ai une chaudière chaudière Viessmann Vitola-biferrall qui tourne comme une horloge depuis 1988. Hier un bruit permanent comme une alerte sonore, (un buzzer),venant de la console de réglage, uniquement lorsque...
- 9. Recherche photos ou un plan complet chaudière Viessmann Vitola comferral vm027
- N°15021 : Bonjour, je recherche des photos ou un plan complet pour une chaudière Viessmann Vitola comferral vm027, je l'ai acheté d'occasion je vais être bientôt papa et j'aimerais beaucoup pouvoir la mettre en fonction le plus vite...
- 10. Problème chaudière Viessmann Vitola Comferral
- N°20016 : Bonjour. Le problème concerne ma chaudière Vitola Comferral Viessmann 7516637103011104 VM018 Au font du foyer se trouve un disque en brique réfractaire qui commence à s'effriter quelqu'un pourrait-il me dire comment le...
- 11. Quel thermostat sans-fil pour une chaudière Viessmann Vitodens-100W
- N°21309 : Bonjour, J'ai une chaudière gaz murale Vitodens-100W (modèle B1LD) installée fin 2019 avec un thermostat filaire Vitotrol-100 UTDB. Au cours de travaux d'aménagements que je réalise, j'aimerais passer à un thermostat...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid