Question dépannage chauffage : Variation température eau chaude chaudière Viessmann Vitodens 100-W

pkbz59
Membre inscrit
pkbz59
1 message
Bonjour,

Sur ma chaudière Viessmann Vitodens 100 W quand nous tirons de l'eau chaude, j'ai des variations de température importante, passant de l'eau chaude à l'eau froide par alternance, la partie chauffage fonctionne et je n'ai pas de code erreur.
Il nous est impossible de prendre un bain par exemple, et c'est limite pour une douche.
Merci d'avance pour votre aide.
29 décembre 2014 à 15:40
Conseil 1 Dépannage Vitodens 100-W

Variation température eau chaude chaudière Viessmann Vitodens 100-W


Invité
invité
Faites un essai en tirage d'ECS robinet grand ouvert, sur l’écran s'affiche la température du corps de chauffe, si elle monte très haut puis le brûleur qui s’éteint puis redémarre ce peut être un encrassement de l’échangeur à plaque.
J'ai eu le cas cette semaine mais avec des surchauffes. Appeler un installateur Viessmann qui saura diagnostiquer votre problème.
Dans quel secteur êtes-vous ?
16 janvier 2015 à 22:33
Conseil 2 Dépannage Vitodens 100-W

Variation température eau chaude chaudière Viessmann Vitodens 100-W


Invité
invité
Bonjour,
Alors j'ai le même problème sur la chaudière du beau père suite diagnostic de son technicien il fallait changer l'échangeur et installer un décanteur.

Voulant lui faire des économies et me faire la main sur une Vitodens 100 je me suis gentiment proposé à réaliser l'intervention.

J'ai procédé au remplacement de l’échangeur à plaque dans les règles de l'art mais malheureusement malgré débit constant la température varie de brûlant à froid.
De plus je me suis vite rendu compte que le vieil échangeur n'était pas entartré grrrr. huffy
Donc déjà j'ai fait économiser un décanteur inutile à beau papa. biggrin

Elle fait de curieux cycles, eau chaude quand le brûleur est à l’arrêt et froide au moment où le brûleur est en fonctionnement.
Je suis du métier mais novice en chaudière murale et pas eu beaucoup de temps pour regarder sa chaudière, merci du coup de pouce.
19 juin 2016 à 01:26
Conseil 3 Dépannage Vitodens 100-W

Variation température eau chaude chaudière Viessmann Vitodens 100-W

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
10 269 messages
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum chauffage sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 52 067 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com

Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.

19 juin 2016 à 01:39
Conseil 4 Dépannage Vitodens 100-W

Variation température eau chaude chaudière Viessmann Vitodens 100-W


Invité
invité
Bonsoir.

J'ai la même chose avec la même chaudière.
Avez-vous trouvé la source du problème ?
Merci d'avance.
07 décembre 2016 à 21:18
Conseil 5 Dépannage Vitodens 100-W

Variation température eau chaude chaudière Viessmann Vitodens 100-W


Invité
invité
Bonsoir.
Moi aussi j'ai le même problème sur la même chaudière.
Vous avez trouvé la source du problème ?

Merci beaucoup.
09 janvier 2017 à 19:01
Conseil 6 Dépannage Vitodens 100-W

Variation température eau chaude chaudière Viessmann Vitodens 100-W


Invité
invité
Bonjour,
Même problème, même modèle, c'est sympa de poster les soucis mais il faudrait penser aux autres et poster la solution cela aide les autres.
08 mai 2019 à 18:09
Conseil 7 Dépannage Vitodens 100-W

Variation température eau chaude chaudière Viessmann Vitodens 100-W

VETC
Membre inscrit
VETC
3 593 messages
Bonjour,

Sur ce type de chaudière (production d'eau chaude instantanée) il vaut impérativement s'assurer que le débit d'eau chaude reste bien en dessous de 11 litres par minute.
En fonction de la pression d'eau du réseau et des robinetteries de baignoire ou douche cette règle n'est plus possible.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
08 mai 2019 à 19:25
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Problème production d'eau chaude chaudière Viessmann vitodens 100-w
    N°19870 : Bonjour, J'ai une chaudière à gaz, une Viessmann vitodens 100-w, à ventouse, production d'eau chaude instantanée et chauffage. J'ai récemment remplacé mon thermostat d’ambiance par un thermostat Netamo. Depuis...
  • 2. Chaudière Viessmann Vitodens 200
    N°3118 : Sur une chaudière Viessmann Vitodens 200 installée en septembre 2006, j'ai constaté le problème suivant : en position hiver, à la fin de la production d'eau chaude, la chaleur va alimenter les radiateurs alors que le...
  • 3. Problème chaudière Viessmann vitodens 200w
    N°20368 : Bonjour à tous, Je vous expose mon problème assez complexe. Avec mon meilleur ami qui est chauffagiste, cela fait 1semaine que nous somme dessus et il arrive à court d’idée, donc la prochaine étape c’est appeler le...
  • 4. Pas de variation de température eau chaude
    N°18660 : Bonjour. Installation d'une nouvelle chaudière en janvier instantanée Themafast C25. Bruit de brassage d'eau donc lors de la mise en service, le technicien a voulu vérifier la pression dans vase d'expansion avec sa pompe...
  • 5. Panne chaudière Viessmann vitodens 111 Erreur 201
    N°18167 : Bonjour, J'ai une chaudière Viessmann Vitodens 111 Elle s’arrête toute seule et je dois la reseter pour la relancer. Elle a 3 ans. Au moment de l'allumage il y a l'erreur 201 Merci de votre aide.
  • 6. Chaudière Vitodens 200W ni chauffage ni eau chaude
    N°19565 : Bonjour, Installation : Chaudière Viessmann Vitodens 200W évacuation ventouse avec Vitotronic 200, type HO1B et ballon 300l ESC mixte solaire avec vitosolic 100. La chaudière n'affiche pas d'erreur - pas d'eau chaude gaz ni...
  • 7. Arrêt sécurité chaudière Viessmann Vitodens 300 gaz
    N°8832 : Bonjour, Depuis l'installation de ma chaudière de marque Viessmann Vitodens 300 gaz avec vitotronic 100 condensations brûleur Matrix (ballon 500L) en février 2005, les problèmes sont au rendez-vous. Le dernier en date : la...
  • 8. Pas d'eau chaude ni chauffage sur chaudière Viessmann Vitodens 222
    N°11441 : Bonjour. J'ai une chaudière gaz Viessmann Vitodens 222 qui a 5 ans, depuis le dernier passage du technicien pour l'entretien annuel, je n'ai ni eau chaude et chauffage. D'après un autre technicien de la même société, le...
  • 9. Variation température d'eau chaude sanitaire Viessmann 200W
    N°9170 : Bonjour, j'ai une chaudière Viessmann Vitodens 200W installée il y a 1 ans, et depuis quelques jours j'ai une variation importante de la température d'eau chaude sanitaire à débit constant (le débit est correct pas de...
  • 10. Défaut 14 sur chaudière Viessmann Vitodens 200
    N°3892 : Bonjour, je possède une chaudière ventouse VIESSMANN VITODENS 200 et j'ai constaté un défaut 14 dans le menu. Pouvez-vous m'indiquer à quoi cela correspond ? Merci d'avance.
>>> Résultats suivants pour : Variation température eau chaude chaudière Viessmann Vitodens 100-W >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
bruleur granule de bois transformation chaudiventouse chaudiere inoxchauffage au solprecarite energetique



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite