Comment changer le débistat eau chaude sanitaire
Actuellement
24 645
questions dans le
forum chauffage
16599
Question dépannage ECS : Comment changer le débistat eau chaude sanitaire
Bonjour à tous.
Je voudrais changer le débistat eau chaude sanitaire sur chaudière Centora 2.24FF.
Le problème est que quand je la mets en marche, le chauffage marche mais s'arrête dès que j'ouvre l'eau chaude, et se met à clignoter LED 50.
Je vois une petite fuite d'eau sur le débistat (n°10 sur le schéma de la notice).
Y a t-il un risque ou une précaution particulière à prendre, si je dévisse cette pièce.
Merci.
Je voudrais changer le débistat eau chaude sanitaire sur chaudière Centora 2.24FF.
Le problème est que quand je la mets en marche, le chauffage marche mais s'arrête dès que j'ouvre l'eau chaude, et se met à clignoter LED 50.
Je vois une petite fuite d'eau sur le débistat (n°10 sur le schéma de la notice).
Y a t-il un risque ou une précaution particulière à prendre, si je dévisse cette pièce.
Merci.

14 mars 2014 à 11:18
Forum dépannage réponse 1
Invité

Comment changer le débistat eau chaude sanitaire
Invité

Il faut que vous coupiez l'eau et que vidangez votre chaudière par la soupape, mieux vaut changer les 2 (sanitaire et chauffage) de suite, vous les débranchez et vous dévissez tout en laissant un robinet ouvert côté eau chaude.
Puis revissez les nouveaux, vous les rebranchez, vous refermez la soupape, vous remettez l'eau puis remettez en pression votre chaudière à 1.5 bars et tout sera OK ! antho
Puis revissez les nouveaux, vous les rebranchez, vous refermez la soupape, vous remettez l'eau puis remettez en pression votre chaudière à 1.5 bars et tout sera OK ! antho
19 mars 2014 à 15:47
Forum dépannage réponse 2
Comment changer le débistat eau chaude sanitaire
Merci antho.
J'ai pu changer celui du chauffage et pas le sanitaire. Le problème reste le même (led 50 clignotant et ni chauffage ni eau chaude).
Je vais donc commander et changer le sanitaire aussi comme vous le suggérez, espérant que le défaut vient de là.
Encore merci.
J'ai pu changer celui du chauffage et pas le sanitaire. Le problème reste le même (led 50 clignotant et ni chauffage ni eau chaude).
Je vais donc commander et changer le sanitaire aussi comme vous le suggérez, espérant que le défaut vient de là.
Encore merci.

20 mars 2014 à 16:38
Forum dépannage réponse 3
Invité

Comment changer le débistat eau chaude sanitaire
Invité

De rien, si c'est le débistat sanitaire qui déconne reprenez celui que vous avez changé sur le chauffage pour remplacer le sanitaire et tout devrait re-fonctionner normalement... ! Tenez-moi au jus. ;)
21 mars 2014 à 14:59