Problème de consommation chaudière De Dietrich MS24
Actuellement
24 645
questions dans le
forum chauffage
18604
Question Forum Chauffage : Problème de consommation chaudière De Dietrich MS24
Bonjour,
J'ai fait installer une chaudière tout neuve :-) De Dietrich MS 24 pour remplacer une ancienne de 15 ans d'âge pour chauffer un 35m².
Je rencontre une anomalie... qui me semble être un vrai problème et je doute des compétences de mon chauffagiste chargé de l'entretien de cette chaudière (il est à l'origine de l'installation de la ms24).
Lorsqu'elle est en mode ÉTÉ, je constate que mon compteur de gaz prend 10m3 en 18h !!!! pensez-vous que ce soit normal ??? Je n'y connais rien mais cela me semble hallucinant, je précise que je n'étais pas dans l'appartement donc personne n'a tiré d'eau chaude.
Si un expert peut me donner son avis éclairé sur la question je lui serais très reconnaissant.
Par ailleurs, j'ai aussi une perte de pression rapide (-24h) quand elle est en mode hiver, mon chauffagiste dit qu'il doit y avoir une fuite sur le circuit.
Moi je constate juste que je n'avais pas de problème de perte de pression avec mon ancienne chaudière (15 ans)...
Pensez-vous que cela puisse être un problème au niveau de la chaudière elle-même ?
Merci par avance.
Cyril
J'ai fait installer une chaudière tout neuve :-) De Dietrich MS 24 pour remplacer une ancienne de 15 ans d'âge pour chauffer un 35m².
Je rencontre une anomalie... qui me semble être un vrai problème et je doute des compétences de mon chauffagiste chargé de l'entretien de cette chaudière (il est à l'origine de l'installation de la ms24).
Lorsqu'elle est en mode ÉTÉ, je constate que mon compteur de gaz prend 10m3 en 18h !!!! pensez-vous que ce soit normal ??? Je n'y connais rien mais cela me semble hallucinant, je précise que je n'étais pas dans l'appartement donc personne n'a tiré d'eau chaude.
Si un expert peut me donner son avis éclairé sur la question je lui serais très reconnaissant.
Par ailleurs, j'ai aussi une perte de pression rapide (-24h) quand elle est en mode hiver, mon chauffagiste dit qu'il doit y avoir une fuite sur le circuit.
Moi je constate juste que je n'avais pas de problème de perte de pression avec mon ancienne chaudière (15 ans)...
Pensez-vous que cela puisse être un problème au niveau de la chaudière elle-même ?
Merci par avance.
Cyril
23 février 2017 à 20:01
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Problème de consommation chaudière De Dietrich MS24
Bonjour
Le premier point est que votre chaudière est bien trop puissante pour votre appartement, 24 kW pour 35 m², c'est ahurissant.
Plus la chaudière est puissante, plus elle consomme, et dans votre cas, elle doit souvent s'allumer pour de court moment.
Pour la perte de pression, il faudrait monter la pression à 2 bars et ne pas se servir de la chaudière pendant 24 heures, puis vérifier la pression si elle est toujours à 2 bars ou non.
Quand cela sera fait, reprenez contact.
Le premier point est que votre chaudière est bien trop puissante pour votre appartement, 24 kW pour 35 m², c'est ahurissant.
Plus la chaudière est puissante, plus elle consomme, et dans votre cas, elle doit souvent s'allumer pour de court moment.
Pour la perte de pression, il faudrait monter la pression à 2 bars et ne pas se servir de la chaudière pendant 24 heures, puis vérifier la pression si elle est toujours à 2 bars ou non.
Quand cela sera fait, reprenez contact.
24 février 2017 à 00:44
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Problème de consommation chaudière De Dietrich MS24
Merci M.Lenoir, je vais suivre votre précieux conseil.
Je ferai un retour du test.
Pour la puissance, j'ai un ami qui lui aussi vient de changer de chaudière dans un appartement de superficie équivalente 35/40m², il a opté pour une chaudière Elm Leblanc acleis NGLM24-6h et un autre installateur.
C'est aussi une 24kW il me semble, en tous les cas il en est content.
Moi aussi on m'avait proposé cette chaudière au moment du remplacement... et sur 3 devis d'installateurs / ah quand on n'y connait rien on est un bonne cible visiblement. :-/
Je ferai un retour du test.
Pour la puissance, j'ai un ami qui lui aussi vient de changer de chaudière dans un appartement de superficie équivalente 35/40m², il a opté pour une chaudière Elm Leblanc acleis NGLM24-6h et un autre installateur.
C'est aussi une 24kW il me semble, en tous les cas il en est content.
Moi aussi on m'avait proposé cette chaudière au moment du remplacement... et sur 3 devis d'installateurs / ah quand on n'y connait rien on est un bonne cible visiblement. :-/
24 février 2017 à 01:12
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Invité

La puissance annoncée est une puissance maximum, puissance qui doit être ajustée à l'installation lors de la "mise en route"...
Quant à votre consommation de gaz (presque 10 litres par minute) à moins d'une fuite à l'extérieur, la cause la plus probable est une erreur de relevés. Rentrer chez vous après après une fuite de 10m3 et ne rien remarquer à part les chiffres sur le compteur est une impossibilité! (Le mercaptan est loin d'être inodore!!)
GC
Problème de consommation chaudière De Dietrich MS24
Invité

Citation :Existe-t-il beaucoup de chaudières mixtes d'une puissance inférieure?....
votre chaudière est bien trop puissante pour votre appartement, 24 kW pour 35 m², c'est ahurissant
La puissance annoncée est une puissance maximum, puissance qui doit être ajustée à l'installation lors de la "mise en route"...
Quant à votre consommation de gaz (presque 10 litres par minute) à moins d'une fuite à l'extérieur, la cause la plus probable est une erreur de relevés. Rentrer chez vous après après une fuite de 10m3 et ne rien remarquer à part les chiffres sur le compteur est une impossibilité! (Le mercaptan est loin d'être inodore!!)
GC
24 février 2017 à 09:14