Question Forum Chauffage : Mise en sécurité chaudière ELM Leblanc Acléis cause surpression immédiate

AntoineA
Membre inscrit
AntoineA
5 messages
Bonjour.

J’implore votre aide sur ce forum, je ne comprends vraiment pas ce qu’il se passe sur ma chaudière.
Il s’agit du modèle mural Acléis NGLM24-5H d’ELM Leblanc
.
Je suis arrivé dans mon appartement début de l’été, donc chauffage coupé, et l’ECS fonctionnait parfaitement. De mémoire, mais pas sûr du tout, la pression dans le circuit était de 0.
Ce week-end, j’ai voulu branché un thermostat. J’ai donc ouvert la bête et essaye des branchements sur les emplacements indiqués dans la notice de la chaudière et du thermostat. J’ai ensuite voulu tester le bon fonctionnement de l’installation et ai donc du remettre en route le chauffage. J’ai donc rempli et purgé les radiateurs et activé le circuit des radiateurs.
Après malencontreusement j’ai du faire fonctionner pendant un court instant la chaudière en ayant fermé l’arrivée d’eau froide.
Depuis, ma chaudière ne redémarre plus, je m’explique.
Que je suis en ECS ou avec les radiateurs c’est le même phénomène. Je tire de l’eau chaude, la chaudière se lance, je vois les flammes pas de soucis, et en 5 secondes Max la pression augmente vers 2-3 bars et la chaudière se met en sécurité.
Les premières fois, ça faisait un bruit à l’intérieur comme si des cailloux tombaient dedans (je sais c’est un peu bizarre mais difficile à décrire) ou alors une dilatation mais vraiment très importante.
Ensuite sur les voyants, les 5 restent allumés puis ensuite le 1er se met à clignoter.
Pendant ce temps, la pression diminue et ensuite la chaudière est à nouveau active jusqu'à ce que je tire à nouveau de l’eau.
D’après la notice, le message d’erreur que je vois signifie que le thermostat de surchauffe sur le départ est déclenché.

Quelqu’un aurait-il une idée pour résoudre mon problème ou au moins l’identifier plus spécifiquement ? Je suis un peu perdu.
Merci d’avance pour votre aide précieuse.
Antoine
14 août 2019 à 22:24
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Mise en sécurité chaudière ELM Leblanc Acléis cause surpression immédiate

nono59750
Membre inscrit
nono59750
116 messages
Bonjour.
Votre chaudière se met en sécurité car il y a de l'air dans la chaudière ou installation donc elle monte très vite en pression il faut donc la purger via les purgeurs présents sur la chaudière.
15 août 2019 à 13:59
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Mise en sécurité chaudière ELM Leblanc Acléis cause surpression immédiate


Invité
invité
Je pensais déjà l’avoir fait.
J’ai ouvert le robinet pour augmenter la pression du circuit de radiateur et ouvert la purge automatique pendant quelques minutes. Faut-il faire autrement ? peut-être que je ne purge pas de la bonne manière.
Merci en tout cas pour votre réponse.
15 août 2019 à 16:42
Réponse 3 forum dépannage chaudières

Mise en sécurité chaudière ELM Leblanc Acléis cause surpression immédiate

nono59750
Membre inscrit
nono59750
116 messages
Bonsoir.

Si votre chaudière monte très vite en pression c'est qu'il y a encore une poche d'air et qu'elle n'est pas bien purger et de ce fait la sécurité se déclenche renouveler l’opération et en ce qui concerne le purgeur automatique laisse le tout le temps ouvert de se fait quand elle tournera elle évacuera l'air toujours présent moi les purgeurs automatiques je ne les ferme jamais car si vous le refermer il ne fait plus son travail de purge.
15 août 2019 à 22:14
Réponse 4 forum dépannage chaudières

Mise en sécurité chaudière ELM Leblanc Acléis cause surpression immédiate

AntoineA
Membre inscrit
AntoineA
5 messages
Okay c'est noté.
Je vous remercie pour la réponse apportée, j'essayerai ça dès que je serai de retour de week-end et je vous tiens au courant.
Merci encore.
15 août 2019 à 22:46
Réponse 5 forum dépannage chaudières

Mise en sécurité chaudière ELM Leblanc Acléis cause surpression immédiate

AntoineA
Membre inscrit
AntoineA
5 messages
Alors mon problème est résolu mais la solution n'était pas totalement la purge (bien que ça ait du aider je pense).
En fait, la pompe était grippée.
J'ai du ouvrir la pompe pour avoir accès à l'arbre et la faire tourner avec un tourne vis, mais vu que c'était grippé, j'ai tapé dessus avec un marteau avant.
Voilà, en espérant que ça aide quelqu'un dans le besoin.
18 août 2019 à 14:09

Proposer une réponse à Mise en sécurité chaudière ELM Leblanc Acléis cause surpression immédiate



image_addAjouter nouveau fichier

   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Chaudière ELM Leblanc se met en sécurité
    N°3155 : Bonjour, J'ai une chaudière ELM Leblanc acleis glm 23 posée en 2005. Depuis 3 semaines, l'eau chaude ne coule que 2 minutes, puis la chaudière se met en sécurité. La lumière du chauffage se met à clignoter : impossible alors...
  • 2. Problème de mise en sécurité chaudière ELM Leblanc Acleis NGLM 23-1H
    N°18410 : Bonjour, J'ai un problème de mise en sécurité répétitive sur ma chaudière ELM Leblanc Acleis NGLM 23-1H depuis que j'ai fait faire la révision et remis en route le chauffage. Que ce soit en eau chaude ou bien en...
  • 3. Mise en sécurité ELM-Leblanc Acleis GLM231H
    N°7341 : Bonjour. Ma chaudière se met en sécurité. Je l'éteins et rallume, je fais une remise à zéro (petit triangle), tous les voyants sont éteints. Je mets en marche les radiateurs où je demande l'eau chaude, la chaudière...
  • 4. Problème de pression chaudière Elm Leblanc
    N°1969 : J'ai une chaudière Elm Leblanc GMV 7.23, la pression n'arrête pas de monter à plus de 3 bars, et pourtant de temps en temps je fais tomber la pression en purgeant le radiateur le plus près de celle-ci. Dites-moi pourquoi la...
  • 5. Conseil achat chaudière Elm leblanc Odéalis à condensation
    N°8869 : Bonjour, Cette chaudière est une des rares murales de petite taille à condensation et ballon. Cependant son procédé "innovant" me rend méfiant et je souhaiterais connaître des retours de propriétaires de cette chaudière :...
  • 6. Problème d'eau chaude chaudière Elm Leblanc Acléis NGLm2 3-2H
    N°15429 : Bonjour. Je suis depuis presque 1 mois locataire d'un logement avec chauffage et eau chaude au Gaz naturel. C'est mon premier logement au Gaz donc je ne m'y connais pas du tout. Depuis le 1er jour d'occupation j'ai un problème...
  • 7. Problème de pression chaudière à gaz ELM LEBLANC Amélia
    N°18196 : Bonjour à tous, J'ai besoin de conseil concernant une chaudière Elm Leblanc Amélia, car la société d'entretien me fait devenir chèvre :dizzy: Dès la mise en eau et avant sa mise en route le disconnecteur goutté...
  • 8. Problème chaudière gaz ELM leblanc stellis
    N°3439 : Bonjour, Mon problème est le suivant : ma chaudière ELM LEBLANC (stellis à micro-accumulation) qui a moins d'un an se met en sécurité plusieurs fois par jour. Notre plombier à TOUT changé sur la chaudière, et mieux, il...
  • 9. Plus d'eau chaude chaudière Elm Leblanc Acleis NGVM 23
    N°17891 : Bonjour, Suite à une grosse fuite d'eau, ma chaudière Elm Leblanc Acleis NGVM 23 s'est mise en sécurité. Un technicien est venu et en a conclu qu'il fallait changer le bloc principal car l’intérieur de la chaudière...
  • 10. Chaudière ELM Leblanc Acléis
    N°5438 : Bonjour, nous avons venons de faire installer une chaudière ELM Leblanc Acléis NGLM23-2H. Elle est censée chauffer l'eau en instantané. En dehors du fait que nous devons attendre une bonne minute pour avoir de l'eau chaude (la...
>>> Résultats suivants pour : Mise en sécurité chaudière ELM Leblanc Acléis cause surpression immédiate >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
depannage chaudierechauffage au solforum chauffage electriqueconseil chauffage



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite
La Croix Rouge - premiers secours
6 gestes élémentaires à connaitre absolument Posez votre question de bricolage en cliquant ici Proposition de site
© Bricovidéo