Problème chaudière De Dietrich DTG 1300 econox +130
Actuellement
24 670
questions dans le
forum chauffage
19916
Question Forum Chauffage : Problème chaudière De Dietrich DTG 1300 econox +130
Bonjour à tous.
Je viens de faire la révision de ma chaudière, (2005) et au démarrage j'ai eu la bonne surprise, DEFAUT S. CHAUD + DEFAUT CVI 38.
D'après les docs il faut remplacer la sonde de chauffage. J'ai remplacé, toujours pareil.
J'ai passé le spray pour les contacts, sur toutes les cartes et connecteurs, rien, j'ai tapoté sur le bottier de sécurité puis ça redémarre (les années précédentes) mais cette fois, elle ne veut rien savoir.
Si vous avez eu la même expérience, merci de vos retours.
Merci d'avance.
@ + !
Je viens de faire la révision de ma chaudière, (2005) et au démarrage j'ai eu la bonne surprise, DEFAUT S. CHAUD + DEFAUT CVI 38.
D'après les docs il faut remplacer la sonde de chauffage. J'ai remplacé, toujours pareil.
J'ai passé le spray pour les contacts, sur toutes les cartes et connecteurs, rien, j'ai tapoté sur le bottier de sécurité puis ça redémarre (les années précédentes) mais cette fois, elle ne veut rien savoir.
Si vous avez eu la même expérience, merci de vos retours.
Merci d'avance.
@ + !
14 août 2019 à 18:31
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Problème chaudière De Dietrich DTG 1300 econox +130
Bonjour,
Avez-vous vérifié la valeur ohmique de votre sonde de chaudière, la continuité de la liaison entre la sonde et votre tableau de régulation.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avez-vous vérifié la valeur ohmique de votre sonde de chaudière, la continuité de la liaison entre la sonde et votre tableau de régulation.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 août 2019 à 18:57