VETC
a posté 1 890 messages sur le forum Chauffage :


Multi-Forums

Bonjour,

La référence transmise est la référence DANFOSS, voyez auprès d'un spécialiste de vente de pièces détachées (PPS, DIF...) ou un distributeur de matériel de chauffage (CEDEO, BROSSETTE...).

Dans votre moteur de recherche tapez "filtre pompe fioul danfoss", vous trouverez le kit photo ci-jointe.

Dans l'attente de votre retour d'infos,

Cordialement,

Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

filtre pompe fioul msl.png
12 décembre 2019 à 12:14
forum consulter ce sujet Changer filtre d'un circulateur Danfoss

Bonjour,

Merci pour votre retour d'infos.

Sur les boutons vert à gauche de votre écran qu'est-ce que vous lisez comme consigne :
- En appuyant sur le "soleil" ?
- En appuyant sur la "lune" ?
- En appuyant sur le 'robinet" ?

Sur votre sonde d'ambiance, où se trouve la porte (le cache) sous l'écran qui doit cacher les boutons de programmation ?

Sur vos photos on voit une vanne mélangeuse 3 voies, soit elle doit être ouverte en grand, soit elle devrait être motorisée : pas d'utilisation en mode manuel !!!

Dans l'attente de votre retour d'infos,

Cordialement,

Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 décembre 2019 à 11:58
forum consulter ce sujet Chaudière fuel De Dietrich GTU 1204V régulateur Easymatic

Publicité

Bonjour,

Dans quelle région êtes-vous, quelle est la température extérieure actuellement ?

Si votre PAC vous indique un dysfonctionnement thermistance d'air aspiré, il faut chercher dans ce sens.

- De quand date votre dernier entretien annuel ?
- Votre évaporateur (échangeur extérieure) est-il bien propre et non obstrué ?
- Votre ventilateur tourne-t-il ?

Dans l'attente de votre retour d'infos ?
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 décembre 2019 à 11:30
forum consulter ce sujet Problème pompe à chaleur Airmat

Bonjour,

Comme tous les appareils avec sonde de ionisation (avec ou sans veilleuse) il faut vérifier :
- Les pressions gaz (statique, dynamique, amont, aval),
- Les tensions d'alimentation électrique (Phase/Neutre, Phase/Terre, Neutre/Terre et pas d'inversion Phase/Neutre).
- Et sur ce modèle en particulier, la continuité de la masse entre la sonde de ionisation et le coffret,

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 décembre 2019 à 11:07
forum consulter ce sujet Problème coffret de sécurité chaudière De Dietrich

Bonjour,

Pour mieux vous répondre pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type de brûleur (veilleuse intermittente, allumage direct) ?
- Marque et type de coffret de sécurité ?
- Type de tableau de régulation de la chaudière ?
- Type de thermostat ou sonde d'ambiance ?
- Votre coffret de chaudière se met-il en sécurité ?

Il existe 3 versions de ce modèle de chaudière avec chacune 2 types de brûleurs, 2 types d'allumage et 4 coffret par modèles...

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
11 décembre 2019 à 12:12
forum consulter ce sujet Problème coffret de sécurité chaudière De Dietrich

Bonjour,

Pouvez-vous faire un essai en débranchant la sonde de ionisation puis réarmez le coffret. La chaudière doit refaire une série de démarrage avec tentative d'allumage pour finir par se mettre en sécurité "défaut brûleur".

De quand date votre dernier entretien réaliser par un prestataire agréé par DE DIETRICH ?
La procédure d'entretien est-elle respectée ?
Votre siphon de condensat est-il propre ?

Dans l'attente de votre retour d'infos. Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
11 décembre 2019 à 11:16
forum consulter ce sujet Problème chaudière De Dietrich MC 25 BIC

Bonjour,

Cette opération n'est pas très compliquée, il faut au préalable se munir d'un kit 071800090 comprenant un filtre et deux joints.
En façade de votre pompe il y a deux vis à tête hexagonale (positionnée en diagonale), il suffit de les dévisser complétement et de déposer le bloc complet. Vous aurez accès au filtre, remplacez-le ainsi que les deux joints en prenant soin de les tremper dans le fioul pour qu'ils soient bien gras et qu'ils se mettent bien en place.

Attention : Si vous pincez ou coupez le grand joint torique, vous allez créer une prise d'air et votre pompe ne fonctionnera pas.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
11 décembre 2019 à 11:07
forum consulter ce sujet Changer filtre d'un circulateur Danfoss

Bonsoir,

La réponse de votre chauffagiste est surprenante, il accepte de faire l'entretien de la chaudière mais pas du ballon d'eau chaude !!! Le principe de fonctionnement du ballon est quand même plus simple qu'une chaudière...

Pour avancer dans votre diagnostic il est impératif de vérifier les différentes constantes de fonctionnement de votre ballon d'eau chaude (pressions et tensions). Sans ces différentes valeurs nous ne pourront pas avancer dans notre aide à distance. Si vous n'avez pas les appareils de mesures, voyez avec votre chauffagiste...

Votre problème est soit un défaut de flamme (pression gaz, encrassement du brûleur...), soit un défaut électrique (tension d'alimentation...), soit un défaut électronique (coffret, sonde de ionisation, défaut de continuité de masse...).

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
10 décembre 2019 à 18:08
forum consulter ce sujet Ballon gaz Styx 12HP se met en sécurité

Bonjour,

Merci pour votre retour d'informations.

Après analyse, elles permettent de vous confirmer que votre installation de chauffage pour alimenter un circuit radiateurs et un circuit plancher chauffant n'est ni conforme ni dans le respect des règles de l'art.
En sortie de chaudière vous devriez avoir :
- Un collecteur servant de séparateur et de découplage des deux circuits,
- Un circulateur pour le circuit direct "radiateurs",
- Un circulateur, une vanne mélangeuse 3 ou 4 voies motorisée pour le circuit "plancher chauffant",
- Un régulateur en fonction de la température extérieure intégré dans la chaudière et pilotant votre installation,
- Un aquastat de sécurité de surchauffe à réarmement manuel sur le départ plancher.

Vous n'avez qu'un seul circulateur en sortie de chaudière, circulateur qui alimente les deux circuits de chauffage et qui en plus est une version classe A :
- Votre circulateur est réglé en débit constant ou débit variable ?
- Le départ et retour du circuit radiateur partent-ils vers la droite ou la gauche ?
- Le départ et retour du circuit plancher partent-ils vers la droite ou la gauche ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
10 décembre 2019 à 17:56
forum consulter ce sujet Problème régulation plancher chauffant

Bonsoir,

Merci pour votre retour d'infos.

Les secrets pour optimiser le fonctionnement d'une chaudière à condensation, garantir une économie d'énergie, une longévité de votre investissement, sécurisé et votre confort sont :

1- Une installation bien étudiée, des puissances d'émetteurs (radiateurs, plancher...) bien calculées, une installation équilibrée (chaque émetteur reçoit le débit d'eau correspondant à sa puissance)

2- La mise en place obligatoire de sa sonde extérieure. Cette sonde transmet en temps réel la température extérieure à la régulation de la chaudière et cette régulation pilote la chaudière pour envoyer la bonne température dans le circuit de chauffage (en jouant sur la variation de puissance du brûleur et le débit de la pompe de circulation).
Si vous demandez 20°C de température ambiante la chaudière gère la température minimum nécessaire pour avoir ces 20°C quel que soit la variation de la température extérieure.

3- La mise en place d'une sonde d'ambiance. Vous pourrez ainsi améliorer la précision de cette régulation en ajoutant une sonde d'ambiance. Cette sonde d'ambiance aura pour rôle d'informer la régulation et de lui dire comment évolue, de manière réelle, la température ambiante :
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est importante, la chaudière montera en puissance,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est faible, la chaudière diminuera sa puissance,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est nul, la chaudière reste à l'arrêt.

Sans ces deux éléments vous ne profitez pas des avantages de la chaudière condensation (modulation de la température de départ et de la puissance du brûleur). Vous transformez votre chaudière en une chaudière des années 80 et si vous y ajoutez un thermostat d'ambiance simple contact on se retrouve dans les années 90...

Quand on parle économies d'énergie, il faut bien avoir en tête deux choses :
- Faire varier la température ambiante de 1°C fait varier la consommation d'énergie de 7%,
- L'énergie la moins chère c'est celle qu'on ne consomme pas.

Le fonctionnement des chaudières condensation correspondent à ces deux affirmations, leurs consommations en énergie dépendent uniquement de la demande faite par l'utilisation (chauffage, eau chaude) en fonction de la température ambiante, des programmes horaires et de la température extérieure : l’intelligence est dans la chaudière…

Pour compléter une installation bien équilibrée, on peut mettre en place des têtes thermostatiques, sur les radiateurs, pour gérer les apports gratuits en énergie (soleil, insert, poêle, appareils électroménager, cuisines...), ils anticipent l'arrêt des radiateurs au moindre apport. La consommation de la chaudière diminue : attention les robinets thermostatiques ne remplacent pas un bon équilibrage !!!

Concernant le choix de la chaudière il fallait lire "la version la plus intéressante..." désolé pour cette erreur.

Pourquoi ce choix à faire en fonction de la puissance mini possible de la chaudière ? Il faut savoir que si votre installation a besoin de 8.31 Kws en plein hiver par -7°C, la puissance nécessaire diminue quand la température extérieure augmente (exemple pour 0°C extérieur il faudra peut-être 6.15 Kws et 3.07 Kws par 10°C extérieur). Cela veut dire que dans l'hiver, pour une chaudière qui aurait une puissance mini de 6.15 Kws, toute la période où la température extérieure se situe entre 0 et 20°C, la chaudière serait en surpuissance (court cycle de fonctionnement, démarrage/arrêt fréquent, usure des composants de la chaudière et absence de fonctionnement en mode condensation). Si cette même période représente la majeure partie de la saison d'hiver, votre chaudière n'est pas adaptée aux besoins de votre installation.
Choisissez une chaudière avec une puissance mini plus basse !!!

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
10 décembre 2019 à 17:27
forum consulter ce sujet Demande d'avis pour changement de chaudière

Bonjour,

La facilité n'est pas toujours le bon choix, il faut savoir dépasser ses habitudes pour avancer !!!

Pour ce qui est du choix de la nouvelle chaudière les premiers éléments de réflexion ne sont pas la simplicité de raccordement ou modifications de raccordement à réaliser ou encore l'inquiétude liée aux transformations.
Les éléments primordiaux sont de savoir si votre chaudière répondra à vos besoins en eau chaude sanitaire et surtout aux besoins de votre installation en chauffage.
Ce dernier élément étant déterminant pour la durée de vie de votre chaudière, son coût de dépannage, son coût d'entretien, sa consommation et vos économies d'énergie.

Dans un premier temps il faut considérer :
- La surface habitable ou le volume à chauffer de votre logement ?
- L'année de construction de votre logement ?
- La région où se situe votre installation ?
- Le type de circuit de chauffage (radiateurs, plancher chauffant) ?
Pour connaitre la puissance maximum requise par votre installation de chauffage et choisir une chaudière dont la modulation de puissance chauffage sera la plus proche de vos besoins (une puissance minimum la plus basse possible et une puissance maximum correspondant à vos déperditions).

Comparaison :
- De Dietrich Evodens AMC 25/28MI modulation de 5 à 25.5 Kws
- ELM Megalis Condens GVAC21-5MN modulation de 7.9 à 22 Kws
- SAUNIER DUVAL THEMA PLUS Condens modulation de 4.9 à 24.2 Kws
La version la plus inintéressante dans cette sélection serait la SAUNIER DUVAL mais une puissance mini à 4.9 Kws pour des besoins de chauffage compris entre 0 et 6.88 à 8.31 Kws certaines marques font mieux pour s'approcher de 0 Kws.

Comme la CHAPPEE LUNA PLATINUM 2.24 HTE qui elle est capable d'une modulation de 2.4 à 24 Kws.

Selon les informations que vous nous avez transmises, sans connaître l'année de construction de votre logement, vos besoins de puissance en chauffage (au plus froid de l'hiver) oscillent entre 6.88 et 8.88 Kws. Il faut donc trouver une choisir une chaudière dont la puissance de modulation de trouve entre 0 et 8.31 Kws avec un mini le plus proche de 0 Kws.

Ensuite dans un deuxième temps :
- Le nombre de personnes occupant votre logement ?
- Le nombre de salle de bains, douches, baignoires qui équipe votre logement ?
Pour choisir le type de production d'eau chaude (instantanée, micro accumulée, accumulé) ?

Pour finir, une chaudière à condensation doit-être équipée d'une sonde extérieure et d'une sonde d'ambiance (pas d'un thermostat d'ambiance) pour optimiser son fonctionnement en phase condensation et exploiter au maximum les capacités de sa régulation.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
10 décembre 2019 à 15:10
forum consulter ce sujet Demande d'avis pour changement de chaudière

Bonjour,

Avez-vous le même phénomène en fermant votre mitigeur (ou autre robinet d'eau chaude) doucement ?
Ce phénomène se produit-il sur tous les robinets d'eau chaude ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
10 décembre 2019 à 13:10
forum consulter ce sujet Arrêt du chauffage quand je prends de l'eau froide

Bonjour,

Depuis la dernière intervention de prestataire, comment fonctionne votre chaudière :
- Le moteur de la vanne inverseuse a-t-il été remplacé ?
- Les turbulateurs ont-ils été remplacés par des neufs ?
- L'ensemble des joints du corps de chauffe ont-ils été remplacés ?
- Quel est le bilan financier de tout vos problèmes ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 décembre 2019 à 16:49
forum consulter ce sujet Bruit retour explosion et d'eau chaudière De Dietrich DTG 1300

Bonjour,

Votre commande de thermostat d'ambiance ne doit pas être raccordée sur la pompe comme sur votre photo mais sur l'emplacement TA (symboles C°/ Thermomètre/Horloge) :
- Les deux fils repérés en vert (sur la photo) vont à la place du petit pont en fils noir, retirez celui-ci et mettez le marron et le bleu à la place,
- Le fil marron qui restera (repéré en rouge sur la photo) est à remettre sur la place libre du bornier pour la pompe.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 décembre 2019 à 16:34
forum consulter ce sujet Problème branchement thermostat Theben 812 top 2

Bonjour,

Ce qui se passe sur votre installation est normal. En mode automatique, même si vous mettez la consigne de température de l'eau chaude sanitaire, la priorité d'eau chaude sanitaire + le mode anti bactéries impose à votre ballon d'eau chaude d'être montée en température :
- La température de la chaudière monte au plus haut,
- La pompe de charge doit tourner,
- La chaudière reste en mode ECS et ne passera en chauffage qu'une fois l'eau chaude sanitaire faite dans le ballon de la chaudière.

Vous avez fait le choix de faire l'eau chaude sanitaire avec un ballon électrique, en abandonnant le ballon de la chaudière vous devez aussi désaccoupler hydrauliquement le ballon de votre installation sanitaire (risque de pollution par légionelle) et désactiver la fonction de production d'eau chaude en raccordant une résistance simulant une température de 65°C à la place de la sonde ballon ou en déplaçant la sonde du ballon dans le corps de chauffe de la chaudière.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 décembre 2019 à 16:13
forum consulter ce sujet Chaudière fuel De Dietrich GTU 1204V régulateur Easymatic

Bonjour,

Pour finaliser la mise en service et le réglage de votre Emolife, dans le mode de programmation "Installateur", vous devez :
- Activez l'anticipation en réglant entre 30 et 60 minutes la valeur. Cette anticipation permet d'obtenir la température ambiante demandée à l'heure programmée (si elle reste sur "0" la remontée en température démarre à l'heure programmée),
- Régler la stratégie de régulation sur "Amb + Ext". La température de circulation dans votre installation de chauffage sera calculée en fonction de la température extérieure et ajustée (à la hausse ou à la baisse) selon la valeur réelle de la température ambiance et/ou l'écart entre la consigne demandée et la température ambiante mesurée,
- Il faut ensuite programmer, selon les caractéristiques de votre chaudière et de votre installation, la "vitesse de montée et descente" de la température de votre logement et les "puissances mini et maxi" de votre chaudière et "puissance maxi" nécessaire à votre installation.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 décembre 2019 à 15:50
forum consulter ce sujet Chaudière Chappée problème température de consigne

Bonjour.

Merci pour votre retour d'infos.

Effectivement si votre chaudière est raccordée sur la même alimentation gaz et sur le même réseau électrique, ces deux appareils doivent avoir deux fusibles ou DPN différents sur le tableau électrique.
Pour faire un diagnostic sérieux et comprendre votre problème il est obligatoire de faire un bilan complet des différents fluides nécessaires au bon fonctionnement de votre chauffe-eau.

Votre chauffe eau fonctionne avez quel type de gaz (G20, G25, G31...) ?
Sans ces éléments il sera difficile d'avancer !!!

Si vous n'avez pas les appareils pour réaliser ces mesures ou si vous ne savez pas comment faire faite appel au prestataire qui réalise l'entretien annuel obligatoire de vos deux appareils.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 décembre 2019 à 15:22
forum consulter ce sujet Ballon gaz Styx 12HP se met en sécurité

Bonjour.

Le code défaut correspond à un défaut de température du circuit et/ou ne surchauffe.
Cela apparait le plus souvent en mode de production d'eau chaude sanitaire.

Si en plus vous avez une eau calcaire et que la sonde de chauffage n'est pas défectueuse il faut vérifier :
- Le ballon d'eau chaude sanitaire (bouchage, entartrage...),
- Échangeur à plaques sanitaire (entartrage...),
- Pompe de circulation sanitaire (bouchage, entartrage, blocage ou absence de volute...).

C'est effectivement plus simple de vouloir vous faire remplacer votre chaudière mais cette démarche n'est pas très honnête. Votre prestataire aurait-il besoin de se former !!!

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 décembre 2019 à 12:36
forum consulter ce sujet Chaudière Saunier Duval Isotwin F24E code F14

Bonjour,

Comme tous les appareils avec sonde de ionisation (sans veilleuse) il faut vérifier :
- Les pressions gaz (statique, dynamique, amont, aval),
- Les tensions d'alimentation électrique (Phase/Neutre, Phase/Terre, Neutre/Terre et pas d'inversion Phase/Neutre).

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 décembre 2019 à 12:23
forum consulter ce sujet Ballon gaz Styx 12HP se met en sécurité

Bonjour,

Pouvez-vous nous préciser la marque, le type et le numéro de série de votre brûleur ?
Le gicleur a-t-il été remplacé ? Quelle est sa marque, son type (exemple DANFOSS 0.60/60°S) ?

Pour commencer, pouvez-vous vérifier l'alimentation électrique de votre chaudière (Phase à la Phase, Neutre au Neutre et pas de tension entre la Terre et le Neutre).

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 décembre 2019 à 12:12
forum consulter ce sujet Chaudière fuel Idéal Standard brûleur bruyant

Bonjour,

Je ne sais pas comment est fait le reste de votre installation mais ce qui est sûr c'est que le raccordement hydraulique de votre plancher chauffant n'est pas conforme (pompe entre le départ et le retour ? Régulateur sur retour ? Inversion alimentation départ/retour ?).
Votre installation devrait respecter le schéma hydraulique ci-joint, votre chaudière devrait être équipée d'une régulation type ECOCONTROL 3 ou 4 avec sonde extérieure et sonde d'ambiance et le circuit plancher chauffant devrait être équipé d'une vanne mélangeuse 3 ou 4 voies motorisée.

Le fonctionnement de votre plancher chauffant devrait respecter les obligations suivantes :
- Un dispositif de régulation modulant la température de départ en fonction de la température extérieure et limitant cette température à 45°C maximum,
- Une sécurité de surchauffe à réarmement manuel réglée à 55°C,
- Un débit dans chaque boucle suffisant pour assurer la température ambiante demandée mais limitant la température de surface du sol à 28°C.

Il y va de votre santé (problème de circulation et jambes lourdes) et de la sécurité de votre dalle de plancher chauffant (fissures, décollement de carrelage ou revêtement...).

Pouvez-vous nous transmettre des photos de l'installation de votre chaudière ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma hydraulique edena circuits ecocontrol

09 décembre 2019 à 12:05
forum consulter ce sujet Problème régulation plancher chauffant

Bonjour,

Pouvez-vous nous transmettre des photos du raccordement hydraulique de vos installations et nous préciser le type de production d'eau chaude sanitaire ainsi que le type de circuit de chauffage alimentés par vos PAC.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 décembre 2019 à 15:41
forum consulter ce sujet Problème fonctionnement pompe à chaleur Mitsubishi yack modulo genius

Bonjour,

La commande se raccorde sur les bornes 2 et 1 voire 2 et 3 selon la configuration de votre thermostat.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 décembre 2019 à 13:39
forum consulter ce sujet Problème branchement thermostat Theben 812 top 2

Bonjour,

Comme précisé dans les différents posts, que ce soit avec une chaudière Chappée Bora ou une Ideal Standard Geodis, le thermostat Emolife n'est pas compatible pour les raisons suivantes :
- En version sortie contact sec de l'Emolife, ces chaudières n'ont pas de possibilités de raccordement d'un TA sur leur bornier de raccordement.
- En version Open Therm de l'Emolife, ces chaudières ne sont pas équipées de cette technologie de communication (sauf les dernières versions EVO).

Les fonctions de régulation de cette chaudière sont suffisamment complètes, il suffit de mettre en place sa sonde extérieure et son module BM dans l'ambiance de votre logement, d'activer ces fonctions de contrôle de la température ambiante, d'optimisation, de rentrer les consignes et programmes de chauffage et de production d'eau chaude.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 décembre 2019 à 13:36
forum consulter ce sujet Installation thermostat Emolife sur chaudière Chappée Bora 24

Bonjour,

Si je résume bien, vous n'avez pas de certificat de conformité gaz (suite au remplacement de votre chaudière), vous n'avez pas souscrit de contrat d'entretien annuel auprès d'un prestataire agréé et vous n'avez pas eu de mise en service de votre chaudière par une station technique.

Les conditions des garanties de votre chaudière sont très claires, comme tous les fabricants de matériels de chauffage : uniquement une garantie légale constructeur des pièces détachées reconnues défectueuses par le fabricant. Cette garantie ne prend pas en charge les frais de main-d’œuvre et de déplacement.

Pour bénéficier d'une garantie totale, pièces (selon conditions constructeur), main-d’œuvre et déplacement, il est conseillé de souscrire à un contrat d'entretien annuel. Ce dernier vous permet de répondre à l'obligation légale d'entretien annuel (même au bout d'un an pour une chaudière neuve) et, si votre garantie constructeur pour les pièces détachées est supérieure à un an, de valider la continuité de la garantie au delà d'un an.

Cette garantie de pièces détachées peut ne pas être valide en cas d'absence de mise en service par une station technique et/ou absence de certificat de conformité gaz.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 décembre 2019 à 12:44
forum consulter ce sujet Chaudière Saunier Duval problème montée en température

Bonjour,

Votre installation est-elle équipée de purgeurs automatiques soit sur les radiateurs, soit à proximité des radiateurs ?
L'eau de votre circuit de chauffage est-elle naturelle ou votre installation est-elle traitée avec un neutralisateur / inhibiteur ou anti boues ?
Votre installation est équipée de radiateurs de quelle matière (acier, fonte d'acier, fonte d'aluminium...) ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 décembre 2019 à 12:25
forum consulter ce sujet Mauvaises odeurs radiateur

Bonjour,

Honnêtement ce n'est qu'un anti parasite, il ne gêne en rien le fonctionnement de votre chaudière !!!
Prenez la référence trouvée sur internet, vous ne prenez pas de risque en l'essayant ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 décembre 2019 à 12:17
forum consulter ce sujet Chaudière Buderus antiparasite sur module M076

Bonjour,

Effectivement c'est bien cette vanne qui permet de remplir votre circuit de chauffage.

Ce qui n'est pas normal, c'est que le disconnecteur d'origine ait été remplacé par ce bricolage. Le disconnecteur étant un dispositif de sécurité antipollution, il est interdit de le shunter ou de la remplacer !

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 décembre 2019 à 12:11
forum consulter ce sujet Remplissage chaudière Ariston Genus 24 MFFI

Bonjour.

La mise en service de votre chaudière a-t-elle été faite pas une Station Technique Agréée. Cette opération est une prestation gratuite puisque intégrée dans le prix de votre chaudière. Elle permet de vérifier l'installation et la conformité gaz et de valider la garantie auprès du constructeur.

Votre chaudière doit-être réglée et adaptée à votre installation :
- Puissance maxi chauffage,
- Vitesse du circulateur,
- Réglage du bi-pass,
- Fonction du thermostat d'ambiance.

Ces réglages sont-ils faits ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 décembre 2019 à 13:36
forum consulter ce sujet Chaudière Saunier Duval problème montée en température

Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos.
Votre protection (fusible ou DPN) doit être de 2 Ampères.
Alimenter la Phase (L) sur le bornier noir en 5 et le Neutre (N) en 4 du bornier noir.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 décembre 2019 à 13:27
forum consulter ce sujet Problème branchement thermostat Theben 812 top 2

Bonjour,

Cette cloison sert à forcer la circulation de l'eau chaude dans les éléments de votre radiateur.

Dans sa position normale (alimentation par le bas), le remplissage, la circulation et la purge de votre radiateur sera possible grâce à son alimentation par le bas et son purgeur manuel situé en haut.
Dans le cas d'un retournement tête en bas, les choses se compliquent pour le remplissage, la purge et la circulation dans le radiateur : attention à la répartition de la chaleur dans votre radiateur.

Respectez le sens de pose de ce radiateur en laissant l'alimentation par le bas.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 décembre 2019 à 12:16
forum consulter ce sujet Connexion radiateur vertical

Bonjour,

Merci pour votre retour d'infos.

Selon vos dernières informations il semblerait que votre sonde d'ambiance ne soit pas bien paramétrée, pouvez-vous me transmettre les valeurs des paramètres programmés pour les fonctions suivantes :
- L'anticipation.
- La stratégie.
- Les vitesses de montée et descente.
- Les puissances mini et maxi.

Vous nous décrivez des écarts de température entre la consigne de température réduite (nuit) et la valeur mesurée. Cet écart de température est-il général dans tout votre logement, constaté que dans certaines pièces ou mesuré par votre sonde d'ambiance ?

En règle générale on a pour habitude de constater ce phénomène et ce type de chaudière à l'avantage (ou l’inconvénient) de révéler tous les défauts d'une installation de chauffage (défauts de puissances des radiateurs ou défauts d'équilibrage de l'installation).
Même si une installation neuve est bien réglée, au fil des années des travaux de décoration peuvent complétement la dérégler (dépose de radiateur pour peinture ou tapisserie, remplacement ou déplacement de radiateur, pose de robinets thermostatiques...).

Pour commencer, ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques.
Ensuite, il vous faut reprendre le réglage de tous les coudes (ou tés) de réglage en partant du plus éloigné de la chaudière pour terminer vers le plus proche :
- le coude ou té du radiateur le plus loin sera ouvert en grand,
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé,
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes de chaque pièce (pensez à bien laisser les portes fermées), les réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours, pas plus.
Enfin dès que les températures sont obtenues et stabilisées à la même valeur dans chaque pièce, votre installation sera équilibrée.

La pompe adaptera sa vitesse et son débit en tenant compte des nouveaux réglages des radiateurs.
Votre chaudière étant équipée d'une sonde extérieure, la température des radiateurs variera en fonction de la température extérieure (plus il fera froid dehors, plus les radiateurs seront chauds et inversement...).

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 décembre 2019 à 11:57
forum consulter ce sujet Chaudière Chappée problème température de consigne

Bonjour,

L'alimentation électrique doit venir soit de la chaudière (si cette dernière est bien alimentée par une protection individuelle) soit d'un tableau électrique avec une protection individuelle.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 décembre 2019 à 11:39
forum consulter ce sujet Problème branchement thermostat Theben 812 top 2

Bonjour,

Merci pour votre retour d'infos.
Le fait que votre radiateur ne laisse que des choix de raccordement d'alimentation centrés ou extrémités et pas de possibilité de déplacement du purgeur, indique que votre appareil n'est pas multi positions.
Si vous le mettez tête en bas, les cannes d'injection ne feront pas leur travail et votre radiateur ne sera pas irrigué correctement.

A votre place je le mettrais dans sa position initiale (raccordement en bas)...

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 décembre 2019 à 16:58
forum consulter ce sujet Connexion radiateur vertical

Bonjour,

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance emolife quelle est sa référence ?
- Votre circuit de chauffage est constitué de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?

Ensuite selon la version de votre emolife et des caractéristiques de votre installation il faudra vérifier :
- L'anticipation,
- La stratégie,
- Les vitesses de montée et descente,
- Les puissances mini et maxi.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 décembre 2019 à 16:48
forum consulter ce sujet Chaudière Chappée problème température de consigne

Bonjour,

Pouvez-vous nous faire un retour, vous n'êtes pas le premier à qui cela arrive.

Devant la diversité des offres de ventes directes de chaudières sur internet et la guerre des prix qui s'y déroule il est important de vérifier qui prend en charge quoi et qui est responsable de quoi ?

Le remplacement d'une chaudière ne se fait pas comme l'achat d'un vêtement ou une paire de chaussure, pour son bon fonctionnement, sa garantie ou votre protection certaines règles doivent être respectées :
- Votre chaudière doit-être adaptée aux besoins de votre installation en chauffage (pas de surpuissance démesurée en puissance mini et maxi),
- Les remises en conformité de votre installation (gaz, fioul, électrique, conduit, ventouse) doivent être faite en même temps que le remplacement de votre chaudière, les déclarations et certificats doivent vous être remis,
- Le désembouage, rinçage, pose d’un filtre sur le retour chauffage et le traitement inhibiteur et neutralisateur doivent être incluent dans les prestations des travaux,
- Le préréglage et l’équilibrage des émetteurs de l’installation doivent figurer dans les prestations du devis,
- Les accessoires et options de régulation (sonde extérieure, sonde d’ambiance, boitier de connexion, thermostat connecté…) doivent figurer au catalogue du constructeur, être des préconisations homologuées pour la chaudière et respecter la logique de fonctionnement pour laquelle la chaudière a été homologuée,
- La mise en service et le paramétrage de la chaudière, par rapport à l’installation et aux caractéristiques du logement doit être faite par une Station Technique Agréée par le constructeur de la chaudière, voir par le service technique interne du constructeur.
Votre nouvelle chaudière ne bénéficiant que d’une garantie constructeur pièces détachées, ce même prestataire peut vous proposer un contrat d’entretien annuel pour votre chaudière, incluant la prise en charge de la main-d’œuvre et des déplacements en cas de panne ainsi qu’une extension de garantie sur les pièces détachées pouvant aller jusqu’à 10 ans.

Le respect de l’ensemble de ces prestations permet de respecter les conditions d’installation et d’utilisations du constructeur. Le manquement à celles-ci pouvant annuler la responsabilité du constructeur et entrainer un refus de prise en charge sous garantie.

Avant de signer un accord d’achat et/ou de réalisation de travaux et avant les premiers problèmes, il est important de savoir qui fait quoi, qui a la responsabilité de quoi, qui intervient et pourquoi…
En passant par un vendeur de chaudière qui vous propose la pose de la chaudière (avec ou sans les accessoires de pose et régulation), cette pose étant réalisée par un prestataire installateur partenaire, il faut vérifier que :
- Toutes les prestations sont bien inclues,
- Toutes les obligations sont bien remplies,
- Toutes les garanties sont bien couvertes.

En cas de litige ces différents partenaires se renverront la balle, plus le litige sera important, plus vous serez baladé : où sera l’économie du départ…

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 décembre 2019 à 16:21
forum consulter ce sujet Comment résoudre un litige avec un chauffagiste ?

Bonjour,

Quels sont les résultats obtenus avec le test du seau, avez-vous fait ce test ?

Ce dernier permettrait de vérifier que votre chaudière est bien alimentée en eau froide (pression, débit).
Vous nous précisez que la pression a été mesurée au robinet : robinet d'eau froide ou robinet d'eau chaude ?

Si votre disconnecteur est neuf il peut soit être défectueux et/ou monté à l'envers soit le point d'entrée de l'eau dans le circuit de chauffage (en sortie de disconnecteur) est bouché...

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 décembre 2019 à 11:56
forum consulter ce sujet Impossible de remplir chaudière De Dietrich City24

Bonjour,

Si votre radiateur présente un purgeur manuel (à droite ou à gauche) ce dernier devra se situer en haut de votre radiateur une fois posé.
Le raccordement de l'aller et du retour sont-ils aux deux extrémités de votre radiateur ou centrées et l'une à côté de l'autre.

Vous devez tenir compte de la conception de votre radiateur, si les bouchons ne permettent pas de modifier l'emplacement de l'aller, du retour, du purgeur, votre radiateur n'est pas prévu pour être retourné.
Prévoyez de rallonger les tuyaux pour un raccordement par le bas.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 décembre 2019 à 11:44
forum consulter ce sujet Connexion radiateur vertical

Bonjour,

Merci pour votre retour d'info.

Pour être plus efficace, pouvez-vous nous transmettre des photos de cette fuite, du tuyau d'entrée d'eau froide et de cette mystérieuse cuve aluminium (je suppose que vous parlez du ballon d'eau chaude sanitaire) ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 décembre 2019 à 11:21
forum consulter ce sujet Chaudière fioul Geminox TL205 pièces et réparations

Bonjour,

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat d'ambiance ?
- Votre circuit de chauffage est constitué de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?

Si votre pompe est bruyante essayez de la mettre en petite vitesse, si le problème persiste et que votre chaudière est bien purgée il faudra penser à la remplacer.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 décembre 2019 à 11:15
forum consulter ce sujet Bruit de la pompe chaudière ELM Acléis

Bonjour,

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat d'ambiance ?
- Votre circuit de chauffage est constitué de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?

Afin d'adapter notre discours merci de nous préciser si vous êtes un particulier ou un professionnel, si c'est vous qui avez réaliser le remplacement ou un pro ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 décembre 2019 à 11:10
forum consulter ce sujet Chaudière Saunier Duval problème montée en température

Bonsoir,

Votre chauffagiste souhaite piloter la pompe de chauffage de votre chaudière !!! Demandez-lui s'il garantit son intervention et s'il s'engage à prendre en charge les dégradations de votre chaudière une fois qu'il aura réalisé son raccordement électrique ?

Comme je vous l'ai écrit dans mon précédent post un thermostat d'ambiance (contact sec) n'est pas compatible avec votre système de régulation. Vous avez la chance d'avoir une régulation avec une sonde extérieure et une sonde d'ambiance : paramétrez-la et réglez-la et vous aurez une adaptation de votre température de départ en fonction de la température extérieure pour obtenir la température de confort demandée...

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 décembre 2019 à 21:15
forum consulter ce sujet Changement thermostat Diematic par Siemens RDS 110

Bonjour,

Oui la marque existe toujours, oui des pièces détachées sont encore disponibles.
Quel est votre problème ?
Que cherchez-vous ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 décembre 2019 à 20:36
forum consulter ce sujet Chaudière fioul Geminox TL205 pièces et réparations

Bonjour,

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière fonctionne avec quel type d'énergie fioul, gaz (G20, G25, G31) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat d'ambiance ?
- Votre circuit de chauffage est constitué de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 décembre 2019 à 20:30
forum consulter ce sujet Bruit à l'allumage chaudière Idéal Standard

Bonjour,

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat d'ambiance ?
- Votre circuit de chauffage est constitué de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?

Le code défaut A08 correspond à une "Anomalie Sonde Retour" soit une sonde interrompue, en court-circuit ou un problème de différentiel de température retour / départ.
- La puissance mini de votre chaudière est-elle adaptée à votre installation ?
- Quelle est la surface ou le volume de votre logement ?

Selon votre installation, sa puissance.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 décembre 2019 à 17:40
forum consulter ce sujet Chaudière Idra Eco Condens 5012 code panne A08

Bonsoir,

Merci pour votre retour d'infos.

Dans votre projet avez-vous une étude thermique du bâtiment qui permettrait de connaitre avec précision (les déperditions de votre logement, la puissance totale des planchers chauffants, la répartition des puissances dans chaque pièce et la puissance maximum nécessaire en sortie de PAC ?

D'après mes estimations, votre installation de chauffage au plus froid de l'hiver nécessiterait moins de 3 Kws, votre PAC en sortie (dans l'hypothèse ou ce sera bien une version 221.C06) aura une puissance 3 à 6.6 Kws.
La surpuissance de cette PAC doit être absorbée par un ballon tampon (permettant de limiter les fonctionnement en court cycle et l'usure prématurée de votre PAC) d'autant plus que vos différents planchers n'ont pas la même inertie et que les boucles de l'étage sont susceptibles d'être fermées dans la journée. Diminuant ainsi la puissance absorbée par votre installation.

Qui vous conseille de mettre des thermostats d'ambiance dans chaque pièce de l'étage ?
Ces thermostats sont-ils programmables ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
02 décembre 2019 à 19:24
forum consulter ce sujet Validation schéma ECS et chauffage

Bonjour,

Pour mieux vous répondre pouvez-vous nous préciser quel appareil est commandé par ce thermostat ?

Votre thermostat actuel (photo 1) est une version alimentée par piles (mémoire, horloge, programmes : donc uniquement 2 fils de commande), le modèle que vous voulez mettre à la place est une version secteur il doit être alimenté en 230 Volts (mémoire, horloge, programmes un fils de Phase et un fils de Neutre + les 2 fils de commandes existants).

Avez-vous la possibilité de repasser une alimentation 230 Volts jusqu'à votre futur thermostat ?

Dans l'attente de votre retour d'infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
02 décembre 2019 à 18:25
forum consulter ce sujet Problème branchement thermostat Theben 812 top 2

Bonjour,

Vous avez raison de vouloir mettre en place un thermostat d'ambiance. C'est le minimum pour pouvoir contrôler les différentes températures ambiantes selon l'occupation de votre logement et piloter une chaudière selon les besoins global de l'installation de chauffage. Si votre installation est bien équilibrée, en demandant 20°C en consigne de température confort vous obtiendrez 20°C dans chaque pièce...

Vous pouvez compléter votre installation en mettant en place des robinets thermostatiques sur chaque radiateur. Contrairement aux idées reçues cette solution est la meilleure, elle est possible dans la mesure où vous protégez votre pompe de chauffage (en cas de fermeture automatique de tous les radiateurs) en mettant un place une vanne à pression différentielle ou si votre chaudière murale est équipée d'un bypass automatique (ce qui est le cas de la plupart des modèles depuis plus de 30 ans).

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
02 décembre 2019 à 15:42
forum consulter ce sujet Thermostat ou têtes thermostatiques

Bonjour,

Si votre porte de four est bloquée, enlevez le tiroir de votre cuisinière et regardez par le dessous si les mécanismes de charnières ressorts ne sont pas endommagés.

Avez-vous déposé la porte pour son nettoyage ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
02 décembre 2019 à 15:27
forum consulter ce sujet Porte de four cuisinière Rosières bloquée

Bonjour,

L'idée de mettre en place un thermostat d'ambiance sans fils est bonne. C'est même depuis le début des années 2000 une obligation de mettre en place, avec une chaudière neuve, ce type de régulation.

Ce dernier régulera la température ambiante selon les périodes programmées et les consignes de températures demandées.
En complément vous pouvez mettre en place des robinets thermostatisables (vous remplacez les anciens robinets par des corps thermostatisables et vous pouvez mettre ensuite les cartouches thermostatiques).
Contrairement aux idées reçues, on peut mettre des robinets thermostatiques sur tous les radiateurs d'une installations la seule conditions étant que vous ayez un bypass sur votre installation pour protéger votre circulateur en cas de fermeture automatique de tous les radiateurs (la plupart des chaudières murales sont équipées de ce dispositif mais il n'est jamais réglé).

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.