Chaudière Frisquet Prestige et système TADO
Actuellement
24 645
questions dans le
forum chauffage
22319
Question Forum Chauffage : Chaudière Frisquet Prestige et système TADO
Bonjour à tous.
J'ai un petit problème que je ne parviens pas à solutionner.
Je possède une chaudière Frisquet Prestige Evolution 25

J'ai décidé d'installer un le système TADO afin de pouvoir contrôler l'ensemble de mon installation.
Mais jene parviens pas à installer le thermostat. TADO m'indique qu'il me faut un câble supplémentaire REF F3AA40446 pour connecté mon panneau de contrôle au thermostat TADO.
Le soucis c'est que la fiche du câble F3AA40446 n'est pas compatible avec le câble situé derrière le panneau de contrôle de ma chaudière. De plus ce câble est relié à une carte électronique dans la chaudière.


J'ai regarder les nomenclatures des autres modèles de chaudière FRISQUET ayant un panneau de contrôle identique et la référence est la même à savoir F3AA40530.
Après de nombreux échange avec TADO la société semble à court d'idée, pourtant il me confirme na pas avoir rencontré ce problème avec d'autres clients possédant la même chaudière.
Je suis à court d'idée et je ne comprends pas pourquoi les fiches sont différentes.
La notice du câble F3AA40446 indique bien mon modèle de chaudière et explique la branchement mais la fiche de mon panneau de contrôle est différente de celle de la notice Frisquet.

Si quelqu'un possède la solution ...
Merci à vous.
J'ai un petit problème que je ne parviens pas à solutionner.
Je possède une chaudière Frisquet Prestige Evolution 25

J'ai décidé d'installer un le système TADO afin de pouvoir contrôler l'ensemble de mon installation.
Mais jene parviens pas à installer le thermostat. TADO m'indique qu'il me faut un câble supplémentaire REF F3AA40446 pour connecté mon panneau de contrôle au thermostat TADO.
Le soucis c'est que la fiche du câble F3AA40446 n'est pas compatible avec le câble situé derrière le panneau de contrôle de ma chaudière. De plus ce câble est relié à une carte électronique dans la chaudière.


J'ai regarder les nomenclatures des autres modèles de chaudière FRISQUET ayant un panneau de contrôle identique et la référence est la même à savoir F3AA40530.
Après de nombreux échange avec TADO la société semble à court d'idée, pourtant il me confirme na pas avoir rencontré ce problème avec d'autres clients possédant la même chaudière.
Je suis à court d'idée et je ne comprends pas pourquoi les fiches sont différentes.
La notice du câble F3AA40446 indique bien mon modèle de chaudière et explique la branchement mais la fiche de mon panneau de contrôle est différente de celle de la notice Frisquet.

Si quelqu'un possède la solution ...
Merci à vous.
08 septembre 2022 à 18:36
Réponse 1 d'un internaute à cette question
Chaudière Frisquet Prestige et système TADO
Bonsoir.
Sur les photos 2 et 3, à l'intérieur de votre flèche rouge ou au bout de votre index, il y a un faisceau de deux fils noir.
Suivez-le et trouvez-vous un connecteur compatible ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Sur les photos 2 et 3, à l'intérieur de votre flèche rouge ou au bout de votre index, il y a un faisceau de deux fils noir.
Suivez-le et trouvez-vous un connecteur compatible ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
08 septembre 2022 à 19:58
Réponse 2 d'un internaute à cette question
Chaudière Frisquet Prestige et système TADO
Bonsoir.
Non ce fil est en fait un câble qui mène à l'antenne.
Et ça forme ne correspond pas non plus.
De plus en regardant la notice en photo câble le schéma indique que le câble sortant de mon panneau de contrôle est un câble avec une fiche mâle hors celui qui sort de mon panneau de contrôle, en plus d'être plus petit, est un câble avec une fiche femelle.
Non ce fil est en fait un câble qui mène à l'antenne.
Et ça forme ne correspond pas non plus.
De plus en regardant la notice en photo câble le schéma indique que le câble sortant de mon panneau de contrôle est un câble avec une fiche mâle hors celui qui sort de mon panneau de contrôle, en plus d'être plus petit, est un câble avec une fiche femelle.
08 septembre 2022 à 20:08
Réponse 3 d'un internaute à cette question
Chaudière Frisquet Prestige et système TADO
J'ai finalement trouvé la solution. Il faut brancher le câble sur le connecteur blanc qui possède un collier de serrage sur la photo 2.
09 septembre 2022 à 17:22