Question Forum Chauffage : Chaudière murale Frisquet Hydromotrix chauffe mal

jacard
Membre inscrit
jacard
6 messages
Bonjour à toutes et à tous.

Je suis nouveau dans ce forum et j'espère y trouver des conseils pour l'avenir de ma chaudière (murale Frisquet Hydromotrix Gaz de Ville de 2003). Je vous en remercie par avance.

Depuis quelques jours, il fait très froid et mes radiateurs sont tiède.
Les cycles de 1 à 2 minutes sont très espacés.
J'ai remarqué qu'un tuyau qui sort par le haut de la chaudière est brûlant tandis que sa partie basse est froide.
De plus, le thermomètre affiche toujours 28°C mais je pense qu'il est bloqué.

Après avoir fait des recherches sur internet, j'ai procédé au gonflage du vase d'expansion.
En appuyant sur la valve, seul de l'air sort.
J'ai ensuite vidé complètement le vase et remis la pression à zéro.
J'ai gonflé le vase à 0,8 bar (avec un manomètre gonfleur) en utilisant une pompe à pied pour pneus de voiture.
Cela a été difficile de décoller de zéro et encore plus pour atteindre 0,8 bar.
Ensuite, j'ai ouvert le robinet pour faire arriver l'eau jusqu'à une pression de 1,2 bar (selon le manomètre de la chaudière).

En appuyant avec un tournevis sur l'axe du répartiteur, j'ai senti que le moteur tournait.
Lorsque j'ai purgé les radiateurs, 6 ont un jet fort et 2 coulent au goutte à goutte.

Voilà la situation.
J'espère que vous pourrez m'aider. Je vous en remercie !

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
chaudière Frisquet Hydromotrix chauffe malchaudière Frisquet Hydromotrix chauffe malchaudière Frisquet Hydromotrix chauffe mal

22 novembre 2025 à 06:09
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Chaudière murale Frisquet Hydromotrix chauffe mal


Invité
invité
Bonjour.

Ouvrez la vanne 3 voies (sur la photo, elle est presque fermée). Si nécessaire, après l'ouverture de la vanne 3 voies, si cela ne chauffe pas suffisamment, alors remplacer le clapet thermostatique (référence F3AA40021).
Il se trouve en sortie du corps de chauffe, en haut à gauche sur la photo.
22 novembre 2025 à 11:29
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Chaudière murale Frisquet Hydromotrix chauffe mal

jacard
Membre inscrit
jacard
6 messages
Merci, mais je ne vois pas où est cette vanne.
22 novembre 2025 à 16:47
Réponse 3 forum dépannage chaudières

Chaudière murale Frisquet Hydromotrix chauffe mal


Invité
invité
Bonsoir.
Pour ouvrir la vanne 3 voies mélangeuse, il faut actionner la manette vers le haut, qui est à droite du thermo-manomètre.
Cette manette est reliée à la vanne par un câble (genre câble de frein de vélo).
22 novembre 2025 à 19:22
Réponse 4 forum dépannage chaudières

Chaudière murale Frisquet Hydromotrix chauffe mal

jacard
Membre inscrit
jacard
6 messages
Merci.

Le bouton juste à droite du manomètre peut aller un peu plus loin que sur la photo mais présente ensuite trop de résistance pour le tourner davantage.
Celui tout à droite, qui permet de sortir du mode ECO, je l'ai déjà ouvert jusqu'au maximum, sans effet.
23 novembre 2025 à 09:40
Réponse 5 forum dépannage chaudières

Chaudière murale Frisquet Hydromotrix chauffe mal


Invité
invité
Re-Bonjour,
La vanne 3 voies est grippée. Essayez de démonter la commande sur la vanne et de débloquer celle-ci à l'aide d'une clé plate.
Si trop de résistance, il faudra alors la remplacer (référence : f3aa40112). Je comprends que cela peut être difficile si vous n'êtes pas du métier.

La référence de la manette (commande) est f3aa40760. Taper ces références dans Google afin de voir à quoi elles ressemblent, cela pourrait vous aider.
23 novembre 2025 à 11:07
Réponse 6 forum dépannage chaudières

Chaudière murale Frisquet Hydromotrix chauffe mal

jacard
Membre inscrit
jacard
6 messages
Merci pour toutes ces infos,
Demain j'irai chez un plombier agréé Frisquet pour voir si la réparation vaut le coup ou s'il vaut mieux partir sur du neuf.
C'est un gros budget.
23 novembre 2025 à 13:24
Réponse 7 forum dépannage chaudières

Chaudière murale Frisquet Hydromotrix chauffe mal

jacard
Membre inscrit
jacard
6 messages
L’extimité du câble est mal positionnée ?

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
commande vanne 3 voies

24 novembre 2025 à 11:08
Réponse 8 forum dépannage chaudières

Chaudière murale Frisquet Hydromotrix chauffe mal

jacard
Membre inscrit
jacard
6 messages
Problème résolu :
C'est la vanne 3 voies qui était restée coincée et le câble de commande n'avait plus d'effet.
Environ 30 € pour le câble.
Merci.
11 décembre 2025 à 08:45

Proposer une réponse à Chaudière murale Frisquet Hydromotrix chauffe mal



image_addAjouter nouveau fichier

Janvier 2026. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

>>> Résultats suivants pour : Chaudière murale Frisquet Hydromotrix chauffe mal >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite