Problème résolu :
C'est la vanne 3 voies qui était restée coincée et le câble de commande n'avait plus d'effet.
Environ 30 € pour le câble.
Merci.
C'est la vanne 3 voies qui était restée coincée et le câble de commande n'avait plus d'effet.
Environ 30 € pour le câble.
Merci.
11 décembre 2025 à 08:45
consulter ce sujet Chaudière murale Frisquet Hydromotrix chauffe malL’extimité du câble est mal positionnée ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

24 novembre 2025 à 11:08
consulter ce sujet Chaudière murale Frisquet Hydromotrix chauffe malMerci pour toutes ces infos,
Demain j'irai chez un plombier agréé Frisquet pour voir si la réparation vaut le coup ou s'il vaut mieux partir sur du neuf.
C'est un gros budget.
Demain j'irai chez un plombier agréé Frisquet pour voir si la réparation vaut le coup ou s'il vaut mieux partir sur du neuf.
C'est un gros budget.
23 novembre 2025 à 13:24
consulter ce sujet Chaudière murale Frisquet Hydromotrix chauffe malMerci.
Le bouton juste à droite du manomètre peut aller un peu plus loin que sur la photo mais présente ensuite trop de résistance pour le tourner davantage.
Celui tout à droite, qui permet de sortir du mode ECO, je l'ai déjà ouvert jusqu'au maximum, sans effet.
Le bouton juste à droite du manomètre peut aller un peu plus loin que sur la photo mais présente ensuite trop de résistance pour le tourner davantage.
Celui tout à droite, qui permet de sortir du mode ECO, je l'ai déjà ouvert jusqu'au maximum, sans effet.
23 novembre 2025 à 09:40
consulter ce sujet Chaudière murale Frisquet Hydromotrix chauffe malMerci, mais je ne vois pas où est cette vanne.
22 novembre 2025 à 16:47
consulter ce sujet Chaudière murale Frisquet Hydromotrix chauffe malBonjour à toutes et à tous.
Je suis nouveau dans ce forum et j'espère y trouver des conseils pour l'avenir de ma chaudière (murale Frisquet Hydromotrix Gaz de Ville de 2003). Je vous en remercie par avance.
Depuis quelques jours, il fait très froid et mes radiateurs sont tiède.
Les cycles de 1 à 2 minutes sont très espacés.
J'ai remarqué qu'un tuyau qui sort par le haut de la chaudière est brûlant tandis que sa partie basse est froide.
De plus, le thermomètre affiche toujours 28°C mais je pense qu'il est bloqué.
Après avoir fait des recherches sur internet, j'ai procédé au gonflage du vase d'expansion.
En appuyant sur la valve, seul de l'air sort.
J'ai ensuite vidé complètement le vase et remis la pression à zéro.
J'ai gonflé le vase à 0,8 bar (avec un manomètre gonfleur) en utilisant une pompe à pied pour pneus de voiture.
Cela a été difficile de décoller de zéro et encore plus pour atteindre 0,8 bar.
Ensuite, j'ai ouvert le robinet pour faire arriver l'eau jusqu'à une pression de 1,2 bar (selon le manomètre de la chaudière).
En appuyant avec un tournevis sur l'axe du répartiteur, j'ai senti que le moteur tournait.
Lorsque j'ai purgé les radiateurs, 6 ont un jet fort et 2 coulent au goutte à goutte.
Voilà la situation.
J'espère que vous pourrez m'aider. Je vous en remercie !
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Je suis nouveau dans ce forum et j'espère y trouver des conseils pour l'avenir de ma chaudière (murale Frisquet Hydromotrix Gaz de Ville de 2003). Je vous en remercie par avance.
Depuis quelques jours, il fait très froid et mes radiateurs sont tiède.
Les cycles de 1 à 2 minutes sont très espacés.
J'ai remarqué qu'un tuyau qui sort par le haut de la chaudière est brûlant tandis que sa partie basse est froide.
De plus, le thermomètre affiche toujours 28°C mais je pense qu'il est bloqué.
Après avoir fait des recherches sur internet, j'ai procédé au gonflage du vase d'expansion.
En appuyant sur la valve, seul de l'air sort.
J'ai ensuite vidé complètement le vase et remis la pression à zéro.
J'ai gonflé le vase à 0,8 bar (avec un manomètre gonfleur) en utilisant une pompe à pied pour pneus de voiture.
Cela a été difficile de décoller de zéro et encore plus pour atteindre 0,8 bar.
Ensuite, j'ai ouvert le robinet pour faire arriver l'eau jusqu'à une pression de 1,2 bar (selon le manomètre de la chaudière).
En appuyant avec un tournevis sur l'axe du répartiteur, j'ai senti que le moteur tournait.
Lorsque j'ai purgé les radiateurs, 6 ont un jet fort et 2 coulent au goutte à goutte.
Voilà la situation.
J'espère que vous pourrez m'aider. Je vous en remercie !
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



22 novembre 2025 à 06:09
consulter ce sujet Chaudière murale Frisquet Hydromotrix chauffe mal