Chaudière Perfinox 4124 ECS bloquée à 21°C
Actuellement
24 645
questions dans le
forum chauffage
24020
Question Forum Chauffage : Chaudière Perfinox 4124 ECS bloquée à 21°C
Bonjour.
J'ai une chaudière Perfinox 4124 BVI avec une sonde extérieure.
Depuis qu'un maladroit a fait monter la pression à 3.5 en janvier dernier, rien ne va. J'ai donc changé tous les joints, le vase d'expansion, les deux sondes du ballon, nettoyé le brûleur, vidé le ballon (nouvelles sondes, nouveaux joints, nouvelle trappe de visite), bref...
Aujourd'hui, le chauffage fonctionne parfaitement, maintenant qu'il fait chaud.
Cependant, pour l'ECS, le réglage est à 65°C mais à l'affichage et dans les faits, cela reste à 21°C, donc je n'ai toujours pas d'eau chaude.
Je me dis qu'il ne me reste plus qu'à vérifier le tableau LMU, mais peut-être que l'un d'entre vous aurait une idée d'où je pourrais encore faire des recherches.
D'avance merci pour vos conseils.
J'ai une chaudière Perfinox 4124 BVI avec une sonde extérieure.
Depuis qu'un maladroit a fait monter la pression à 3.5 en janvier dernier, rien ne va. J'ai donc changé tous les joints, le vase d'expansion, les deux sondes du ballon, nettoyé le brûleur, vidé le ballon (nouvelles sondes, nouveaux joints, nouvelle trappe de visite), bref...
Aujourd'hui, le chauffage fonctionne parfaitement, maintenant qu'il fait chaud.
Cependant, pour l'ECS, le réglage est à 65°C mais à l'affichage et dans les faits, cela reste à 21°C, donc je n'ai toujours pas d'eau chaude.
Je me dis qu'il ne me reste plus qu'à vérifier le tableau LMU, mais peut-être que l'un d'entre vous aurait une idée d'où je pourrais encore faire des recherches.
D'avance merci pour vos conseils.
26 juin 2024 à 21:04
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Chaudière Perfinox 4124 ECS bloquée à 21°C
Bonjour Terrien(ne) !
65°C est la consigne donc la température d'eau sanitaire souhaitée.
21°C est la température de l'eau sanitaire mesurée = ici température ambiante.
Je ne suis pas spécialiste en chauffage.
Avant d'incriminer l'électronique ou la logique de commande, j'irais plutôt voir du côté de la vanne qui dirige l'eau de chauffe vers les radiateurs ou vers le ballon. ( entourée en rouge sur l'illustration jointe )
En parcourant le forum vous constaterez que quelque soit le fabricant de chaudière, les problèmes avec les "vannes 3 voies" sont très fréquents. Serait-ce le cas aussi chez vous ?
Cordialement, Martien-071
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

65°C est la consigne donc la température d'eau sanitaire souhaitée.
21°C est la température de l'eau sanitaire mesurée = ici température ambiante.
Je ne suis pas spécialiste en chauffage.
Avant d'incriminer l'électronique ou la logique de commande, j'irais plutôt voir du côté de la vanne qui dirige l'eau de chauffe vers les radiateurs ou vers le ballon. ( entourée en rouge sur l'illustration jointe )
En parcourant le forum vous constaterez que quelque soit le fabricant de chaudière, les problèmes avec les "vannes 3 voies" sont très fréquents. Serait-ce le cas aussi chez vous ?
Cordialement, Martien-071
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

28 juin 2024 à 10:15