Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste en chauffage.
Je suppose que le dysfonctionnement que vous constatez ne se produit pas suite à une modification quelconque au niveau du système de chauffage. ( remplacement de vannes, ... )
En résumé l'erreur 154 correspond à un trop grand écart entre la température de l'aller et du retour au niveau de la chaudière.
Personnellement je pencherais pour un problème de circulation d'eau.
Y a t'il au moins une vanne de radiateur ouverte lors du démarrage des "programmes de chauffe" ?
Le circulateur démarre t'il bien lors de la chauffe ? Il se pourrait qu'il soit grippé et qu'il se décale péniblement ce qui expliquerait les pannes intermittentes.
Les problèmes de température pourraient aussi être lié à un problème de circulation d'eau : l'eau ne circulant pas ou pas bien elle monte en température et peut bien dépasser les consignes imposées ( il y a inertie thermique ).
Exemple : consigne chaudière 50° pas de circulation d'eau.
Mise en marche de la chaudière : l'eau chauffe.
A la consigne de 50° la chaudière s'arrête mais comme le corps de chauffe est brûlant et qu'il n'y a pas de circulation ( donc pas de refroidissement ) la température continue de monter et ce jusqu'à ... 70°?
=> Vérifier la circulation de l'eau - Vérifier le bon démarrage du circulateur*.
* niveau électrique un condensateur défectueux au niveau du circulateur peut empêcher un démarrage franc du moteur du circulateur.
Cordialement, Martien-071
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je ne suis pas spécialiste en chauffage.
Je suppose que le dysfonctionnement que vous constatez ne se produit pas suite à une modification quelconque au niveau du système de chauffage. ( remplacement de vannes, ... )
En résumé l'erreur 154 correspond à un trop grand écart entre la température de l'aller et du retour au niveau de la chaudière.
Personnellement je pencherais pour un problème de circulation d'eau.
Y a t'il au moins une vanne de radiateur ouverte lors du démarrage des "programmes de chauffe" ?
Le circulateur démarre t'il bien lors de la chauffe ? Il se pourrait qu'il soit grippé et qu'il se décale péniblement ce qui expliquerait les pannes intermittentes.
Les problèmes de température pourraient aussi être lié à un problème de circulation d'eau : l'eau ne circulant pas ou pas bien elle monte en température et peut bien dépasser les consignes imposées ( il y a inertie thermique ).
Exemple : consigne chaudière 50° pas de circulation d'eau.
Mise en marche de la chaudière : l'eau chauffe.
A la consigne de 50° la chaudière s'arrête mais comme le corps de chauffe est brûlant et qu'il n'y a pas de circulation ( donc pas de refroidissement ) la température continue de monter et ce jusqu'à ... 70°?
=> Vérifier la circulation de l'eau - Vérifier le bon démarrage du circulateur*.
* niveau électrique un condensateur défectueux au niveau du circulateur peut empêcher un démarrage franc du moteur du circulateur.
Cordialement, Martien-071
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

11 février 2026 à 10:22
consulter ce sujet Chaudière Perfinox 4100 Condens erreur E154Bonjour Terrienne.
SI votre chaudière a fonctionné en manque d'eau, le voyant a pu l'indiquer mais a pu aussi indiquer une surchauffe de l'appareil. (t° > 103°C).
Si l'appareil a subi une surchauffe, comme indiqué à la page 5 du manuel que vous avez joint à votre question précédente, vous devez réarmer le thermostat de sécurité qui se trouve en dessous de la chaudière du côté droit.
Il s'agit de dévisser le couvercle, appuyer sur le bouton pour réarmer et replacer le couvercle.
Cordialement. Martien-071
p5.pdf
SI votre chaudière a fonctionné en manque d'eau, le voyant a pu l'indiquer mais a pu aussi indiquer une surchauffe de l'appareil. (t° > 103°C).
Si l'appareil a subi une surchauffe, comme indiqué à la page 5 du manuel que vous avez joint à votre question précédente, vous devez réarmer le thermostat de sécurité qui se trouve en dessous de la chaudière du côté droit.
Il s'agit de dévisser le couvercle, appuyer sur le bouton pour réarmer et replacer le couvercle.
Cordialement. Martien-071
p5.pdf
10 février 2026 à 10:45
consulter ce sujet Chaudière électrique Zaegel Held manque de pressionRe-bonjour Terrien !
En consultant votre question précédente : http://www.forum-chauffage.com/thermostat-ambiance-chaudière-zaegel-held.html je me suis rendu compte que là vous avez fourni une notice (différente de celle que j'ai trouvée).
Extraits joints.
En toute logique le dispositif de remplissage devrait se trouver près de l'emplacement entouré en rouge sur l'image jointe.
La pression dans le circuit doit être de minimum 0,5 bars et doit être adaptée suivant la hauteur entre la chaudière et le plus haut des radiateurs comme expliqué dans la notice. (pour monter de l'eau à 10m de hauteur il faut 1 bar de pression)
Cordialement, Martien-071
remplissage.pdf
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

En consultant votre question précédente : http://www.forum-chauffage.com/thermostat-ambiance-chaudière-zaegel-held.html je me suis rendu compte que là vous avez fourni une notice (différente de celle que j'ai trouvée).
Extraits joints.
En toute logique le dispositif de remplissage devrait se trouver près de l'emplacement entouré en rouge sur l'image jointe.
La pression dans le circuit doit être de minimum 0,5 bars et doit être adaptée suivant la hauteur entre la chaudière et le plus haut des radiateurs comme expliqué dans la notice. (pour monter de l'eau à 10m de hauteur il faut 1 bar de pression)
Cordialement, Martien-071
remplissage.pdf
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

09 février 2026 à 10:19
consulter ce sujet Chaudière électrique Zaegel Held manque de pressionBonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste en chauffage.
D'ici moi non plus je ne vois ni bouton noir ni bleu et pas de notice non plus si ce n'est celle que j'ai trouvé sur le net. ( est-ce le bon modèle ? ) Il y est fait mention d'une vanne avec embout pour et remplissage et vidange.
L'opération se ferait-elle via un tuyau souple ?
Quelques photos de votre installation montrant les conduites pourraient peut-être aider.
Cordialement, Martien-071
electra c.pdf
Je ne suis pas spécialiste en chauffage.
Citation :
J'ai regardé et je ne vois aucun bouton noir ou bleu sous ma chaudière et la notice explicative n'indique pas comment faire pour ajuster la pression.
D'ici moi non plus je ne vois ni bouton noir ni bleu et pas de notice non plus si ce n'est celle que j'ai trouvé sur le net. ( est-ce le bon modèle ? ) Il y est fait mention d'une vanne avec embout pour et remplissage et vidange.
L'opération se ferait-elle via un tuyau souple ?
Quelques photos de votre installation montrant les conduites pourraient peut-être aider.
Cordialement, Martien-071
electra c.pdf
09 février 2026 à 09:54
consulter ce sujet Chaudière électrique Zaegel Held manque de pressionBonjour Terrien Michel !
Je ne suis pas spécialiste en chauffage mais ...
Comme beaucoup d'autres Terriens vous confondez "Thermostat" et "Commande déportée avec sonde de température d'ambiance". Bien que les deux appareils puissent se ressembler il n'ont pas les mêmes fonctions et ne "dialoguent" pas de la même façon avec la chaudière.
Votre appareil dialogue en permanence avec la chaudière pour lui indiquer la température mesurée, la température de consigne, si l'ECS est en service, ... Bien qu'il n'y ait que deux fils le signal véhiculé n'est pas une information tout ou rien ( ouvert / fermé ) comme celle d'un thermostat mais des données numériques ( un message de type informatique ).
Il n'est donc pas possible de le remplacer par un simple thermostat à contact sec.
Pour trouver un modéle compatible avec votre chaudière il faudrait soit faire confiance à un professionnel soit contacter De Dietrich : Service consommateur De Dietrich
Ou par téléphone : 0 809 400 320
Cordialement, Martien-071
Je ne suis pas spécialiste en chauffage mais ...
Comme beaucoup d'autres Terriens vous confondez "Thermostat" et "Commande déportée avec sonde de température d'ambiance". Bien que les deux appareils puissent se ressembler il n'ont pas les mêmes fonctions et ne "dialoguent" pas de la même façon avec la chaudière.
Votre appareil dialogue en permanence avec la chaudière pour lui indiquer la température mesurée, la température de consigne, si l'ECS est en service, ... Bien qu'il n'y ait que deux fils le signal véhiculé n'est pas une information tout ou rien ( ouvert / fermé ) comme celle d'un thermostat mais des données numériques ( un message de type informatique ).
Il n'est donc pas possible de le remplacer par un simple thermostat à contact sec.
Pour trouver un modéle compatible avec votre chaudière il faudrait soit faire confiance à un professionnel soit contacter De Dietrich : Service consommateur De Dietrich
Ou par téléphone : 0 809 400 320
Cordialement, Martien-071
31 janvier 2026 à 10:55
consulter ce sujet Panne thermostat d'ambiance radio sans filBonjour Terrienne !
Je ne suis pas spécialiste en chauffage.
Je suppose que vous avez vérifier que l'horloge de la chaudière est à l'heure.
Voir l'image jointe :
Le sélecteur entouré en rouge est en général placé dans la position soleil rouge, lune bleue : chauffage normal e journée, chauffage réduit la nuit.
Pourriez-vous donner la position des boutons entourés en rouge et en jaune ?
Je joins la notice de l'appareil à ce message.
Cordialement, Martien-071
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

manuel.pdf
Je ne suis pas spécialiste en chauffage.
Je suppose que vous avez vérifier que l'horloge de la chaudière est à l'heure.
Voir l'image jointe :
Le sélecteur entouré en rouge est en général placé dans la position soleil rouge, lune bleue : chauffage normal e journée, chauffage réduit la nuit.
Pourriez-vous donner la position des boutons entourés en rouge et en jaune ?
Je joins la notice de l'appareil à ce message.
Cordialement, Martien-071
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

manuel.pdf
30 janvier 2026 à 20:54
consulter ce sujet Problème horloge chaudière Viessmann Trimatik MCBonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste en chauffage.
Deux choses m'interpellent :
- un thermostat tout-ou-rien sur une chaudière à condensation ? VETC Mario passe sont temps sur le forum à expliquer qu'on n'installe pas un thermostat sur une chaudière à condensation.
Pour fonctionner efficacement le système de chauffage est doté d'une régulation et d'une sonde de température extérieure.
La chaudière effectue alors des cycles de chauffe biens définis et pour un fonctionnement optimal.
Une sonde d'ambiance servant aussi de commande déporté peut être installée.
Vous avez un thermostat Netatmo et ceux-ci ne sont vraiment pas réputés pour la robustesse de leurs contact voir ceci :
Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
Où on a pu proposer une solution à ce problème/défaut de conception.
Je me demande si on n'est pas ( une fois de plus ) en présence d'un contact abimé qui fonctionne de temps en temps et qui aujourd'hui ne fonctionne plus du tout.
Un essai à faire serait de ponter le contact de sortie du récepteur au niveau de la chaudière et voir si le chauffage démarre ou débrancher le contact de la chaudière et en vérifier la fermeture et l'ouverture avec un appareil de mesure.
Cordialement, Martien-071
Je ne suis pas spécialiste en chauffage.
Deux choses m'interpellent :
- un thermostat tout-ou-rien sur une chaudière à condensation ? VETC Mario passe sont temps sur le forum à expliquer qu'on n'installe pas un thermostat sur une chaudière à condensation.
Pour fonctionner efficacement le système de chauffage est doté d'une régulation et d'une sonde de température extérieure.
La chaudière effectue alors des cycles de chauffe biens définis et pour un fonctionnement optimal.
Une sonde d'ambiance servant aussi de commande déporté peut être installée.
Vous avez un thermostat Netatmo et ceux-ci ne sont vraiment pas réputés pour la robustesse de leurs contact voir ceci :
Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
Où on a pu proposer une solution à ce problème/défaut de conception.
Citation :
Depuis quelque temps, la chaudière a des périodes où elle ne chauffe plus les radiateurs, malgré le thermostat réglé sur 19 avec le petit symbole de chauffe
Je me demande si on n'est pas ( une fois de plus ) en présence d'un contact abimé qui fonctionne de temps en temps et qui aujourd'hui ne fonctionne plus du tout.
Un essai à faire serait de ponter le contact de sortie du récepteur au niveau de la chaudière et voir si le chauffage démarre ou débrancher le contact de la chaudière et en vérifier la fermeture et l'ouverture avec un appareil de mesure.
Cordialement, Martien-071
21 janvier 2026 à 21:43
consulter ce sujet Chaudière Viessmann ne repond plus aux ordres du thermostatBonjour les Terriens !
Dans mon message précédent j'ai oublié de préciser que l'artisan a utilisé la technique de la coulée en sable.
La taque d'origine a servi pour "imprimer" le moule.
Cordialement, Martien-071
Dans mon message précédent j'ai oublié de préciser que l'artisan a utilisé la technique de la coulée en sable.
La taque d'origine a servi pour "imprimer" le moule.
Cordialement, Martien-071
21 janvier 2026 à 11:20
consulter ce sujet Recherche insert Fabrilor Deco 750Bonjour les Terriens !
Cela risque de ne pas être chose aisée ... Il semble que Fabrilor cheminée ait arrêté ses activités de cheministe.
Avis cheminées Fabrilor
Les avis laissés ne sont pas vraiment élogieux.
Les images de Google maps de 2023 concernant l'adresse : Zone Industrielle de, La Marque, 10330 Chavanges, France montrent des bâtiments assez désertés ...
Le site web renseigné : https://www.fabrilor.com/ mis à part un logo représentant un feu et la présence d'un barbecue extérieur ne présente rien en ce qui concerne des appareils de chauffage.
(J'ai du, ici, un jour remplacer la plaque décorative et de protection arrière de l'insert qui s'était fendue.
Celle-ci s'est avérée introuvable dans le commerce. Je me suis alors adressé à un fondeur qui fabriquait des taques de cheminée et qui est parvenu à partir de l'ancienne à m'en couler une nouvelle.
Le brave patron avait pris l'affaire comme un défi et une occasion de montrer son savoir-faire à ses apprentis et à moi-même.
Le prix demandé m'a semblé assez dérisoire.
Un artisan et une histoire de fierté ! )
Courage.
Cordialement, Martien-071
Cela risque de ne pas être chose aisée ... Il semble que Fabrilor cheminée ait arrêté ses activités de cheministe.
Avis cheminées Fabrilor
Les avis laissés ne sont pas vraiment élogieux.
Les images de Google maps de 2023 concernant l'adresse : Zone Industrielle de, La Marque, 10330 Chavanges, France montrent des bâtiments assez désertés ...
Le site web renseigné : https://www.fabrilor.com/ mis à part un logo représentant un feu et la présence d'un barbecue extérieur ne présente rien en ce qui concerne des appareils de chauffage.
(J'ai du, ici, un jour remplacer la plaque décorative et de protection arrière de l'insert qui s'était fendue.
Celle-ci s'est avérée introuvable dans le commerce. Je me suis alors adressé à un fondeur qui fabriquait des taques de cheminée et qui est parvenu à partir de l'ancienne à m'en couler une nouvelle.
Le brave patron avait pris l'affaire comme un défi et une occasion de montrer son savoir-faire à ses apprentis et à moi-même.
Le prix demandé m'a semblé assez dérisoire.
Un artisan et une histoire de fierté ! )
Courage.
Cordialement, Martien-071
20 janvier 2026 à 12:15
consulter ce sujet Recherche insert Fabrilor Deco 750Bonjour Terrien !
Il semble que vous ne soyez pas le seul à avoir démonter une pompe sans avoir noté l'ordre de montage sur ce forum !
La réponse 38 à la question 876 : Problème allumage avec un poêle à pétrole
pourrait sans doute vous aider.
L'image jointe provient de la question 876.
Cordialement, Martien-071
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Il semble que vous ne soyez pas le seul à avoir démonter une pompe sans avoir noté l'ordre de montage sur ce forum !
La réponse 38 à la question 876 : Problème allumage avec un poêle à pétrole
pourrait sans doute vous aider.
L'image jointe provient de la question 876.
Cordialement, Martien-071
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

19 janvier 2026 à 10:36
consulter ce sujet Pompe magnétique pour poêle inverter 3004 SRE158Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste en chauffage.
Pour moi le fonctionnement que vous observez est tout à fait normal. Il faut que le thermostat se ferme (demande de chauffage) pour que le brûleur fonctionne.
Je suppose qu'avant votre installation il n'y avait pas de thermostat, il y avait un pont au niveau TA et la température de l'eau de chauffage était régulée par un aquastat sur la chaudière. L'eau chaude sanitaire fonctionnait correctement.
Cordialement, Martien-071
Chaudière fioul Franco Belge Optima Pack 4025 BV
Je ne suis pas spécialiste en chauffage.
Pour moi le fonctionnement que vous observez est tout à fait normal. Il faut que le thermostat se ferme (demande de chauffage) pour que le brûleur fonctionne.
Je suppose qu'avant votre installation il n'y avait pas de thermostat, il y avait un pont au niveau TA et la température de l'eau de chauffage était régulée par un aquastat sur la chaudière. L'eau chaude sanitaire fonctionnait correctement.
Cordialement, Martien-071
Chaudière fioul Franco Belge Optima Pack 4025 BV
18 janvier 2026 à 18:38
consulter ce sujet Problème ECS thermostat chaudière fioul Franco BelgeBonjour Terrien !
L'idée de placer un petit vase d'expansion ne semble pas mauvaise mais celui-ci va fonctionner pour l'entièreté de l'installation d'eau (froide et chaude) si il n'y a aucun clapet antiretour.
Personnellement j'installerais un groupe de sécurité (soupape tarée à 7 bars) sur l'entrée eau froide sanitaire de la chaudière et le petit vase d'expansion entre le groupe et la chaudière.
Le clapet antiretour du groupe de sécurité empêchera le retour de pression de l'eau chaude vers le réseau eau froide, la soupape évitera de monter au dessus de 7 bars lors de la chauffe en laissant s'écouler un peu d'eau et si tout va bien le vase sera suffisant pour absorber la surpression de chauffe et la soupape ne s'ouvrira jamais.
Cordialement,
Martien-071
L'idée de placer un petit vase d'expansion ne semble pas mauvaise mais celui-ci va fonctionner pour l'entièreté de l'installation d'eau (froide et chaude) si il n'y a aucun clapet antiretour.
Personnellement j'installerais un groupe de sécurité (soupape tarée à 7 bars) sur l'entrée eau froide sanitaire de la chaudière et le petit vase d'expansion entre le groupe et la chaudière.
Le clapet antiretour du groupe de sécurité empêchera le retour de pression de l'eau chaude vers le réseau eau froide, la soupape évitera de monter au dessus de 7 bars lors de la chauffe en laissant s'écouler un peu d'eau et si tout va bien le vase sera suffisant pour absorber la surpression de chauffe et la soupape ne s'ouvrira jamais.
Cordialement,
Martien-071
17 janvier 2026 à 21:46
consulter ce sujet Montée en pression installation après changement réducteur de pressionBonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste en chauffage.
Il y a communication quelque part entre le réseau sanitaire eau froide et le réseau sanitaire eau chaude.
Dans un système avec ballon on penserait au groupe de sécurité dont le clapet antiretour d'entrée serait bloqué ouvert. La surpression due à la chauffe de l'eau sanitaire se répercuterait alors sur l'entièreté d"e l'installation d'eau et le régulateur (le malheureux) verrait sa sortie monter à une pression pour laquelle il n'est pas réglé.
Les valeurs de 7 - 7,5 bars me font penser à la pression à laquelle la soupape du groupe de sécurité s'ouvre.
La page 22 du document joint évoque l'installation d'un groupe de sécurité.
Pour moi, qu'il y ait un ballon ou non il est nécessaire d'avoir un système antiretour entre eau chaude sanitaire et eau froide sanitaire* et un système anti-surpression sur le réseau eau chaude sanitaire (soupape) au niveau de la chaudière ou à proximité. Un groupe de sécurité allie les deux choses.
* Attention j'ai déjà vu des problèmes avec des mitigeurs de douche (non munis de clapets antiretour) où on laissait (par facilité et pour ne pas refaire le réglage) les robinets eau chaude et eau froide ouverts et où on se servait d'une vanne au niveau de la douche. Van de douche fermée il existait toujours une communication entre eau et eau froide et donc équilibre des pressions entre les deux.
Cordialement, Martien-071
Notice chaudière Hydromotrix Evolution Visio Frisquet.pdf
Je ne suis pas spécialiste en chauffage.
Citation :Oui !
je soupçonne ... un retour de pression de l'eau chaude sanitaire dans l'installation.
Il y a communication quelque part entre le réseau sanitaire eau froide et le réseau sanitaire eau chaude.
Dans un système avec ballon on penserait au groupe de sécurité dont le clapet antiretour d'entrée serait bloqué ouvert. La surpression due à la chauffe de l'eau sanitaire se répercuterait alors sur l'entièreté d"e l'installation d'eau et le régulateur (le malheureux) verrait sa sortie monter à une pression pour laquelle il n'est pas réglé.
Les valeurs de 7 - 7,5 bars me font penser à la pression à laquelle la soupape du groupe de sécurité s'ouvre.
La page 22 du document joint évoque l'installation d'un groupe de sécurité.
Pour moi, qu'il y ait un ballon ou non il est nécessaire d'avoir un système antiretour entre eau chaude sanitaire et eau froide sanitaire* et un système anti-surpression sur le réseau eau chaude sanitaire (soupape) au niveau de la chaudière ou à proximité. Un groupe de sécurité allie les deux choses.
* Attention j'ai déjà vu des problèmes avec des mitigeurs de douche (non munis de clapets antiretour) où on laissait (par facilité et pour ne pas refaire le réglage) les robinets eau chaude et eau froide ouverts et où on se servait d'une vanne au niveau de la douche. Van de douche fermée il existait toujours une communication entre eau et eau froide et donc équilibre des pressions entre les deux.
Cordialement, Martien-071
Notice chaudière Hydromotrix Evolution Visio Frisquet.pdf
17 janvier 2026 à 10:47
consulter ce sujet Montée en pression installation après changement réducteur de pressionBonjour Terrien !
Je en suis absolument pas spécialiste dans cette matière.
Je viens de trouver une notice pour un T. one qui peut peut-être aider.
Il semble qu'il n'y ait que une(des) carte(s) électronique(s) située dans l'unité intérieure.
Dans le manuel joint pour l'erreur 7B il est suggéré de vérifier les connexions entre le "panneau de commande" ( qui peut être déporté - vous ne l'évoquez pas ) et la carte. Module de commande placé sur l'unité intérieure celui-ci est connecté à la carte via un petit connecteur à 4 positions. Il devrait être possible de le connecter au bornier situé à gauche de ce petit connecteur présentant un +12V, un GND et les deux connexions A & B d'un bus de communication.
Cordialement, Martien-071
Tone One installation et maintenance
Je en suis absolument pas spécialiste dans cette matière.
Je viens de trouver une notice pour un T. one qui peut peut-être aider.
Il semble qu'il n'y ait que une(des) carte(s) électronique(s) située dans l'unité intérieure.
Dans le manuel joint pour l'erreur 7B il est suggéré de vérifier les connexions entre le "panneau de commande" ( qui peut être déporté - vous ne l'évoquez pas ) et la carte. Module de commande placé sur l'unité intérieure celui-ci est connecté à la carte via un petit connecteur à 4 positions. Il devrait être possible de le connecter au bornier situé à gauche de ce petit connecteur présentant un +12V, un GND et les deux connexions A & B d'un bus de communication.
Cordialement, Martien-071
Tone One installation et maintenance
09 janvier 2026 à 13:40
consulter ce sujet Panne pompe à chaleur Aldes air-air T.One RBUV04FBonjour les Terriens !
Vous habitez dans cette maison depuis 3 ans et le chauffage ne fonctionne pas ???
Avant de régler ou modifier des choses il s'agit d'être bien clair :
Que se passe-t-il exactement ?
Et de comprendre ou au moins pouvoir décrire l'installation (peut-être s'aider du manuel que je joins ... type A, B ou C) :
De quoi est composé le système de chauffage ?
Un chauffage par le sol exige de rester en dessous d'une certaine température d'eau de chauffage et a une (très) grande inertie thermique (lent à chauffer - lent à refroidir). il ne s'agit donc pas de vouloir faire trop varier la température avec ce système.
Des radiateurs permettent d'utiliser de l'eau plus chaude.
Il doit y avoir des organes de "régulations" pour permettre d'utiliser et le plancher chauffant et les radiateurs :
Vanne mélangeuse, distributeurs avec régulation de débit ...
Il devrait y avoir une sonde extérieure, fonctionne t'elle ? Y a-t-il quelque chose qui ressemble à un thermostat (en principe avec la Trimatik il ne devrait pas y en avoir ...)
Cordialement, Martien-071
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Notice d'utilisation Viessmann Trimatik
Citation :
... cela fait 3 ans que j'ai emménagé dans une maison de 1993 avec une chaudière Viessmann Trimatik référence 7450 261- A.
J'ai un plancher chauffant au rez-de-chaussée et 4 radiateurs à l'étage.
J'ai déjà fait venir quelqu'un pour me régler la chaudière, une catastrophe ensuite c'est la personne qui s'occupe de l'entretien qui à essayé semaine dernière mais pareil, ça ne va pas.
Vous habitez dans cette maison depuis 3 ans et le chauffage ne fonctionne pas ???
Avant de régler ou modifier des choses il s'agit d'être bien clair :
Que se passe-t-il exactement ?
Et de comprendre ou au moins pouvoir décrire l'installation (peut-être s'aider du manuel que je joins ... type A, B ou C) :
De quoi est composé le système de chauffage ?
Un chauffage par le sol exige de rester en dessous d'une certaine température d'eau de chauffage et a une (très) grande inertie thermique (lent à chauffer - lent à refroidir). il ne s'agit donc pas de vouloir faire trop varier la température avec ce système.
Des radiateurs permettent d'utiliser de l'eau plus chaude.
Il doit y avoir des organes de "régulations" pour permettre d'utiliser et le plancher chauffant et les radiateurs :
Vanne mélangeuse, distributeurs avec régulation de débit ...
Il devrait y avoir une sonde extérieure, fonctionne t'elle ? Y a-t-il quelque chose qui ressemble à un thermostat (en principe avec la Trimatik il ne devrait pas y en avoir ...)
Cordialement, Martien-071
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Notice d'utilisation Viessmann Trimatik
08 janvier 2026 à 21:04
consulter ce sujet Réglage chaudière Viessmann TrimatikBonjour Terrien ! (et Bonne Année !)
Je ne suis pas spécialiste en chauffage.
Je pense que l'appoint d'eau se fait au moyen de vannes située non pas dans l'enceinte de la chaudière mais en dehors, donc en dessous chez vous. C'est la partie que vous n'illustrez pas.
Il doit y avoir une vanne (voire deux) + un clapet antiretour reliant le circuit d'eau froide sanitaire au circuit de chauffe.
Cordialement,
Martien-071
Je ne suis pas spécialiste en chauffage.
Je pense que l'appoint d'eau se fait au moyen de vannes située non pas dans l'enceinte de la chaudière mais en dehors, donc en dessous chez vous. C'est la partie que vous n'illustrez pas.
Il doit y avoir une vanne (voire deux) + un clapet antiretour reliant le circuit d'eau froide sanitaire au circuit de chauffe.
Cordialement,
Martien-071
01 janvier 2026 à 11:27
consulter ce sujet Remplissage chaudière Weishaupt WTC 25-ABonjour Terrien !
Je ne suis ni spécialiste en chauffage ni spécialiste en PAC.
J'avoue que je n'aime pas trop cette expression : "annuler l'erreur" ...
Avant il faut résoudre le problème !
(Vous avez une infection carabinée, vous avez de la fièvre ... un peu de paracétamol la fièvre descend et tout va bien ? Non il faut éliminer l'infection pour que tout rentre dans l'ordre.)
Avez-vous vu ceci : Erreur régulation 7B système Aldes Ribo T-One
Une piste peut-être ?
(en période froide les soucis de condensation se manifeste plus).
Cordialement, Martien-071
Je ne suis ni spécialiste en chauffage ni spécialiste en PAC.
Citation :
comment faire pour annuler l'erreur mise à part disjoncter la PAC au tableau et après 3 minutes remettre le courant ?
J'avoue que je n'aime pas trop cette expression : "annuler l'erreur" ...
Avant il faut résoudre le problème !
(Vous avez une infection carabinée, vous avez de la fièvre ... un peu de paracétamol la fièvre descend et tout va bien ? Non il faut éliminer l'infection pour que tout rentre dans l'ordre.)
Avez-vous vu ceci : Erreur régulation 7B système Aldes Ribo T-One
Une piste peut-être ?
(en période froide les soucis de condensation se manifeste plus).
Cordialement, Martien-071
26 décembre 2025 à 10:42
consulter ce sujet Erreur B7 PAC réversible gainable RiboBonjour les Terriens !
Bonjour Romana !
Nouvelle tentative d'envoi de quelques pages du document ( l'entièreté semble trop imposante pour le serveur de ce forum ).
Cordialement, Martien-071
extraits symeo condens duo 5000 c.pdf
Bonjour Romana !
Nouvelle tentative d'envoi de quelques pages du document ( l'entièreté semble trop imposante pour le serveur de ce forum ).
Cordialement, Martien-071
extraits symeo condens duo 5000 c.pdf
22 décembre 2025 à 13:22
consulter ce sujet Pas d’arrêt sécurité par manque d’eau chaudière Symeo Condens duo 5032Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste en chauffage.
Il semble que la sécurité manque d'eau soit une option que l'on monte lorsqu'il y a risque de manque d'eau au niveau de la chaudière : chaudière en hauteur ... au grenier par exemple.
Le manuel que je joins et qui concerne un autre modèle (5000) mais Symeo quand même l'explique p20, 23 & 40.
Cordialement.
Martien-071
Je ne suis pas spécialiste en chauffage.
Il semble que la sécurité manque d'eau soit une option que l'on monte lorsqu'il y a risque de manque d'eau au niveau de la chaudière : chaudière en hauteur ... au grenier par exemple.
Le manuel que je joins et qui concerne un autre modèle (5000) mais Symeo quand même l'explique p20, 23 & 40.
Cordialement.
Martien-071
21 décembre 2025 à 20:29
consulter ce sujet Pas d’arrêt sécurité par manque d’eau chaudière Symeo Condens duo 5032Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste en chauffage.
Vous avez un ohmmètre semble-t'il puisque vous avez testé la continuité de câbles avec celui-ci.
Le transformateur peut être lui aussi testé à l'ohmmètre primaire et secondaire doivent avoir une résistance (ici plus faible au primaire qu'au secondaire un rapport de =/- 40 x).
Un test à faire est de retirer le bloc d'allumage/contrôle de flamme du type LOA2X.
(Pour enlever le boitier il faut à l'aide d'un tournevis décrocher les deux pattes de fixations en le glissant dans les deux logements du boitier).
Puis à l'aide d'un petit morceau de fil relier les bornes 1 et 6. Le transformateur doit fonctionner et des étincelles doivent se produire au niveau des électrodes. Si cela se produit le boitier LOA est défectueux et à remplacer. Attention ne pas laisser les étincelles se produire pendant longtemps sous peine de cramer le transformateur (ils ne sont pas conçus pour fonctionner pendant de longues durées).
Pensez à consulter le schéma électrique de la page 5 du manuel joint.
Cordialement, Martien-071
Manuel brûleur Stella 3050
Je ne suis pas spécialiste en chauffage.
Citation :Sur quoi s'est-il basé pour établir ce diagnostic ?
Le technicien est venu et m'a dit que c'était le transformateur.
Vous avez un ohmmètre semble-t'il puisque vous avez testé la continuité de câbles avec celui-ci.
Le transformateur peut être lui aussi testé à l'ohmmètre primaire et secondaire doivent avoir une résistance (ici plus faible au primaire qu'au secondaire un rapport de =/- 40 x).
Un test à faire est de retirer le bloc d'allumage/contrôle de flamme du type LOA2X.
(Pour enlever le boitier il faut à l'aide d'un tournevis décrocher les deux pattes de fixations en le glissant dans les deux logements du boitier).
Puis à l'aide d'un petit morceau de fil relier les bornes 1 et 6. Le transformateur doit fonctionner et des étincelles doivent se produire au niveau des électrodes. Si cela se produit le boitier LOA est défectueux et à remplacer. Attention ne pas laisser les étincelles se produire pendant longtemps sous peine de cramer le transformateur (ils ne sont pas conçus pour fonctionner pendant de longues durées).
Pensez à consulter le schéma électrique de la page 5 du manuel joint.
Cordialement, Martien-071
Manuel brûleur Stella 3050
07 décembre 2025 à 17:51
consulter ce sujet Brûleur Stella 3050 pas d'étincelleBonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste en chauffage.
Ma réponse risque de ne pas vous plaire et pourtant ...
Votre chaudière est apparemment un modèle à condensation.
Il est fortement déconseillé de brancher un thermostat ( simple contact sec - tout ou rien - marche / arrêt ) sur une chaudière à condensation. VETC (Mario) spécialiste en chauffage s'est évertué à le dire sur ce forum.
Cette possibilité n'est peut-être pas/plus prévue par le fabricant avec raison.
La chaudière à condensation, pour fonctionner efficacement et économiquement doit effectuer des cycles de fonctionnement complets.
Cette chaudière dispose d'un système de régulation avec sonde extérieure, sonde d'ambiance intérieure avec réglage ...
Un thermostat imposant des marches/arrêts viendrait "flinguer" la régulation et provoquerait des variations importantes et brutales de température.
La régulation "régule" c'est à dire qu'elle s'arrange pour que la température dans les pièces soit la plus proche de celle demandée et la plus constante et que la température d'eau de chauffage soit adaptée.
La température de l'eau de chauffage est adaptée suivant la demande en chauffage et suivant la température extérieure. ( sonde extérieure )
Un thermostat fonctionne en tout ou rien et deplus avec un hystérésis : Réglé sur 20°,au mieux on enclenche à 19° et on déclenche à 20° le prochain démarrage aura lieu quand la température sera descendue en dessous de 19°. => un fonctionnement en dent de scie.
Je suppose qu'avec un système Netatmo vous espériez commander votre chauffage à distance à l'aide de votre smartphone. Pour cela il vaut mieux voir si le fabricant de votre chaudière offre un système de ce genre qui lui sera vraiment adapté et respectera le fonctionnement "condensation".
Cordialement, Martien-071
Je ne suis pas spécialiste en chauffage.
Ma réponse risque de ne pas vous plaire et pourtant ...
Votre chaudière est apparemment un modèle à condensation.
Il est fortement déconseillé de brancher un thermostat ( simple contact sec - tout ou rien - marche / arrêt ) sur une chaudière à condensation. VETC (Mario) spécialiste en chauffage s'est évertué à le dire sur ce forum.
Cette possibilité n'est peut-être pas/plus prévue par le fabricant avec raison.
La chaudière à condensation, pour fonctionner efficacement et économiquement doit effectuer des cycles de fonctionnement complets.
Cette chaudière dispose d'un système de régulation avec sonde extérieure, sonde d'ambiance intérieure avec réglage ...
Un thermostat imposant des marches/arrêts viendrait "flinguer" la régulation et provoquerait des variations importantes et brutales de température.
La régulation "régule" c'est à dire qu'elle s'arrange pour que la température dans les pièces soit la plus proche de celle demandée et la plus constante et que la température d'eau de chauffage soit adaptée.
La température de l'eau de chauffage est adaptée suivant la demande en chauffage et suivant la température extérieure. ( sonde extérieure )
Un thermostat fonctionne en tout ou rien et deplus avec un hystérésis : Réglé sur 20°,au mieux on enclenche à 19° et on déclenche à 20° le prochain démarrage aura lieu quand la température sera descendue en dessous de 19°. => un fonctionnement en dent de scie.
Je suppose qu'avec un système Netatmo vous espériez commander votre chauffage à distance à l'aide de votre smartphone. Pour cela il vaut mieux voir si le fabricant de votre chaudière offre un système de ce genre qui lui sera vraiment adapté et respectera le fonctionnement "condensation".
Cordialement, Martien-071
26 novembre 2025 à 10:50
consulter ce sujet Brancher thermostat Netatmo sur chaudière Brötje BBK22DBonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste en chauffage et encore moins en poêle !
D'après le manuel ( que je joins à ce message ) en page 4 il est indiqué que deux raccordements au conduit sont possibles en intervertissant buse et trappe de nettoyage à l'arrière au niveau de la boite à fumée.
Cordialement, Martien-071
Poêle à bois raccordements au conduit
Je ne suis pas spécialiste en chauffage et encore moins en poêle !
D'après le manuel ( que je joins à ce message ) en page 4 il est indiqué que deux raccordements au conduit sont possibles en intervertissant buse et trappe de nettoyage à l'arrière au niveau de la boite à fumée.
Cordialement, Martien-071
Poêle à bois raccordements au conduit
26 novembre 2025 à 09:55
consulter ce sujet Boîte à fumée poêle à bois Godin 3727Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste en chauffage.
Il s'agit d'anciennes commande de chaudière sans réelle régulation ... qui semblent fort archaïques actuellement. Cela a fonctionné donc même si ce n'est pas optimal ça doit encore fonctionner.
J'avais émis l'hypothèse qu'un aquastat servait de consigne de température et l'autre de sécurité mais après avoir examiné les photos et avoir vu les température : 52° et 72° mon avis a un peu changé. 72°C me semble une température trop basse pour être celle d'un déclenchement de sécurité et 52°C me semble aussi trop basse pour une consigne de fonctionnement. ( surtout en 1977 où il me semble que l'on était plutôt entre 60 et 80°C )
Schéma 1
Le contact de l'aquastat réglé à 52°C maintient la chaudière à minimum 52°C qu'il y ait demande de chauffage ou non, ceci pour éviter des 'coups de froid" sur la chaudière et des cycles très longs pour remonter la température.
Le contact de l'aquastat réglé à 72°C sert à arrêter le brûleur lorsque la température a atteint cette valeur.
Le thermostat vient ponter l'aquastat réglé à 52°C de manière à atteindre les 72°C réglés sur l'autre aquastat.
Le circulateur était peut-être simplement branché en direct.
Schéma 2
Pas de température minimale pour la chaudière, le thermostat commande le brûleur et ce tant que la température n'a pas atteint les 72°C réglés à l'aquastat.
Le circulateur ne s'enclenche que lorsque la température de l'eau atteint 52°C.
Les "coups de froid" sur la chaudière ne sont pas évités.
Schéma 3
La température de la chaudière est maintenue constamment à 72°C.
Le thermostat commande le circulateur mais celui-ci ne peut être mis en service que si la chaudière a atteint au moins 52°C.
On élimine les "coups de froid".
Cordialement, Martien-071
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je ne suis pas spécialiste en chauffage.
Il s'agit d'anciennes commande de chaudière sans réelle régulation ... qui semblent fort archaïques actuellement. Cela a fonctionné donc même si ce n'est pas optimal ça doit encore fonctionner.
J'avais émis l'hypothèse qu'un aquastat servait de consigne de température et l'autre de sécurité mais après avoir examiné les photos et avoir vu les température : 52° et 72° mon avis a un peu changé. 72°C me semble une température trop basse pour être celle d'un déclenchement de sécurité et 52°C me semble aussi trop basse pour une consigne de fonctionnement. ( surtout en 1977 où il me semble que l'on était plutôt entre 60 et 80°C )
Schéma 1
Le contact de l'aquastat réglé à 52°C maintient la chaudière à minimum 52°C qu'il y ait demande de chauffage ou non, ceci pour éviter des 'coups de froid" sur la chaudière et des cycles très longs pour remonter la température.
Le contact de l'aquastat réglé à 72°C sert à arrêter le brûleur lorsque la température a atteint cette valeur.
Le thermostat vient ponter l'aquastat réglé à 52°C de manière à atteindre les 72°C réglés sur l'autre aquastat.
Le circulateur était peut-être simplement branché en direct.
Schéma 2
Pas de température minimale pour la chaudière, le thermostat commande le brûleur et ce tant que la température n'a pas atteint les 72°C réglés à l'aquastat.
Le circulateur ne s'enclenche que lorsque la température de l'eau atteint 52°C.
Les "coups de froid" sur la chaudière ne sont pas évités.
Schéma 3
La température de la chaudière est maintenue constamment à 72°C.
Le thermostat commande le circulateur mais celui-ci ne peut être mis en service que si la chaudière a atteint au moins 52°C.
On élimine les "coups de froid".
Cordialement, Martien-071
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

18 novembre 2025 à 10:27
consulter ce sujet Raccordement aquastat chaudière Buderus LoganoBonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste en chauffage.
Je me demande si ce système de double aquastat n'est pas destiné à :
Servir de sécurité de surchauffe puisque la commande du brûleur semble se faire par le simple contact d'un thermostat.
Éviter un coup de froid sur la chaudière dans le cas où le thermostat resterait ouvert pendant un long moment.
Le contact de l'aquastat permettrait de garder la chaudière à une température donnée.
Il faudrait examiner comment le câblage a été fait.
Cordialement, Martien-071
Je ne suis pas spécialiste en chauffage.
Je me demande si ce système de double aquastat n'est pas destiné à :
Servir de sécurité de surchauffe puisque la commande du brûleur semble se faire par le simple contact d'un thermostat.
Éviter un coup de froid sur la chaudière dans le cas où le thermostat resterait ouvert pendant un long moment.
Le contact de l'aquastat permettrait de garder la chaudière à une température donnée.
Il faudrait examiner comment le câblage a été fait.
Cordialement, Martien-071
11 novembre 2025 à 11:54
consulter ce sujet Raccordement aquastat chaudière Buderus LoganoBonjour Terrien Bruno !
Comme beaucoup vous avez confondu "Thermostat" et "Sonde d'ambiance".
Le thermostat est un appareil qui délivre un contact sec (non pas que les autres puissent être humides mais on appelle sec des contacts libres de potentiel). Il fonctionne en tout-ou-rien : on actionne ou pas.
Les sondes de température sont en liaison permanente avec le régulateur et lui fournissent en continu la température et la valeur de la consigne demandée. Cela n'a aucun rapport avec un "contact".
En branchant le contact du thermostat aux bornes réservées à la sonde d'ambiance il est normal d'avoir une erreur court-circuit lorsque le contact est fermé, circuit ouvert quand le contact est ouvert.
Le QAW70 possède une sortie relais mais celle-ci n'est pas utilisée pour la régulation.
Cordialement, Martien-071
Citation :
Problème : lorsque j’ajoute ce thermostat comme source de température ambiante (via la ligne 65 de la programmation du RVP), le régulateur affiche une erreur, avec comme diagnostic en ligne 50 le code "61" = défaut appareil d’ambiance.
Plus précisément, il s’agirait selon la notice d’un problème de "coupure ou court-circuit dans le circuit de mesure de la sonde".
J’ai testé la sonde du thermostat (ohmmètre), la liaison radiofréquence entre le module de réglage et la base branchée sur le régulateur, tout est OK, le contact se déclenche normalement lorsque je simule une demande de chauffe via la consigne sur le boitier électronique.
J’ai pensé à une incompatibilité de ce thermostat avec le régulateur (qui est très ancien, la notice de l’époque donnait comme seules références de thermostats d’ambiance les modèles filaires QAW50 et QAW70), mais le code erreur renvoyé ne devrait-il pas alors plutôt être le "62" ?
Comme beaucoup vous avez confondu "Thermostat" et "Sonde d'ambiance".
Le thermostat est un appareil qui délivre un contact sec (non pas que les autres puissent être humides mais on appelle sec des contacts libres de potentiel). Il fonctionne en tout-ou-rien : on actionne ou pas.
Les sondes de température sont en liaison permanente avec le régulateur et lui fournissent en continu la température et la valeur de la consigne demandée. Cela n'a aucun rapport avec un "contact".
En branchant le contact du thermostat aux bornes réservées à la sonde d'ambiance il est normal d'avoir une erreur court-circuit lorsque le contact est fermé, circuit ouvert quand le contact est ouvert.
Le QAW70 possède une sortie relais mais celle-ci n'est pas utilisée pour la régulation.
Cordialement, Martien-071
28 octobre 2025 à 14:06
consulter ce sujet Thermostat d'ambiance Siemens RDE 100.1 et régulateur RVP 331Bonjour Terrien !
La réponse ne se trouve pas sur Youtube ni bien entendu via la soi-disant "Intelligence Artificielle" (Pourquoi d'ailleurs lui mettre des majuscules ?).
Le manuel d'installation écrit par des humains et non des machines joint à ce message décrit l'installation : thermostat à deux fils (pages 6 & 9).
Cordialement,
Martien-071
montage gazliner if 94 a 2000.pdf
La réponse ne se trouve pas sur Youtube ni bien entendu via la soi-disant "Intelligence Artificielle" (Pourquoi d'ailleurs lui mettre des majuscules ?).
Le manuel d'installation écrit par des humains et non des machines joint à ce message décrit l'installation : thermostat à deux fils (pages 6 & 9).
Cordialement,
Martien-071
montage gazliner if 94 a 2000.pdf
12 octobre 2025 à 11:20
consulter ce sujet Installation thermostat connecté chaudière FrisquetBonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste en chauffage.
Qu'entendez-vous par "en arrêt" ?
L'alimentation électrique de votre habitation se fait en triphasé ou en monophasé ? Vous dites pompe en 380 V donc je pense triphasé. De quelle pompe s'agit-il ? circulateur ou pompe à fioul ?
Si l'alimentation est en triphasé, l'électricien n'a peut-être pas vu que la pompe/circulateur fonctionnait en tri et donc n'a pas vérifié son sens de rotation.
Cordialement,
Martien-071
Je ne suis pas spécialiste en chauffage.
Citation :Mais qu'a donc fait l'électricien si la machine fonctionnait avant et plus après son passage ?
Elle fonctionnait relativement bien pour son âge, mais depuis le passage de l'électricien pour la remise aux normes, elle est en arrêt.
Qu'entendez-vous par "en arrêt" ?
L'alimentation électrique de votre habitation se fait en triphasé ou en monophasé ? Vous dites pompe en 380 V donc je pense triphasé. De quelle pompe s'agit-il ? circulateur ou pompe à fioul ?
Si l'alimentation est en triphasé, l'électricien n'a peut-être pas vu que la pompe/circulateur fonctionnait en tri et donc n'a pas vérifié son sens de rotation.
Cordialement,
Martien-071
05 octobre 2025 à 12:47
consulter ce sujet Identification chaudière Ideal Standard de 1960Bonjour Terrien(ne) !
Je ne suis pas spécialiste en chauffage ...
Deuxième photo :
En haut à gauche, interrupteur à bascule pour l'alimentation en 230 V de la chaudière (Interrupteur général).
Au milieu à gauche Interrupteur à bascule : poussé en haut (cristal de glace / hiver) = chauffage et eau sanitaire, poussé en bas (soleil / été) = pas de chauffage mais eau sanitaire.
Le bouton rond en bas à gauche est le réglage de température de l'eau de circulation pour le chauffage. Il devrait y avoir un thermomètre quelque part pour lire la température de l'eau.
A gauche du bouton de réglage de température je ne distingue pas bien s'il s'agit d'un interrupteur ou d'un simple bouchon.
dans le trou en haut à droite devait se trouver un dispositif de déclenchement en cas de surchauffe ... Il semble bien absent.
Si vous êtes locataire il faudrait en aviser le propriétaire car la sécurité est en jeu. Il s'agirait de remettre la sécurité en état.
Première photo :
Le petit bouton blanc rotatif sert à régler la température de l'eau chaude sanitaire.
Cordialement.
Martien-071
Je ne suis pas spécialiste en chauffage ...
Deuxième photo :
En haut à gauche, interrupteur à bascule pour l'alimentation en 230 V de la chaudière (Interrupteur général).
Au milieu à gauche Interrupteur à bascule : poussé en haut (cristal de glace / hiver) = chauffage et eau sanitaire, poussé en bas (soleil / été) = pas de chauffage mais eau sanitaire.
Le bouton rond en bas à gauche est le réglage de température de l'eau de circulation pour le chauffage. Il devrait y avoir un thermomètre quelque part pour lire la température de l'eau.
A gauche du bouton de réglage de température je ne distingue pas bien s'il s'agit d'un interrupteur ou d'un simple bouchon.
dans le trou en haut à droite devait se trouver un dispositif de déclenchement en cas de surchauffe ... Il semble bien absent.
Si vous êtes locataire il faudrait en aviser le propriétaire car la sécurité est en jeu. Il s'agirait de remettre la sécurité en état.
Première photo :
Le petit bouton blanc rotatif sert à régler la température de l'eau chaude sanitaire.
Cordialement.
Martien-071
05 octobre 2025 à 12:34
consulter ce sujet Chaudière gaz Viessmann Atmola notice d'utilisationBonjour terrien.
Les toc-tocs que vous entendez sont dus à la dilatation des tuyaux sous l'effet de la chaleur, ceux-ci augmentent en section et en longueur. Le tuyau tente de s'allonger mais est maintenu par les fixations et glisse par accoues dans celle-ci provoquant le bruit.
Si d'autres colliers de fixation sont accessibles, dé-serrer les le bruit devrait cesser.
Ensuite la solution présentée par l'invité ci-avant prend tout son sens et est en effet encore moins coûteuse si vous effectuez le remplacement vous-même. Ce n'est pas bien compliqué.
A défaut de remplacer les colliers une solution "bricolage" peut-être aussi d'entourer le tuyau d'une petite bande de caoutchouc (ou plusieurs tours de téflon) avant de le placer dans les colliers.
Ne pas serrer trop fort afin que le tuyau puisse encore glisser dans les attaches lors de la chauffe et de la dilatation.
Cordialement, Martien-071
Les toc-tocs que vous entendez sont dus à la dilatation des tuyaux sous l'effet de la chaleur, ceux-ci augmentent en section et en longueur. Le tuyau tente de s'allonger mais est maintenu par les fixations et glisse par accoues dans celle-ci provoquant le bruit.
Citation :Peut-être celui-ci a déjà été démonté pour pallier au problème ...
Il y a un collier mural qui ne tient plus ce tuyau
Si d'autres colliers de fixation sont accessibles, dé-serrer les le bruit devrait cesser.
Ensuite la solution présentée par l'invité ci-avant prend tout son sens et est en effet encore moins coûteuse si vous effectuez le remplacement vous-même. Ce n'est pas bien compliqué.
A défaut de remplacer les colliers une solution "bricolage" peut-être aussi d'entourer le tuyau d'une petite bande de caoutchouc (ou plusieurs tours de téflon) avant de le placer dans les colliers.
Ne pas serrer trop fort afin que le tuyau puisse encore glisser dans les attaches lors de la chauffe et de la dilatation.
Citation :... Pas d'incidence sur la production de bruit, non mais bien sur un essai de réduction de celui-ci.
Il y a un collier mural qui ne tient plus ce tuyau, mais les 2 m'ont dit qu'il n'y avait pas d'incidence.
Cordialement, Martien-071
22 juillet 2025 à 11:55
consulter ce sujet Tuyau chauffage qui fait toc toc tocBonjour Terrien !
Personne ne se presse au portillon, je me lance ! Je ne suis pas spécialiste en chauffage.
Lorsqu'il existe un radiateur situé en hauteur par rapport au manomètre de la chaudière il est assez aisé de voir si ce dernier fonctionne ou pas (voir cours de physique).
Si le radiateur situé en hauteur est bien rempli (on ouvre le purgeur pour vérifier) la pression lue au manomètre doit donner au moins 0,1 bar par mètre de différence de hauteur*. Hauteur prise entre le haut du radiateur et le manomètre.
Différence de hauteur de 3 m => P>= 0,2 bars
Différence de hauteur de 5 m => P>= 0,3 bars
Différence de hauteur de 5 m => P>= 0,5 bars
* "au moins" car la pression au pied d'une colonne d'eau statique ( simple tuyau vertical rempli ) est de 1 bar par 10 m de hauteur.
Si le manomètre reste à "0" il est HS.
Cordialement,
Martien-071
Personne ne se presse au portillon, je me lance ! Je ne suis pas spécialiste en chauffage.
Lorsqu'il existe un radiateur situé en hauteur par rapport au manomètre de la chaudière il est assez aisé de voir si ce dernier fonctionne ou pas (voir cours de physique).
Si le radiateur situé en hauteur est bien rempli (on ouvre le purgeur pour vérifier) la pression lue au manomètre doit donner au moins 0,1 bar par mètre de différence de hauteur*. Hauteur prise entre le haut du radiateur et le manomètre.
Différence de hauteur de 3 m => P>= 0,2 bars
Différence de hauteur de 5 m => P>= 0,3 bars
Différence de hauteur de 5 m => P>= 0,5 bars
* "au moins" car la pression au pied d'une colonne d'eau statique ( simple tuyau vertical rempli ) est de 1 bar par 10 m de hauteur.
Si le manomètre reste à "0" il est HS.
Cordialement,
Martien-071
10 juillet 2025 à 20:21
consulter ce sujet Chaudière Vitopend 111 manomètre défectueux ?Bonjour Terrien.
Et si vous posiez la question directement à la firme Cuenod ?
Cuenod brûleurs à biocarburant
Cordialement, Martien-071
Et si vous posiez la question directement à la firme Cuenod ?
Cuenod brûleurs à biocarburant
Cordialement, Martien-071
08 juillet 2025 à 11:47
consulter ce sujet GNR biofree sur brûleur biofioul ?Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste en chauffage. Le module 042 m'est donc inconnu... je suppose un module de régulation.
Fonctionnement de votre sonde (il est basé sur un tube de Bourdon*) :
Le bout de la sonde consiste en un petit réservoir de fluide (liquide). Celui-ci est relié par un capillaire (fin tuyau) à un tuyau enroulé en spirale (tube de Bourdon) dont l'extrémité (au centre de la spirale) est fixé à un axe pour permettre de commander un contact ou un dispositif potentiométrique.
Le fluide contenu dans le réservoir, sous l'effet de la chaleur se dilate => son volume augmente la pression augmente dans le tube de Bourdon et tend à le détendre, dérouler les spires. Ceci fait pivoter l'axe sur lequel l'extrémité du tube est fixée et actionne un contact ou fait tourner un dispositif potentiométrique. (Conversion d'un mouvement mécanique en signal électrique).
Vous ne précisez pas s'il s'agit d'une sonde avec réglage de consigne ou pas ni s'il s'agit d'un système à contact sec ou de régulation et la photo fournie ne permet pas de le déterminer.
* https://fr.wikipedia.org/wiki/Tube_de_Bourdon
Il n'y a à mon avis aucune réparation possible.
A T T E N T I O N !
Ce que j'écris ci-après sont des "Généralités".
Si la sonde est utilisée pour une question de sécurité (détection de surchauffe) la plus grande prudence est de rigueur et il vaut mieux laisser agir les professionnels ou s'être très bien informé et conseillé !
S'il s'agit d'un modèle à contact réglable ou non en principe un aquastat classique devrait faire l'affaire à condition que la température de commutation (pour le modèle non réglable) ou la plage de température (modèle réglable) corresponde à l'appareil d'origine.
Restera aussi les contraintes d'encombrement, longueur des fils ou capillaires, ...
Cordialement,
Martien-071
Je ne suis pas spécialiste en chauffage. Le module 042 m'est donc inconnu... je suppose un module de régulation.
Fonctionnement de votre sonde (il est basé sur un tube de Bourdon*) :
Le bout de la sonde consiste en un petit réservoir de fluide (liquide). Celui-ci est relié par un capillaire (fin tuyau) à un tuyau enroulé en spirale (tube de Bourdon) dont l'extrémité (au centre de la spirale) est fixé à un axe pour permettre de commander un contact ou un dispositif potentiométrique.
Le fluide contenu dans le réservoir, sous l'effet de la chaleur se dilate => son volume augmente la pression augmente dans le tube de Bourdon et tend à le détendre, dérouler les spires. Ceci fait pivoter l'axe sur lequel l'extrémité du tube est fixée et actionne un contact ou fait tourner un dispositif potentiométrique. (Conversion d'un mouvement mécanique en signal électrique).
Vous ne précisez pas s'il s'agit d'une sonde avec réglage de consigne ou pas ni s'il s'agit d'un système à contact sec ou de régulation et la photo fournie ne permet pas de le déterminer.
* https://fr.wikipedia.org/wiki/Tube_de_Bourdon
Il n'y a à mon avis aucune réparation possible.
A T T E N T I O N !
Ce que j'écris ci-après sont des "Généralités".
Si la sonde est utilisée pour une question de sécurité (détection de surchauffe) la plus grande prudence est de rigueur et il vaut mieux laisser agir les professionnels ou s'être très bien informé et conseillé !
S'il s'agit d'un modèle à contact réglable ou non en principe un aquastat classique devrait faire l'affaire à condition que la température de commutation (pour le modèle non réglable) ou la plage de température (modèle réglable) corresponde à l'appareil d'origine.
Restera aussi les contraintes d'encombrement, longueur des fils ou capillaires, ...
Cordialement,
Martien-071
29 juin 2025 à 12:02
consulter ce sujet Sonde température eau chaudière BudérusBonjour les Terriens !
A noter que les valeurs des intensités écrites sur les relais correspondent à des intensité sur charge r-é-s-i-s-t-i-v-e-s . Le ventilateur est équipé d'un moteur et n'a aucun rapport avec une charge résistive.
Cela fait penser à une obsolescence programmée ou à des erreurs de bureau d'étude mais cela me fait aussi penser aux fameux thermostats Netatmo pour lesquels un réseau RC bien installé peut résoudre les problèmes ... Peut-être qu'ici aussi ... Bien entendu il y aurait modification du schéma électrique.
Cordialement,
Martien-071
A noter que les valeurs des intensités écrites sur les relais correspondent à des intensité sur charge r-é-s-i-s-t-i-v-e-s . Le ventilateur est équipé d'un moteur et n'a aucun rapport avec une charge résistive.
Cela fait penser à une obsolescence programmée ou à des erreurs de bureau d'étude mais cela me fait aussi penser aux fameux thermostats Netatmo pour lesquels un réseau RC bien installé peut résoudre les problèmes ... Peut-être qu'ici aussi ... Bien entendu il y aurait modification du schéma électrique.
Cordialement,
Martien-071
25 mai 2025 à 16:17
consulter ce sujet Chaudière NGVM 24-5H carte électronique crameBonjour Terrien !
Tant mieux mais était-ce bien un problème de cellule ?
Votre réponse pourrait aider d'autres de passage sur le forum qui auraient le même problème.
Cordialement, Martien-071
Citation :
le problème est résolu
Tant mieux mais était-ce bien un problème de cellule ?
Votre réponse pourrait aider d'autres de passage sur le forum qui auraient le même problème.
Cordialement, Martien-071
20 mai 2025 à 09:32
consulter ce sujet Brûleur Weishaupt WL5 témoin vert clignote en fonctionnementBonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste en chauffage.
Je pense qu'il y a un problème au niveau de la cellule de votre brûleur.
Peut-être ne se trouve t'elle pas dans un état de propreté suffisant.
Il faudrait ouvrir le capot, extraire la cellule, la passer au chiffon et la remettre en place.
Observer aussi que la cellule "voit" bien la flamme, qu'il n'y a rien qui gêne.
Sinon un remplacement est à envisager.
Cordialement,
Martien-071
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je ne suis pas spécialiste en chauffage.
Je pense qu'il y a un problème au niveau de la cellule de votre brûleur.
Peut-être ne se trouve t'elle pas dans un état de propreté suffisant.
Il faudrait ouvrir le capot, extraire la cellule, la passer au chiffon et la remettre en place.
Observer aussi que la cellule "voit" bien la flamme, qu'il n'y a rien qui gêne.
Sinon un remplacement est à envisager.
Citation :A priori non mais tôt ou tard le brûleur va se mettre en sécurité.
Est-ce grave ?
Cordialement,
Martien-071
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

19 mai 2025 à 12:34
consulter ce sujet Brûleur Weishaupt WL5 témoin vert clignote en fonctionnementBonjour Terrien.
Je ne sui pas spécialiste en chauffage mais ...
Ce n'est pas tout à fait exact : les fils arrivent aux bornes BUS et T.
BUS fait référence à une transmission (bi)directionnelle entre les deux appareils sous forme numérique.
Votre "thermostat" n'est est donc pas un (un thermostat délivre un contact sec) mais une sonde d'ambiance qui dialogue avec votre chaudière ou module en numérique !
Pas question de raccorder le contact sec d'un thermostat connecté ou non aux bornes BUS et T.
Je pense qu'il vaudrait mieux vous tourner vers le constructeur de votre chaudière qui propose des systèmes de gestion à distance : Accessoires de régulation connectée WI-FI
Cordialement, Martien-071
Je ne sui pas spécialiste en chauffage mais ...
Citation :
Les 2 fils du thermostat d'ambiance arrivent sur des bornes B et T du module
Ce n'est pas tout à fait exact : les fils arrivent aux bornes BUS et T.
BUS fait référence à une transmission (bi)directionnelle entre les deux appareils sous forme numérique.
Votre "thermostat" n'est est donc pas un (un thermostat délivre un contact sec) mais une sonde d'ambiance qui dialogue avec votre chaudière ou module en numérique !
Pas question de raccorder le contact sec d'un thermostat connecté ou non aux bornes BUS et T.
Je pense qu'il vaudrait mieux vous tourner vers le constructeur de votre chaudière qui propose des systèmes de gestion à distance : Accessoires de régulation connectée WI-FI
Cordialement, Martien-071
07 mai 2025 à 11:18
consulter ce sujet Remplacement thermostat d'ambiance filaire par un sans filBonjour Terrien !
Parfois (même souvent) il est utile de consulter le mode d'emploi des appareils que l'on désire utiliser ...
Dans le manuel joint, à la page 9 il est indiqué que pour mettre en service ou arrêter que ce soit le chauffage ou le chauffage de l'eau sanitaire il suffit de maintenir le doigt sur l'icône correspondante pendant au moins 5 secondes. Donc le doigt 5 secondes sur l'icône "radiateur" devrait résoudre le problème.
Cordialement,
Martien-071
notice utilisation saunier duval themaplus condens.pdf
Parfois (même souvent) il est utile de consulter le mode d'emploi des appareils que l'on désire utiliser ...
Dans le manuel joint, à la page 9 il est indiqué que pour mettre en service ou arrêter que ce soit le chauffage ou le chauffage de l'eau sanitaire il suffit de maintenir le doigt sur l'icône correspondante pendant au moins 5 secondes. Donc le doigt 5 secondes sur l'icône "radiateur" devrait résoudre le problème.
Cordialement,
Martien-071
notice utilisation saunier duval themaplus condens.pdf
21 avril 2025 à 11:40
consulter ce sujet Chaudière ThemaPlus Condens impossible de couper le chauffageBonjour les Terriens !
Petit passage rapide ...
La question avait déjà été posée ici : Raccourcir radiateur en fonte
Les radiateurs sont composés d'éléments assemblés les uns aux autre à l'aide de raccords vissés à l'intérieur des éléments.
En principe il est possible d'allonger ou de rétrécir ces radiateurs.
Quelques idées :
https://www.lacliniquedelafonte.fr/store/nos-services/extension-reduction
https://www.decapfonte.com/radiateur-fonte/Comment-rallonger-un-radiateur-fonte.php
https://www.youtube.com/watch?v=HU-sJkm9SkA&ab_channel=DecapfonteEntreprise
https://www.youtube.com/watch?v=qn1voiZD_CU&ab_channel=e-genieclimatique
Cordialement, Martien-071
Petit passage rapide ...
La question avait déjà été posée ici : Raccourcir radiateur en fonte
Les radiateurs sont composés d'éléments assemblés les uns aux autre à l'aide de raccords vissés à l'intérieur des éléments.
En principe il est possible d'allonger ou de rétrécir ces radiateurs.
Quelques idées :
https://www.lacliniquedelafonte.fr/store/nos-services/extension-reduction
https://www.decapfonte.com/radiateur-fonte/Comment-rallonger-un-radiateur-fonte.php
https://www.youtube.com/watch?v=HU-sJkm9SkA&ab_channel=DecapfonteEntreprise
https://www.youtube.com/watch?v=qn1voiZD_CU&ab_channel=e-genieclimatique
Cordialement, Martien-071
15 avril 2025 à 15:33
consulter ce sujet Couper un radiateur en fonte Bonjour GL !
Concernant les saturniens, j'avais écrit "parce que chez eux ça ne turne pas rond" mais une correction orthographique a eu lieu ...
Gaz et planètes, vous l'aviez certainement compris Saturne et Uranus font partie des 4 "planètes" gazeuses connues de notre système solaire.
Ici j'ai été confronté à un bruit très haut dans les aigus que personne d'autre que moi apparemment ne percevait.
Bizarre car un tube aluminium de renfort d'une moustiquaire vibrait à cette fréquence, le fait de poser un doigt et la vibration cessait.
La cause ? Une machine infernale qu'un voisin a installé sur son véhicule de vacances destiné à faire fuir des animaux dits nuisibles comme les fouines.
Pour trouver le coupable il m'a fallu (à la nuit tombée pour être dans le calme et ne pas paraître trop ridicule) me promener autour de ma propriété avec un tuyau souple dont je tenais une extrémité dans le pavillon d'une oreille d'une main et dirigeais l'autre extrémité à l'aide la seconde main.
Une sorte de stéthoscope improvisé mais qui s'est déjà avéré fort efficace pour localiser les bruits.
Cordialement, Martien-071
Concernant les saturniens, j'avais écrit "parce que chez eux ça ne turne pas rond" mais une correction orthographique a eu lieu ...
Gaz et planètes, vous l'aviez certainement compris Saturne et Uranus font partie des 4 "planètes" gazeuses connues de notre système solaire.
Ici j'ai été confronté à un bruit très haut dans les aigus que personne d'autre que moi apparemment ne percevait.
Bizarre car un tube aluminium de renfort d'une moustiquaire vibrait à cette fréquence, le fait de poser un doigt et la vibration cessait.
La cause ? Une machine infernale qu'un voisin a installé sur son véhicule de vacances destiné à faire fuir des animaux dits nuisibles comme les fouines.
Pour trouver le coupable il m'a fallu (à la nuit tombée pour être dans le calme et ne pas paraître trop ridicule) me promener autour de ma propriété avec un tuyau souple dont je tenais une extrémité dans le pavillon d'une oreille d'une main et dirigeais l'autre extrémité à l'aide la seconde main.
Une sorte de stéthoscope improvisé mais qui s'est déjà avéré fort efficace pour localiser les bruits.
Cordialement, Martien-071
23 mars 2025 à 20:50
consulter ce sujet Vibrations bloc-gaz chaudière HydromotrixBonjour les Terriens !
Quelque chose a sifflé ? ai entendu "martiens" !
Les martiens sont déjà assez dans le gaz comme cela pour s'occuper des gaz des Terriens !
Peut-être un coup des saturniens, parce-que chez eux ça ne tourne pas rond ou un coup des futurs amis/ennemis d'Elon sur Uranus, bref tous ceux qui sont vraiment dans le gaz !
Cordialement,
Martien-071
Quelque chose a sifflé ? ai entendu "martiens" !
Les martiens sont déjà assez dans le gaz comme cela pour s'occuper des gaz des Terriens !
Peut-être un coup des saturniens, parce-que chez eux ça ne tourne pas rond ou un coup des futurs amis/ennemis d'Elon sur Uranus, bref tous ceux qui sont vraiment dans le gaz !
Cordialement,
Martien-071
23 mars 2025 à 09:40
consulter ce sujet Vibrations bloc-gaz chaudière HydromotrixBonjour Terrien !
Je ne suis ni plombier ni chauffagiste.
Personnellement pour les raccords vissés que ce soit pour l'eau ou le chauffage j'utilise (et ce depuis presque 40 ans sans problème) le vieux système de la filasse et de la pâte. Filasse + pâte Kolmat de Griffon.
Cette pâte n'est pas blanche (plutôt de couleur gris-vert me semble t'il).
On garnit le filet de filasse et on recouvre d'un peu de pâte.
Cordialement, Martien-071
Je ne suis ni plombier ni chauffagiste.
Personnellement pour les raccords vissés que ce soit pour l'eau ou le chauffage j'utilise (et ce depuis presque 40 ans sans problème) le vieux système de la filasse et de la pâte. Filasse + pâte Kolmat de Griffon.
Cette pâte n'est pas blanche (plutôt de couleur gris-vert me semble t'il).
On garnit le filet de filasse et on recouvre d'un peu de pâte.
Cordialement, Martien-071
25 février 2025 à 14:34
consulter ce sujet Quelle pâte utiliser pour remonter un radiateur ?Bonjour Terrien Didier.
Je en suis pas spécialiste en chauffage.
Le chauffage fonctionne t'il ?
Dans quelle "position" se trouve le mode chauffage ? Il est possible qu'il soit en mode "hors gel" et donc pas d'eau sanitaire.
Dans un premier temps essayez le mode Manuel ( réglage manuel de la température - utilisation comme un simple thermostat )
Cordialement, Martien-071
Thermostat sans fil Smart TC RF
Je en suis pas spécialiste en chauffage.
Citation :
Je viens d'installer un thermostat ad341 sur une chaudière De Dietrich.
Le chauffage fonctionne t'il ?
Dans quelle "position" se trouve le mode chauffage ? Il est possible qu'il soit en mode "hors gel" et donc pas d'eau sanitaire.
Dans un premier temps essayez le mode Manuel ( réglage manuel de la température - utilisation comme un simple thermostat )
Cordialement, Martien-071
Thermostat sans fil Smart TC RF
25 février 2025 à 14:23
consulter ce sujet Hors gel activé en position eco smart tc Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste en chauffage.
Sur la photo de la carte côté composant on peut voir le boitier boursouflé et brûlé du relais.
Celui-ci est atteint du côté du/des contacts.
Ceci peut résulter :
- d'un problème de surcharge : l'appareil commandé a demandé trop de courant (intensité) et le contact a fondu.
- d'un problème de vieillissement des contacts : des mauvais contacts ont eu lieu, des arcs se sont produits créant de forts échauffements et les contacts ont été détruits.
Une idée serait de remplacer le relais sur la carte mais il faut un minimum de compétences et un fer à souder adapté pour effectuer des soudures sur une carte électronique.
Les références des relais sont impossibles à lire sur la photo mais il me semble que si une forte surintensité s'était produite au niveau de la charge commandée par le relais, le fusible aurait fondu avant de faire rôtir le relais. Je pencherais vers un vieillissement des contacts (surtout si comme vous pensez la pompe est commandée par celui-ci - charge inductive -)
Vous avez une carte de rechange OK MAIS actuellement les cartes doivent être paramétrées en fonction de la chaudière et parfois de son utilisation. Certains paramètres ne sont pas accessibles via les menus et requièrent l'intervention d'un spécialiste.
Cordialement,
Martien-071
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je ne suis pas spécialiste en chauffage.
Sur la photo de la carte côté composant on peut voir le boitier boursouflé et brûlé du relais.
Celui-ci est atteint du côté du/des contacts.
Ceci peut résulter :
- d'un problème de surcharge : l'appareil commandé a demandé trop de courant (intensité) et le contact a fondu.
- d'un problème de vieillissement des contacts : des mauvais contacts ont eu lieu, des arcs se sont produits créant de forts échauffements et les contacts ont été détruits.
Une idée serait de remplacer le relais sur la carte mais il faut un minimum de compétences et un fer à souder adapté pour effectuer des soudures sur une carte électronique.
Les références des relais sont impossibles à lire sur la photo mais il me semble que si une forte surintensité s'était produite au niveau de la charge commandée par le relais, le fusible aurait fondu avant de faire rôtir le relais. Je pencherais vers un vieillissement des contacts (surtout si comme vous pensez la pompe est commandée par celui-ci - charge inductive -)
Vous avez une carte de rechange OK MAIS actuellement les cartes doivent être paramétrées en fonction de la chaudière et parfois de son utilisation. Certains paramètres ne sont pas accessibles via les menus et requièrent l'intervention d'un spécialiste.
Cordialement,
Martien-071
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

23 février 2025 à 12:27
consulter ce sujet Chaudière De Dietrich City 1.24 relai RL3 brûlé sur carte électronique principale Bonjour Terrien Jackou !
Le problème semble se situer au niveau de la chaudière ...
Le thermostat est-il bien connecté en I1 ? (connecteur à côté du "BUS")
A toutes fins voici le lien pour accéder aux informations pour installateurs :
https://www.bosch-homecomfort.com/fr/fr/residentiel/services/telecharger-les-documentations/notices-d-utilisation/
Cordialement,
Martien-071
Le problème semble se situer au niveau de la chaudière ...
Le thermostat est-il bien connecté en I1 ? (connecteur à côté du "BUS")
A toutes fins voici le lien pour accéder aux informations pour installateurs :
https://www.bosch-homecomfort.com/fr/fr/residentiel/services/telecharger-les-documentations/notices-d-utilisation/
Cordialement,
Martien-071
16 février 2025 à 17:23
consulter ce sujet Chaudière Bosch identifiant à encoder sur thermostat TadoBonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste en chauffage.
Vous évoquez une chaudière à granulé de bois nommée LOKI distribuée par HS France.
Il semble que votre chaudière ne soit pas équipée d'un simple thermostat (mode tout ou rien - simple contact électrique) mais bien d'une sonde d'ambiance avec réglage de température... une commande déportée. => voilà l'explication des 4 bornes : 2 bornes pour l'alimentation et 2 bornes pour la communication (la communication se ferait-elle via un bus rs485 ?).
Je crains qu'il vous soit impossible de connecter un thermostat (simple contact) ou un module domotique ne fournissant qu'un contact.
Cordialement,
Martien-071
loki mk2 bleue blanche avec ecran v2 c.pdf
Je ne suis pas spécialiste en chauffage.
Vous évoquez une chaudière à granulé de bois nommée LOKI distribuée par HS France.
Il semble que votre chaudière ne soit pas équipée d'un simple thermostat (mode tout ou rien - simple contact électrique) mais bien d'une sonde d'ambiance avec réglage de température... une commande déportée. => voilà l'explication des 4 bornes : 2 bornes pour l'alimentation et 2 bornes pour la communication (la communication se ferait-elle via un bus rs485 ?).
Je crains qu'il vous soit impossible de connecter un thermostat (simple contact) ou un module domotique ne fournissant qu'un contact.
Cordialement,
Martien-071
loki mk2 bleue blanche avec ecran v2 c.pdf
15 février 2025 à 23:00
consulter ce sujet Changement thermostat sur chaudière HS FranceBonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste en chauffage.
La deuxième photo montre un bornier avec une sortie "relais" COM NO NF.
Le système semble se comporter comme un simple thermostat en tout ou rien donc pas question de EM-BUS ou autre.
Vous pouvez tenter de relier ensemble les deux fils (pont) allant l'un à "COM", l'autre à "NO". Si la chaudière démarre, il y a un problème au niveau du système de thermostat. Si la chaudière ne démarre pas il faudra aller investiguer du côté de celle-ci.
Cordialement,
Martien-071
Je ne suis pas spécialiste en chauffage.
La deuxième photo montre un bornier avec une sortie "relais" COM NO NF.
Le système semble se comporter comme un simple thermostat en tout ou rien donc pas question de EM-BUS ou autre.
Vous pouvez tenter de relier ensemble les deux fils (pont) allant l'un à "COM", l'autre à "NO". Si la chaudière démarre, il y a un problème au niveau du système de thermostat. Si la chaudière ne démarre pas il faudra aller investiguer du côté de celle-ci.
Cordialement,
Martien-071
15 février 2025 à 20:06
consulter ce sujet Chaudière Bosch identifiant à encoder sur thermostat TadoBonjour Terrien !
Je en suis pas spécialiste.
Il me semble qu'il s'agit du modèle 3727 de Godin aussi appelé "Petit Godin".
Je pense qu'il est encore produit actuellement.
https://www.poelegodin.com/poele-a-bois-godin/58-poele-godin-le-petit-3727.html
https://www.marcmaison.fr/Fireplace-Mantels/ceramic-iron/godin-poele-en-fonte-de-forme-ovale-xixe-xxe-siecle-5632
La maison Godin pourra peut-être vous aider à dater votre poêle.
Cordialement, Martien-071
Je en suis pas spécialiste.
Il me semble qu'il s'agit du modèle 3727 de Godin aussi appelé "Petit Godin".
Je pense qu'il est encore produit actuellement.
https://www.poelegodin.com/poele-a-bois-godin/58-poele-godin-le-petit-3727.html
https://www.marcmaison.fr/Fireplace-Mantels/ceramic-iron/godin-poele-en-fonte-de-forme-ovale-xixe-xxe-siecle-5632
La maison Godin pourra peut-être vous aider à dater votre poêle.
Cordialement, Martien-071
04 février 2025 à 16:41
consulter ce sujet Age poêle GodinBonjour Terrien !
Je me demande si votre problème ne relève pas plutôt du domaine électrique et qu'il s'agit d'un problème de commutation HP - HC.
La question pourrait être posée sur le forum électricité
Cordialement, Martien-071
Je me demande si votre problème ne relève pas plutôt du domaine électrique et qu'il s'agit d'un problème de commutation HP - HC.
La question pourrait être posée sur le forum électricité
Cordialement, Martien-071
15 janvier 2025 à 10:19
consulter ce sujet Centrale Stiebel Eltron cp2 reste en charge en heures pleines Bonjour Terrien !
Je ne me prétends pas spécialiste en chauffage ((mais parfois je me demande quelles sont réellement les compétences des réparateurs !))
La liste des codes d'erreur (voir ci-dessous) pour le défaut F8 pointe la sonde de température du ballon d'accumulation de la chaudière ( ECS ) : cylindre vertical à droite.
Vérifiez les connexions voire remplacer la sonde.
Aucun rapport avec la pression de gaz ou encore les électrodes !
Voir aussi ici : Code F08 sur chaudière Themaplus C24EV
Codes erreurs chaudière
Je ne me prétends pas spécialiste en chauffage ((mais parfois je me demande quelles sont réellement les compétences des réparateurs !))
La liste des codes d'erreur (voir ci-dessous) pour le défaut F8 pointe la sonde de température du ballon d'accumulation de la chaudière ( ECS ) : cylindre vertical à droite.
Vérifiez les connexions voire remplacer la sonde.
Aucun rapport avec la pression de gaz ou encore les électrodes !
Voir aussi ici : Code F08 sur chaudière Themaplus C24EV
Codes erreurs chaudière
03 janvier 2025 à 10:10
consulter ce sujet Chaudière Saunier Duval Themaplus code erreur F28Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste en chauffage.
Les sondes extérieures à deux fils pour chauffage sont en général constituées d'un seul composant électronique appelé CTN ou NTC. Ce composant se comporte comme une résistance dont la valeur varie avec la température mais avec un "coefficient" négatif, c'est à dire que plus la température augment plus la valeur diminue et inversement.
NTC 10KOhm signifie qu'il s'agit d'un modèle qui a une résistance de 10KOhm ( 10000 Ohms ) à 25°C.
Il est facile de vérifier ce type de capteur avec un multimètre en position Ohmmètre.
Quelques valeurs de R en fonction de la t° :
- 20°C ==> ~ 100 KOhms (100000 Ohms) (congélateur)
-10° C ==> ~ 55 KOhms (55000 Ohms)
0° C ==> ~30 KOhms (30000 Ohms)
10° C ==> ~ 20 KOhms (20000 Ohms)
20° C ==> ~ 13 KOhms (12000 Ohms)
30° C ==> ~ 9 KOhms (9000 Ohms)
40° C ==> ~ 6 KOhms (6000 Ohms)
50° C ==> ~ 4 KOhms (4000 Ohms)
Avant de chercher ou remplacer la sonde, je vous propose de vérifier sa résistance.
C'est à dire ?
La valeur affichée était trop haute par rapport à la température extérieure ?
=> il peut y avoir de l'humidité ou de l'eau dans le boitier de la sonde ou un problème de câble.
La valeur était trop basse par rapport à la température extérieure ?
=> il peut y avoir des problèmes au niveau des connexions notamment à l'extérieur (oxydation, vis mal serrées, ..) ou un problème de câble (coupure).
Cordialement, Martien-071
Je ne suis pas spécialiste en chauffage.
Les sondes extérieures à deux fils pour chauffage sont en général constituées d'un seul composant électronique appelé CTN ou NTC. Ce composant se comporte comme une résistance dont la valeur varie avec la température mais avec un "coefficient" négatif, c'est à dire que plus la température augment plus la valeur diminue et inversement.
NTC 10KOhm signifie qu'il s'agit d'un modèle qui a une résistance de 10KOhm ( 10000 Ohms ) à 25°C.
Il est facile de vérifier ce type de capteur avec un multimètre en position Ohmmètre.
Quelques valeurs de R en fonction de la t° :
- 20°C ==> ~ 100 KOhms (100000 Ohms) (congélateur)
-10° C ==> ~ 55 KOhms (55000 Ohms)
0° C ==> ~30 KOhms (30000 Ohms)
10° C ==> ~ 20 KOhms (20000 Ohms)
20° C ==> ~ 13 KOhms (12000 Ohms)
30° C ==> ~ 9 KOhms (9000 Ohms)
40° C ==> ~ 6 KOhms (6000 Ohms)
50° C ==> ~ 4 KOhms (4000 Ohms)
Avant de chercher ou remplacer la sonde, je vous propose de vérifier sa résistance.
Citation :
je me suis rendu compte que la température extérieure affichée était erronée.
C'est à dire ?
La valeur affichée était trop haute par rapport à la température extérieure ?
=> il peut y avoir de l'humidité ou de l'eau dans le boitier de la sonde ou un problème de câble.
La valeur était trop basse par rapport à la température extérieure ?
=> il peut y avoir des problèmes au niveau des connexions notamment à l'extérieur (oxydation, vis mal serrées, ..) ou un problème de câble (coupure).
Cordialement, Martien-071