Bonjour Terrien Alain !
Peut-être que consulter la documentation ici : https://negostock-pieces-detachees.com/img/cms/5755_cuisiniere-chatelaine_4192C-00.pdf pourra vous aider.
Je ne suis pas certain que l'appareil peut fonctionner sans circulation d'eau ... dans le document on évoque à plusieurs reprises la surchauffe des éléments des "bouilleurs" et le refroidissement des parois de ceux-ci. Un question à poser à Godin ? https://www.godin.fr/contact/
Le clapet est une entrée d'air asservie à la température et au réglage du bouton ... un système "thermostat" qui augment l'air quand la température diminue. (température qui semble-t'il est prise au niveau du bouilleur ! A nouveau la question de savoir si l'appareil peut fonctionner sans circulation d'eau.) Il ne doit en aucun cas se fermer entièrement. ( sinon mauvaise combustion ... cela charbonne ... et cela produit du CO : le tueur silencieux ! )
Certains réglages comme la tirette avec les trous sont prévus pour un fonctionnement soit au bois, soit au charbon et une fois réglés ne doivent pas être modifiés sauf changement de combustible.
Cordialement, Martien-071
Peut-être que consulter la documentation ici : https://negostock-pieces-detachees.com/img/cms/5755_cuisiniere-chatelaine_4192C-00.pdf pourra vous aider.
Je ne suis pas certain que l'appareil peut fonctionner sans circulation d'eau ... dans le document on évoque à plusieurs reprises la surchauffe des éléments des "bouilleurs" et le refroidissement des parois de ceux-ci. Un question à poser à Godin ? https://www.godin.fr/contact/
Le clapet est une entrée d'air asservie à la température et au réglage du bouton ... un système "thermostat" qui augment l'air quand la température diminue. (température qui semble-t'il est prise au niveau du bouilleur ! A nouveau la question de savoir si l'appareil peut fonctionner sans circulation d'eau.) Il ne doit en aucun cas se fermer entièrement. ( sinon mauvaise combustion ... cela charbonne ... et cela produit du CO : le tueur silencieux ! )
Certains réglages comme la tirette avec les trous sont prévus pour un fonctionnement soit au bois, soit au charbon et une fois réglés ne doivent pas être modifiés sauf changement de combustible.
Cordialement, Martien-071
18 février 2024 à 15:51
consulter ce sujet Conseils fonctionnement cuisinière à bois Godin 5755Bonjour Terrien !
Je pense que ce que vous cherchez est ici plus bas.
Ce relais ne semble pas très facile à trouver sauf en Allemagne :
https://www.dsw-elektronik.de/shop/en/Relays/W-Relay/WSU-GD-07-H-Relay::78.html
Je me demande s'il n'est pas possible de trouver un équivalent chez Finder (série 40 ?)
Caractéristiques et dimensions dans le fichier PDF joint.
Outre les caractéristiques du contact (16A/230V) attention tension de bobine 220-230V et résistance de bobine de 17500 Ohms.
Relais WHU GD 07 H
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Cordialement, Martien-071
Je pense que ce que vous cherchez est ici plus bas.
Ce relais ne semble pas très facile à trouver sauf en Allemagne :
https://www.dsw-elektronik.de/shop/en/Relays/W-Relay/WSU-GD-07-H-Relay::78.html
Je me demande s'il n'est pas possible de trouver un équivalent chez Finder (série 40 ?)
Caractéristiques et dimensions dans le fichier PDF joint.
Outre les caractéristiques du contact (16A/230V) attention tension de bobine 220-230V et résistance de bobine de 17500 Ohms.
Relais WHU GD 07 H
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Cordialement, Martien-071
19 décembre 2023 à 14:15
consulter ce sujet Relais K4 tétramatik chaudière Vitola Biferral ViessmannBonjour Terrien !
Avec un peu plus d'informations vous aider pourrait être plus facile ...
Fabricant et type de chaudière, année de fabrication, ...
Je ne suis pas spécialiste !
Je pense comprendre qu'il s'agit d'une chaudière à condensation ... après analyse poussée de la première photo il me semble distinguer le nom de Leblanc.
Le "pot" semble faire partie du siphon d'évacuation des condensats, sur la photo il semble décroché de sons support.
Il ne devrait pas avoir d'ouverture à l'air. Il doit être clipsé ( 2 clips ) à la partie supérieure afin que le système de siphon fonctionne.
Ce siphon est destiné à empêcher les gaz de combustion de se répandre dans le local où se situe la chaudière.
Un fonctionnement en l'état peut être dangereux !
Si les gaz de combustion ne sont pas correctement évacués à l'extérieur, ceux-ci peuvent revenir via ce "siphon" qui comme il est à l'air ne remplit pas son rôle.
Des intoxications sévères au monoxyde et dioxyde de carbone peuvent survenir !
Cordialement, Martien-071
Avec un peu plus d'informations vous aider pourrait être plus facile ...
Fabricant et type de chaudière, année de fabrication, ...
Je ne suis pas spécialiste !
Je pense comprendre qu'il s'agit d'une chaudière à condensation ... après analyse poussée de la première photo il me semble distinguer le nom de Leblanc.
Le "pot" semble faire partie du siphon d'évacuation des condensats, sur la photo il semble décroché de sons support.
Il ne devrait pas avoir d'ouverture à l'air. Il doit être clipsé ( 2 clips ) à la partie supérieure afin que le système de siphon fonctionne.
Ce siphon est destiné à empêcher les gaz de combustion de se répandre dans le local où se situe la chaudière.
Un fonctionnement en l'état peut être dangereux !
Si les gaz de combustion ne sont pas correctement évacués à l'extérieur, ceux-ci peuvent revenir via ce "siphon" qui comme il est à l'air ne remplit pas son rôle.
Des intoxications sévères au monoxyde et dioxyde de carbone peuvent survenir !
Cordialement, Martien-071
19 décembre 2023 à 10:00
consulter ce sujet Pot réceptacle d'eau chaudière se remplit en permanenceBonjour les Terriens !
Toujours pas spécialiste ... sûrement pas en fichier ! j'ai omis de joindre l'image lors de mon premier message !
Désolé mais je ne pense pas à un bruit d'origine mécanique (ne claque pas assez sec).
Le moteur tourne ... puis seulement le bruit apparaît.
Lors d'une tentative de démarrage, essayez de déterminer d'où provient le bruit :
- Posez une main sur le boitier de contrôle ( là où vous poussez sur le bouton ).
- Utilisez la méthode des mécaniciens âgés qui posaient le manche d'un tournevis sur la tempe et cherchaient la provenance d'un bruit en déposant la lame à divers endroits.
- Afin de ressembler à un ET, utilisez un morceau de tuyau flexible 50-60°cm (tuyau d'arrosage) une extrémité dans l'oreille, l'autre pour chercher le bruit ( stéthoscope "maison" )
Avant de vous improviser chauffagiste et de jouer avec le fioul ... dépression ... pression ... Vérifiez l'état de la cellule, c'est une chose simple à faire, en principe accessible à un bricoleur et qui peut résoudre des problèmes.
Cordialement, Martien-071
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Toujours pas spécialiste ... sûrement pas en fichier ! j'ai omis de joindre l'image lors de mon premier message !
Désolé mais je ne pense pas à un bruit d'origine mécanique (ne claque pas assez sec).
Le moteur tourne ... puis seulement le bruit apparaît.
Lors d'une tentative de démarrage, essayez de déterminer d'où provient le bruit :
- Posez une main sur le boitier de contrôle ( là où vous poussez sur le bouton ).
- Utilisez la méthode des mécaniciens âgés qui posaient le manche d'un tournevis sur la tempe et cherchaient la provenance d'un bruit en déposant la lame à divers endroits.
- Afin de ressembler à un ET, utilisez un morceau de tuyau flexible 50-60°cm (tuyau d'arrosage) une extrémité dans l'oreille, l'autre pour chercher le bruit ( stéthoscope "maison" )
Avant de vous improviser chauffagiste et de jouer avec le fioul ... dépression ... pression ... Vérifiez l'état de la cellule, c'est une chose simple à faire, en principe accessible à un bricoleur et qui peut résoudre des problèmes.
Cordialement, Martien-071
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

04 décembre 2023 à 10:33
consulter ce sujet Chaudière fioul cliquetis au démarrageBonjour Terrien Roland !
Je ne suis pas spécialiste !
Le cliquetis me fait penser à un relais faisant partie du boitier contrôleur de flamme.
Comme le brûleur s'arrête quasi immédiatement après le démarrage c'est qu'il n'y a pas ou mauvaise détection de la flamme.
Il pourrait s'agir d'une cellule sale. Sur votre brûleur, je pense qu'elle se trouve dans le cercle rouge (l'image n'est pas de toute première qualité). Il faudrait l'extraire ... voir s'il faut tirer ... tourner ... et vérifier sa propreté.
Cordialement, Martien-071
Je ne suis pas spécialiste !
Le cliquetis me fait penser à un relais faisant partie du boitier contrôleur de flamme.
Comme le brûleur s'arrête quasi immédiatement après le démarrage c'est qu'il n'y a pas ou mauvaise détection de la flamme.
Il pourrait s'agir d'une cellule sale. Sur votre brûleur, je pense qu'elle se trouve dans le cercle rouge (l'image n'est pas de toute première qualité). Il faudrait l'extraire ... voir s'il faut tirer ... tourner ... et vérifier sa propreté.
Cordialement, Martien-071
03 décembre 2023 à 12:01
consulter ce sujet Chaudière fioul cliquetis au démarrageBonjour Terrien Vincent (?) (rapport à sansvingt et à la signature VL)
Je ne prétends pas répondre à votre question, je laisse le soin au(x) spécialiste(s).
Ce site est en fait une immense bibliothèque technique. C'est à mes yeux la raison de garder l'historique des questions.
Donner un maximum d'informations permet à d'autres de comparer et de mieux situer les problèmes qu'ils rencontrent et/ou de prendre connaissance des installations possibles ou non.
Désolé de vous avoir importuné avec des considérations qui me semblent évidentes.
Cordialement, Martien-071
Je ne prétends pas répondre à votre question, je laisse le soin au(x) spécialiste(s).
Citation :Votre réaction semble assez ... égocentrique ? égoïste ?
Je ne vois pas en quoi toutes ces informations peuvent aider à résoudre mon problème.
La seule information intéressante c'est que oui, j'ai la notice du vitocom. Le reste n'est d'aucune utilité.
Citation :
mon problème
Citation :Le forum n'est pas un Service Après Vente ... mais plutôt à considérer comme une mine d'informations destinée à tous les terriens (et les extraterrestres aussi) pour résoudre des problèmes aussi divers qu'ils soient.
Le reste n'est d'aucune utilité.
Ce site est en fait une immense bibliothèque technique. C'est à mes yeux la raison de garder l'historique des questions.
Donner un maximum d'informations permet à d'autres de comparer et de mieux situer les problèmes qu'ils rencontrent et/ou de prendre connaissance des installations possibles ou non.
Désolé de vous avoir importuné avec des considérations qui me semblent évidentes.
Cordialement, Martien-071
26 novembre 2023 à 10:58
consulter ce sujet Problème connexion Vitocom 100 LAN 1 ViessmannBonjour Terrien Marc !
Nez rouge ? Rire ?
Quelques jours après un déménagement, une nuit vers 3-4 heures du matin un bip strident se fait entendre régulièrement ...
Je me lève et cherche d'où ce grillon maudit peut provenir.
Ce n'est assurément pas aisé puisque le bruit est intermittent et court.
Après plusieurs heures de recherches - le jour commence à se lever - ça y est ... localisé : le bruit exaspérant provient d'une des caisses non encore ouvertes (vous savez ... ces caisses de bidules non indispensables que l'on ouvrira plus tard).
Dans cette caisse se trouve un détecteur de fumée dont on a omis de retirer la pile ...
Alors le nez rouge ... ben je pense que je peux le porter aussi !
Martien-071
Nez rouge ? Rire ?
Quelques jours après un déménagement, une nuit vers 3-4 heures du matin un bip strident se fait entendre régulièrement ...
Je me lève et cherche d'où ce grillon maudit peut provenir.
Ce n'est assurément pas aisé puisque le bruit est intermittent et court.
Après plusieurs heures de recherches - le jour commence à se lever - ça y est ... localisé : le bruit exaspérant provient d'une des caisses non encore ouvertes (vous savez ... ces caisses de bidules non indispensables que l'on ouvrira plus tard).
Dans cette caisse se trouve un détecteur de fumée dont on a omis de retirer la pile ...
Alors le nez rouge ... ben je pense que je peux le porter aussi !
Martien-071
04 octobre 2023 à 00:32
consulter ce sujet Bip régulation ELM NFC RF chaudière Elm Leblanc MegaliaBonjour les Terriens !
Juste une idée ...
Un bip assez fort ? Ne serait-ce pas un détecteur de fumée qui prévient que sa pile est arrivée à la limite ?
Cordialement, Martien-071
Juste une idée ...
Un bip assez fort ? Ne serait-ce pas un détecteur de fumée qui prévient que sa pile est arrivée à la limite ?
Cordialement, Martien-071
03 octobre 2023 à 13:01
consulter ce sujet Bip régulation ELM NFC RF chaudière Elm Leblanc MegaliaBonjour Terrien René !
Je ne suis pas spécialiste.
Avant la réponse de spécialiste ...
Le CR100 n'est PAS un thermostat mais une commande déportée munie d'une sonde informant la chaudière de la température qu'il fait à l'endroit où elle est installée. Elle ne comporte pas un simple contact comme dans le Netatmo. Ce n'est donc pas compatible.
https://www.elmleblanc-prescription.fr/wp-content/uploads/2017/05/3-CR100-CW100-IM-6720830420_01-1.pdf
Pensez à consulter les différentes réponses de Mario VETC sur ce forum concernant les remplacements de "thermostats" (qui bien souvent sont des commandes déportées avec sonde d'ambiance) et des incompatibilités avec les chaudières à condensation. Les réponses sont nombreuses !
Cordialement,
Martien-071
Je ne suis pas spécialiste.
Avant la réponse de spécialiste ...
Le CR100 n'est PAS un thermostat mais une commande déportée munie d'une sonde informant la chaudière de la température qu'il fait à l'endroit où elle est installée. Elle ne comporte pas un simple contact comme dans le Netatmo. Ce n'est donc pas compatible.
https://www.elmleblanc-prescription.fr/wp-content/uploads/2017/05/3-CR100-CW100-IM-6720830420_01-1.pdf
Pensez à consulter les différentes réponses de Mario VETC sur ce forum concernant les remplacements de "thermostats" (qui bien souvent sont des commandes déportées avec sonde d'ambiance) et des incompatibilités avec les chaudières à condensation. Les réponses sont nombreuses !
Cordialement,
Martien-071
15 septembre 2023 à 23:32
consulter ce sujet Remplacer thermostat démontage de l'ancienBonjour Terrien !
J'ai mis de l' AZV037 dans mon EKJ281 mais le EBR947 me donne une erreur.
Il faut être du "club" pour comprendre ... "3121A" Il s'agit d'un poële de la marque Godin.
Avez-vous consulté les 2 questions suivantes ? Peut-être y a t'il déjà réponse à votre question.
La deuxième concerne un appareil différent mais la pose devrait être identique.
Remontage briques réfractaires d'un poêle Godin 3121A
Changer les briques réfractaires poêle Godin 3721A
Cordialement, Martien-071
J'ai mis de l' AZV037 dans mon EKJ281 mais le EBR947 me donne une erreur.
Il faut être du "club" pour comprendre ... "3121A" Il s'agit d'un poële de la marque Godin.
Avez-vous consulté les 2 questions suivantes ? Peut-être y a t'il déjà réponse à votre question.
La deuxième concerne un appareil différent mais la pose devrait être identique.
Remontage briques réfractaires d'un poêle Godin 3121A
Changer les briques réfractaires poêle Godin 3721A
Cordialement, Martien-071
21 août 2023 à 09:46
consulter ce sujet Mastic briques réfractaires 1000 degrésBonjour Terrien/ne !
Je ne suis pas spécialiste.
Vitocell est une gamme de boiler/préparateur d'eau chaude de la marque Viessmann.
Suivant le modèle cela peut être un simple ballon d'eau chaude ou un système à deux serpentins dont un est relié à des panneaux solaires.
Y a t-il des panneaux solaires ?
Cordialement, Martien-071
Je ne suis pas spécialiste.
Vitocell est une gamme de boiler/préparateur d'eau chaude de la marque Viessmann.
Suivant le modèle cela peut être un simple ballon d'eau chaude ou un système à deux serpentins dont un est relié à des panneaux solaires.
Y a t-il des panneaux solaires ?
Cordialement, Martien-071
14 juillet 2023 à 20:24
consulter ce sujet Futur locataire est-ce un ballon d'eau chaude ce cylindre ?Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste et ne prétend donc pas à répondre à votre question.
Plusieurs choses dans vos propos m'interpellent :
Comment se fait-il qu'après avoir effectuer sa réparation il ne se soit pas aperçu du problème que vous décrivez ?
"Technicien" ou SABOTEUR ?
Le problème semble venir de l'électrovanne à gaz mais je ne suis absolument pas spécialiste.
Apparemment la même vanne à gaz ( gaz naturel ) est utilisée sur :
- Amphora delta 24 CF
- Amphora delta 24 VMC
- Amphora delta 24 FF
- Amphora delta 28 FF
Je n'ai pas de conseils à vous donner MAIS à votre place ... je courais chercher un Spécialiste de la marque afin qu'il fasse un diagnostic précis et propose une réparation valable !
Pour information, je joins un éclaté de la machine.
(J'ai de grand doute aussi concernant le "corps de chauffe" l'appareil est muni d'un brûleur à rampes et d'un échangeur de chaleur en deux pièces bien distinctes).
Cordialement, Martien-071
ari010013.pdf
Je ne suis pas spécialiste et ne prétend donc pas à répondre à votre question.
Plusieurs choses dans vos propos m'interpellent :
Citation :Un technicien ... vraiment ?
Un technicien a remplacé le moteur et fait la réfection de la vanne 3 voies et depuis lorsque je fais une demande d'eau chaude sanitaire (l'eau du chauffage est actuellement coupée) la chaudière vibre assez fortement et lors d'une douche l'eau chaude diminue petit à petit, il faut donc augmenter la température au robinet.
Comment se fait-il qu'après avoir effectuer sa réparation il ne se soit pas aperçu du problème que vous décrivez ?
Citation :Ah oui ... la solution de facilité : on fait peur avec un prix et on remplace tout ! 5000€ de pièces et main d’œuvre, non mais ça va ?
Après retour du technicien, il me dit que le corps de chauffe est HS et qu'il faut changer la chaudière entière car la réparation coûte cher (5000€)
Citation :Ah c'est sûr ... quand on n'est jamais intervenu sur un appareil, on chipote, on tâtonne ... et peut-être vaudrait-il mieux s'abstenir !
Lors de la dernière intervention il a touché à pas mal de choses et n'avait jamais refait de V3V ni intervenue sur ce type de chaudière
Citation :Ah c'est évident ... débrancher l'électrovanne à gaz et il n'y a plus de bruit (a fortiori si celle-ci en faisait), plus d'eau chaude non plus puisqu'il n'y a plus de gaz ! (quel dépannage !)
le technicien a débranché une électrovanne (je ne sais pas à quoi elle correspond) et le bruit a disparu
"Technicien" ou SABOTEUR ?
Le problème semble venir de l'électrovanne à gaz mais je ne suis absolument pas spécialiste.
Apparemment la même vanne à gaz ( gaz naturel ) est utilisée sur :
- Amphora delta 24 CF
- Amphora delta 24 VMC
- Amphora delta 24 FF
- Amphora delta 28 FF
Je n'ai pas de conseils à vous donner MAIS à votre place ... je courais chercher un Spécialiste de la marque afin qu'il fasse un diagnostic précis et propose une réparation valable !
Pour information, je joins un éclaté de la machine.
(J'ai de grand doute aussi concernant le "corps de chauffe" l'appareil est muni d'un brûleur à rampes et d'un échangeur de chaleur en deux pièces bien distinctes).
Cordialement, Martien-071
ari010013.pdf
13 juillet 2023 à 11:04
consulter ce sujet Bruit chaudière Chaffoteaux Amphora delta 24 CFBonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste en chauffage mais électronicien.
La régulation RSA22 est très simple au niveau schéma : un comparateur et une sortie contact (relais).
Pourriez-vous fournir une photo des dégâts constatés ? Je crois comprendre que c'est le relais qui est en cause ... Un relais cela se remplace ! Un électronicien ou un Terrien habile avec un fer à souder y parvient très facilement.
C'est la solution la plus économique.
Cordialement,
Martien-071
Je ne suis pas spécialiste en chauffage mais électronicien.
La régulation RSA22 est très simple au niveau schéma : un comparateur et une sortie contact (relais).
Pourriez-vous fournir une photo des dégâts constatés ? Je crois comprendre que c'est le relais qui est en cause ... Un relais cela se remplace ! Un électronicien ou un Terrien habile avec un fer à souder y parvient très facilement.
C'est la solution la plus économique.
Cordialement,
Martien-071
12 juillet 2023 à 21:56
consulter ce sujet Recherche régulation Landis et Gyr RSA 22Bonjour les Terriens !
Je ne fais que passer ...
Pour mesurer des pressions de l'ordre de 60 mbars avec les précautions d'usage, il est possible d'utiliser un tube en U (2m de tube transparent replié => hauteur ~1m) rempli partiellement d'eau et placé verticalement bien entendu.
Une extrémité au point de mesure, l'autre laissée à l'air.
Pour lire la pression ... mesurer la différence de niveau d'eau entre les deux branches : 1mm CE = 0,1 mbar.
Cordialement, Martien-071

Je ne fais que passer ...
Pour mesurer des pressions de l'ordre de 60 mbars avec les précautions d'usage, il est possible d'utiliser un tube en U (2m de tube transparent replié => hauteur ~1m) rempli partiellement d'eau et placé verticalement bien entendu.
Une extrémité au point de mesure, l'autre laissée à l'air.
Pour lire la pression ... mesurer la différence de niveau d'eau entre les deux branches : 1mm CE = 0,1 mbar.
Cordialement, Martien-071

20 mai 2023 à 09:31
consulter ce sujet Chaudière ACV Alpha Sprint Gaz se met en sécurité Bonjour Terrien Yves !
Je ne suis pas spécialiste.
La mise en sécurité d'un brûleur fioul se produit lorsque la flamme n'est pas détectée. Ce peut être un non-allumage ou un perte de flamme en fonctionnement.
Une chose m'interpelle dans vos propos :
Si elle est sale ou mal positionnée, elle ne "voit" pas la flamme et à la fin de la temporisation de démarrage le système se met en sécurité.
Le décompte visible sur l'afficheur est peut être tout simplement la durée de démarrage ( ventilation, mise en service du réchauffeur de fioul s'il y en a un, mise en action du transformateur HT, ouverture de l'électrovanne, allumage, arrêt du transformateur HT ). A la fin de période de démarrage, la flamme doit être établie et la détection doit fonctionner.
=> Nettoyer la cellule et vérifier que celle-ci est bien à sa place.
A la page 12 du manuel joint dans la section "Dépannage" il est indiqué comment voir les défauts.
(En supposant que le brûleur est bien à "flamme jaune", pour vérifier si la cellule ( éventuellement le boitier de démarrage ) fonctionne, vous pourriez effectuer la manipulation suivante MAIS avec beaucoup de précautions :
- Sortir la cellule de son fourreau. (pas débrancher)
- Tenir la cellule en main de façon à ce qu'elle reste dans l'obscurité.
- Démarrer le brûleur.
- Lorsque la flamme apparait mettre la cellule en pleine lumière.
Attention, si la flamme disparaît, arrêtez immédiatement le brûleur car il ne s'arrêtera pas automatiquement et le fioul continuera à être vaporisé dans la chaudière.
Si le brûleur continue de fonctionner, la cellule est en principe bonne*. Reste à voir sa position et si elle peut "voir" la flamme. )
*Je mets "en principe" car je me suis retrouvé dans le cas où une cellule (vieille de 40 ans il faut le reconnaître) fonctionnait en pleine lumière et plus sur le brûleur. Un simple remplacement a résolu le problème.
Cordialement, Martien-071
cuenod nc4 h101a c.pdf
Je ne suis pas spécialiste.
La mise en sécurité d'un brûleur fioul se produit lorsque la flamme n'est pas détectée. Ce peut être un non-allumage ou un perte de flamme en fonctionnement.
Une chose m'interpelle dans vos propos :
Citation :Vous n'évoquez pas la cellule de détection de flamme.
Je connais les brûleurs plus anciens, mais pas celui-ci.
Gicleur, transfo, électrodes, pompe, électrovanne, tout est OK.
Si elle est sale ou mal positionnée, elle ne "voit" pas la flamme et à la fin de la temporisation de démarrage le système se met en sécurité.
Le décompte visible sur l'afficheur est peut être tout simplement la durée de démarrage ( ventilation, mise en service du réchauffeur de fioul s'il y en a un, mise en action du transformateur HT, ouverture de l'électrovanne, allumage, arrêt du transformateur HT ). A la fin de période de démarrage, la flamme doit être établie et la détection doit fonctionner.
=> Nettoyer la cellule et vérifier que celle-ci est bien à sa place.
A la page 12 du manuel joint dans la section "Dépannage" il est indiqué comment voir les défauts.
(En supposant que le brûleur est bien à "flamme jaune", pour vérifier si la cellule ( éventuellement le boitier de démarrage ) fonctionne, vous pourriez effectuer la manipulation suivante MAIS avec beaucoup de précautions :
- Sortir la cellule de son fourreau. (pas débrancher)
- Tenir la cellule en main de façon à ce qu'elle reste dans l'obscurité.
- Démarrer le brûleur.
- Lorsque la flamme apparait mettre la cellule en pleine lumière.
Attention, si la flamme disparaît, arrêtez immédiatement le brûleur car il ne s'arrêtera pas automatiquement et le fioul continuera à être vaporisé dans la chaudière.
Si le brûleur continue de fonctionner, la cellule est en principe bonne*. Reste à voir sa position et si elle peut "voir" la flamme. )
*Je mets "en principe" car je me suis retrouvé dans le cas où une cellule (vieille de 40 ans il faut le reconnaître) fonctionnait en pleine lumière et plus sur le brûleur. Un simple remplacement a résolu le problème.
Cordialement, Martien-071
cuenod nc4 h101a c.pdf
17 mai 2023 à 10:09
consulter ce sujet Sécurité brûleur Cuenod NC4 H101A Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste.
D'après ce que je trouve, le défaut E57 correspondrait à un défaut de sonde de température :
"E57 : Sonde de température ambiante zone 1 TA1 circuit ouvert. La sonde de température de la zone 1 est abimée ou déconnectée. "
Cordialement, Martien-071
Je ne suis pas spécialiste.
D'après ce que je trouve, le défaut E57 correspondrait à un défaut de sonde de température :
"E57 : Sonde de température ambiante zone 1 TA1 circuit ouvert. La sonde de température de la zone 1 est abimée ou déconnectée. "
Cordialement, Martien-071
15 mai 2023 à 14:10
consulter ce sujet Problème erreur E57 chaudière Domusa IC18Bonjour Terrien !
Pas de surenchère mais pour info ... une réponse récente ...
http://www.forum-chauffage.com/pb-regulation-chauffage-chappee-initia-hte-2-24.html
Cordialement, Martien-071
Pas de surenchère mais pour info ... une réponse récente ...
http://www.forum-chauffage.com/pb-regulation-chauffage-chappee-initia-hte-2-24.html
Cordialement, Martien-071
01 mai 2023 à 10:44
consulter ce sujet Conseils installation TYBO 5100Bonjour Terrien Serge !
Je ne suis pas spécialiste mais là ... je peux répondre !
Votre circuit de chauffage est un circuit fermé, il n'y a donc appoint d'eau que lorsque vous ouvrez des vannes. (pour remplir ou rétablir la pression).
Une fois le circuit rempli, il le reste.
Vous ne devez pas éteindre votre chaudière même si l'alimentation en eau est interrompue.
(Imaginez que vous soyez absent et que l'on coupe au niveau de la rue ... personne pour éteindre la chaudière ...)
Cordialement, Martien-071
Je ne suis pas spécialiste mais là ... je peux répondre !
Votre circuit de chauffage est un circuit fermé, il n'y a donc appoint d'eau que lorsque vous ouvrez des vannes. (pour remplir ou rétablir la pression).
Une fois le circuit rempli, il le reste.
Vous ne devez pas éteindre votre chaudière même si l'alimentation en eau est interrompue.
(Imaginez que vous soyez absent et que l'on coupe au niveau de la rue ... personne pour éteindre la chaudière ...)
Cordialement, Martien-071
23 avril 2023 à 13:19
consulter ce sujet Histoire d'eau chaudière gaz à condensation De DietrichBonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste.
- "Condens" qui rappelle que la chaudière est un modèle à condensation.
- le site Delta Dore qui parle de thermostat* donc de simple contact.
https://www.deltadore.fr/domotique/gestion-chauffage/packs/pack-tybox-5100-connecte-tydom-home-ref-6050662
- "Je dois ..." Non, non Terrien, on n'est pas obligé de faire des bêtises ! voir ci-après.
* Un thermostat est TOUJOURS équipé d'un contact. Il ne fait que fermer ou ouvrir un contact lorsque la température de consigne est atteinte.
En ce qui me concerne, désolé d'être moi aussi négatif ...
On n'installe jamais de thermostat (simple contact) sur une chaudière à condensation.
VETC ne cesse de le rappeler sur le forum et d'en donner les raisons : entrave aux cycles de fonctionnement normaux, régulation flinguée par le thermostat, hausse de la consommation, usure prématurée, ...
Une chaudière à condensation est équipée d'une régulation pointue et doit normalement être installée avec une sonde extérieure qui permet de moduler la température d'eau de chauffage en fonction de la température extérieure et en option d'une sonde de température intérieure. Cette sonde intérieure est bien souvent confondue ( à tort ) avec un thermostat de par son aspect physique et parce qu'elle peut comporter une commande déportée de la chaudière (réglage de la température, programmation, ...).
J'espère que VETC Mario viendra expliquer et confirmer tout cela.
Cordialement,
Martien-071
Je ne suis pas spécialiste.
Citation :Les choses qui interpellent :
Je dois installer le récepteur Delta Dore RF6000 sur une chaudière Saunier Duval ThemaPlus Condens.
- "Condens" qui rappelle que la chaudière est un modèle à condensation.
- le site Delta Dore qui parle de thermostat* donc de simple contact.
https://www.deltadore.fr/domotique/gestion-chauffage/packs/pack-tybox-5100-connecte-tydom-home-ref-6050662
- "Je dois ..." Non, non Terrien, on n'est pas obligé de faire des bêtises ! voir ci-après.
* Un thermostat est TOUJOURS équipé d'un contact. Il ne fait que fermer ou ouvrir un contact lorsque la température de consigne est atteinte.
En ce qui me concerne, désolé d'être moi aussi négatif ...
On n'installe jamais de thermostat (simple contact) sur une chaudière à condensation.
VETC ne cesse de le rappeler sur le forum et d'en donner les raisons : entrave aux cycles de fonctionnement normaux, régulation flinguée par le thermostat, hausse de la consommation, usure prématurée, ...
Une chaudière à condensation est équipée d'une régulation pointue et doit normalement être installée avec une sonde extérieure qui permet de moduler la température d'eau de chauffage en fonction de la température extérieure et en option d'une sonde de température intérieure. Cette sonde intérieure est bien souvent confondue ( à tort ) avec un thermostat de par son aspect physique et parce qu'elle peut comporter une commande déportée de la chaudière (réglage de la température, programmation, ...).
J'espère que VETC Mario viendra expliquer et confirmer tout cela.
Cordialement,
Martien-071
20 avril 2023 à 20:30
consulter ce sujet Conseils installation TYBO 5100Bonjour les Terriens !
Brûleur modulant, régulation ... hé oui comme indiqué dans le manuel joint précédemment :
"chaudière murale à condensation, pour chauffage à eau chaude, à circuit étanche de combustion, à brûleur à pré-mélange avec asservissement air-gaz, à modulation linéaire de puissance et à raccordement des produits de combustion de type B23, B23p,
C13, C33, C43, C93 suivant EN 483 (04/00)"
"Cette chaudière dispose sous son habillage de tous les accessoires nécessaires au bon fonctionnement d’une installation de chauffage central à eau chaude notamment :
...
un corps de chauffe comprenant :
- un échangeur à condensation très performant, constitué d’un tube à ailettes hélicoïdal,
- un brûleur à pré-mélange, à grille en acier inoxydable réfractaire,
- un ventilateur 230 Volts à vitesse variable commandé par le régulateur,
- un bloc gaz 230 Volts à double vannage asservi à la pression d'air,
- une régulation électronique qui assure une modulation de puissance en fonction des demandes chauffage ou sanitaire (Unité de gestion LMU),"
(VETC explique bien mieux que moi les phénomènes thermiques ... moi c'est plutôt l'électronique du système.
Les sondes utilisées en chauffage central (intérieures et extérieures) sont des sondes résistives à progression linéaire positive souvent.
La valeur de la résistance à 0° est bien souvent de 1000 Ohms ce qui permet de ne pas tenir compte de la résistance des câbles de raccordement.
La résistance des sondes varie en fonction de la température.
La résistance augmente lorsque la température augmente.
Si il n'y a pas de sonde extérieure de raccordée, ce qui correspond à une résistance infinie* la mesure part à fond de gamme et le régulateur reçoit l'information que la température est maximale à l'extérieur. La régulation, entre autres choses diminue la température de l'eau de chauffage. Pourquoi vouloir chauffer quand il y a 50° à l'extérieur ?
Ce qui dans votre cas pourrait expliquer la lenteur pour augmenter la température. Le brûleur fonctionnerait à faible allure.
* Il peut y avoir une détection de rupture de sonde mais pas toujours.)
50€ de sonde extérieure, quelques mètres de câble un peu de main d’œuvre et le système est performant. ( comme jamais il ne l'a encore été)
(N'y voyez pas de reproche mais personnellement je trouve dommage de disposer d'un bijou de technologie et de ne pas l'exploiter à son meilleur niveau.
Problème d'installateur ? Problème de communication ou compréhension ?
C'est un peu comme si on achetait une Ferrari et qu'on l'affublait d'un van pour chevaux.)
Cordialement, Martien-071
Citation :
Je viens de comprendre à la lecture de vos réponses que cette chaudière à un brûleur modulant.
Lors de l'installation en 2012, mon père ne voulait pas dépenser 400€ pour le thermostat Bosch et ils ont installé un thermostat tout rien ... avec les conséquences suivantes : soit on a trop chaud soit on a trop froid.
Brûleur modulant, régulation ... hé oui comme indiqué dans le manuel joint précédemment :
"chaudière murale à condensation, pour chauffage à eau chaude, à circuit étanche de combustion, à brûleur à pré-mélange avec asservissement air-gaz, à modulation linéaire de puissance et à raccordement des produits de combustion de type B23, B23p,
C13, C33, C43, C93 suivant EN 483 (04/00)"
"Cette chaudière dispose sous son habillage de tous les accessoires nécessaires au bon fonctionnement d’une installation de chauffage central à eau chaude notamment :
...
un corps de chauffe comprenant :
- un échangeur à condensation très performant, constitué d’un tube à ailettes hélicoïdal,
- un brûleur à pré-mélange, à grille en acier inoxydable réfractaire,
- un ventilateur 230 Volts à vitesse variable commandé par le régulateur,
- un bloc gaz 230 Volts à double vannage asservi à la pression d'air,
- une régulation électronique qui assure une modulation de puissance en fonction des demandes chauffage ou sanitaire (Unité de gestion LMU),"
(VETC explique bien mieux que moi les phénomènes thermiques ... moi c'est plutôt l'électronique du système.
Les sondes utilisées en chauffage central (intérieures et extérieures) sont des sondes résistives à progression linéaire positive souvent.
La valeur de la résistance à 0° est bien souvent de 1000 Ohms ce qui permet de ne pas tenir compte de la résistance des câbles de raccordement.
La résistance des sondes varie en fonction de la température.
La résistance augmente lorsque la température augmente.
Si il n'y a pas de sonde extérieure de raccordée, ce qui correspond à une résistance infinie* la mesure part à fond de gamme et le régulateur reçoit l'information que la température est maximale à l'extérieur. La régulation, entre autres choses diminue la température de l'eau de chauffage. Pourquoi vouloir chauffer quand il y a 50° à l'extérieur ?
Ce qui dans votre cas pourrait expliquer la lenteur pour augmenter la température. Le brûleur fonctionnerait à faible allure.
* Il peut y avoir une détection de rupture de sonde mais pas toujours.)
50€ de sonde extérieure, quelques mètres de câble un peu de main d’œuvre et le système est performant. ( comme jamais il ne l'a encore été)
(N'y voyez pas de reproche mais personnellement je trouve dommage de disposer d'un bijou de technologie et de ne pas l'exploiter à son meilleur niveau.
Problème d'installateur ? Problème de communication ou compréhension ?
C'est un peu comme si on achetait une Ferrari et qu'on l'affublait d'un van pour chevaux.)
Cordialement, Martien-071
11 avril 2023 à 10:23
consulter ce sujet Problème chaudière Bosch 4500 WT et régulation REG 74-1Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste.
"artisan ?" non non plutôt Artiste ! ou incapable de comprendre l'utilité d'adapter la température de l'eau de chauffage à celle de l'extérieur pour plus de confort et d'économies.
Si ma mémoire est bonne pour la date, c'est en 1976 ( il y a donc 47 ans ) que j'ai pour la première fois entendu parler et vu installer une sonde extérieure pour une régulation de chaudière ( sur une Viessmann Vitola GE 40kW régulation Vitomatic chez mes parents ).
Je crois que depuis le temps, si les sondes extérieures posaient vraiment des problèmes, elles auraient été abandonnées !
( Artiste ou peut-être plombier mais pas chauffagiste )
Bref ici il n'y a pas de sonde extérieure ...
Sur la chaudière, la(les) led(s) chauffage ou sanitaire clignote(nt) t'elle(s) ? Si cela clignote, le REG 74-1 commande la chaudière ... sinon il ne commande rien.
L'installation du REG 74-1 a t'elle été faite correctement comme décrit dans le manuel joint. (instal chaudière )
Le pont pour le thermostat ( tout ou rien ) n'a t'il pas été replacé ?
Cordialement.
Martien-071
bosch 4500 wt.pdf
qaa73.210 201.pdf
Je ne suis pas spécialiste.
Citation :
sondes extérieures ... car, selon l'artisan, cela pose plus de problèmes qu'il n'en résout.
"artisan ?" non non plutôt Artiste ! ou incapable de comprendre l'utilité d'adapter la température de l'eau de chauffage à celle de l'extérieur pour plus de confort et d'économies.
Si ma mémoire est bonne pour la date, c'est en 1976 ( il y a donc 47 ans ) que j'ai pour la première fois entendu parler et vu installer une sonde extérieure pour une régulation de chaudière ( sur une Viessmann Vitola GE 40kW régulation Vitomatic chez mes parents ).
Je crois que depuis le temps, si les sondes extérieures posaient vraiment des problèmes, elles auraient été abandonnées !
( Artiste ou peut-être plombier mais pas chauffagiste )
Bref ici il n'y a pas de sonde extérieure ...
Sur la chaudière, la(les) led(s) chauffage ou sanitaire clignote(nt) t'elle(s) ? Si cela clignote, le REG 74-1 commande la chaudière ... sinon il ne commande rien.
L'installation du REG 74-1 a t'elle été faite correctement comme décrit dans le manuel joint. (instal chaudière )
Le pont pour le thermostat ( tout ou rien ) n'a t'il pas été replacé ?
Cordialement.
Martien-071
bosch 4500 wt.pdf
qaa73.210 201.pdf
10 avril 2023 à 11:01
consulter ce sujet Problème chaudière Bosch 4500 WT et régulation REG 74-1Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste.
Je pense qu'il s'agit d'un aérotherme :
- un radiateur (situé au dessus) traversé par l'eau de chauffage.
- une turbine pour faire passer de l'air à travers l'échangeur de chaleur ( radiateur ) et distribuer de l'air chaud dans l'appartement.
D'après la photo, il semble que la turbine se soit décrochée et ait pivoté. On peut supposer que c'est au démarrage du moteur que cela s'est produit.
Le corps est maintenant en contact avec la paroi de gauche. Le "Boum" entendu proviendrait-il du choc ?
La boite de raccordement aurait-elle été arraché de son support ?
Si la turbine fonctionne toujours et s'il n'y a pas de dégâts*, je pense qu'un bon bricoleur devrait pouvoir replacer et refixer la turbine à sa place.
* Vérifier que la turbine tourne librement et sans balourd.
Cordialement, Martien-071
Je ne suis pas spécialiste.
Je pense qu'il s'agit d'un aérotherme :
- un radiateur (situé au dessus) traversé par l'eau de chauffage.
- une turbine pour faire passer de l'air à travers l'échangeur de chaleur ( radiateur ) et distribuer de l'air chaud dans l'appartement.
D'après la photo, il semble que la turbine se soit décrochée et ait pivoté. On peut supposer que c'est au démarrage du moteur que cela s'est produit.
Le corps est maintenant en contact avec la paroi de gauche. Le "Boum" entendu proviendrait-il du choc ?
La boite de raccordement aurait-elle été arraché de son support ?
Si la turbine fonctionne toujours et s'il n'y a pas de dégâts*, je pense qu'un bon bricoleur devrait pouvoir replacer et refixer la turbine à sa place.
* Vérifier que la turbine tourne librement et sans balourd.
Cordialement, Martien-071
05 avril 2023 à 08:30
consulter ce sujet C'est quoi ce chauffage que personne ne connait ???Bonjour Terrien !
Je ne suis toujours pas spécialiste.
Dans la documentation jointe ci-avant est décrite une procédure de réglage pour les vannes à pression différentielle.
Cela devrait vous aider.
Cordialement, Martien-071
Je ne suis toujours pas spécialiste.
Dans la documentation jointe ci-avant est décrite une procédure de réglage pour les vannes à pression différentielle.
Cela devrait vous aider.
Cordialement, Martien-071
05 avril 2023 à 08:13
consulter ce sujet Identification pièce de chauffage centraleBonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste.
Le petit nom de cette chose est "soupape de pression différentielle".
L'engin sert à soulager la pompe/circulateur/accélérateur lorsque le débit est faible (beaucoup de vannes de radiateurs fermées). Explications dans la documentation jointe.
Si vous remplacez cette soupape, regardez et notez bien le réglage de celle-ci, cela servira pour la nouvelle.
Cordialement,
Martien-071
pression diff.pdf
Je ne suis pas spécialiste.
Le petit nom de cette chose est "soupape de pression différentielle".
L'engin sert à soulager la pompe/circulateur/accélérateur lorsque le débit est faible (beaucoup de vannes de radiateurs fermées). Explications dans la documentation jointe.
Si vous remplacez cette soupape, regardez et notez bien le réglage de celle-ci, cela servira pour la nouvelle.
Cordialement,
Martien-071
pression diff.pdf
04 avril 2023 à 12:54
consulter ce sujet Identification pièce de chauffage centraleBonjour Terrien Chelio !
Je ne suis pas spécialiste.
Après une période d'arrêt si l'extracteur n'a pas été ou peu entretenu, il est possible qu'il soit bloqué.
Pour des raisons de sécurité à la fois pour les personnes et des biens (il s'agit d'un dispositif de chauffage à combustion) et peut-être de législation (je ne réside pas dans vos contrées et ces dernières me sont inconnues) je pense qu'il vous faut faire appel à un professionnel afin qu'il résolve la panne et pourquoi pas qu'il fasse un entretien complet de la machine.
Cordialement, Martien-071
r evolution7 9 c.pdf
Je ne suis pas spécialiste.
Citation :Le manuel du constructeur (joint ici ) à la page 34 (pdf) /108 (manuel multilingue) est plus clair concernant cette alarme.
J'ai eu l'alarme AL-04 (Problème d'évacuation des fumées).
Après une période d'arrêt si l'extracteur n'a pas été ou peu entretenu, il est possible qu'il soit bloqué.
Pour des raisons de sécurité à la fois pour les personnes et des biens (il s'agit d'un dispositif de chauffage à combustion) et peut-être de législation (je ne réside pas dans vos contrées et ces dernières me sont inconnues) je pense qu'il vous faut faire appel à un professionnel afin qu'il résolve la panne et pourquoi pas qu'il fasse un entretien complet de la machine.
Cordialement, Martien-071
r evolution7 9 c.pdf
01 avril 2023 à 10:32
consulter ce sujet Poêle granulés Ravelli Révolution 9 panne AL-04Bonjour Terrien Louis !
Je ne suis pas spécialiste !
Le tuyau que montre la photo me fais vraiment penser à un tuyau d'évacuation comme ceux que l'on utilise pour les évacuations des appareils électroménagers.
Est-ce d'origine ou la situation correspond à un dépannage ?
Cordialement, Martien-071

Je ne suis pas spécialiste !
Le tuyau que montre la photo me fais vraiment penser à un tuyau d'évacuation comme ceux que l'on utilise pour les évacuations des appareils électroménagers.
Est-ce d'origine ou la situation correspond à un dépannage ?
Cordialement, Martien-071

28 mars 2023 à 09:15
consulter ce sujet Recherche référence flexible évacuation condensatsBonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste ... j'ai juste cherché un peu.
Schéma de la platine ... peu de chance de trouver cela ... On trouve la platine à + de 300€.
Je place ici une photo de ce que je pense être la carte avec entouré en rouge un porte fusible et une vue éclatée de l'engin. Je pense que la carte se trouve dans le boitier n°8.
Cela pourrait-il vous aider ?
Rappel : si vous remplacez le fusible, pour des raisons de sécurité, utilisez bien le même modèle ( lent ou rapide, les 2 sortes sont disponibles pour les fusibles tubulaires en verre) et le même calibre. ( valeur en A de Ampères )
Marquages F ( fast ) pour rapides et T pour lent. Exemple F1,6 A => 1,6 A Rapide et T6,3 A => 6,3 A Lent.
Cordialement, Martien-071
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

supra silver ceramique 7.pdf
Je ne suis pas spécialiste ... j'ai juste cherché un peu.
Schéma de la platine ... peu de chance de trouver cela ... On trouve la platine à + de 300€.
Je place ici une photo de ce que je pense être la carte avec entouré en rouge un porte fusible et une vue éclatée de l'engin. Je pense que la carte se trouve dans le boitier n°8.
Cela pourrait-il vous aider ?
Rappel : si vous remplacez le fusible, pour des raisons de sécurité, utilisez bien le même modèle ( lent ou rapide, les 2 sortes sont disponibles pour les fusibles tubulaires en verre) et le même calibre. ( valeur en A de Ampères )
Marquages F ( fast ) pour rapides et T pour lent. Exemple F1,6 A => 1,6 A Rapide et T6,3 A => 6,3 A Lent.
Cordialement, Martien-071
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

supra silver ceramique 7.pdf
20 mars 2023 à 17:58
consulter ce sujet Recherche fiche technique poêle à granules SupraBonjour Terrien Chris !
Je ne suis pas spécialiste et ne prétends donc pas répondre à votre question. Je pense que VETC Mario passera par ici et vous répondra.
Je suis fort étonné par l'installation du conduit...
- Un pot à suie pour une chaudière gaz ? D'habitude, les gaz sont assez propres et leur combustion ne génère que du CO2, un peu de CO parce que rien n'est parfait sur Terre et de l'H2O, mais pas grand chose de solide comme de la suie.
- Combustion complète du méthane : CH4 + 2 O2 => CO2 + 2 H2O + Chaleur ;
- Combustion complète du propane : C3H8 + 5 O2 => 3 CO2 + 4 H2O + Chaleur ;
- Combustion complète du butane : C4H10 + 13 O2 => 4 CO2 + 5 H2O + Chaleur.
Pourquoi tant de circonvolution sur un conduit d'évacuation ? Plein de perte de charge et donc de ralentissement des gaz de combustion. Serait-ce un système pour éviter que la pluie ne descende directement dans la chaudière ?
Les explications m'intéressent.
Cordialement,
Martien-071
Je ne suis pas spécialiste et ne prétends donc pas répondre à votre question. Je pense que VETC Mario passera par ici et vous répondra.
Je suis fort étonné par l'installation du conduit...
- Un pot à suie pour une chaudière gaz ? D'habitude, les gaz sont assez propres et leur combustion ne génère que du CO2, un peu de CO parce que rien n'est parfait sur Terre et de l'H2O, mais pas grand chose de solide comme de la suie.
- Combustion complète du méthane : CH4 + 2 O2 => CO2 + 2 H2O + Chaleur ;
- Combustion complète du propane : C3H8 + 5 O2 => 3 CO2 + 4 H2O + Chaleur ;
- Combustion complète du butane : C4H10 + 13 O2 => 4 CO2 + 5 H2O + Chaleur.
Pourquoi tant de circonvolution sur un conduit d'évacuation ? Plein de perte de charge et donc de ralentissement des gaz de combustion. Serait-ce un système pour éviter que la pluie ne descende directement dans la chaudière ?
Les explications m'intéressent.
Cordialement,
Martien-071
14 mars 2023 à 22:55
consulter ce sujet Raccordement conduit fumée chaudière gaz basse températureBonjour Terrienne / Terrien !
Il semble que ce soit un modèle "Chatelaine" cuisinière à bois + bouilleur.
https://www.poelegodin.com/32-cuisiniere-a-bois-godin
https://www.poeleetambiance.com/pose-cuisinieres-valence-drome/cuisinieres-bois-bouilleur-valence/cuisinieres-a-bois-bouilleur-godin/1218-cuisiniere-a-bois-bouilleur-godin-chatelaine.html
Cordialement, Martien-071
Il semble que ce soit un modèle "Chatelaine" cuisinière à bois + bouilleur.
https://www.poelegodin.com/32-cuisiniere-a-bois-godin
https://www.poeleetambiance.com/pose-cuisinieres-valence-drome/cuisinieres-bois-bouilleur-valence/cuisinieres-a-bois-bouilleur-godin/1218-cuisiniere-a-bois-bouilleur-godin-chatelaine.html
Cordialement, Martien-071
07 mars 2023 à 11:29
consulter ce sujet Cuisinière bois Godin recherche la référenceRe-bonjour Terrien !
Je sais ... j'insiste !
Il me semble que remettre une installation de chauffage en service après un arrêt prolongé demande aussi quelques vérifications : état des conduits d'évacuation des fumées, pression d'eau d'installation, fonctionnement du circulateur/pompe, position des vannes des radiateurs, ...
Personnellement j'hésiterais beaucoup à remettre une installation en service après un arrêt sans surveillance sur place.
Cordialement,
Martien-071
Je sais ... j'insiste !
Il me semble que remettre une installation de chauffage en service après un arrêt prolongé demande aussi quelques vérifications : état des conduits d'évacuation des fumées, pression d'eau d'installation, fonctionnement du circulateur/pompe, position des vannes des radiateurs, ...
Personnellement j'hésiterais beaucoup à remettre une installation en service après un arrêt sans surveillance sur place.
Cordialement,
Martien-071
18 février 2023 à 10:43
consulter ce sujet Allumer chauffage à distance et pas seulement piloterBonjour Terrien Doudou !
Juste un avis en passant ...
Contrairement à ce qui est fait pour l'eau ; les gestionnaires de réseaux de gaz coupent très rarement l'alimentation en gaz dans les rues (uniquement en cas de force majeure), ce n'est pas sans raison !
Il travaillent avec les conduites sous pression non pas que ce soit plus facile (risque d'incendie notamment) mais parce qu'avant une remise sous pression il leur faudrait visiter tous les bâtiments alimentés pour y fermer les vannes avant compteurs, remettre les conduites de distribution sous pressions et revisiter chaque bâtiment pour effectuer une purge et vérifier que les appareils peuvent être remis en service.
Il me paraît inconcevable et dangereux de rétablir une alimentation en gaz sans une présence sur place. Imaginez qu'un des dispositifs de sécurité d'un appareil soit défaillant ... on rétablit le gaz ... il se répand dans le bâtiment ... puis BOUM ! Une bombe commandée à distance.
Il me parait aussi inconcevable et inconscient de laisser une installation de gaz inutilisée pendant un laps de temps plus ou moins long sous pression sans coupure.
Les seules commandes de vannes de gaz envisageables sont des fermetures pas des ouvertures !
Ce n'est bien sûr qu'un avis ... je n'ai pas consulté les normes et prescriptions.
Cordialement,
Martien-071
PS :
https://www.le995muir.com/documents_utiles/explosions_de_gaz.html
https://www.tf1info.fr/actualite/explosion-rue-de-trevise-a-paris-12284
Juste un avis en passant ...
Contrairement à ce qui est fait pour l'eau ; les gestionnaires de réseaux de gaz coupent très rarement l'alimentation en gaz dans les rues (uniquement en cas de force majeure), ce n'est pas sans raison !
Il travaillent avec les conduites sous pression non pas que ce soit plus facile (risque d'incendie notamment) mais parce qu'avant une remise sous pression il leur faudrait visiter tous les bâtiments alimentés pour y fermer les vannes avant compteurs, remettre les conduites de distribution sous pressions et revisiter chaque bâtiment pour effectuer une purge et vérifier que les appareils peuvent être remis en service.
Il me paraît inconcevable et dangereux de rétablir une alimentation en gaz sans une présence sur place. Imaginez qu'un des dispositifs de sécurité d'un appareil soit défaillant ... on rétablit le gaz ... il se répand dans le bâtiment ... puis BOUM ! Une bombe commandée à distance.
Il me parait aussi inconcevable et inconscient de laisser une installation de gaz inutilisée pendant un laps de temps plus ou moins long sous pression sans coupure.
Les seules commandes de vannes de gaz envisageables sont des fermetures pas des ouvertures !
Ce n'est bien sûr qu'un avis ... je n'ai pas consulté les normes et prescriptions.
Cordialement,
Martien-071
PS :
https://www.le995muir.com/documents_utiles/explosions_de_gaz.html
https://www.tf1info.fr/actualite/explosion-rue-de-trevise-a-paris-12284
18 février 2023 à 10:38
consulter ce sujet Allumer chauffage à distance et pas seulement piloterBonjour les Terriens !
Une analogie culinaire :
https://www.youtube.com/watch?v=Wfdx_14p_9Y
Cordialement, Martien-071
Une analogie culinaire :
https://www.youtube.com/watch?v=Wfdx_14p_9Y
Cordialement, Martien-071
15 février 2023 à 18:18
consulter ce sujet Contre la condamnation à mort des systèmes de régulation efficaces et bien conçusBonjour les Terriens !
Je compte établir une organisation visant à défendre les systèmes de régulation utilisés pour le chauffage central que ce soit au fioul ou au gaz.
Il s'agira dans un premier temps je pense d'une pétition puis ... si tout va bien rassembler des Terriens pour monter une association : CONTRE LA MISE A MORT DES SYSTÈMES DE RÉGULATION à l'aide de thermostat.
Un spécialiste viendra peut-être étayer voire corriger ce qui suit.
Oh combien de questions sur le "comment installer un thermostat *" sur ma chaudière ?
Quoi ? Comment ? L'installateur n'a pas placé de thermostat ?
Quel c.n ! Quel ignare ! Quel incompétent !
* thermostat ... au vrai sens du terme. (c'est à dire pas sonde d'ambiance, commande à distance, ...)
Cet objet que l'on tente de vous vendre un peu partout en vous vantant les mérites dont actuellement le caractère "connecté" qui attire beaucoup.
Ce bidule fonctionnant en tout ou rien ... un simple contact ... avec mise en marche brutale et arrêt tout aussi brutal !
Cet appareil qui depuis l'arrivée des systèmes de régulation visant à maintenir une chaleur douce, uniforme en économisant l'énergie est ... obsolète !
Ce chancre qui s'il est connecté à une régulation de chaudière à condensation vient en perturber le fonctionnement (empêcher les cycles normaux), cause des surconsommations et une usure prématurée.
Un résumé (peut-être trop restrictif, j'espère que Mario VETC corrigera si je me trompe) si vraiment vous êtes tenté par l'achat d'un "thermostat".
- chaudière à condensation ? => jamais de thermostat ! Sonde d'ambiance OK, Commande déportée OK.
- présence de sonde extérieure ? => pas de thermostat.
- j'ai un machin accroché au mur pour commander le chauffage ... D'abord vérifier avec les références s'il s'agit réellement d'un thermostat et non d'une sonde d'ambiance ou commande déportée.
A noter que s'il s'agit réellement d'un thermostat, je ne m'oppose pas à son remplacement bien entendu.
La position d'installation des "contrôles de température" : thermostats, sondes ... a une importance !
Cela ne se met pas n'importe où !
Je ne parlerai pas du vrai thermostat réglé à 18°C placé dans la pièce ou la vanne thermostatique est réglée sur 20°C et où bien sûr on atteint jamais les 20°C.
Je ne parlerai pas de la pièce que l'on ne chauffe pas, dans laquelle se trouve le thermostat ou la sonde d'ambiance.
Je ne parlerai pas non plus de la situation où le thermostat réglé sur 20°C est situé dans la pièce où se trouve un poêle au bois qui surchauffe celle-ci.
Il ne fait chaud que dans cette pièce, le reste de l'habitation est glacial.
Je n'évoquerai pas l'installation d'un thermostat sans fil où la commande a été judicieusement posée sur la tablette au dessus ou à proximité du radiateur...
Si on arrêtait les C....... ies, que l'on réfléchissait, que l'on prenait des renseignements auprès des gens compétents (c'est à dire des gens du métier : chauffagistes, spécialistes en régulations, ...) mais pas des vendeurs qui sont là uniquement pour vendre leur m..de et faire du chiffre ?
Voilà quelques arguments pour tenter de contrer cette condamnation à mort des systèmes de régulation que des Terriens élaborent et améliorent sans cesse depuis des décennies pour assurer confort et moindre consommation d'énergie.
Pourquoi vouloir à tout crin accrocher une roulotte à l'arrière d'une formule 1 ?
Merci de m'avoir lu.
Cordialement, Martien-071
Je compte établir une organisation visant à défendre les systèmes de régulation utilisés pour le chauffage central que ce soit au fioul ou au gaz.
Il s'agira dans un premier temps je pense d'une pétition puis ... si tout va bien rassembler des Terriens pour monter une association : CONTRE LA MISE A MORT DES SYSTÈMES DE RÉGULATION à l'aide de thermostat.
Un spécialiste viendra peut-être étayer voire corriger ce qui suit.
Oh combien de questions sur le "comment installer un thermostat *" sur ma chaudière ?
Quoi ? Comment ? L'installateur n'a pas placé de thermostat ?
Quel c.n ! Quel ignare ! Quel incompétent !
* thermostat ... au vrai sens du terme. (c'est à dire pas sonde d'ambiance, commande à distance, ...)
Cet objet que l'on tente de vous vendre un peu partout en vous vantant les mérites dont actuellement le caractère "connecté" qui attire beaucoup.
Ce bidule fonctionnant en tout ou rien ... un simple contact ... avec mise en marche brutale et arrêt tout aussi brutal !
Cet appareil qui depuis l'arrivée des systèmes de régulation visant à maintenir une chaleur douce, uniforme en économisant l'énergie est ... obsolète !
Ce chancre qui s'il est connecté à une régulation de chaudière à condensation vient en perturber le fonctionnement (empêcher les cycles normaux), cause des surconsommations et une usure prématurée.
Un résumé (peut-être trop restrictif, j'espère que Mario VETC corrigera si je me trompe) si vraiment vous êtes tenté par l'achat d'un "thermostat".
- chaudière à condensation ? => jamais de thermostat ! Sonde d'ambiance OK, Commande déportée OK.
- présence de sonde extérieure ? => pas de thermostat.
- j'ai un machin accroché au mur pour commander le chauffage ... D'abord vérifier avec les références s'il s'agit réellement d'un thermostat et non d'une sonde d'ambiance ou commande déportée.
A noter que s'il s'agit réellement d'un thermostat, je ne m'oppose pas à son remplacement bien entendu.
La position d'installation des "contrôles de température" : thermostats, sondes ... a une importance !
Cela ne se met pas n'importe où !
Je ne parlerai pas du vrai thermostat réglé à 18°C placé dans la pièce ou la vanne thermostatique est réglée sur 20°C et où bien sûr on atteint jamais les 20°C.
Je ne parlerai pas de la pièce que l'on ne chauffe pas, dans laquelle se trouve le thermostat ou la sonde d'ambiance.
Je ne parlerai pas non plus de la situation où le thermostat réglé sur 20°C est situé dans la pièce où se trouve un poêle au bois qui surchauffe celle-ci.
Il ne fait chaud que dans cette pièce, le reste de l'habitation est glacial.
Je n'évoquerai pas l'installation d'un thermostat sans fil où la commande a été judicieusement posée sur la tablette au dessus ou à proximité du radiateur...
Si on arrêtait les C....... ies, que l'on réfléchissait, que l'on prenait des renseignements auprès des gens compétents (c'est à dire des gens du métier : chauffagistes, spécialistes en régulations, ...) mais pas des vendeurs qui sont là uniquement pour vendre leur m..de et faire du chiffre ?
Voilà quelques arguments pour tenter de contrer cette condamnation à mort des systèmes de régulation que des Terriens élaborent et améliorent sans cesse depuis des décennies pour assurer confort et moindre consommation d'énergie.
Pourquoi vouloir à tout crin accrocher une roulotte à l'arrière d'une formule 1 ?
Merci de m'avoir lu.
Cordialement, Martien-071
15 février 2023 à 10:17
consulter ce sujet Contre la condamnation à mort des systèmes de régulation efficaces et bien conçusBonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste.
Je ne prétends pas réellement donner de réponse précise mais une piste.
A quand remonte le dernier entretien de votre chaudière ?
Le 5D en fait SD correspond à Service Due (en anglais) que l'on pourrait transformer en Sservice Ddemandé en français.
L'appel d'un chauffagiste semble nécessaire.
Il est possible que lors de l'entretien, le chauffagiste n'ait pas remis des compteurs à "0" ( intervalle de maintenance ).
Cordialement, Martien-071
Je ne suis pas spécialiste.
Je ne prétends pas réellement donner de réponse précise mais une piste.
A quand remonte le dernier entretien de votre chaudière ?
Le 5D en fait SD correspond à Service Due (en anglais) que l'on pourrait transformer en Sservice Ddemandé en français.
L'appel d'un chauffagiste semble nécessaire.
Il est possible que lors de l'entretien, le chauffagiste n'ait pas remis des compteurs à "0" ( intervalle de maintenance ).
Cordialement, Martien-071
15 février 2023 à 09:23
consulter ce sujet Affichage 5D sur thermostat ChappéeBonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste.
Au vu des mises en gardes écrites dans le manuel d'installation et de maintenance (page jointe), le siphon ... c'est plutôt T-P-A-C-P-C !
Explication ici : https://www.youtube.com/watch?v=03a4UH9mz7E
Le siphon doit être plein pour éviter de laisser s'échapper des gaz de combustion (notamment dioxyde de carbone : CO2 et monoxyde de carbone : CO tous deux inodores) et provoquer l'intoxication voire l'asphyxie et la mort des Terriens.
Cordialement.
Martien-071
ecocompact c 6.pdf
Je ne suis pas spécialiste.
Au vu des mises en gardes écrites dans le manuel d'installation et de maintenance (page jointe), le siphon ... c'est plutôt T-P-A-C-P-C !
Explication ici : https://www.youtube.com/watch?v=03a4UH9mz7E
Le siphon doit être plein pour éviter de laisser s'échapper des gaz de combustion (notamment dioxyde de carbone : CO2 et monoxyde de carbone : CO tous deux inodores) et provoquer l'intoxication voire l'asphyxie et la mort des Terriens.
Cordialement.
Martien-071
ecocompact c 6.pdf
05 février 2023 à 00:20
consulter ce sujet Siphon chaudière Ecocompact de Vaillant pleinBonjour Terrienne Brianne !
Avez-vous regardé la question 21375 ?
Message M08 chaudière fioul De Dietrich Modulens O AFC 24
Celle-ci peut donner des idées.
Cordialement, Martien-071
Avez-vous regardé la question 21375 ?
Message M08 chaudière fioul De Dietrich Modulens O AFC 24
Celle-ci peut donner des idées.
Cordialement, Martien-071
03 février 2023 à 22:34
consulter ce sujet Message erreur M08 chaudière fuel De DietrichBonjour Terrien !
Je ne suis spas spécialiste.
La documentation disponible ici pourrait-elle vous aider ?
https://sav.dedietrich-thermique.fr/gpdf/generate/194262
Cordialement, Martien-071
Je ne suis spas spécialiste.
La documentation disponible ici pourrait-elle vous aider ?
https://sav.dedietrich-thermique.fr/gpdf/generate/194262
Cordialement, Martien-071
02 février 2023 à 17:07
consulter ce sujet Problème extracteur de fumée sur chaudière Naneo De DietrichBonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste...
Je suppose que la pression d'eau est correcte, qu'il n'y a pas d'air dans le circuit, et que celui-ci a bien été purgé. Pour tenter d'isoler le problème, avez-vous essayé de couper la production d'eau chaude pour voir si le défaut se produit encore ?
Une idée, peut-être suis-je complètement à côté de la plaque : la chaudière réchauffe l'eau du ballon soit en continu, soit de manière cyclique (mode éco), il y a donc une vanne qui dévie l'eau de chauffage vers le ballon. Si l'eau ne circule pas correctement dans le circuit de chauffe du ballon ou si celui-ci se réchauffe trop vite (pas assez d'eau car fortement entartré, ...) il serait possible d'avoir une surchauffe.
=> Essayer SANS production d'eau chaude.
Cordialement, Martien-071.
Je ne suis pas spécialiste...
Je suppose que la pression d'eau est correcte, qu'il n'y a pas d'air dans le circuit, et que celui-ci a bien été purgé. Pour tenter d'isoler le problème, avez-vous essayé de couper la production d'eau chaude pour voir si le défaut se produit encore ?
Une idée, peut-être suis-je complètement à côté de la plaque : la chaudière réchauffe l'eau du ballon soit en continu, soit de manière cyclique (mode éco), il y a donc une vanne qui dévie l'eau de chauffage vers le ballon. Si l'eau ne circule pas correctement dans le circuit de chauffe du ballon ou si celui-ci se réchauffe trop vite (pas assez d'eau car fortement entartré, ...) il serait possible d'avoir une surchauffe.
=> Essayer SANS production d'eau chaude.
Cordialement, Martien-071.
30 janvier 2023 à 10:45
consulter ce sujet Panne chaudière ELM Leblanc Egalis NGLB24-4HBonjour Terrien !
Je ne connais pas le câblage de la platine, une photo côté soudure pourrait aider.
Le type de condensateur ne semblent pas être le bon. (moindres coûts)
Je préconiserais de remplacer les capacités par des condensateurs au polypropylène (MKP) de type X2 ( cela doit être indiqué dessus ! ) ayant une tension de service d'au moins 310V ! (voir illustration)
X2 est important, il s'agit de composants de "sécurité" dits auto-cicatrisants qui peuvent encaisser plusieurs surcharges. Lors de surcharges ceux-ci n'explosent pas (en principe). A la suite de surcharge ils perdent peu à peu leur capacité mais gardent leur rôle.
Cordialement, Martien-071
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Je ne connais pas le câblage de la platine, une photo côté soudure pourrait aider.
Le type de condensateur ne semblent pas être le bon. (moindres coûts)
Je préconiserais de remplacer les capacités par des condensateurs au polypropylène (MKP) de type X2 ( cela doit être indiqué dessus ! ) ayant une tension de service d'au moins 310V ! (voir illustration)
X2 est important, il s'agit de composants de "sécurité" dits auto-cicatrisants qui peuvent encaisser plusieurs surcharges. Lors de surcharges ceux-ci n'explosent pas (en principe). A la suite de surcharge ils perdent peu à peu leur capacité mais gardent leur rôle.
Cordialement, Martien-071
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



27 janvier 2023 à 12:59
consulter ce sujet Panne ventilation insert Invicta Bonjour Terrien !
"occasion" signifie peut-être que vous n'êtes pas en possession du mode d'emploi (dans lequel sont expliqués les codes d'erreur et la signification du témoin "hélice" p 27).
Ci-dessous le manuel.
Cordialement, Martien-071
sre4602 c.pdf
Citation :
J'ai acheté un poêle à pétrole électronique Tayosan SRE 4602 d'occasion
"occasion" signifie peut-être que vous n'êtes pas en possession du mode d'emploi (dans lequel sont expliqués les codes d'erreur et la signification du témoin "hélice" p 27).
Ci-dessous le manuel.
Cordialement, Martien-071
sre4602 c.pdf
24 janvier 2023 à 11:06
consulter ce sujet Panne poêle à pétrole électronique Tayosan SRE 4602Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste en chauffage.
Quelques idées ...
Avez-vous essayé de couper le courant pendant quelques minutes sur le récepteur du système TYBOX ?
Pour dissocier l'émetteur du récepteur ( selon la notice ) il faut appuyer sur le bouton pendant 30s :
- après 3s le voyant clignote
- après 7s le voyant s'éteint
- après après après ... le voyant se met à clignoter rapidement.
Il faudra bien entendu ré-associer les 2 appareils par la suite.
Si rien de ce qui se trouve au dessus ne fonctionne, il faudrait tester le contact de sortie du récepteur.
Le contact est certainement celui d'un relais interne qui pourrait "rester collé".
TYBOX 53 Delta Dore
Cordialement, Martien-071
Je ne suis pas spécialiste en chauffage.
Quelques idées ...
Avez-vous essayé de couper le courant pendant quelques minutes sur le récepteur du système TYBOX ?
Pour dissocier l'émetteur du récepteur ( selon la notice ) il faut appuyer sur le bouton pendant 30s :
- après 3s le voyant clignote
- après 7s le voyant s'éteint
- après après après ... le voyant se met à clignoter rapidement.
Il faudra bien entendu ré-associer les 2 appareils par la suite.
Si rien de ce qui se trouve au dessus ne fonctionne, il faudrait tester le contact de sortie du récepteur.
Le contact est certainement celui d'un relais interne qui pourrait "rester collé".
TYBOX 53 Delta Dore
Cordialement, Martien-071
23 janvier 2023 à 11:50
consulter ce sujet Thermostat déréglé dans une pièce PAC Tybox 53Bonjour, bonne et heureuse année pleine de santé Terrien !
S'agit-il du joint entre la porte et la vitre ? On voit quelques filoches dépasser notamment en dessous du coté gauche.
Ce genre de joint est en fait une tresse (en matière céramique ou non) qui se vend aussi au mètre et en plusieurs diamètres.
Vous calculez le périmètre ou le mesurez et prenez un petit surplus pour être sûr d'avoir la bonne longueur.
Choisissez une tresse haute température et du diamètre adéquat.
Le placement se fait à l'aide d'un peu de colle réfractaire que l'on place côté porte.
(personnellement je commencerais par le milieu bas, ferais le tour et couperais le surplus à nouveau au milieu bas).
Cordialement, Martien-071
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

S'agit-il du joint entre la porte et la vitre ? On voit quelques filoches dépasser notamment en dessous du coté gauche.
Ce genre de joint est en fait une tresse (en matière céramique ou non) qui se vend aussi au mètre et en plusieurs diamètres.
Vous calculez le périmètre ou le mesurez et prenez un petit surplus pour être sûr d'avoir la bonne longueur.
Choisissez une tresse haute température et du diamètre adéquat.
Le placement se fait à l'aide d'un peu de colle réfractaire que l'on place côté porte.
(personnellement je commencerais par le milieu bas, ferais le tour et couperais le surplus à nouveau au milieu bas).
Cordialement, Martien-071
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

04 janvier 2023 à 11:08
consulter ce sujet Information modèle insert à boisBonjour, bonne et heureuse année pleine de santé Terrien !
Je n'apporte pas de solution mais un petite procédure de réparation.
Il y a eu des problèmes à la production de ces thermostats.
Votre afficheur n'est donc peut-être pas réellement HS. En général le phénomène commence par la disparition de certaines parties.
La nappe de connexion entre le display LCD et le circuit imprimé n'a pas été suffisamment chauffée à la fabrication pour assurer un contact correct.
Il est possible d'y remédier mais ceci demande un démontage de l'appareil (c'est vrai que ... foutu pour foutu ... pas grand chose à perdre !)
Une petite vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=W4LxHn5Y_l4
Personnellement (électronicien) je n'utilise pas le décapeur (qui chauffe un peu partout et on ne sait rien de la température) mais une bandelette de papier haute température (cela fonctionne peut-être avec du papier cuisson) placée sur la rangée de connexion (là où la personne sur la vidéo vient presser avec un morceau de tissu) et je passe la panne biseautée et large d'un fer à souder quelques fois sur cette bandelette afin de rétablir les contacts.
Le papier haute température permet de ne pas faire fondre la matière plastique de la nappe et ainsi d'éviter de la détruire.
Si vous connaissez un électronicien ou un bon amateur habile avec un (bon) fer à souder, pourquoi ne pas tenter ?
Bannissez cette horreur que l'on trouve sur le net de pratiquer l'opération avec un grille pain ou toaster !
Le décapeur ne me plaît déjà pas ... pourquoi pas au barbecue ?
Cordialement, Martien-071

Je n'apporte pas de solution mais un petite procédure de réparation.
Il y a eu des problèmes à la production de ces thermostats.
Votre afficheur n'est donc peut-être pas réellement HS. En général le phénomène commence par la disparition de certaines parties.
La nappe de connexion entre le display LCD et le circuit imprimé n'a pas été suffisamment chauffée à la fabrication pour assurer un contact correct.
Il est possible d'y remédier mais ceci demande un démontage de l'appareil (c'est vrai que ... foutu pour foutu ... pas grand chose à perdre !)
Une petite vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=W4LxHn5Y_l4
Personnellement (électronicien) je n'utilise pas le décapeur (qui chauffe un peu partout et on ne sait rien de la température) mais une bandelette de papier haute température (cela fonctionne peut-être avec du papier cuisson) placée sur la rangée de connexion (là où la personne sur la vidéo vient presser avec un morceau de tissu) et je passe la panne biseautée et large d'un fer à souder quelques fois sur cette bandelette afin de rétablir les contacts.
Le papier haute température permet de ne pas faire fondre la matière plastique de la nappe et ainsi d'éviter de la détruire.
Si vous connaissez un électronicien ou un bon amateur habile avec un (bon) fer à souder, pourquoi ne pas tenter ?
Bannissez cette horreur que l'on trouve sur le net de pratiquer l'opération avec un grille pain ou toaster !
Le décapeur ne me plaît déjà pas ... pourquoi pas au barbecue ?
Cordialement, Martien-071

03 janvier 2023 à 10:51
consulter ce sujet Compatibilité thermostat Honeywell HM80 Bonjour les Terriens !
Ci-jointe une documentation sur la cheminée pyramidale.
L'extracteur doit avoir un débit de 1200 m3 par heure. (page 6 du document).
Cordialement, Martien-071
Arkiane Kephren
Ci-jointe une documentation sur la cheminée pyramidale.
L'extracteur doit avoir un débit de 1200 m3 par heure. (page 6 du document).
Cordialement, Martien-071
Arkiane Kephren
31 décembre 2022 à 09:38
consulter ce sujet Extracteur de fumée HSBonjour les Terriens !
Juste un partage d'expérience de non spécialiste ...
J'ai été confronté plusieurs fois à des bruits d'eau ( "glouglou" et "pschuit poc" ) dans des radiateurs.
Avec le temps, le plancher peut bouger, des fesses de terriens, des pieds de petits terriens ont pu se poser sur le radiateur ou une tablette destinée à supporter toutes sortes d'objets y a été installée ( et bien entendu on a un peu surchargé ) et celui-ci n'est plus de "niveau".
Le côté où se trouve le purgeur se trouve à présent plus bas que l'orifice d'arrivée du radiateur. L'air s'accumule donc du côté de la vanne et ne peut être évacué par le purgeur. Place au concert de glouglou
et autres instruments.
=> Poser un niveau à bulle sur le radiateur et vérifier que le côté purgeur est bien plus haut et rectifier l'assiette si nécessaire.
Cordialement, Martien-071
Juste un partage d'expérience de non spécialiste ...
J'ai été confronté plusieurs fois à des bruits d'eau ( "glouglou" et "pschuit poc" ) dans des radiateurs.
Avec le temps, le plancher peut bouger, des fesses de terriens, des pieds de petits terriens ont pu se poser sur le radiateur ou une tablette destinée à supporter toutes sortes d'objets y a été installée ( et bien entendu on a un peu surchargé ) et celui-ci n'est plus de "niveau".
Le côté où se trouve le purgeur se trouve à présent plus bas que l'orifice d'arrivée du radiateur. L'air s'accumule donc du côté de la vanne et ne peut être évacué par le purgeur. Place au concert de glouglou
et autres instruments.
=> Poser un niveau à bulle sur le radiateur et vérifier que le côté purgeur est bien plus haut et rectifier l'assiette si nécessaire.
Cordialement, Martien-071
28 décembre 2022 à 11:01
consulter ce sujet Problème purge radiateur en fonteBonjour Terrien !
Domaine électrique / électronique.
En général les informations sont indiquées sur le boitier du relais. Il arrive qu'il ne soit fait mention que des caractéristiques électriques des contacts.
La référence imprimée sur le boitier permet de connaître toutes les caractéristiques du composant.
Cordialement.
Martien-071
Domaine électrique / électronique.
En général les informations sont indiquées sur le boitier du relais. Il arrive qu'il ne soit fait mention que des caractéristiques électriques des contacts.
La référence imprimée sur le boitier permet de connaître toutes les caractéristiques du composant.
Cordialement.
Martien-071
27 décembre 2022 à 08:41
consulter ce sujet Relais extracteur chaudière Chaffoteaux amphora deltaBonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste.
La référence "Vitotronic 150 Typ KB1" est uniquement celle du module régulation installé sur votre chaudière.
Il n'y a pas d'information concernant le modèle de chaudière, du brûleur installé ou e ainsi que du carburant utilisé. ( gaz, fioul, ... )
La régulation permet d'afficher des défauts ( voir manuel joint ). Le défaut apparait-il ?
Lors du pianotage sur la régulation ATTENTION à ne pas modifier les paramètres de configuration de la machine !
Cordialement, Martien-071
maintenance vitotronic 150.pdf
Je ne suis pas spécialiste.
La référence "Vitotronic 150 Typ KB1" est uniquement celle du module régulation installé sur votre chaudière.
Il n'y a pas d'information concernant le modèle de chaudière, du brûleur installé ou e ainsi que du carburant utilisé. ( gaz, fioul, ... )
La régulation permet d'afficher des défauts ( voir manuel joint ). Le défaut apparait-il ?
Lors du pianotage sur la régulation ATTENTION à ne pas modifier les paramètres de configuration de la machine !
Cordialement, Martien-071
maintenance vitotronic 150.pdf
26 décembre 2022 à 09:01
consulter ce sujet Chaudière Viessmann Vitotronic 150 le brûleur ne démarre plusBonjour Terrien !
Tout cela n'est vraiment pas clair ... surtout à distance, sans savoir de quel appareil il s'agit et sans rien voir !
Une petite photo de l'appareil défectueux branché et du nouveau ?
Que comprendre ? Les deux fils ( noir et rouge ) se rejoignaient pour être connectés à la même borne ?
Il y aurait donc 3 fils (noir, rouge et blanc) mais 2 bornes.
Si le rouge et le noir étaient raccordés ensemble, il faut les maintenir dans cet état et les connecter ensemble à une des bornes du moteur de remplacement, le fil blanc ira se connecter sur l'autre borne.
Il se peut aussi qu'il y ait une connexion de terre à effectuer.
Cordialement, Martien-071
Tout cela n'est vraiment pas clair ... surtout à distance, sans savoir de quel appareil il s'agit et sans rien voir !
Une petite photo de l'appareil défectueux branché et du nouveau ?
Citation :
Il recevait un câble rouge et un autre noir se réunissant au-dessus de la bobine.
Que comprendre ? Les deux fils ( noir et rouge ) se rejoignaient pour être connectés à la même borne ?
Il y aurait donc 3 fils (noir, rouge et blanc) mais 2 bornes.
Si le rouge et le noir étaient raccordés ensemble, il faut les maintenir dans cet état et les connecter ensemble à une des bornes du moteur de remplacement, le fil blanc ira se connecter sur l'autre borne.
Il se peut aussi qu'il y ait une connexion de terre à effectuer.
Cordialement, Martien-071
22 décembre 2022 à 10:29
consulter ce sujet Branchement ventilateur tangentiel sous cheminée 2 ou 3 filsBonjour Terrien !
Juste une idée ...
N'auriez-vous pas oublié de placer / remplacer la tresse céramique qui sert de joint entre la porte et la vitre ?
Pièce n°6 sur la vue jointe. Le n°4 désigne le joint de la porte en tresse lui aussi.
La tresse est souvent vendue au mètre et se fixe à l'aide d'un peu de colle réfractaire.
Cordialement, Martien-071
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Juste une idée ...
N'auriez-vous pas oublié de placer / remplacer la tresse céramique qui sert de joint entre la porte et la vitre ?
Pièce n°6 sur la vue jointe. Le n°4 désigne le joint de la porte en tresse lui aussi.
La tresse est souvent vendue au mètre et se fixe à l'aide d'un peu de colle réfractaire.
Cordialement, Martien-071
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

22 décembre 2022 à 10:17
consulter ce sujet Vitre poêle à bois Godin modèle Grand RégenceBonjour Terrien Diego !
Je ne connais pas ce poêle ...
Il me semble qu'il s'agit d'une thermistance qui est fixée en dessous de la chambre de combustion.
Il devrait être possible de la contrôler à l'aide d'un ohmmètre.
Il s'agit d'un organe de sécurité destiné à détecter les surchauffes.
Si celui-ci est défectueux il FAUT le remplacer par le même modèle.
Cordialement, Martien-071
Je ne connais pas ce poêle ...
Il me semble qu'il s'agit d'une thermistance qui est fixée en dessous de la chambre de combustion.
Il devrait être possible de la contrôler à l'aide d'un ohmmètre.
Il s'agit d'un organe de sécurité destiné à détecter les surchauffes.
Si celui-ci est défectueux il FAUT le remplacer par le même modèle.
Cordialement, Martien-071