Panne PAC Bosch Compress 5000 EHP9
Actuellement
25 014
questions dans le
forum chauffage
25003
Questions Forum Chauffage : Panne PAC Bosch Compress 5000 EHP9
Bonsoir.
Ma pompe à chaleur Bosch Compress 5000 EHP9 ne fonctionne plus et indique le message d'alarme suivant :
Protection du moteur 1 E21.F1, compresseur.
La PAC ne produit plus d'eau chaude sanitaire et ne chauffe plus le plancher chauffant.
Quelle en est l'origine et que faut-il faire ?
J'ai déjà tente d'éteindre et rallumer, sans succès...
Merci.
Ma pompe à chaleur Bosch Compress 5000 EHP9 ne fonctionne plus et indique le message d'alarme suivant :
Protection du moteur 1 E21.F1, compresseur.
La PAC ne produit plus d'eau chaude sanitaire et ne chauffe plus le plancher chauffant.
Quelle en est l'origine et que faut-il faire ?
J'ai déjà tente d'éteindre et rallumer, sans succès...
Merci.
11 mai 2026 à 21:47
Réponse 1 d'un contributeur du forum chauffage
Panne PAC Bosch Compress 5000 EHP9
Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste en chauffage ni en pompe à chaleur. Je me suis limité à lire un manuel trouvé sur le net.
Malheureusement le forum n'accepte pas le fichier (trop lourd sans doute), sa taille fait un peu plus de 5 Mo.
Dans le manuel concernant l'erreur citée il est dit :
"L'alarme se déclenche quand la protection moteur du compresseur se déclenche en raison d'une tension élevée ou d'une phase manquante qui chargent le compresseur de manière irrégulière. (voir p58)
L'alarme peut également être déclenchée par un dysfonctionnement du démarrage progressif (Chapitre 10.2) (voir p 26)"
A l'analyse du schéma de la page 29 (image jointe) il y a un disjoncteur F11 qui alimente la carte de démarrage progressif et donc aussi le compresseur.
Un problème sur le secteur (surtension, variation brusque, ...) pourrait être à l'origine du défaut, il suffirait alors de réarmer ce disjoncteur F11.
Cordialement, Martien-071
notice bosch compress 5000 lwm 26.pdf
notice bosch compress 5000 lwm 58.pdf
notice bosch compress 5000 lwm 29.pdf
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je ne suis pas spécialiste en chauffage ni en pompe à chaleur. Je me suis limité à lire un manuel trouvé sur le net.
Malheureusement le forum n'accepte pas le fichier (trop lourd sans doute), sa taille fait un peu plus de 5 Mo.
Dans le manuel concernant l'erreur citée il est dit :
"L'alarme se déclenche quand la protection moteur du compresseur se déclenche en raison d'une tension élevée ou d'une phase manquante qui chargent le compresseur de manière irrégulière. (voir p58)
L'alarme peut également être déclenchée par un dysfonctionnement du démarrage progressif (Chapitre 10.2) (voir p 26)"
A l'analyse du schéma de la page 29 (image jointe) il y a un disjoncteur F11 qui alimente la carte de démarrage progressif et donc aussi le compresseur.
Un problème sur le secteur (surtension, variation brusque, ...) pourrait être à l'origine du défaut, il suffirait alors de réarmer ce disjoncteur F11.
Cordialement, Martien-071
notice bosch compress 5000 lwm 26.pdf
notice bosch compress 5000 lwm 58.pdf
notice bosch compress 5000 lwm 29.pdf
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

13 mai 2026 à 09:44