Bonjour.
Ma PAC est à l’arrêt.
J'ai un code erreur 752 "erreur interne boitier inverter" sur module extérieur PAC Saunier Duval Genia 11.
Le bloc Inverter a l'air en bon état.
Le faisceau d'alimentation du compresseur a été changé (car légèrement abimé).
Les résistances du CP sont de 1.1 entre toutes les phases mais nulles à la masse.
Lorsque je la relance, le détendeur fait du bruit, le ventilateur se lance et après 15s la PAC s’arrête ; pas de démarrage du compresseur.
En complément, lorsque je ré-alimente la PAC, le rétro éclairage du boitier de contrôle déporté (Examaster) scintille.
On dirait un retour par le BUS de pilotage. Car Bus débranché, il n'y a pas ce phénomène.
Je penche pour un problème d'inverter ou de compresseur, mais je bloque.
Avez-vous des idées ?
Merci.
Ma PAC est à l’arrêt.
J'ai un code erreur 752 "erreur interne boitier inverter" sur module extérieur PAC Saunier Duval Genia 11.
Le bloc Inverter a l'air en bon état.
Le faisceau d'alimentation du compresseur a été changé (car légèrement abimé).
Les résistances du CP sont de 1.1 entre toutes les phases mais nulles à la masse.
Lorsque je la relance, le détendeur fait du bruit, le ventilateur se lance et après 15s la PAC s’arrête ; pas de démarrage du compresseur.
En complément, lorsque je ré-alimente la PAC, le rétro éclairage du boitier de contrôle déporté (Examaster) scintille.
On dirait un retour par le BUS de pilotage. Car Bus débranché, il n'y a pas ce phénomène.
Je penche pour un problème d'inverter ou de compresseur, mais je bloque.
Avez-vous des idées ?
Merci.
13 novembre 2021 à 16:13
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Problème panne PAC Saunier Duval Genia 11
Bonjour,
Le compresseur est-il alimenté ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Le compresseur est-il alimenté ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
18 novembre 2021 à 13:16
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage
Problème panne PAC Saunier Duval Genia 11
Bonjour.
Merci pour votre réponse.
J'ai environ 250V sur les commandes du compresseur.
Lorsque le fsc CP est débranché j'ai bien le code 750 "Compresseur déconnecté"
Je trouve que le détendeur grésille.
Et la PAC se met à l’arrêt aussitôt après un dernier grésillement.
Cordialement.
Merci pour votre réponse.
J'ai environ 250V sur les commandes du compresseur.
Lorsque le fsc CP est débranché j'ai bien le code 750 "Compresseur déconnecté"
Je trouve que le détendeur grésille.
Et la PAC se met à l’arrêt aussitôt après un dernier grésillement.
Cordialement.
21 novembre 2021 à 10:10
Réponse 3 d'un contributeur du forum-chauffage
Problème panne PAC Saunier Duval Genia 11
Bonjour.
Suite des événements.
Désormais plus de code erreur mais toujours pas de PAC active lors de la mise sous tension, la PAC est OK sur l'examaster mais ne démarre pas.
Et impossible d'aller sur les infos (j'ai de tirets -- sur toutes les lignes).
Seule la chaudière gaz en relève est demandée.
J'ai l'impression qu'il y a des perturbations via le bus car comme évoqué, il y a des scintillement de l'affichage de l'examaster quand la PC est allumée.
Cordialement.
Suite des événements.
Désormais plus de code erreur mais toujours pas de PAC active lors de la mise sous tension, la PAC est OK sur l'examaster mais ne démarre pas.
Et impossible d'aller sur les infos (j'ai de tirets -- sur toutes les lignes).
Seule la chaudière gaz en relève est demandée.
J'ai l'impression qu'il y a des perturbations via le bus car comme évoqué, il y a des scintillement de l'affichage de l'examaster quand la PC est allumée.
Cordialement.
29 novembre 2021 à 16:31
Réponse 4 d'un contributeur du forum-chauffage
Problème panne PAC Saunier Duval Genia 11
Bonjour.
L'examaster avait un condensateur HS (gonflé).
Après changement, plus de scintillement et j'ai retrouvé toutes les infos (température, débit, état compresseur, etc.).
La PAC a après redémarré 1/2 journée puis re-panne.
Toujours le même code erreur 752 (erreur driver gestion compresseur).
Cordialement.
L'examaster avait un condensateur HS (gonflé).
Après changement, plus de scintillement et j'ai retrouvé toutes les infos (température, débit, état compresseur, etc.).
La PAC a après redémarré 1/2 journée puis re-panne.
Toujours le même code erreur 752 (erreur driver gestion compresseur).
Cordialement.
29 décembre 2021 à 08:27
Réponse 5 d'un contributeur du forum-chauffage
Problème panne PAC Saunier Duval Genia 11
Bonjour,
Je suis désolé de réactiver cette question presque 3 ans après, mais avez-vous pu résoudre votre problème ?
J'ai exactement le même problème sans solution.
Merci.
Je suis désolé de réactiver cette question presque 3 ans après, mais avez-vous pu résoudre votre problème ?
J'ai exactement le même problème sans solution.
Merci.
03 janvier 2024 à 17:20
Réponse 6 d'un contributeur du forum-chauffage
Problème panne PAC Saunier Duval Genia 11
Bonjour.
Le problème a été résolu en changeant le bloc électronique Inverter qui pilote le compresseur. 2500€ le bloc.
Aucun dépanneur compétent pour cette PAC, j'ai dû diagnostiquer et faire l'intervention moi-même.
Je suis à votre disposition pour plus d'informations.
Salutations.
Le problème a été résolu en changeant le bloc électronique Inverter qui pilote le compresseur. 2500€ le bloc.
Aucun dépanneur compétent pour cette PAC, j'ai dû diagnostiquer et faire l'intervention moi-même.
Je suis à votre disposition pour plus d'informations.
Salutations.
04 janvier 2024 à 10:36
Réponse 7 d'un contributeur du forum-chauffage
Problème panne PAC Saunier Duval Genia 11
Bonjour, merci infiniment pour votre réponse.
Comme dans votre cas à vous, aucun dépanneur compétent pour la panne, j’ai déjà fait changer une carte électronique qui n’étais absolument pas hors service.
Je me dirigeait vers la carte électronique de l’inverter, je ne sais pas si c’est bien ca quand vous dites bloc électronique inverter, je n’ai pas exactement la même PAC que vous mais un modèle similaire.
Je ne sais pas si je peux vous joindre une photo car je viens de m’inscrire sur ce forum et je ne connais pas bien le fonctionnement de ce dernier.
Si vous pouvez me confirmer que c’est bien de la carte électronique inverter dont il s’agissait pour vous ?
Salutations à vous.
Comme dans votre cas à vous, aucun dépanneur compétent pour la panne, j’ai déjà fait changer une carte électronique qui n’étais absolument pas hors service.
Je me dirigeait vers la carte électronique de l’inverter, je ne sais pas si c’est bien ca quand vous dites bloc électronique inverter, je n’ai pas exactement la même PAC que vous mais un modèle similaire.
Je ne sais pas si je peux vous joindre une photo car je viens de m’inscrire sur ce forum et je ne connais pas bien le fonctionnement de ce dernier.
Si vous pouvez me confirmer que c’est bien de la carte électronique inverter dont il s’agissait pour vous ?
Salutations à vous.
04 janvier 2024 à 13:45
Réponse 8 d'un contributeur du forum-chauffage
Problème panne PAC Saunier Duval Genia 11
J'ai changé le bloc de commande complet.
https://www.piecesxpress.com/article-171143-282906-electronique-de-commande-11k-1p-0020161200-saunier-duval.htm
Sur ma PAC, ce n'est pas une simple carte mais un ensemble.
Salutations.
https://www.piecesxpress.com/article-171143-282906-electronique-de-commande-11k-1p-0020161200-saunier-duval.htm
Sur ma PAC, ce n'est pas une simple carte mais un ensemble.
Salutations.
04 janvier 2024 à 18:15
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Panne chaudière Saunier Duval
- N°2526 : J'ai un problème au niveau de ma chaudière Saunier Duval, lorsque je l'allume elle fait un bruit et elle s'arrête et m'indique F5 ?
- 2. Fuite en bout de vanne 3 voies chaudière Saunier Duval Themaplus F25E
- N°15188 : Bonjour, Je dispose d'une chaudière Saunier Duval citée en objet. En début d'année, le vase d'expansion a dû être changé, ainsi que la vanne 3 bars de sécurité. Suite à cela, tout fonctionnait normalement. Suite à...
- 3. Panne f13 sur chaudière Saunier Duval Isotwin f24 ea
- N°4250 : Que signifie la panne f13 sur la chaudière Isotwin f24 ea, la pression est correcte le mode de fonctionnement sur radiateur et eau chaude, l'indicateur d'état est au rouge, résultat pas d'eau chaude ni de chauffage. Merci.
- 4. Bruit chaudière Saunier Duval isosplit condens
- N°3848 : Bonjour, j'ai fait installer une chaudière murale gaz saunier duval isosplit et depuis le début j'ai un bruit de grognement qui ne se fait entendre que lorsque je tire de l'eau chaude et de façon intermittente. De plus, à chaque...
- 5. Problème sur chaudière Saunier Duval isotwin C25 erreur F1
- N°11365 : Bonjour. Cela fait 1 an et demi que l'on possède la chaudière Saunier Duval isotwin C25, elle se met en anomalie F1 quand le chauffage des radiateurs est en route et cela une dizaine de fois dans la semaine. Notre...
- 6. Panne chaudière Saunier Duval Isosplit Condens Code 34
- N°11872 : Bonjour, Je possède depuis 2004 une chaudière Saunier Duval Isosplit Condens F35E. Fonctionnement correct jusqu'à présent avec Thermostat d'ambiance sans fil d'origine. Actuellement elle se met en sécurité, code 34, or...
- 7. Problème remplissage Saunier Duval Thema C23
- N°3277 : Bonjour à tous, mon appartement est équipé d'une chaudière Saunier Duval thema C23E. Je n'arrive plus à régler la pression. Actuellement, l'aiguille est en dessous de 1 bar. J'ai ouvert les manettes de remplissage (à 45°),...
- 8. PAC Saunier Duval qui ne fournit plus d'eau chaude
- N°23434 : Bonjour. J'ai une PAC Saunier Duval, Génia Air Split qui fait le chauffage et l'eau chaude. J'ai également un système solaire combiné. J'ai arrêté la production d'eau chaude sanitaire de la PAC au printemps du fait que...
- 9. Cherche robinet remplissage eau chaudière Saunier Duval
- N°3981 : Bonjour, Voici ce que me dit le site Saunier Duval. Effectivement, la chaudière ThemaPlus Saunier Duval est à 0,6 bars mais impossible de trouver le robinet de remplissage (sous la chaudière ?) : La chaudière s'est mise en...
- 10. Problème pompe à chaleur Nexa
- N°10999 : Bonjour. Depuis 4 ans je suis constamment en panne avec ma pompe à chaleur Nexa, ce mois-ci c'est l'évaporateur qui est HS, c'est la panne de trop, j'ai décidé de la faire expertiser par mon assurance juridique afin d'en...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite