| #3277 |
Questions Forum Chauffage : Problème remplissage Saunier Duval Thema C23
|
|
| Bonjour à tous, mon appartement est équipé d'une chaudière Saunier Duval thema C23E. Je n'arrive plus à régler la pression. Actuellement, l'aiguille est en dessous de 1 bar. J'ai ouvert les manettes de remplissage (à 45°), comme indiqué, mais l'eau dégouline directement par une vanne de sortie et n'alimente pas le circuit. Comment résoudre ce léger problème ? Par avance merci.
|
| Réponses FAQ Chauffage 1 Problème remplissage Saunier Duval Thema C23 |
Ouvrez-les doucement en même temps. |
| Réponses FAQ Chauffage 2 Problème remplissage Saunier Duval Thema C23 |
À combien est la pression du réseau sanitaire ? Car, si elle est faible, le disconnecteur s'ouvre ou alors il faut le remplacer. |
| Réponses FAQ Chauffage 3 Problème remplissage Saunier Duval Thema C23 |
Il faut changer le disconnecteur. |
| Réponses FAQ Chauffage 4 Problème remplissage Saunier Duval Thema C23 |
Bonjour. J’ai le même problème mais, après remplacement du disconnecteur, je n’arrive toujours pas à remplir l’installation. De plus, le voyant clignote vert (problème sur circuit d’eau). La chaudière a 5 ans. Quelqu’un a-t-il déjà trouvé la solution à ce problème ? Merci d’avance. |
| Réponses FAQ Chauffage 5 Problème remplissage Saunier Duval Thema C23 |
Vous êtes obligé de changer le disconnecteur. |
| Réponses FAQ Chauffage 6 Problème remplissage Saunier Duval Thema C23 |
Il m'a été conseillé d'ouvrir d'un coup sec d'abord la manette de droite à 45° puis tout de suite après la manette de gauche à 45° d'un coup sec également. Quand la pression est rétablie, refermer la manette de gauche d'un coup sec puis celle de droite d'un coup sec. Il parait que ça protège le disconnecteur... |
| Réponses FAQ Chauffage 7 Problème remplissage Saunier Duval Thema C23 |
Bonsoir, Chaudière de marque Saunier Duval c 23 e. L'eau coule tout doucement, vérification des robinets. Cordialement. |
| Réponses FAQ Chauffage 8 Problème remplissage Saunier Duval Thema C23 |
Bonjour à tous, j'avais le même problème aussi du remplissage de la Thema C23E, ce qu'il faut faire, c'est d'allumer le chauffage une fois le circuit chaud, vous ouvrez la manette gauche à fond, ensuite ouvrir celle de droite petit à petit jusqu'à atteindre la pression désirée. |
| Réponses FAQ Chauffage 9 Problème remplissage Saunier Duval Thema C23 |
Merci merci beaucoup à la personne qui a eu l'ingénieuse idée de conseiller de tourner avec un coup sec à gauche et à droite. Cela marche la chaudière se remplie à nouveau. Bonne journée et merci pour ce forum. Nicolas |
| Réponses FAQ Chauffage 10 Problème remplissage Saunier Duval Thema C23 |
Même symptôme (pression trop basse et impossible à remonter), et la solution d'ouvrir d'un coup sec à gauche puis à droite a fonctionné. Merci beaucoup aux contributeurs du forum ! |
| Réponses FAQ Chauffage 11 Problème remplissage Saunier Duval Thema C23 |
Même problème, j'ai essayé les coups secs et après 2 à 3 essais ça a marché ! Merci beaucoup car problème rencontré un vendredi soir alors qu'il fait -8°C dehors... ouf ! |
| Réponses FAQ Chauffage 12 Problème remplissage Saunier Duval Thema C23 |
Merci pour le coup de "à fond à gauche et à fond à droite d'un coup sec". ÇA MARCHE ! J'allais appeler un dépanneur... Merci ! |
| Réponses FAQ Chauffage 13 Problème remplissage Saunier Duval Thema C23 |
Bonjour Après le déplacement d'un radiateur, je n'ai plus de pression sur ma chaudière de marque Saunier Duval. J'ai suivi le conseil : j'ai tourné les deux manettes en "même temps" et la pression est repartie. Merci beaucoup pour ce conseil. |
|
|
POUR FERMER L'IMAGE GRAND FORMAT CLIQUEZ ICI
|
|
| QUESTIONS APPARENTÉES DANS LE FORUM CHAUFFAGE |
1. Remplissage de chaudière Saunier duval Thema c23
N°4325 : Bonjour, j'ai un problème pour le remplissage de chaudière Saunier Duval Thema C23, sur la notice il est indiqué manettes (m) et (p) et sur la chaudière il n'y a pas de manettes. Comment dois-je faire
2. Problème remplissage circuit d'eau chaudière Saunier Duval Thema
N°8365 : Bonsoir, je possède une chaudière Saunier Duval Thema F24 E et cette dernière est passée à 0,9 bar. Le problème est que lorsque j'ouvre le robinet de remplissage (robinet bleu et qui se trouve en dessous de la chaudière), il n'y a aucun écoulement d'eau : la chaudière reste bloquée à 0,9 bars
3. Remplissage chaudière THEMA F 23 E de SAUNIER DUVAL.
N°6909 : Bonjour j'ai un problème. Je voudrais savoir comment remplir les radiateurs par ma chaudière. C'est une THEMA F 23 E de SAUNIER DUVAL. Merci de me répondre
4. Problème remplissage chaudière Saunier Duval Thema f25e
N°7109 : Bonjour, Mon appartement est équipé d'une chaudière Saunier Duval thema F25E et je n'arrive plus à régler la pression. Actuellement, l'aiguille est en dessous de 1 bar (0,6) et je n'arrive pas à l'augmenter
5. Problème température d'eau chaudière Saunier Duval Thema c25e
N°1356 : J'ai des problèmes de température d'eau irrégulière sur une chaudière Saunier Duval Thema c25e (eau chaude à fond, puis chute temporaire à froid sous la douche, sympa, alors que personne d'autre ne tire d'eau dans la maison
6. Problème circuit sanitaire chaudière Saunier Duval
N°2647 : Bonjour, j'ai le problème suivant : sur ma chaudière Saunier Duval Thema classic C24E, le circuit chauffage marche normalement, dès que j'ouvre le circuit sanitaire après quelques secondes la chaudière se met en sécurité F9 ou F1
7. Problème sur chaudière thema c23e Saunier Duval
N°6368 : Bonjour, ma chaudière Saunier Duval Thema C 23 E fonctionne bien en chauffage, elle se déclenche aussi en eau chaude sanitaire sans problème, mais la température de l'eau est à peine tiède. Y a-t-il sur cette chaudière un moyen de relever la température de l'eau sanitaire, et comment s'y prendre
8. Réducteurs débit sur Saunier Duval Thema C23
N°4837 : J'ai une chaudière murale Saunier Duval Thema C23 je n'ai pas de l'eau chaude sanitaire faible pression et la chaudière n'est pas amorcée en position été. Où se trouvent les réducteurs de débit sur une THEMA 23 - Saunier Duval
9. Problème chaudière Saunier Duval thema c24
N°5027 : Bonjour, j'ai une chaudière Saunier Duval thema c24e qui s'éteint régulièrement après avoir tiré de l'eau chaude. En mode chauffage elle fonctionne très bien mais dès qu'on tire de l'eau chaude pendant un long moment (bain, vaisselle
10. Problème pression chaudière Théma C23 Saunier Duval
N°7460 : Bonjour, La pression est de 0.8 maxi, j'ai tout essayé (ouvrir les robinets à 45°), rien ne marche. Prendre les douches pour les enfants est un casse tête, la chaudière se coupe et redémarre tout le temps
|
|
| >>> Résultats suivants pour : Problème remplissage Saunier Duval Thema C23 >>> |
|
Images d'illustration du forum . Pour les agrandir, cliquez dessus.
POUR FERMER L'IMAGE GRAND FORMAT CLIQUEZ ICI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mentions légales :
Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite
|
|
|
|
|
|