Montée en pression installation après changement réducteur de pression
Actuellement
24 966
questions dans le
forum chauffage
24927
Question Forum Chauffage : Montée en pression installation après changement réducteur de pression
Bonjour.
On a changé mon compteur d'eau le 4 décembre.
Le 30 décembre, devant bricoler, je retourne dans ma cave et je m'aperçois que la bassine située sous mon réducteur de pression / robinet de purge de l'installation est pleine. Toute l'installation pendait en tension sur l'arrivée d'eau et mon installation cuivre... Bref, je vois que je réducteur de pression, installé depuis plus de 20 ans, fuit.
Cedeo me fournit un modèle Altech 3696046. Je l'installa moi-même (en stressant: il faut couper le tuyau, raccord rapide, filasse, etc.). Durant deux jours je constate que la pression est trop basse, alors je règle "au jugé", et je m'aperçois que 1/ il fuit côté vis de réglage 2/ quand je tire la chasse, j'ai des coups de bélier !
Je rachète un réducteur plus costaud, marque Itron Isobar+ CC MG avec un manomètre. Re-stress (il faut encore couper, etc.), pression par défaut à 3.5 donc je mets 3 bars.
Ça semble ok, mais le soir-même, coup de bélier en tirant la chasse ! L'aiguille du manomètre est au taquet en butée, soit environ 7.5 bars, j'entends de la dilatation au niveau de l'arrière de ma machine à laver...
Symptômes :
Si eau froide uniquement : aiguille entre 3 et 4.5 bars, aléatoirement, avec montée à 5.5 si la machine à laver tourne et l'électrovanne est trop violente.
Si eau chaude sanitaire: à l'arrêt, montée systématique en pression à +7-7.5 bars !
Si je tire la chasse ou ouvre trop brusquement un robinet, coup de bélier dans l'installation.
Donc, je soupçonne deux choses :
Un réducteur de pression qui fonctionne mal,
Un retour de pression de l'eau chaude sanitaire dans l'installation. Probablement via le circuit ECS de la chaudière.
Par crainte, j'ai changé tous mes mitigeurs (par du Grohe) : ça n'a rien changé, le souci ne vient pas de là.
Pour l'eau chaude, produite par ma chaudière Frisquet Visio Hydromotrix Evolution 25, sans ballon, je soupçonne que le retour de pression vient de là.
Je n'ai pas de clapet anti-retour sur l'arrivée d'eau froide / sortie d'eau chaude sanitaire vers la chaudière. Je pensais que le RTA en avait un, il semble que non. Ce qui m'étonne, c'est que je n'avais aucun problème avec l'ancien réducteur.
Que pensez-vous que je dois faire ?
Merci.
On a changé mon compteur d'eau le 4 décembre.
Le 30 décembre, devant bricoler, je retourne dans ma cave et je m'aperçois que la bassine située sous mon réducteur de pression / robinet de purge de l'installation est pleine. Toute l'installation pendait en tension sur l'arrivée d'eau et mon installation cuivre... Bref, je vois que je réducteur de pression, installé depuis plus de 20 ans, fuit.
Cedeo me fournit un modèle Altech 3696046. Je l'installa moi-même (en stressant: il faut couper le tuyau, raccord rapide, filasse, etc.). Durant deux jours je constate que la pression est trop basse, alors je règle "au jugé", et je m'aperçois que 1/ il fuit côté vis de réglage 2/ quand je tire la chasse, j'ai des coups de bélier !
Je rachète un réducteur plus costaud, marque Itron Isobar+ CC MG avec un manomètre. Re-stress (il faut encore couper, etc.), pression par défaut à 3.5 donc je mets 3 bars.
Ça semble ok, mais le soir-même, coup de bélier en tirant la chasse ! L'aiguille du manomètre est au taquet en butée, soit environ 7.5 bars, j'entends de la dilatation au niveau de l'arrière de ma machine à laver...
Symptômes :
Si eau froide uniquement : aiguille entre 3 et 4.5 bars, aléatoirement, avec montée à 5.5 si la machine à laver tourne et l'électrovanne est trop violente.
Si eau chaude sanitaire: à l'arrêt, montée systématique en pression à +7-7.5 bars !
Si je tire la chasse ou ouvre trop brusquement un robinet, coup de bélier dans l'installation.
Donc, je soupçonne deux choses :
Un réducteur de pression qui fonctionne mal,
Un retour de pression de l'eau chaude sanitaire dans l'installation. Probablement via le circuit ECS de la chaudière.
Par crainte, j'ai changé tous mes mitigeurs (par du Grohe) : ça n'a rien changé, le souci ne vient pas de là.
Pour l'eau chaude, produite par ma chaudière Frisquet Visio Hydromotrix Evolution 25, sans ballon, je soupçonne que le retour de pression vient de là.
Je n'ai pas de clapet anti-retour sur l'arrivée d'eau froide / sortie d'eau chaude sanitaire vers la chaudière. Je pensais que le RTA en avait un, il semble que non. Ce qui m'étonne, c'est que je n'avais aucun problème avec l'ancien réducteur.
Que pensez-vous que je dois faire ?
Merci.
15 janvier 2026 à 10:19
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Montée en pression installation après changement réducteur de pression
Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste en chauffage.
Il y a communication quelque part entre le réseau sanitaire eau froide et le réseau sanitaire eau chaude.
Dans un système avec ballon on penserait au groupe de sécurité dont le clapet antiretour d'entrée serait bloqué ouvert. La surpression due à la chauffe de l'eau sanitaire se répercuterait alors sur l'entièreté d"e l'installation d'eau et le régulateur (le malheureux) verrait sa sortie monter à une pression pour laquelle il n'est pas réglé.
Les valeurs de 7 - 7,5 bars me font penser à la pression à laquelle la soupape du groupe de sécurité s'ouvre.
La page 22 du document joint évoque l'installation d'un groupe de sécurité.
Pour moi, qu'il y ait un ballon ou non il est nécessaire d'avoir un système antiretour entre eau chaude sanitaire et eau froide sanitaire* et un système anti-surpression sur le réseau eau chaude sanitaire (soupape) au niveau de la chaudière ou à proximité. Un groupe de sécurité allie les deux choses.
* Attention j'ai déjà vu des problèmes avec des mitigeurs de douche (non munis de clapets antiretour) où on laissait (par facilité et pour ne pas refaire le réglage) les robinets eau chaude et eau froide ouverts et où on se servait d'une vanne au niveau de la douche. Van de douche fermée il existait toujours une communication entre eau et eau froide et donc équilibre des pressions entre les deux.
Cordialement, Martien-071
Notice chaudière Hydromotrix Evolution Visio Frisquet.pdf
Je ne suis pas spécialiste en chauffage.
Citation :Oui !
je soupçonne ... un retour de pression de l'eau chaude sanitaire dans l'installation.
Il y a communication quelque part entre le réseau sanitaire eau froide et le réseau sanitaire eau chaude.
Dans un système avec ballon on penserait au groupe de sécurité dont le clapet antiretour d'entrée serait bloqué ouvert. La surpression due à la chauffe de l'eau sanitaire se répercuterait alors sur l'entièreté d"e l'installation d'eau et le régulateur (le malheureux) verrait sa sortie monter à une pression pour laquelle il n'est pas réglé.
Les valeurs de 7 - 7,5 bars me font penser à la pression à laquelle la soupape du groupe de sécurité s'ouvre.
La page 22 du document joint évoque l'installation d'un groupe de sécurité.
Pour moi, qu'il y ait un ballon ou non il est nécessaire d'avoir un système antiretour entre eau chaude sanitaire et eau froide sanitaire* et un système anti-surpression sur le réseau eau chaude sanitaire (soupape) au niveau de la chaudière ou à proximité. Un groupe de sécurité allie les deux choses.
* Attention j'ai déjà vu des problèmes avec des mitigeurs de douche (non munis de clapets antiretour) où on laissait (par facilité et pour ne pas refaire le réglage) les robinets eau chaude et eau froide ouverts et où on se servait d'une vanne au niveau de la douche. Van de douche fermée il existait toujours une communication entre eau et eau froide et donc équilibre des pressions entre les deux.
Cordialement, Martien-071
Notice chaudière Hydromotrix Evolution Visio Frisquet.pdf
17 janvier 2026 à 10:47
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Montée en pression installation après changement réducteur de pression
Merci pour la réponse.
Il y a en effet communication entre les deux réseaux.
Ayant écarté les mitigeurs, le retour de pression se fait obligatoirement via l'entrée eau froide de la chaudière : il n'y a aucun clapet à ce niveau.
Plombier et chauffagiste m'ont dit de mettre un clapet anti-retour en entrée de chaudière MAIS quasiment tous les autres m'ont dit que ça allait aggraver le souci car il n'y a ni vase d'expansion ni groupe de sécurité : ça ma fonctionné comme ça pendant 20 ans sans souci.
Le changement vient du réducteur de pression.
J'ai remarqué que l'ancien laissait passer toute l'eau lorsque je purgeais/vidait mon installation (vanne de purge située sous le réducteur de pression).
Le nouveau, non, il agit comme un clapet anti-retour.
Donc, avant, d'une manière ou d'une autre la pression repartait jusqu'au compteur, ce qui n'est plus le cas.
Je pose demain un vase d'expansion de 2L (suffisant pour une chaudière à production instantanée) sur l'arrivée d'eau froide de la chaudière.
Ce qui devrait normalement réduire le le problème.
Il y a en effet communication entre les deux réseaux.
Ayant écarté les mitigeurs, le retour de pression se fait obligatoirement via l'entrée eau froide de la chaudière : il n'y a aucun clapet à ce niveau.
Plombier et chauffagiste m'ont dit de mettre un clapet anti-retour en entrée de chaudière MAIS quasiment tous les autres m'ont dit que ça allait aggraver le souci car il n'y a ni vase d'expansion ni groupe de sécurité : ça ma fonctionné comme ça pendant 20 ans sans souci.
Le changement vient du réducteur de pression.
J'ai remarqué que l'ancien laissait passer toute l'eau lorsque je purgeais/vidait mon installation (vanne de purge située sous le réducteur de pression).
Le nouveau, non, il agit comme un clapet anti-retour.
Donc, avant, d'une manière ou d'une autre la pression repartait jusqu'au compteur, ce qui n'est plus le cas.
Je pose demain un vase d'expansion de 2L (suffisant pour une chaudière à production instantanée) sur l'arrivée d'eau froide de la chaudière.
Ce qui devrait normalement réduire le le problème.
17 janvier 2026 à 19:38
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Montée en pression installation après changement réducteur de pression
Bonjour Terrien !
L'idée de placer un petit vase d'expansion ne semble pas mauvaise mais celui-ci va fonctionner pour l'entièreté de l'installation d'eau (froide et chaude) si il n'y a aucun clapet antiretour.
Personnellement j'installerais un groupe de sécurité (soupape tarée à 7 bars) sur l'entrée eau froide sanitaire de la chaudière et le petit vase d'expansion entre le groupe et la chaudière.
Le clapet antiretour du groupe de sécurité empêchera le retour de pression de l'eau chaude vers le réseau eau froide, la soupape évitera de monter au dessus de 7 bars lors de la chauffe en laissant s'écouler un peu d'eau et si tout va bien le vase sera suffisant pour absorber la surpression de chauffe et la soupape ne s'ouvrira jamais.
Cordialement,
Martien-071
L'idée de placer un petit vase d'expansion ne semble pas mauvaise mais celui-ci va fonctionner pour l'entièreté de l'installation d'eau (froide et chaude) si il n'y a aucun clapet antiretour.
Personnellement j'installerais un groupe de sécurité (soupape tarée à 7 bars) sur l'entrée eau froide sanitaire de la chaudière et le petit vase d'expansion entre le groupe et la chaudière.
Le clapet antiretour du groupe de sécurité empêchera le retour de pression de l'eau chaude vers le réseau eau froide, la soupape évitera de monter au dessus de 7 bars lors de la chauffe en laissant s'écouler un peu d'eau et si tout va bien le vase sera suffisant pour absorber la surpression de chauffe et la soupape ne s'ouvrira jamais.
Cordialement,
Martien-071
17 janvier 2026 à 21:46
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Montée en pression installation après changement réducteur de pression
Des nouvelles.
J'ai posé le vase d'expansion en entrée eau froide de la chaudière: problème réglé.
La pression normale à 3 bars, montée à 3.6-3.8 après forte chauffe, puis redescente tranquille quand ça refroidit. Je n'ai plus de coups de bélier.
Maintenant, mais ce n'est pas urgent, je vais me pencher sur deux autres petites choses :
1. Je me demande si le RTA de la chaudière n'a pas un souci, car je trouve que trop de chaleur se diffuse vers l'arrivée d'eau froide.
2. Même chauffage / eau chaude coupée, je remarque que la pression d'eau froide augmente à chaque fois que l'électrovanne du lave-linge coupe l'eau (très brutalement). A chaque fermeture je rajoute 0.2-0.3 bars de pression sans jamais dépasser 5.5 bars, qui est la pression en sortie de compteur (j'ai demandé).
Donc la membrane du réducteur ne réagit pas assez vite.
Pas grave mais il faut le savoir.
J'ai posé le vase d'expansion en entrée eau froide de la chaudière: problème réglé.
La pression normale à 3 bars, montée à 3.6-3.8 après forte chauffe, puis redescente tranquille quand ça refroidit. Je n'ai plus de coups de bélier.
Maintenant, mais ce n'est pas urgent, je vais me pencher sur deux autres petites choses :
1. Je me demande si le RTA de la chaudière n'a pas un souci, car je trouve que trop de chaleur se diffuse vers l'arrivée d'eau froide.
2. Même chauffage / eau chaude coupée, je remarque que la pression d'eau froide augmente à chaque fois que l'électrovanne du lave-linge coupe l'eau (très brutalement). A chaque fermeture je rajoute 0.2-0.3 bars de pression sans jamais dépasser 5.5 bars, qui est la pression en sortie de compteur (j'ai demandé).
Donc la membrane du réducteur ne réagit pas assez vite.
Pas grave mais il faut le savoir.
29 janvier 2026 à 18:49