Bonjour.
On a changé mon compteur d'eau le 4 décembre.
Le 30 décembre, devant bricoler, je retourne dans ma cave et je m'aperçois que la bassine située sous mon réducteur de pression / robinet de purge de l'installation est pleine. Toute l'installation pendait en tension sur l'arrivée d'eau et mon installation cuivre... Bref, je vois que je réducteur de pression, installé depuis plus de 20 ans, fuit.
Cedeo me fournit un modèle Altech 3696046. Je l'installa moi-même (en stressant: il faut couper le tuyau, raccord rapide, filasse, etc.). Durant deux jours je constate que la pression est trop basse, alors je règle "au jugé", et je m'aperçois que 1/ il fuit côté vis de réglage 2/ quand je tire la chasse, j'ai des coups de bélier !
Je rachète un réducteur plus costaud, marque Itron Isobar+ CC MG avec un manomètre. Re-stress (il faut encore couper, etc.), pression par défaut à 3.5 donc je mets 3 bars.
Ça semble ok, mais le soir-même, coup de bélier en tirant la chasse ! L'aiguille du manomètre est au taquet en butée, soit environ 7.5 bars, j'entends de la dilatation au niveau de l'arrière de ma machine à laver...
Symptômes :
Si eau froide uniquement : aiguille entre 3 et 4.5 bars, aléatoirement, avec montée à 5.5 si la machine à laver tourne et l'électrovanne est trop violente.
Si eau chaude sanitaire: à l'arrêt, montée systématique en pression à +7-7.5 bars !
Si je tire la chasse ou ouvre trop brusquement un robinet, coup de bélier dans l'installation.
Donc, je soupçonne deux choses :
Un réducteur de pression qui fonctionne mal,
Un retour de pression de l'eau chaude sanitaire dans l'installation. Probablement via le circuit ECS de la chaudière.
Par crainte, j'ai changé tous mes mitigeurs (par du Grohe) : ça n'a rien changé, le souci ne vient pas de là.
Pour l'eau chaude, produite par ma chaudière Frisquet Visio Hydromotrix Evolution 25, sans ballon, je soupçonne que le retour de pression vient de là.
Je n'ai pas de clapet anti-retour sur l'arrivée d'eau froide / sortie d'eau chaude sanitaire vers la chaudière. Je pensais que le RTA en avait un, il semble que non. Ce qui m'étonne, c'est que je n'avais aucun problème avec l'ancien réducteur.
Que pensez-vous que je dois faire ?
Merci.
On a changé mon compteur d'eau le 4 décembre.
Le 30 décembre, devant bricoler, je retourne dans ma cave et je m'aperçois que la bassine située sous mon réducteur de pression / robinet de purge de l'installation est pleine. Toute l'installation pendait en tension sur l'arrivée d'eau et mon installation cuivre... Bref, je vois que je réducteur de pression, installé depuis plus de 20 ans, fuit.
Cedeo me fournit un modèle Altech 3696046. Je l'installa moi-même (en stressant: il faut couper le tuyau, raccord rapide, filasse, etc.). Durant deux jours je constate que la pression est trop basse, alors je règle "au jugé", et je m'aperçois que 1/ il fuit côté vis de réglage 2/ quand je tire la chasse, j'ai des coups de bélier !
Je rachète un réducteur plus costaud, marque Itron Isobar+ CC MG avec un manomètre. Re-stress (il faut encore couper, etc.), pression par défaut à 3.5 donc je mets 3 bars.
Ça semble ok, mais le soir-même, coup de bélier en tirant la chasse ! L'aiguille du manomètre est au taquet en butée, soit environ 7.5 bars, j'entends de la dilatation au niveau de l'arrière de ma machine à laver...
Symptômes :
Si eau froide uniquement : aiguille entre 3 et 4.5 bars, aléatoirement, avec montée à 5.5 si la machine à laver tourne et l'électrovanne est trop violente.
Si eau chaude sanitaire: à l'arrêt, montée systématique en pression à +7-7.5 bars !
Si je tire la chasse ou ouvre trop brusquement un robinet, coup de bélier dans l'installation.
Donc, je soupçonne deux choses :
Un réducteur de pression qui fonctionne mal,
Un retour de pression de l'eau chaude sanitaire dans l'installation. Probablement via le circuit ECS de la chaudière.
Par crainte, j'ai changé tous mes mitigeurs (par du Grohe) : ça n'a rien changé, le souci ne vient pas de là.
Pour l'eau chaude, produite par ma chaudière Frisquet Visio Hydromotrix Evolution 25, sans ballon, je soupçonne que le retour de pression vient de là.
Je n'ai pas de clapet anti-retour sur l'arrivée d'eau froide / sortie d'eau chaude sanitaire vers la chaudière. Je pensais que le RTA en avait un, il semble que non. Ce qui m'étonne, c'est que je n'avais aucun problème avec l'ancien réducteur.
Que pensez-vous que je dois faire ?
Merci.