Problème régulation chaudière Frisquet thermostat Tado
Actuellement
24 996
questions dans le
forum chauffage
24968
Question Forum Chauffage : Problème régulation chaudière Frisquet thermostat Tado
Bonjour.
Je rencontre un problème de régulation avec ma chaudière Frisquet Hydromotrix Tradition.
J'ai installé un thermostat Tado filaire avec des têtes thermostatiques Tado.
Cependant, lorsque je mets la chaudière en mode automatique, je ne peux pas choisir la température de sortie de la chaudière pour le chauffage. La chaudière envoie 80 degrés dans les radiateurs lorsque le thermostat demande la chauffe.
En revanche, lorsque je mets en mode manuel, je peux régler la température de sortie de la chaudière, mais le circulateur ne s'arrête jamais. Cela fait chauffer le réseau en permanence.
Ainsi, je dois soit chauffer en permanence en choisissant manuellement la température du réseau, soit chauffer uniquement lorsque j'ai une demande via le thermostat, mais avec une température de 70-80 degrés dans les radiateurs.
Auriez-vous une solution pour que je puisse choisir la température du réseau en mode automatique ?
Merci.
Je rencontre un problème de régulation avec ma chaudière Frisquet Hydromotrix Tradition.
J'ai installé un thermostat Tado filaire avec des têtes thermostatiques Tado.
Cependant, lorsque je mets la chaudière en mode automatique, je ne peux pas choisir la température de sortie de la chaudière pour le chauffage. La chaudière envoie 80 degrés dans les radiateurs lorsque le thermostat demande la chauffe.
En revanche, lorsque je mets en mode manuel, je peux régler la température de sortie de la chaudière, mais le circulateur ne s'arrête jamais. Cela fait chauffer le réseau en permanence.
Ainsi, je dois soit chauffer en permanence en choisissant manuellement la température du réseau, soit chauffer uniquement lorsque j'ai une demande via le thermostat, mais avec une température de 70-80 degrés dans les radiateurs.
Auriez-vous une solution pour que je puisse choisir la température du réseau en mode automatique ?
Merci.
05 mars 2026 à 22:21
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Invité

Problème régulation chaudière Frisquet thermostat Tado
Invité
Bonjour.
Vous pouvez limiter la température départ maximum en mode auto.
Mais ça dépend du modèle de votre frisquet.
Pouvez-vous nous envoyer une photo de votre chaudière svp ?
Vous pouvez limiter la température départ maximum en mode auto.
Mais ça dépend du modèle de votre frisquet.
Pouvez-vous nous envoyer une photo de votre chaudière svp ?
07 mars 2026 à 12:35
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Problème régulation chaudière Frisquet thermostat Tado
Bonjour les Terriens !
Je ne suis pas spécialiste en chauffage.
Je suppose qu'avant l'installation du thermostat le chauffage fonctionnait correctement.
Je me demande s'il n'y a pas incompatibilité entre le thermostat tado (tout ou rien - contact sec) et la chaudière qui attend peut-être autre chose qu'un contact comme une sonde d'ambiance (qui comporte et le réglage et une sonde de température).
Le phénomène décrit semble aller dans ce sens : thermostat en service la régulation est inactive et la chaudière chauffe à son maximum.
Terrien David, pourriez-vous décrire ce que vous avez fait pour installer le thermostat Tado ?
Avez-vous remplacé un appareil par le "Tado" ? Avez-vous simplement installer le "Tado" ?
Où avez-vous branché le thermostat ?
Cordialement, Martien-071
Je ne suis pas spécialiste en chauffage.
Je suppose qu'avant l'installation du thermostat le chauffage fonctionnait correctement.
Je me demande s'il n'y a pas incompatibilité entre le thermostat tado (tout ou rien - contact sec) et la chaudière qui attend peut-être autre chose qu'un contact comme une sonde d'ambiance (qui comporte et le réglage et une sonde de température).
Le phénomène décrit semble aller dans ce sens : thermostat en service la régulation est inactive et la chaudière chauffe à son maximum.
Terrien David, pourriez-vous décrire ce que vous avez fait pour installer le thermostat Tado ?
Avez-vous remplacé un appareil par le "Tado" ? Avez-vous simplement installer le "Tado" ?
Où avez-vous branché le thermostat ?
Cordialement, Martien-071
07 mars 2026 à 18:07
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Invité

Problème régulation chaudière Frisquet thermostat Tado
Invité
Bonjour.
Malheureusement sur ce modèle vous ne pouvez pas limiter la température départ maximum en mode auto.
Après pour répondre à martien on peut bien brancher un contact sec à la place du satellite Frisquet (sans fil) à condition d'avoir le cordon de raccordement thermostat d'ambiance Frisquet (référence f3aa446).
Après pourquoi n’avez pas vous gardé le système éco radio Frisquet (vendu avec la chaudière) ?
Malheureusement sur ce modèle vous ne pouvez pas limiter la température départ maximum en mode auto.
Après pour répondre à martien on peut bien brancher un contact sec à la place du satellite Frisquet (sans fil) à condition d'avoir le cordon de raccordement thermostat d'ambiance Frisquet (référence f3aa446).
Après pourquoi n’avez pas vous gardé le système éco radio Frisquet (vendu avec la chaudière) ?
08 mars 2026 à 10:45
Réponse 5 forum dépannage chaudières
Invité

Problème régulation chaudière Frisquet thermostat Tado
Invité
Et aussi ne pas oublier de remettre le switch numéro 1 sur zéro (fonction sans éco système) du bandeau de commande lumineux (petite trappe à droite du bandeau pour accéder aux switchs).
08 mars 2026 à 10:51
Réponse 6 forum dépannage chaudières
Invité

Problème régulation chaudière Frisquet thermostat Tado
Invité
Question pour David : Avez-vous une chaudière Frisquet à 2 services (chauffage et ECS) ? Je me demande pourquoi sur la première photo, on voit une chaudière Acleis de chez Leblanc.
08 mars 2026 à 11:34
Réponse 7 forum dépannage chaudières
Problème régulation chaudière Frisquet thermostat Tado
Bonjour à tous,
Je vais vous expliquer l'historique de mon installation. Au début, j'avais l'Acleis installée qui fonctionnait avec le Tado sans problème. Cependant, un jour, elle a commencé à avoir des problèmes du côté de l'ECS, puis du chauffage.
Malgré mes nombreux dépannages (remplacement de l'échangeur à plaque qui n'a pas résolu le problème de l'ECS, corps de chauffe bouché, détartrage du corps de chauffe, détartrage de l'échangeur, désembouage, démontage complet de la chaudière pour déboucher les tuyauteries, etc.), le problème persistait. J'ai alors eu l'opportunité de récupérer gratuitement une chaudière Frisquet, que j'ai installée en parallèle de l'Acleis.
Depuis, je n'ai plus de problème d'ECS ni de chauffage, à l'exception d'un souci de régulation en mode automatique.
Le thermostat radio n'était pas présent non plus. J'ai donc laissé le Tado dans mon salon et je l'ai branché via le câble F3AA446. Si, comme vous l'avez précisé, le Tado n'est pas compatible, connaissez-vous un thermostat connecté avec une tête connectée compatible ?
Je vais vous expliquer l'historique de mon installation. Au début, j'avais l'Acleis installée qui fonctionnait avec le Tado sans problème. Cependant, un jour, elle a commencé à avoir des problèmes du côté de l'ECS, puis du chauffage.
Malgré mes nombreux dépannages (remplacement de l'échangeur à plaque qui n'a pas résolu le problème de l'ECS, corps de chauffe bouché, détartrage du corps de chauffe, détartrage de l'échangeur, désembouage, démontage complet de la chaudière pour déboucher les tuyauteries, etc.), le problème persistait. J'ai alors eu l'opportunité de récupérer gratuitement une chaudière Frisquet, que j'ai installée en parallèle de l'Acleis.
Depuis, je n'ai plus de problème d'ECS ni de chauffage, à l'exception d'un souci de régulation en mode automatique.
Le thermostat radio n'était pas présent non plus. J'ai donc laissé le Tado dans mon salon et je l'ai branché via le câble F3AA446. Si, comme vous l'avez précisé, le Tado n'est pas compatible, connaissez-vous un thermostat connecté avec une tête connectée compatible ?
08 mars 2026 à 14:25
Réponse 8 forum dépannage chaudières
Problème régulation chaudière Frisquet thermostat Tado
Bonjour les Terriens!
Grand merci à l'invité" qui m'a répondu au poste 4.
Je ne voulais pas semer la zizanie.
Sur ce forum il est tellement fréquent qu'il y ait confusion entre sonde de température d'ambiance (système de mesure et de consigne) et thermostat ( simple contact sec).
Nombreux sont ceux qui ont voulu remplacer une sonde d'ambiance qu'ils ont confondus avec un simple thermostat par un thermostat et qui ont eu bien entendu des problèmes : court-circuit du bus de communication avec des comportements divers au niveau de la "régulation".
De même il y a aussi eu beaucoup de messages concernant des compatibilité / incompatibilité d'appareils de marque étrangères à celle des chaudières que certains ont voulu connecter.
Netatmo est aussi réputé pour avoir des problèmes au niveau des contacts des relais qui au niveau électrique ne sont vraiment pas correctement dimensionnés.
Cordialement, Martien-071
Grand merci à l'invité" qui m'a répondu au poste 4.
Je ne voulais pas semer la zizanie.
Sur ce forum il est tellement fréquent qu'il y ait confusion entre sonde de température d'ambiance (système de mesure et de consigne) et thermostat ( simple contact sec).
Nombreux sont ceux qui ont voulu remplacer une sonde d'ambiance qu'ils ont confondus avec un simple thermostat par un thermostat et qui ont eu bien entendu des problèmes : court-circuit du bus de communication avec des comportements divers au niveau de la "régulation".
De même il y a aussi eu beaucoup de messages concernant des compatibilité / incompatibilité d'appareils de marque étrangères à celle des chaudières que certains ont voulu connecter.
Netatmo est aussi réputé pour avoir des problèmes au niveau des contacts des relais qui au niveau électrique ne sont vraiment pas correctement dimensionnés.
Cordialement, Martien-071
08 mars 2026 à 16:44