Bonjour à tous.

Suite aux orage survenus la semaine dernière j’ai eu une grosse coupure d'électricité. Une fois le courant remis notre chaudière à affiché le code erreur suivant : 4:3:8

Avant de devoir passer par la case professionnelle j’aimerais voir si la possibilité d'intervenir par moi-même est réalisable ou non.

A savoir aussi que malheureusement (et bêtement) nous n’avons pas réalisé l'entretien annuel et de ce fait je pense que notre propriétaire, à juste titre, ne voudra pas réaliser les réparations de celle-ci.

Merci pour toute l’aide que vous pourrez m'apporter.
27 juin 2026 à 12:59
Réponse 1 du forum-chauffage

Code erreur Viessmann VitoCell-Comferral

Martien-071
Membre inscrit
Martien-071
2 329 messages
Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste.

Peut-être l'avez-vous déjà fait ... couper l'arrivée 230 V de la chaudière (de préférence au disjoncteur afin de bien tout couper) pendant quelques minutes puis la rétablir.

Cordialement,
Martien-071
28 juin 2026 à 11:46
Réponse 2 du forum-chauffage

Code erreur Viessmann VitoCell-Comferral


Invité
invité
Bonjour Martien-071.

Oui j'ai coupé au niveau du disjoncteur à 2 reprises.
La première fois pendant 2 heures et la seconde fois pendant 2 jours et rien n'a changé.
28 juin 2026 à 20:30
Réponse 3 du forum-chauffage

Code erreur Viessmann VitoCell-Comferral

PtitDom45
Membre inscrit
PtitDom45
2 messages
Bonjour.

Retour sur ma panne qui est résolu aujourd'hui.
Le soucis provenait de la sonde de température numéro 3 qui avait flashé suite à l'orage et a la coupure de courant.

Ça pourra peut-être aider d’autre personne.
06 juillet 2026 à 13:00

Proposer une réponse à Code erreur Viessmann VitoCell-Comferral



image_addAjouter nouveau fichier

Juillet 2026. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

>>> Résultats suivants pour : Code erreur Viessmann VitoCell-Comferral >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
precarite energetiqueforumchauffage depannage chaudierechauffage chaudiere choixrearmement ballon electrique



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite