Ballon chaudière Geminox THRi25 perd de l'eau
Actuellement
25 050
questions dans le
forum chauffage
25034
Question Forum Chauffage : Ballon chaudière Geminox THRi25 perd de l'eau
Bonjour.
J'ai une chaudière Geminox THRi-25 à gaz qui assure chauffage et eau chaude sanitaire.
Le groupe de sécurité du ballon intégré à commencé à goutter puis à couler en continu, même en dehors des périodes de chauffe du ballon.
J'ai changé le groupe de sécurité mais cela n'a rien changé puis j'ai changé mon réducteur de pression sans que cela ne change rien.
La seule façon d'interrompre cet écoulement c'est de fermer la vanne d'arrivée d'eau froide du groupe de sécurité.
Je m'apprête à détartrer le ballon, mais je n'y crois guère.
Les 2 plombiers à qui j'ai exposé ce problème sont à court d'idées.
Et vous ?
Merci.
J'ai une chaudière Geminox THRi-25 à gaz qui assure chauffage et eau chaude sanitaire.
Le groupe de sécurité du ballon intégré à commencé à goutter puis à couler en continu, même en dehors des périodes de chauffe du ballon.
J'ai changé le groupe de sécurité mais cela n'a rien changé puis j'ai changé mon réducteur de pression sans que cela ne change rien.
La seule façon d'interrompre cet écoulement c'est de fermer la vanne d'arrivée d'eau froide du groupe de sécurité.
Je m'apprête à détartrer le ballon, mais je n'y crois guère.
Les 2 plombiers à qui j'ai exposé ce problème sont à court d'idées.
Et vous ?
Merci.
17 août 2026 à 18:55
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Ballon chaudière Geminox THRi25 perd de l'eau
Bonjour Terrien !
Pour qu'un groupe de sécurité laisse passer de l'eau vers la vidange il n'y a que trois possibilités :
1) Il y a surpression ( les groupes sanitaires sont en général tarés à 7 bars ).
2) Quelque chose ( comme des morceaux de calcaire ) empêche le clapet de se refermer entièrement.
3) Le clapet de la soupape est endommagé et laisse passer l'eau.
Au vu de ce que vous avez déja effectué je pencherais vers le 2).
Un détartrage consciencieux du ballon pourrait résoudre le problème.
Cordialement, Martien-071
Pour qu'un groupe de sécurité laisse passer de l'eau vers la vidange il n'y a que trois possibilités :
1) Il y a surpression ( les groupes sanitaires sont en général tarés à 7 bars ).
2) Quelque chose ( comme des morceaux de calcaire ) empêche le clapet de se refermer entièrement.
3) Le clapet de la soupape est endommagé et laisse passer l'eau.
Au vu de ce que vous avez déja effectué je pencherais vers le 2).
Un détartrage consciencieux du ballon pourrait résoudre le problème.
Cordialement, Martien-071
19 août 2026 à 09:42
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Ballon chaudière Geminox THRi25 perd de l'eau
Avez-vous essayé de régler le réducteur de pression ?
Il doit y avoir un genre d'écrou à l'intérieur à tourner pour ajuster la pression.
Il doit y avoir un genre d'écrou à l'intérieur à tourner pour ajuster la pression.
19 août 2026 à 17:54