Remplacement thermocouple AGL la veilleuse ne tient pas.
Actuellement
25 050
questions dans le
forum chauffage
25033
Questions Forum Chauffage : Remplacement thermocouple AGL la veilleuse ne tient pas.
Bonjour à tous.
Je me présente Clément technicien chauffagiste.
J'ai une question, un client m'appelle pour un chauffe eau gaz type Elm type AGL V75M, dont la veilleuse ne tient pas.
Je ne connaissais pas ce modèle jusqu'à présent, je viens et constate que le thermocouple est HS.
Je vais pour en commander un mais j'ai un doute sur son remplacement, car il semble intégré dans le bloc gaz.
Le SAV me certifie qu'il peut se remplacer mais j'ai peur qu'ils se soient trompé et qu'il faille remplacer le bloc gaz complet.
Le modèle du bloc gaz est un Eurosit 630.
Est-ce que quelqu'un en a déjà remplacé ?
Surtout que le thermocouple qu'ils m'ont envoyé semble bien plus court que celui d'origine.
Merci à tous.
Je me présente Clément technicien chauffagiste.
J'ai une question, un client m'appelle pour un chauffe eau gaz type Elm type AGL V75M, dont la veilleuse ne tient pas.
Je ne connaissais pas ce modèle jusqu'à présent, je viens et constate que le thermocouple est HS.
Je vais pour en commander un mais j'ai un doute sur son remplacement, car il semble intégré dans le bloc gaz.
Le SAV me certifie qu'il peut se remplacer mais j'ai peur qu'ils se soient trompé et qu'il faille remplacer le bloc gaz complet.
Le modèle du bloc gaz est un Eurosit 630.
Est-ce que quelqu'un en a déjà remplacé ?
Surtout que le thermocouple qu'ils m'ont envoyé semble bien plus court que celui d'origine.
Merci à tous.
17 août 2026 à 18:04
Réponse 1 d'un humain du forum chauffage
Invité

Remplacement thermocouple AGL la veilleuse ne tient pas.
Invité
Bonjour, vous pouvez remplacer le thermocouple de votre ballon AGl de Elm Leblanc.
Le thermocouple doit être vissé sur un interrupteur de dérivation pour la sécurité de surchauffe et le refoulement de la cheminée (sauf pour les modèles avec ventouse).
L'interrupteur de dérivation doit également être vissé sur le bloc gaz.
Pour le remplacer, il faut sortir le brûleur de votre ballon d'eau chaude.
N'oubliez pas de nettoyer la veilleuse et son injecteur.
Cela peut être compliqué si vous débutez dans le métier.
Si votre ballon est ancien (20 ans) et que la cuve est oxydée, il est préférable de le remplacer plutôt que de le réparer.
Bon courage.
Le thermocouple doit être vissé sur un interrupteur de dérivation pour la sécurité de surchauffe et le refoulement de la cheminée (sauf pour les modèles avec ventouse).
L'interrupteur de dérivation doit également être vissé sur le bloc gaz.
Pour le remplacer, il faut sortir le brûleur de votre ballon d'eau chaude.
N'oubliez pas de nettoyer la veilleuse et son injecteur.
Cela peut être compliqué si vous débutez dans le métier.
Si votre ballon est ancien (20 ans) et que la cuve est oxydée, il est préférable de le remplacer plutôt que de le réparer.
Bon courage.