Remplacement thermocouple AGL la veilleuse ne tient pas.
Actuellement
25 034
questions dans le
forum chauffage
25033
Question Forum Chauffage : Remplacement thermocouple AGL la veilleuse ne tient pas.
Bonjour à tous.
Je me présente Clément technicien chauffagiste.
J'ai une question, un client m'appelle pour un chauffe eau gaz type elm type AGL V75M, dont la veilleuse ne tient pas.
Je ne connaissais pas ce modèle jusqu'à présent, je viens et constate que le thermocouple est HS.
Je vais pour en commander un mais j'ai un doute sur son remplacement, car il semble intégré dans le bloc gaz.
Le SAV me certifie qu'il peut se remplacer mais j'ai peur qu'ils se soient trompé et qu'il faille remplacer le bloc gaz complet.
Le modèle du bloc gaz est un Eurosit 630.
Est-ce que quelqu'un en a déjà remplacé ?
Surtout que le thermocouple qu'ils m'ont envoyé semble bien plus court que celui d'origine.
Merci à tous.
Je me présente Clément technicien chauffagiste.
J'ai une question, un client m'appelle pour un chauffe eau gaz type elm type AGL V75M, dont la veilleuse ne tient pas.
Je ne connaissais pas ce modèle jusqu'à présent, je viens et constate que le thermocouple est HS.
Je vais pour en commander un mais j'ai un doute sur son remplacement, car il semble intégré dans le bloc gaz.
Le SAV me certifie qu'il peut se remplacer mais j'ai peur qu'ils se soient trompé et qu'il faille remplacer le bloc gaz complet.
Le modèle du bloc gaz est un Eurosit 630.
Est-ce que quelqu'un en a déjà remplacé ?
Surtout que le thermocouple qu'ils m'ont envoyé semble bien plus court que celui d'origine.
Merci à tous.
17 août 2026 à 18:04







