Chaudière Vaillant Ecotec Plus code S7 pression à 3 bars
Actuellement
24 651
questions dans le
forum chauffage
23386
Question Forum Chauffage : Chaudière Vaillant Ecotec Plus code S7 pression à 3 bars
Bonjour.
J'ai une chaudière Vaillant Ecotec Plus que j'ai démarré en mettant une pression au démarrage d'eau de 1,5 bar.
Comme le précise le manuel.
Après 10 15 minutes d'utilisation j'ai le code s7 qui apparait
Le manomètre de la chaudière dans le rouge, le manomètre du ballon rouge sous la chaudière est à 3 bar.
Le code S7 signifie "chauffage temporisation de la pompe"
Et comme je ne sais pas à quoi ça correspond j'ai tout éteint, de peur d'avoir un souci.
Pouvez-vous m'aider, les températures froides arrivent et j'ai besoin de chauffage.
En vous remerciant pour votre aide.
J'ai une chaudière Vaillant Ecotec Plus que j'ai démarré en mettant une pression au démarrage d'eau de 1,5 bar.
Comme le précise le manuel.
Après 10 15 minutes d'utilisation j'ai le code s7 qui apparait
Le manomètre de la chaudière dans le rouge, le manomètre du ballon rouge sous la chaudière est à 3 bar.
Le code S7 signifie "chauffage temporisation de la pompe"
Et comme je ne sais pas à quoi ça correspond j'ai tout éteint, de peur d'avoir un souci.
Pouvez-vous m'aider, les températures froides arrivent et j'ai besoin de chauffage.
En vous remerciant pour votre aide.

15 octobre 2023 à 15:37
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Chaudière Vaillant Ecotec Plus code S7 pression à 3 bars
Bonjour.
En ajustant la pression d'eau du circuit de chauffage à 1.5 Bars vous avez bien refermer les vannes de dispositif de remplissage ?
Si la pression du circuit de chauffage est passée de 1.5 Bars à 3 Bars s'est que vous devez avoir un soucis sur le vase d'expansion de votre chaudière :
- Soit il est dégonflé (pression à vide et à froid entre 0.3 et 0.5 Bars) et il faut le regonfler pour voir si il tient encore la pression,
- Soit votre membrane de vase est percée ou poreuse et il faudra le remplacer,
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
En ajustant la pression d'eau du circuit de chauffage à 1.5 Bars vous avez bien refermer les vannes de dispositif de remplissage ?
Si la pression du circuit de chauffage est passée de 1.5 Bars à 3 Bars s'est que vous devez avoir un soucis sur le vase d'expansion de votre chaudière :
- Soit il est dégonflé (pression à vide et à froid entre 0.3 et 0.5 Bars) et il faut le regonfler pour voir si il tient encore la pression,
- Soit votre membrane de vase est percée ou poreuse et il faudra le remplacer,
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
16 octobre 2023 à 11:30
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Chaudière Vaillant Ecotec Plus code S7 pression à 3 bars
Bonsoir, VETC
Merci pour votre retour.
Pour ma part, j’ai bien fermé l’alimentation de remplissage en eau.
Et je confirme que la pression à froid sur le manomètre du vase d’expansion est bien situé entre 03/05 bar.
Donc j’en déduit que celui-ci devait être regonflé ?
C’est bien cela ? À qui dois le m'adresser pour cela ?
Merci pour votre réponse.
Bonne soirée.
Merci pour votre retour.
Pour ma part, j’ai bien fermé l’alimentation de remplissage en eau.
Et je confirme que la pression à froid sur le manomètre du vase d’expansion est bien situé entre 03/05 bar.
Donc j’en déduit que celui-ci devait être regonflé ?
C’est bien cela ? À qui dois le m'adresser pour cela ?
Merci pour votre réponse.
Bonne soirée.
16 octobre 2023 à 21:37
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Chaudière Vaillant Ecotec Plus code S7 pression à 3 bars
Bonjour.
Attention le pression de vase d'expansion se mesure à froid et à vide (chaudière isolée de l'installation avec sur circuit de chauffage vidangé).
Est-ce bien le cas ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Attention le pression de vase d'expansion se mesure à froid et à vide (chaudière isolée de l'installation avec sur circuit de chauffage vidangé).
Est-ce bien le cas ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 octobre 2023 à 11:10
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Chaudière Chappée Duo 3.33FF panne code E164
- N°8114 : Bonjour. J'ai une chaudière de marque Chappée gaz Luna duo 3.33FF mise en service en mars 2006. La 1ère année, pompe changée, la 2ème année vanne 3 voies et sonde de température changées. A chaque fois s'affiche le...
- 2. Code E9 verrouillage sur chaudière De Dietrich MX comment déverrouiller ?
- N°15967 : Bonjour, Le code E9 (verrouillage) s'affiche sur ma chaudière De Dietrich (MX...). Comment puis-je la déverrouiller ? J'ai déjà essayé le redémarrage et la mise hors tension. Merci.
- 3. Code erreur F28 chaudière Vaillant Ecotec Pro
- N°22631 : Bonjour chers pros de la chaudière. Besoin d'un coup de main pour trouver la source de la panne avec code erreur F28 sur une chaudière Vaillant Ecotec Pro VCW BE 286-5-3 R2 installée dans un appartement très peu gourmand en...
- 4. Claquement vanne 3 voies chaudière Ecotec Plus Vaillant
- N°20990 : Bonjour, J'ai cherché sur le forum mais je n'ai peut-être pas mis les bons mots clés... Nous avons depuis 1 an et demi une chaudière Vaillant Ecotec Plus mixte VUW FR 346 / 5-5 E. En hiver, lorsque le chauffage...
- 5. Baisse de pression inexpliquée chaudière Vaillant condensation
- N°19527 : Bonjour. J'ai une chaudière neuve murale Vaillant Ecotec qui perd de la pression très rapidement (passe de 1.5 bar à 0 en une demi journée). Le vase expansion, le manomètre, purgeur ont été changés. Nous avons isolé la...
- 6. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 7. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 8. Problème chaudière Chappée initia 3 2.24FF affiche erreur E10
- N°12370 : Bonjour, Je possède une chaudière Chappée initia 3 2.24FF et j'ai un problème depuis hier. Le code erreur E10 s'affiche sur l'écran. Pouvez-vous m'aider ? Merci d'avance.
- 9. Chaudière Deville Helios excel MXB 28VE monte à 3 voire 4 bars de pression
- N°15558 : Bonjour, Ma chaudière Deville Helios excel MXB 28VE monte à 3 voire 4 bars de pression, je suis obligé de fermer la vanne sanitaire et de purger pour faire redescendre la pression à 1,5 et de rouvrir la vanne à chaque fois...
- 10. Problème pression eau Chappée Moorea 1 HTE code erreur E 74
- N°15711 : Bonjour, :sad: J'ai une chaudière Chappée Moorea 1 HTE 22kW GBVi, elle affiche le code erreur E 74 (pression eau), et sur l'afficheur il y a moins de 200gr quand je remets de l'eau le groupe de sécurité s'ouvre un peu, je...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite