Problème montée en température des radiateurs
Actuellement
24 645
questions dans le
forum chauffage
3987
Questions Forum Chauffage : Problème montée en température des radiateurs
Invité

J'ai une chaudière à gaz murale MIXA depuis 2 ans. Cela fait quelques jours que les radiateurs sont tièdes alors que je n'ai aucun problème avec l'eau des sanitaires qui est chaude. J'ai constaté sur le thermostat de ma chaudière que lors du démarrage elle ne monte pas à plus de 30 C puis s'arrête au bout de quelques secondes. D'où peut venir le problème ? En sachant que j'ai mis le maximum sur mes radiateurs et sur le panneau de contrôle de ma chaudière.
Conseils Dépannage Chauffage 1
Invité

Problème montée en température des radiateurs
Invité

Bonjour, le problème doit certainement venir de la vanne 3 voies, qui commute entre l'eau chaude sanitaire et le chauffage selon la demande. Elle doit commuter de quelques millimètre (en ouverture), ce qui explique le manque d'eau dans le corps de chauffe, qui monte rapidement à ébullition, et comme il y a un régulateur de chauffe (CTN) qui est là pour surveiller la montée en température, ce qui doit certainement être votre cas, il coupe donc le cycle de la chaudière.
Voir la documentation de la chaudière pour vérifier si elle en dispose bien d'une. A+
Voir la documentation de la chaudière pour vérifier si elle en dispose bien d'une. A+