| #522 |
Problème Chauffage : Fuite sur circuit de chauffage
|
|
| Bonjour, la pression dans le circuit de chauffage (chaudière gaz) retombe très vite à 0, et la pompe fait alors beaucoup de bruit. Je suis obligé de rajouter de l'eau plusieurs fois par jour. Je ne vois aucune fuite, mais dès que la pression dépasse 2 bars, l'eau s'écoule par le limiteur de pression. Après fonctionnement, la pression retombe à 0. On m'a dit que cela pouvait venir du ballon, mais quand j'actionne sa valve qui est en dessous, il s'en échappe bien de l'air sous pression. Je cherche des pistes. Merci d'avance.
|
| Conseil Dépannage 1 Chauffage Fuite sur circuit de chauffage |
Videz ou décompressez l’installation, re-gonflez le vase d’expansion à 1 bar (pompe à VTT), remplissez votre installation à 1,2 bars et surtout arrêtez de vérifier s'il y a de l’air dans le vase. Changez votre soupape préventivement. Jmeot |
| Conseil Dépannage 2 Chauffage Fuite sur circuit de chauffage |
Essayez de rajouter de l'eau, mais en purgeant les radiateurs vous ne devez pas avoir d'air. |
| Conseil Dépannage 3 Chauffage Fuite sur circuit de chauffage |
Pour moi il y a quatre solutions, il y a une fuite quelque part, vérifier bien les passages dans les murs ou de sols et au niveau des radiateurs. Une mauvaise purge du circuit d'eau est possible. Le limiteur de pression ne fonctionne pas correctement. Une sonde de température est hors-service, la chaudière ne s'arrête plus, l'eau monte en pression et est évacuée par la soupape de sécurité. |
| Conseil Dépannage 4 Chauffage Fuite sur circuit de chauffage |
Si l'eau sort par le prescomano ou groupe de sécurité 3 bars il faut changer le vase d'expansion car il ne joue plus son rôle de dilatation ou il se peut que le prescomano soit hors-service, mais bien souvent c'est le ballon ou appelé vase d'expansion, il ne doit plus avoir de dilatation donc surpression. |
| Conseil Dépannage 5 Chauffage Fuite sur circuit de chauffage |
Vous pouvez avoir le corps de chauffe fendu. Ce qui entraîne une fuite avec une évaporation immédiate de l'eau. Le corps de chauffe peut se fendre du fait de l'écart de température entre le départ et le retour. Revoir le réglage de votre vanne trois ou 4 voies. |
| Conseil Dépannage 6 Chauffage Fuite sur circuit de chauffage |
Remplacer votre vase d'expansion. |
| Conseil Dépannage 7 Chauffage Fuite sur circuit de chauffage |
Comme l'a dit un internaute, purgez votre installation, ensuite regonflez votre ballon puis changez votre groupe de sécu (ça finit toujours par s'entartrer et fuire dès que l'eau chauffe un peu, entre 10 et 30 € dans une grande surface de bricolage) et enfin remettez en eau froide à 1 bar, rallumez votre chauffage au minimum, purgez les radiateurs, faites le complément d'eau (avant que l'eau ne dépasse 30°) SANS DEPASSER 1,2 BARS (des fuites ou des évaporations ça se voit) ! |
| Conseil Dépannage 8 Chauffage Fuite sur circuit de chauffage |
Appuyez sur la purge de votre vase à expansion (ça ressemble à un bouchon de chambre à air de vélo). Si de l'eau en sort, votre vase et hors service car il doit sortir de l'air. |
| Conseil Dépannage 9 Chauffage Fuite sur circuit de chauffage |
Le vase d'expansion intégré à la chaudière est à changer : il est plein d'eau car sa membrane d'air est trouée. De ce fait, il ne peut plus compenser la pression dans l'installation lors de la montée en température de l'eau. Alors le limiteur de pression évacue la vapeur d'eau dans la canalisation des eaux usées. Ce problème persistera tant que vous ne le changerez pas. Ça se fait bien avec la référence. |
|
|
POUR FERMER L'IMAGE GRAND FORMAT CLIQUEZ ICI
|
|
| QUESTIONS APPARENTÉES DANS LE FORUM CHAUFFAGE |
1. Fuite circuit de chauffage
N°8082 : Bonjour. J'ai une fuite dans le circuit de chauffage. D'où cela peut-il venir ? Merci de votre aide.
2. Problème pression circuit de chauffage
N°1145 : Bonjour, je possède actuellement une chaudière Chappée Sempra 42 Kw (avril 2003) avec production d'eau chaude. Je viens de changer le vase d'expansion qui a rendu l'âme au bout d'un an et demi. La pression de mon circuit de chauffage descend toujours, alors que je n'ai pas de fuite sur le circuit, pas d'air et le vase d'expansion est neuf
3. Pas de pression dans circuit chauffage
N°4887 : Depuis l'installation d'un radiateur dans mes combles je n'arrive plus à avoir de pression dans mon circuit. L'indicateur de ma chaudière reste tout le temps sur zéro... pourtant le chauffage fonctionne partout et aucune trace de fuite
4. Installation d'un insert sur circuit de chauffage au fuel
N°805 : Bonjour, j'ai actuellement une chaudière au fuel, et je voudrais installer un insert et récupérer la chaleur de ce dernier pour mon circuit de chauffage. Ma première idée était de positionner un radiateur en fonte derrière l'insert, et de brancher ce dernier sur mon circuit de chauffage (aller retour)
5. Coût circuit chauffage avec eau chaude sur chaudière à gaz
N°1073 : Bonjour, je viens d'acquérir une ancienne charcuterie, l'appartement se situant à l'étage, et apparemment je dois changer la chaudière, ainsi que son circuit contenant du plomb. N'y connaissant rien, je désire avoir des avis de coût et si possible des schémas d'une telle installation
6. Fuite sur circuit de chauffage
N°497 : J'ai une installation qui combine une chaudière à bois et une chaudière électrique. Cette installation chauffe mon eau chaude toute l'année et les radiateurs de la maison l'hiver. Je me suis rendu compte que j'ai une fuite dans le corps de chauffe de la chaudière bois
7. Baisse pression circuit chauffage chaudière RADSON
N°2954 : Je rajoute souvent de l'eau dans le circuit de refroidissement de ma chaudière RADSON Gazania NOx HR 28 qui, par ailleurs, fonctionne correctement. Nous avons testé les canalisations du circuit chauffage, il n'y a pas de fuite extérieure
8. Consommation électrique liée à une fuite circuit chauffage
N°9046 : Bonjour, nous avons dernièrement reçu notre facture d'énergie qui fait apparaître une consommation importante voire excessive d'énergie. Nous sommes chauffés via une chaudière électrique qui alimente un circuit de 5 chauffages
9. Trop de pression dans le circuit de chauffage
N°836 : Coïncidence ou non ! J'ai, dans mon hôtel, purgé un radiateur se situant au troisième étage. Le lendemain matin, je constatais une fuite d'eau dans la chaufferie au sous-sol. En fait, c'était la soupape de sécurité qui fuyait, la pression d'eau indiquait 3 bars
10. surpression circuit de chauffage
N°74 : J'ai un petit problème sur mon circuit de chauffage : suite à la vidange du circuit pour déposer un radiateur, après avoir bouché les tuyaux d'arrivée et de retour du radiateur, enlevé et avoir rempli le circuit à nouveau pour atteindre la pression de 1 bar, cette dernière continue à monter lentement (environ 1/2 bar toutes les 12 heures)
|
|
| >>> Résultats suivants pour : Fuite sur circuit de chauffage >>> |
|
Images d'illustration du forum . Pour les agrandir, cliquez dessus.
POUR FERMER L'IMAGE GRAND FORMAT CLIQUEZ ICI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mentions légales :
Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite
|
|
|
|
|
|