| #968 |
Problème Chauffage : Perte de pression dans circuit chauffage au fuel sans fuite
|
|
| Bonjour. Je viens d'acheter une maison avec un chauffage au fuel et je me suis rendu compte à l'utilisation que la pression (réglée en général à 2 bars) chute rapidement (1 bar au bout de 6 heures de chauffe). Je suis obligé chaque fois de remettre de l'eau pour la faire remonter. De quoi cela peut-il venir ? Après vérification par un chauffagiste de la chaudière, il m'a indiqué qu'il y avait une fuite dans le coeur de chauffe et qu'il fallait remplacer la chaudière. Cela est-il possible ? Y a-t-il une alternative ? Merci pour vos réponses.
|
| Conseil 1 Forum chauffage Perte de pression dans circuit chauffage au fuel sans fuite |
C'est le flexcon qu'il faut changer. Si le corps de chauffe était percé, ce serait le contraire, la pression augmenterait. |
| Conseil 2 Forum chauffage Perte de pression dans circuit chauffage au fuel sans fuite |
Faux, si le corps de chauffe est percé la pression baisse, vous confondez avec le système ballon chauffage ou si la pression de l'eau sanitaire rentre dans la chaudière, effectivement la pression augmenterait. |
| Conseil 3 Forum chauffage Perte de pression dans circuit chauffage au fuel sans fuite |
Votre vase d'expansion est hors d'usage. |
|
|
POUR FERMER L'IMAGE GRAND FORMAT CLIQUEZ ICI
|
|
| QUESTIONS APPARENTÉES DANS LE FORUM CHAUFFAGE |
1. Perte de pression dans circuit
N°1797 : Comment résoudre cette perte de pression dans le circuit de chauffage ? Pas de perte d'eau visible, or je dois en rajouter régulièrement. Au secours !
2. Trop de pression dans le circuit de chauffage
N°836 : Coïncidence ou non ! J'ai, dans mon hôtel, purgé un radiateur se situant au troisième étage. Le lendemain matin, je constatais une fuite d'eau dans la chaufferie au sous-sol. En fait, c'était la soupape de sécurité qui fuyait, la pression d'eau indiquait 3 bars
3. Pas de pression dans circuit chauffage
N°4887 : Depuis l'installation d'un radiateur dans mes combles je n'arrive plus à avoir de pression dans mon circuit. L'indicateur de ma chaudière reste tout le temps sur zéro... pourtant le chauffage fonctionne partout et aucune trace de fuite
4. Fuite sur circuit de chauffage
N°522 : Bonjour, la pression dans le circuit de chauffage (chaudière gaz) retombe très vite à 0, et la pompe fait alors beaucoup de bruit. Je suis obligé de rajouter de l'eau plusieurs fois par jour. Je ne vois aucune fuite, mais dès que la pression dépasse 2 bars, l'eau s'écoule par le limiteur de pression
5. Baisse pression circuit chauffage chaudière RADSON
N°2954 : Je rajoute souvent de l'eau dans le circuit de refroidissement de ma chaudière RADSON Gazania NOx HR 28 qui, par ailleurs, fonctionne correctement. Nous avons testé les canalisations du circuit chauffage, il n'y a pas de fuite extérieure
6. Pression eau dans circuit chauffage
N°1992 : Je voudrais savoir quelle est la pression d'eau que je dois mettre dans un circuit de chauffage pour une chaudière au mazout St Roch topaz f ? Merci.
7. Chaudière fioul Zaegel Held pression circuit chauffage augmente
N°7207 : Bonjour, Je dispose d'une chaudière au Fioul (Zaegel Held) dont on vient de me remplacer le vase d'expansion, la soupape 3 bar et le modérateur de tirage (le vase était hors service et la pression chutait sans cesse à zéro)
8. Perte de pression dans circuit
N°1070 : Bonjour, je suis obligé de refaire la mise en pression de mon chauffage deux fois par jour, depuis environ deux semaines. Je n'ai détecté aucune fuite d'eau. Quel peut être le problème ? Merci pour votre aide
9. Bruit continu type ventilation dans circuit chauffage
N°4992 : Depuis que j'ai remis mon chauffage en route en octobre dernier j’ai un bruit un peu de type ventilation / VMC / bruit de frigo (limite sifflement parfois !), pas de claquement, pas un bruit de dilatation non plus
10. Perte pression circuit chauffage
N°2797 : Est-il possible qu'une fuite sur le circuit de chauffage entraîne une baisse de pression au niveau du manomètre de manière non constante. Lorsqu'il fait froid et que les radiateurs sont très chauds, la pression baisse peu, par contre, lorsque la température extérieure augmente, la chaudière chauffe moins et là, la pression baisse plus rapidement
|
|
| >>> Résultats suivants pour : Perte de pression dans circuit chauffage au fuel sans fuite >>> |
|
Images d'illustration du forum chauffage. Pour les agrandir, cliquez dessus.
POUR FERMER L'IMAGE GRAND FORMAT CLIQUEZ ICI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mentions légales :
Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite
|
|
|
|
|
|