J'ai une panne sur une chaudière Franco Belge Idra Condens 4030
Le code erreur 20 s'affiche dans les anomalies le code 20 correspond à une anomalie thermostat brûleur ou thermostat limite.
J'ai remplacé les deux pièces, origine usine et remis en route la chaudière.
Mais malheureusement le défaut réapparaît.
Est-ce que quelqu'un pourrait me guider afin de résoudre ce problème ?
Dans l'attente de vos réponses je vous remercie.
Cordialement.
J'ai une panne sur une chaudière Franco Belge Idra Condens 4030
Le code erreur 20 s'affiche dans les anomalies le code 20 correspond à une anomalie thermostat brûleur ou thermostat limite.
J'ai remplacé les deux pièces, origine usine et remis en route la chaudière.
Mais malheureusement le défaut réapparaît.
Est-ce que quelqu'un pourrait me guider afin de résoudre ce problème ?
Dans l'attente de vos réponses je vous remercie.
Cordialement.
02 mars 2017 à 20:23
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Panne code 20 chaudière Franco Belge Idra Condens
Bonjour.
Commencez par vérifier tout ce qui concerne la sortie des fumées, et surtout les sondes.
Commencez par vérifier tout ce qui concerne la sortie des fumées, et surtout les sondes.
03 mars 2017 à 01:01
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Invité

Panne code 20 chaudière Franco Belge Idra Condens
Invité

Bonjour
J'ai le même code erreur tous les matins au réveil, et mon chauffagiste à prévu de changer les sondes...mais vu le bruit qui précède l'erreur je suis un peu septique : https://youtu.be/QU_jGt3ClUM
A priori l'erreur arrive toujours à froid.
Le premier reset donne la vidéo ci-dessus.
Ensuite impossible de reset.
Du coup je débranche énergiquement la chaudière et j'attends 5 min puis je rebranche, l'erreur 20 s'affiche et là le reset relance correctement la chaudière.
Pouvez-vous svp détailler ce qui peut concerner "la sortie des fumées" ?
Une autre idée ? Merci d'avance.
Bonne semaine.
J'ai le même code erreur tous les matins au réveil, et mon chauffagiste à prévu de changer les sondes...mais vu le bruit qui précède l'erreur je suis un peu septique : https://youtu.be/QU_jGt3ClUM
A priori l'erreur arrive toujours à froid.
Le premier reset donne la vidéo ci-dessus.
Ensuite impossible de reset.
Du coup je débranche énergiquement la chaudière et j'attends 5 min puis je rebranche, l'erreur 20 s'affiche et là le reset relance correctement la chaudière.
Pouvez-vous svp détailler ce qui peut concerner "la sortie des fumées" ?
Une autre idée ? Merci d'avance.
Bonne semaine.
08 janvier 2018 à 08:10
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Invité

Panne code 20 chaudière Franco Belge Idra Condens
Invité

Bonjour.
Panne code 20. Et nous aussi, cela fait un an que ce problème ressurgit.
Nos chauffagistes ont déjà changé 2 fois les sondes et le problème revient 2 ou mois mois plus tard.
Il n'y a aucun autre "symptôme".
J'espérais trouver une piste dans le forum.
Benoît
Panne code 20. Et nous aussi, cela fait un an que ce problème ressurgit.
Nos chauffagistes ont déjà changé 2 fois les sondes et le problème revient 2 ou mois mois plus tard.
Il n'y a aucun autre "symptôme".
J'espérais trouver une piste dans le forum.
Benoît
02 février 2018 à 17:39
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Invité

Panne code 20 chaudière Franco Belge Idra Condens
Invité

Code 20 puis 27, 65, bouillonnement dans le corps de chauffe et le brûleur ne chauffe que 2 à 3 degrés.
Après une purge avec un tuyau de diamètre 6/9 du corps de chauffe sur l'embout en laiton au dessus de la chaudière à droite tout est rentré dans l'ordre.
Ceci constaté sur chaudière Idra Condens 4030 Franco Belge.
Infos pour tous.
De la part de chrichri.
Après une purge avec un tuyau de diamètre 6/9 du corps de chauffe sur l'embout en laiton au dessus de la chaudière à droite tout est rentré dans l'ordre.
Ceci constaté sur chaudière Idra Condens 4030 Franco Belge.
Infos pour tous.
De la part de chrichri.
23 août 2018 à 17:45
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Panne code 20 chaudière Franco Belge Idra Condens
Bonsoir,
Je sais que ce sujet est ancien mais je tenais à vous faire part d'une retour d'expérience concernant cette erreur 20 sur la chaudière ATLANTIS.
Ce désagrément m'est arrivé et j'ai fait appel à un artisan de ma commune.
Après quelques vérifications il s'est avéré que la pompe (euh le circulateur je crois) était bloqué ceci après une longue période d'arrêt de la chaudière.
Il a tapoté sur le corps de la pièce et la chaudière est repartie depuis, sans aucun souci.
Ce qui est étonnant c'est que le code erreur et son libellé sont assez flous quand même.
Si ça peut servir à quelqu'un....
Bonne continuation.
Je sais que ce sujet est ancien mais je tenais à vous faire part d'une retour d'expérience concernant cette erreur 20 sur la chaudière ATLANTIS.
Ce désagrément m'est arrivé et j'ai fait appel à un artisan de ma commune.
Après quelques vérifications il s'est avéré que la pompe (euh le circulateur je crois) était bloqué ceci après une longue période d'arrêt de la chaudière.
Il a tapoté sur le corps de la pièce et la chaudière est repartie depuis, sans aucun souci.
Ce qui est étonnant c'est que le code erreur et son libellé sont assez flous quand même.
Si ça peut servir à quelqu'un....
Bonne continuation.
11 novembre 2022 à 22:31
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Panne code 20 chaudière Franco Belge Idra Condens
Bonjour.
Pour un professionnel ce code est très clair, il fait suite à une montée en température du corps de chauffe trop rapide : mauvaise irrigation ou mauvaise purge.
Il faut ensuite faire le diagnostic et les contrôles nécessaires pour en trouver la ou les raisons.
Ces chaudière condensation sont équipées de corps de chauffe ayant une contenance en eau de moins de 2 litres et un puissance maxi de brûleur comprise entre 24 et 28 Kws. Inutile de vous dire qu'avec un tel rapports (volume d'eau/puissance) il faut impérativement que leurs corps de chauffe soit irrigués.
Pour info, lorsque l'on regarde la fiche technique de ces chaudières il existe une ligne "Débit mini de circulation". Ce débit mini doit impérativement être respect pour le bon fonctionnement et la durée de vie de la chaudière. Hélas sur le terrain ce n'est pas le cas et l'on voit encore trop de ces chaudières raccordées sur des installations ayant peu de radiateurs (peu de besoin en puissance) ou des radiateurs équipés de robinets thermostatiques sans vanne de décharge.
Dans ces circonstances les besoins en puissance sont inférieure à la puissance mini de la chaudière et cette dernière fonctionne en court cycle.
Ce type de fonctionnement entraine un vieillissement prématuré des chaudières et une annulation des économies en énergie normalement possible avec ces chaudières.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Pour un professionnel ce code est très clair, il fait suite à une montée en température du corps de chauffe trop rapide : mauvaise irrigation ou mauvaise purge.
Il faut ensuite faire le diagnostic et les contrôles nécessaires pour en trouver la ou les raisons.
Ces chaudière condensation sont équipées de corps de chauffe ayant une contenance en eau de moins de 2 litres et un puissance maxi de brûleur comprise entre 24 et 28 Kws. Inutile de vous dire qu'avec un tel rapports (volume d'eau/puissance) il faut impérativement que leurs corps de chauffe soit irrigués.
Pour info, lorsque l'on regarde la fiche technique de ces chaudières il existe une ligne "Débit mini de circulation". Ce débit mini doit impérativement être respect pour le bon fonctionnement et la durée de vie de la chaudière. Hélas sur le terrain ce n'est pas le cas et l'on voit encore trop de ces chaudières raccordées sur des installations ayant peu de radiateurs (peu de besoin en puissance) ou des radiateurs équipés de robinets thermostatiques sans vanne de décharge.
Dans ces circonstances les besoins en puissance sont inférieure à la puissance mini de la chaudière et cette dernière fonctionne en court cycle.
Ce type de fonctionnement entraine un vieillissement prématuré des chaudières et une annulation des économies en énergie normalement possible avec ces chaudières.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
12 novembre 2022 à 11:14