FORUM CHAUFFAGE

    | Vidéos | Dossiers & Schémas | Fiches | Tout le chauffage
BRICOVIDEO LE BRICOLAGE EN VIDEOS
Toutes les vidéos
Questions & Réponses
Plomberie
Electricité
Papier peint
Peinture
Menuiserie
Sols . Carrelages
Maçonnerie
Isolation
Chauffage
Climatisation
Ecologie Habitat
Bricolage Créatif
Litiges Travaux
Toitures
Décoration
Matériaux
Alarme
Sécurité
Hi-Fi . Vidéo
Outillage
Divers
Electroménager
Téléphonie
Jardinage
Domotique
Mécanique
Vos travaux
Consommation
Fiches Bricolage
C'est Nouveau
Petites Annonces
Dossiers
Schémas
Liens & Annuaires
Salons & Evènements
Reportages
Plan du site
  Edito
Poser une question
Faites le savoir
Flux RSS
Sondages
Test de connexion
Votre avis
Charte du site
Newsletter
Partenaires
Rechercher :
dans le forum chauffage

ou taper le N° d'une question
pour y accéder directement
            
Actuellement

questions dans le
forum chauffage
  INSTALLATION SERPENTIN EN CUIVRE DANS INSERT
Question FORUM CHAUFFAGE PrécédenteQuestion Précédente  Liste des Questions  Question Suivante Question FORUM CHAUFFAGE Suivante
#747 Question Forum Chauffage : Installation serpentin en cuivre dans insert
Bonjour et félicitations pour votre réalisation. J'aimerais installer un serpentin en cuivre dans mon insert pour le connecter à mes 2 capteurs solaires, qui chauffent actuellement un chauffe-eau de 300 l et un radiateur, avec peu d'efficacité. Pour l'hiver, un petit coup "de pouce" de l'insert ne ferait pas de mal. Pour me lancer, 2 informations me seraient utiles :
1/ Est-ce que le cuivre du serpentin ne souffre pas trop malgré la protection ?
2/ Quelle est la température de l'eau à la sortie du serpentin pendant un fonctionnement moyen ?
Merci d'avance. Bernard
   Réponse Forum 1 Installation serpentin en cuivre dans insert

C’est très dangereux ce genre de bricolage. Avec une montée en ébullition, le tube cuivre deviendra une bombe s’il n'y a pas d'expansion ou de soupape de sécurité.

   Réponse Forum 2 Installation serpentin en cuivre dans insert

Bonjour, j'ai installé ce système dans mon installation.Le serpentin est en tube cuivre de 10 mm, et d'environ 5 mètres de longueur.Le chauffage est un poêle à mazout de 8 kw en mode continu (en hiver) la température de l'eau est d'environ 30/35 °. Le circuit est couplé au chauffage solaire et maintient hors gel mon installation.
Voir la photo ici :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Cliquez ici pour agrandir l'image     


Question FORUM CHAUFFAGE PrécédenteQuestion
Précédente

Envoyer cette question
à un ami en cliquant ICI
              
Pour proposer votre réponse
à cette question, cliquez ICI

QuestionQuestion FORUM CHAUFFAGE Suivante
Suivante

QUESTIONS APPARENTÉES DANS LE FORUM CHAUFFAGE
1. Installer serpentin dans insert
N°888 : En rapport avec la question chauffage n°83. Bonjour et félicitations pour votre réalisation. J'aimerai installer un serpentin en cuivre dans mon insert pour le connecter à mes 2 capteurs solaires qui chauffent actuellement un chauffe-eau de 300 litres et un radiateur avec peu d'efficacité

2. Echangeur thermique dans conduit de cheminée
N°4800 : Bonjour, je dispose d'un insert comme seul instrument de chauffage avec un système d'air pulsé. Cela est insuffisant pour chauffer la totalité de la maison. Afin de tirer pleinement partie de l'insert je souhaite mettre en œuvre un échangeur thermique dans la hotte de l'insert afin d'alimenter des radiateurs

3. Serpentin sur insert à bois
N°793 : Bonsoir, suite à la lecture des nombreuses questions, il réside une question concenant l'installation d'un serpentin sur mon insert. Actuellement, je chauffe au Propane avec une chaudière Saunier Duval Thema 23kW contrôlée par un thermostat d'ambiance

4. Avis sur installation insert à eau suppression d'une vanne de sécurité
N°8501 : Bonjour, j'ai fait installer par mon plombier un insert à eau que j'ai branché sur mon circuit de chauffage central (chaudière fioul), je ne suis pas satisfait de l'installation.L'insert en lui-même fonctionne très bien puisque le départ eau chaude les tuyaux sont très chauds, par contre il faut attendre au moins une heure avant que les radiateurs commencent à être tiède, problème de circulation d'eau ?Une vanne de sécurité avec clapet en cuivre a été installée sur le circuit pour que l'on ait la même température dans l'insert, nous l'avons changée, pas d'amélioration, je ne comprends pas, les 37 litres d'eau que contient l'insert sont bouillants.Pourrait-on supprimer cette vanne ? Et fonctionner en direct ? Mon plombier n'est pas d'accord, risque de déformation de l'insert.Je vous fait parvenir les photos de l'installation .J'aimerai avoir votre avis sur la question. Merci. M. HERVE
voir ici les photos de la vanne BV537


5. conseils installation raccord insert et cheminée
N°166 : Auriez-vous des conseils pour installer correctement le raccord entre un insert et une cheminée ? Je compte faire le tubage de ma cheminée avec un tube en inox rigide. Quelles sont les difficultés que je peux rencontrer pendant l'installation

6. Système à eau dans insert pour chauffage central au fuel
N°705 : Est-il possible de placer un système à eau dans un insert pour alimenter le circuit de chauffage central au fuel ?

7. Installation d'un insert sur circuit de chauffage au fuel
N°805 : Bonjour, j'ai actuellement une chaudière au fuel, et je voudrais installer un insert et récupérer la chaleur de ce dernier pour mon circuit de chauffage. Ma première idée était de positionner un radiateur en fonte derrière l'insert, et de brancher ce dernier sur mon circuit de chauffage (aller retour)

8. Insert cheminée mauvaises odeurs dans la maison
N°1211 : J'ai un insert SUPRA avec récupération de chaleur par des gaines qui partent de l'insert vers les chambres, sans ventilation sur la récupération de chaleur. Il se trouve que j'ai souvent des odeurs de brûlé dans les chambres, alors que ça ne sent pratiquement rien dans la pièce principale où est installé l'insert

9. Foyer insert pour chauffage central
N°466 : Puis-je installer un échangeur dans la hotte de mon foyer insert sans la changer (il a 5 ans) et le raccorder sur mon installation de chauffage central fioul (1e radiateur est à environ 3m de mon insert)

10. Insert dans ancienne cheminée fonctionne mal
N°328 : Mon insert placé dans une ancienne cheminée n'a jamais fonctionné correctement. Je ne peux garder la porte ouverte, car alors nous sommes enfumés. Comment puis-je remédier à tout cela ?

>>> Résultats suivants pour : Installation serpentin en cuivre dans insert   >>>      
Question FORUM CHAUFFAGE PrécédenteQuestion N° 746  Liste des Questions  Question N° 748Question FORUM CHAUFFAGE Suivante
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage  
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Mentions légales : Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite
La Croix Rouge - premiers secours
6 gestes élémentaires à connaitre absolument Posez votre question de bricolage en cliquant ici Proposition de site