Démarrage chaudière Vaillant VKF 21/4-1 XEU + régulation VRC-Set
Actuellement
24 645
questions dans le
forum chauffage
10650
Problèmes de Chauffage : Démarrage chaudière Vaillant VKF 21/4-1 XEU + régulation VRC-Set
Invité

Bonjour.
Ma chaudière de marque Vaillant modèle VKF 21/4 XEU s'est arrêtée en mon absence ainsi que le chauffe eau (ballon à gaz indépendant).
J'ai pensé à une cause commune (peut-être rupture de pression gaz et mise en sécurité).
Le chauffe eau a redémarré normalement mais la chaudière reste à l'arrêt et les voyants de la partie chaudière restent éteints comme si elle n'était pas alimentée.
La régulation VRC-Set fonctionne normalement et commande bien la vanne 3 voies.
Les 2 fusibles sur la platine sont bons.
Il n'y a pas eu de déclenchement du détecteur de température des fumées (le bouton poussoir de réarmement n'est pas sorti).
Je ne mesure pas de tension significative en alternatif sur les 3 fils de l'électrovanne et le débit de gaz est faible. sur la prise de test de pression. Quelles sont les tensions de commande ?
Y a-t-il un filtre sur le circuit gaz qui pourrait être colmaté ?
Je ne sais pas non plus comment tester le verrouillage du limiteur de température.
Merci de vos avis et conseils.
Cordialement, Jean-Claude
Ma chaudière de marque Vaillant modèle VKF 21/4 XEU s'est arrêtée en mon absence ainsi que le chauffe eau (ballon à gaz indépendant).
J'ai pensé à une cause commune (peut-être rupture de pression gaz et mise en sécurité).
Le chauffe eau a redémarré normalement mais la chaudière reste à l'arrêt et les voyants de la partie chaudière restent éteints comme si elle n'était pas alimentée.
La régulation VRC-Set fonctionne normalement et commande bien la vanne 3 voies.
Les 2 fusibles sur la platine sont bons.
Il n'y a pas eu de déclenchement du détecteur de température des fumées (le bouton poussoir de réarmement n'est pas sorti).
Je ne mesure pas de tension significative en alternatif sur les 3 fils de l'électrovanne et le débit de gaz est faible. sur la prise de test de pression. Quelles sont les tensions de commande ?
Y a-t-il un filtre sur le circuit gaz qui pourrait être colmaté ?
Je ne sais pas non plus comment tester le verrouillage du limiteur de température.
Merci de vos avis et conseils.
Cordialement, Jean-Claude
16 octobre 2009 à 12:16
Réponses FAQ chauffage 1
Invité

Démarrage chaudière Vaillant VKF 21/4-1 XEU + régulation VRC-Set
Invité

Bonjour.
J'ai le même problème. Avez-vous pu résoudre le vôtre ? et comment ?
J'hésite à remplacer ma chaudière car les nouvelles me semblent plus fragiles et peut-être pas plus économiques compte tenu du coût des réparations et de l'entretien.
Merci de vos avis sur le sujet.
Cordialement.
J'ai le même problème. Avez-vous pu résoudre le vôtre ? et comment ?
J'hésite à remplacer ma chaudière car les nouvelles me semblent plus fragiles et peut-être pas plus économiques compte tenu du coût des réparations et de l'entretien.
Merci de vos avis sur le sujet.
Cordialement.
19 décembre 2018 à 11:17