Défaut A3 chaudière Isara 80191 France géothermie.
Actuellement
24 646
questions dans le
forum chauffage
19806
Question Forum Chauffage : Défaut A3 chaudière Isara 80191 France géothermie.
Bonjour.
Défaut A,3 chaudière Isara 80191 France géothermie.
J'ai ce défaut qui va et qui vient et bien sûr il n'est pas référencé dans ma notice.
A l'aide svp.
Merci d'avance
Défaut A,3 chaudière Isara 80191 France géothermie.
J'ai ce défaut qui va et qui vient et bien sûr il n'est pas référencé dans ma notice.
A l'aide svp.
Merci d'avance
27 février 2019 à 16:32
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Invité

Défaut A3 chaudière Isara 80191 France géothermie.
Invité

Bonjour.
J'ai vu sur le web.
Ai3 défaut sonde extérieur faire un réarmement
Essayer a ++
Cordialement.
J'ai vu sur le web.
Ai3 défaut sonde extérieur faire un réarmement
Essayer a ++
Cordialement.
27 février 2019 à 17:37
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Défaut A3 chaudière Isara 80191 France géothermie.
Bonjour,
Pour mieux vous répondre, pouvez-nous en dire plus sur votre installation :
- Votre ISARA 80191 est une chaudière ou une pompe à chaleur ?
- Quelle est l'énergie primaire de votre appareil (fioul, gaz, électricité...) ?
- Sur quel type d'installation est-elle raccordée (radiateurs, plancher...) ?
- Quel type de régulation équipe votre appareil ?
Si votre code défaut correspond bien à la sonde extérieure, il faut vérifier :
- Son raccordement et ses connections,
- Son câble de liaison,
- Sa valeur ohmique,
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre, pouvez-nous en dire plus sur votre installation :
- Votre ISARA 80191 est une chaudière ou une pompe à chaleur ?
- Quelle est l'énergie primaire de votre appareil (fioul, gaz, électricité...) ?
- Sur quel type d'installation est-elle raccordée (radiateurs, plancher...) ?
- Quel type de régulation équipe votre appareil ?
Si votre code défaut correspond bien à la sonde extérieure, il faut vérifier :
- Son raccordement et ses connections,
- Son câble de liaison,
- Sa valeur ohmique,
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 février 2019 à 18:36