Chaudière fioul en sécurité au bout de 3 ou 4 chauffes
Actuellement
24 655
questions dans le
forum chauffage
5148
Questions Forum : Chaudière fioul en sécurité au bout de 3 ou 4 chauffes
Invité

Bonjour, nous avons une chaudière fioul qui depuis le changement du gicleur pour cause de révision annuelle se met à faire des siennes.j'explique : elle se met en sécurité, nous l'activons manuellement elle démarre, chauffe, arrive à température, s'arrête, régule, puis redémarre, se recoupe et là bizarrement ne veut plus s'allumer et hop re-sécurité. L'arrivée de fioul se fait normalement, niveau de cuve à plus de la moitié. Par contre j'ai remarqué ce matin en re-nettoyant une énième fois la photo résistance (celle qui fait l'étincelle si je ne me trompe pas) des petits bouts comme du verre qui se promène à l'intérieur du bout transparent. Est-ce que le problème ne viendrait pas de là ? Et si oui est-ce que cela se change ? La chaudière est du mois d'avril 2006. C'est une Lamborghini duo 30-90 avec brûleur fire. Merci d'avance de votre aide. Une jeune maman sans chauffage.
30 janvier 2008 à 03:07
Réponse Forum 1
Invité

Chaudière fioul en sécurité au bout de 3 ou 4 chauffes
Invité

La photo résistance vérifie si la flamme est bien présente alors que l'étincelle est créée par les électrodes près du gicleur. Problème courant : en changeant le gicleur les électrodes ont peut-être été bougées de quelques millimètres. Cela peut suffire pour entraîner des problèmes. Ou alors ces électrodes sont cassées (très fragile car en porcelaine).
01 février 2008 à 02:46
Réponse Forum 2
Invité

Chaudière fioul en sécurité au bout de 3 ou 4 chauffes
Invité

Attention la cause peut être due aussi à une légère prise d'air sur l'aspiration de la pompe fioul si le brûleur est à température, et une fois cette chaudière s'arrête un petit moment, l'air remplace quelque peu le fioul, ce qui peut provoquer des ratages d'allumage (technicien d'exploitation).
02 février 2008 à 03:01
Réponse Forum 3
Invité

Chaudière fioul en sécurité au bout de 3 ou 4 chauffes
Invité

Attention, si vous nettoyez si souvent la cellule photo, cela veut dire que le brûleur fonctionne mal. Faite ré-intervenir le chauffagiste sous garantie (l'avantage de votre contrat d'entretien) Il se fera un plaisir de vous dépanner.
Réponse Forum 4
Invité

Chaudière fioul en sécurité au bout de 3 ou 4 chauffes
Invité

A la mise en route des deux circuits en hiver la pompe pour le chauffage à l'arrière gauche de la chaudière il faut la tapoter un peu cela arrive qu'elle reste collée après une pause en été donc si elle ne tourne pas elle tombe en sécurité de surchauffe.
Réponse Forum 5
Invité

Chaudière fioul en sécurité au bout de 3 ou 4 chauffes
Invité

Bonsoir,
Même problème avec mon brûleur ! J'ai ratage d'allumage à chaque déclenchement du brûleur qui ne s'enflamme finalement qu'au bout de la 3 ème fois !
Que faire alors comme manipulation (réparation) pour chasser cet air qui fait rater le déclenchement de la flamme ? Merci de vos réponses.
Même problème avec mon brûleur ! J'ai ratage d'allumage à chaque déclenchement du brûleur qui ne s'enflamme finalement qu'au bout de la 3 ème fois !
Que faire alors comme manipulation (réparation) pour chasser cet air qui fait rater le déclenchement de la flamme ? Merci de vos réponses.
Réponse Forum 6
Invité

Chaudière fioul en sécurité au bout de 3 ou 4 chauffes
Invité

Bonjour,
Après avoir connu ce problème et vérifié l'écartement des électrodes (2 mm entre elles - idem entre électrodes et gicleur - à 5 mm du centre du gicleur) + vérification de la pression à la pompe (il suffit d'un manomètre avec échelle de + 15 bars et flexible métallique avec raccord approprié) je me suis aperçu que pour avoir une pression constante, il a fallut monter jusque 12 Kg alors que le constructeur donne 10,5 !
Après des jours de recherche, le problème est résolu en changeant tout bêtement le flexible d'arrivée à la pompe (aucune fuite n'était apparente) donc entrée d'air !
Peut-être un moyen de le découvrir : du gasoil frais coule (quelques gouttes) du gicleur, ce dernier est donc très gras sur le dessous. Si ça peut aider ?
Après avoir connu ce problème et vérifié l'écartement des électrodes (2 mm entre elles - idem entre électrodes et gicleur - à 5 mm du centre du gicleur) + vérification de la pression à la pompe (il suffit d'un manomètre avec échelle de + 15 bars et flexible métallique avec raccord approprié) je me suis aperçu que pour avoir une pression constante, il a fallut monter jusque 12 Kg alors que le constructeur donne 10,5 !
Après des jours de recherche, le problème est résolu en changeant tout bêtement le flexible d'arrivée à la pompe (aucune fuite n'était apparente) donc entrée d'air !
Peut-être un moyen de le découvrir : du gasoil frais coule (quelques gouttes) du gicleur, ce dernier est donc très gras sur le dessous. Si ça peut aider ?
29 mars 2009 à 04:49
Réponse Forum 7
Invité

Chaudière fioul en sécurité au bout de 3 ou 4 chauffes
Invité

Bonjour, j'ai eu le même problème et je l'ai résolu en nettoyant la cellule et en réglant les électrodes.
Depuis plus de problèmes.
Depuis plus de problèmes.
23 octobre 2012 à 07:50
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Chaudière fioul Buderus G115 en sécurité surchauffe après 3 ou 4 h
- N°17503 : Bonjour. Ma chaudière fioul Buderus G115 se met en sécurité surchauffe après environ 3 à 4 heures de fonctionnement. Le circulateur d'eau fonctionne correctement. Le gicleur est neuf. Le corps de chauffe a été nettoyé...
- 2. Problème brûleur fioul chaudière Chappée cf4r
- N°2267 : Salut à tous, j'ai un souci avec mon brûleur de chaudière de marque Chappée cf4r. Il fonctionne 3 ou 4 heures sans s'arrêter puis il se met en sécurité, je n'arrive pas à trouver la panne. Merci.
- 3. Problème chaudière mise en sécurité incessante
- N°2373 : Bonjour, peut-être pourrez-vous m'aider. Je n'avais pas tellement les moyens de faire le plein de ma cuve à fuel, j'ai donc attendu le dernier moment pour le faire. Vers la fin, ma chaudière (fioul Cythia de Guillot) se...
- 4. Brûleur Stella 3050 Franco Belge en sécurité au bout de 2 minutes
- N°15710 : Bonjour à tous. Brûleur Stella 3050 se met en sécurité au bout d'environ 2 minutes. Entretien effectué : Nettoyage filtre, pré-filtre, changement gicleur, pression pompe 11 Bars. Essai avec flexible dans...
- 5. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 6. ERR 110 Chaudière Chappée Luna Platinum Duo HTE 3.24
- N°20587 : Bonjour. Depuis le mois de juin je fais "REINIT" pour faire redémarrer la chaudière suite à arrêt avec le motif "ERR 110 Mise ss thermost secur". Suite à ce "REINIT" il y a toujours un écoulement d'eau sous la chaudière...
- 7. Brûleur Riello Millenium 40 en sécurité voyant rouge 4 fois en 5 jours
- N°18324 : Merci aux spécialistes qui voudront bien me répondre. Contexte : Chaudière au fioul (Standard) très ancienne mais qui tourne tout l'hiver seulement depuis 6 ans. Brûleur remplacé il y a 5 ou 6 ans par un Riello Millenium...
- 8. Chaudière fioul s'arrête au bout de plusieurs jours
- N°6086 : Bonjour, ma chaudière au fioul se mettant de temps en temps en sécurité, et redémarrant en l'éteignant et rallumant, un chauffagiste a nettoyé, changé gicleur et électrode, vérifié la pression. Au bout de quelques jours,...
- 9. Problème explosion chaudière De Dietrich
- N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
- 10. Fuite en bout de vanne 3 voies chaudière Saunier Duval Themaplus F25E
- N°15188 : Bonjour, Je dispose d'une chaudière Saunier Duval citée en objet. En début d'année, le vase d'expansion a dû être changé, ainsi que la vanne 3 bars de sécurité. Suite à cela, tout fonctionnait normalement. Suite à...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite