Chaudière Frisquet Hydroconfort 80/450 ne commute plus
Actuellement
24 846
questions dans le
forum chauffage
24846
Question Forum Chauffage : Chaudière Frisquet Hydroconfort 80/450 ne commute plus
Bonjour.
Peut-être pourrez-vous m'aider.
J'ai une chaudière Frisquet Hydroconfort 80/450 de 2000, équipé de l'eco radio system (ERS).
Pour faire court : Elle marche
mais elle ne marche pas
!
Je m'explique :
En ECS seule : pas de pb apparent
En chauffage MANUEL seul : Pas de problème apparent non plus.
Note : En chauffage AUTO seul, ça ne fonctionne pas (même si les tests de communication sont bons ).
Je le laisse de côté pour l'instant. C'est peut être un autre souci.
MAIS si je demande audacieusement ECS+Chauffage MANUEL, ça ne commute plus vers le circuit chauffage après avoir monté le ballon en température...
Pourtant la vanne 3 voies motorisée semble fonctionner (lorsque je mets sur ON la chaudière en mode chauffage, elle balaye en allant d'abord sur le circuit sanitaire puis en venant vers le circuit chauffage).
J'ai vu évoqué, notamment sur cet utile forum, plusieurs fois (pour un modèle différent mais analogue pour une V4V d'hydromotrix) une capacité "C20" de la carte ayant mal vieilli (elles ont 25 ans) et perturbant apparemment le fonctionnement normal (assez rapide) de la V3V motorisée.
Je n'ai pas la même carte et je n'ai pas d'inscription C20 mais je peux les commander et les changer toutes...
Quelqu'un a-t-il une autre piste ? que de changer toutes les capas ?
D'avance merci.
Peut-être pourrez-vous m'aider.
J'ai une chaudière Frisquet Hydroconfort 80/450 de 2000, équipé de l'eco radio system (ERS).
Pour faire court : Elle marche
mais elle ne marche pas
!Je m'explique :
En ECS seule : pas de pb apparent
En chauffage MANUEL seul : Pas de problème apparent non plus.
Note : En chauffage AUTO seul, ça ne fonctionne pas (même si les tests de communication sont bons ).
Je le laisse de côté pour l'instant. C'est peut être un autre souci.
MAIS si je demande audacieusement ECS+Chauffage MANUEL, ça ne commute plus vers le circuit chauffage après avoir monté le ballon en température...
Pourtant la vanne 3 voies motorisée semble fonctionner (lorsque je mets sur ON la chaudière en mode chauffage, elle balaye en allant d'abord sur le circuit sanitaire puis en venant vers le circuit chauffage).
J'ai vu évoqué, notamment sur cet utile forum, plusieurs fois (pour un modèle différent mais analogue pour une V4V d'hydromotrix) une capacité "C20" de la carte ayant mal vieilli (elles ont 25 ans) et perturbant apparemment le fonctionnement normal (assez rapide) de la V3V motorisée.
Je n'ai pas la même carte et je n'ai pas d'inscription C20 mais je peux les commander et les changer toutes...
Quelqu'un a-t-il une autre piste ? que de changer toutes les capas ?
D'avance merci.
02 décembre 2025 à 19:51