Raccordement alimentation fuel chaudière rallonger en PER
			Actuellement
			24 781
			questions dans le
			forum chauffage
		
	3503
Questions Chauffage : Raccordement alimentation fuel chaudière rallonger en PER
Invité
Pour rénovation, je dois couper les 2 tubes cuivre d'alimentation en fuel de ma chaudière.
Puis-je les rallonger, en PER par exemple ? Il n'y a pas de pression, je pense...
Merci de votre réponse.
Puis-je les rallonger, en PER par exemple ? Il n'y a pas de pression, je pense...
Merci de votre réponse.
Réponse 1 Forum Chauffage 
Invité

Raccordement alimentation fuel chaudière rallonger en PER
Invité
 Surtout pas, car la pression d'aspiration du fuel se situe entre 8 et 14 bars suivant le brûleur. 
Réponse 2 Forum Chauffage 
Invité

Raccordement alimentation fuel chaudière rallonger en PER
Invité
 Oubliez le P.E.R. Cuivre ou, vraiment, si vous voulez bricoler, installez des flexibles spéciaux fioul avec des raccords vissés. 
Réponse 3 Forum Chauffage 
Invité

Raccordement alimentation fuel chaudière rallonger en PER
Invité
Nous l'avons fait en PER et cela va très bien.
13 mars 2013 à 11:26