Problème vanne 3 voies
Actuellement
24 648
questions dans le
forum chauffage
6493
FAQ Question chauffage : Problème vanne 3 voies
Invité

Bonjour à tous, j'ai une chaudière Perge optitherm équipée dune vanne 3 voies motorisée.
Suite à des problèmes de chauffage et d'ECS, jai démonté le mécanisme motorisé et j'ai trouvé une position sur la vanne pour avoir chauffage et ECS (Eau Chaude Sanitaire).
Mais régulièrement (une fois par semaine en gros), je dois actionner la vanne plusieurs fois de suite avec la petite tige qui ressort pour avoir de leau chaude.
Ce problème nest-il pas à lorigine du problème avant démontage du mécanisme motorisé.
Est-ce un problème de boue dans le circuit de chauffage ?
Autre question : à quelle pression doit-on regonfler le vase d'expansion ? Merci à tous ceux qui pourront maider. Cordialement.
Suite à des problèmes de chauffage et d'ECS, jai démonté le mécanisme motorisé et j'ai trouvé une position sur la vanne pour avoir chauffage et ECS (Eau Chaude Sanitaire).
Mais régulièrement (une fois par semaine en gros), je dois actionner la vanne plusieurs fois de suite avec la petite tige qui ressort pour avoir de leau chaude.
Ce problème nest-il pas à lorigine du problème avant démontage du mécanisme motorisé.
Est-ce un problème de boue dans le circuit de chauffage ?
Autre question : à quelle pression doit-on regonfler le vase d'expansion ? Merci à tous ceux qui pourront maider. Cordialement.
03 novembre 2008 à 03:36
Réponse chauffage 1
Invité

Problème vanne 3 voies
Invité

Bonjour, vous avez sur cette chaudière une priorité ECS, tant que la température ECS n'est pas atteinte, vous ne pouvez pas passer en mode chauffage. Vérifiez vos sondes de température ECS, votre ballon n'est-il pas entartré ? La température minimum de l'ECS doit être de 70° C et pour la distribution vous devez avoir une température maximum de 55° C réglée par un régulateur. Vérifiez bien la rotation du circulateur (s'il n'est pas gommé).
G. B.
G. B.
Réponse chauffage 2
Invité

Problème vanne 3 voies
Invité

Bonjour, pour votre vase d'expansion vous devez mettre une pression de 1,5 bar à vide (sans pression du réseau chauffage)
G. B.
G. B.
Réponse chauffage 3
Invité

Problème vanne 3 voies
Invité

Merci pour les réponses, mais le problème persiste même quand il n'y a pas de chauffage. La température demandée pour la chaudière régule normalement mais pas d'ECS (eau chaude sanitaire). Il faut que j'actionne manuellement la tige de la vanne 3 voies plusieurs fois et attendre que l'ECS monte en température. Ce phénomène se produit assez régulièrement (au moins une fois par semaine).
Merci encore.
Merci encore.
18 novembre 2008 à 05:34