Bonjour, ma chaudière à gaz Riello Domusse met en sécurité chaque nuit. Je suis obligé de la relancer chaque matin. Un technicien est déjà passé plusieurs fois pour tenté de résoudre le problème mais en vain. Le boîtier électronique a été changé, ainsi que le vase d'expansion et la tige (sonde) du brûleur. Auriez-vous un idée d'où peux venir le problème. Merci pour votre aide.

Conseils 1 Réparation Chauffage 1

Mise en sécurité chaudière à gaz Riello Domus


Invité
invité
Bonjour, j'ai le même problème que vous, un technicien est venu chez moi et a changé le bloc gaz, bien sûr ce n'était pas ça le problème, de ce fait je dois redémarrer ma chaudière non seulement tous les matins, mais parfois 1 à 2 fois dans la journée, si votre problème a été résolu, j'aimerais le connaître. Merci.
Conseils 2 Réparation Chauffage 2

Mise en sécurité chaudière à gaz Riello Domus


Invité
invité
Même problème que vous mais maintenant panne totale.
Conseils 3 Réparation Chauffage 3

Mise en sécurité chaudière à gaz Riello Domus


Invité
invité
Moi aussi je n'ai que des problèmes avec cette chaudière.
Conseils 4 Réparation Chauffage 4

Mise en sécurité chaudière à gaz Riello Domus


Invité
invité
Bonjour, ma chaudière Riello Domus présentait les mêmes problèmes de mise en sécurité, lors de la révision le technicien a augmenté le progressif et pendant 2 mois nous n'avons eu que des problèmes, toutes les pièces ont été changées pour aucun résultat (sonde, bloc gaz, boîtier électronique, veilleuse et même le compteur gaz). C'est un ami d'une amie (chauffagiste) qui a trouvé la raison. Tout simplement le nettoyage n'avait pas été fait correctement, il a nettoyé les brûleurs (en les démontant complètement, en les tapant par terre pour faire tomber la crasse et en les passant sous l'eau), depuis plus de problème. votre mise en sécurité est certainement dûe comme pour moi à un problème d'insuffisance de tirage. Pour nous pour parfaire le tout, il reste à nettoyer le corps de chauffe et à re-régler le progressif. Voilà deux mois de galère sans chauffage parce-qu'un technicien de maintenance ne fait pas correctement son boulot, pour aller plus vite il avait juste passé des goupillons dans les brûleurs et avait donc empiré les choses en obstruant le haut des brûleurs avec de la crasse et la limaille, et donc quasiment supprimé le tirage.
Conseils 5 Réparation Chauffage 5

Mise en sécurité chaudière à gaz Riello Domus


Invité
invité
Même chaudière et 8 ans sans aucune galère, par contre depuis 1 mois elle se met en sécurité régulièrement. Merci pour une explication concernant le nettoyage des brûleurs, je vais en parler au chauffagiste qui va venir dans deux jours faire un diagnostique.
25 mars 2008 à 15:21
Conseils 6 Réparation Chauffage 6

Mise en sécurité chaudière à gaz Riello Domus


Invité
invité
Même problème, pour moi c'était la ventouse qui était bouchée avec de l'herbe ; la chaudière n'avait pas assez d'air alors elle se mettait en sécurité ; la ventouse nettoyée plus de problème.
Conseils 7 Réparation Chauffage 7

Mise en sécurité chaudière à gaz Riello Domus


Invité
invité
Je suis un chauffagiste algérien et je rencontre pas mal de fois ce problème de mise en sécurité. Principalement, il est dû au système d'ionisation 'contrôle de flamme' - sonde d'ionisation - débit d'air -allumage électrodes écartées ou fuite de courant d'allumage - coffret de sécurité défectueux et en dernier le débit du gaz.
Ce sont les principales causes qu'il faudrait connaitre.
27 janvier 2009 à 03:44
Conseils 8 Réparation Chauffage 8

Mise en sécurité chaudière à gaz Riello Domus


Invité
invité
Sur ma chaudière, la sonde de détection se déformait sous la chaleur et touchait un élément métallique.
Comme celle-ci est ionisée, la sécurité se déclenchait.
Pour régler le problème, je l'ai pliée légèrement pour supprimer le contact et la chaudière fonctionne maintenant normalement.
Il vaut mieux faire appel à un professionnel car il faut ouvrir le corps de chauffe, en le guidant éventuellement vers cette faiblesse de conception.
10 mai 2009 à 22:31
Conseils 9 Réparation Chauffage 9

Mise en sécurité chaudière à gaz Riello Domus


Invité
invité
Bonjour, j'ai été confronté au même problème que vous... pour finalement, par moi même, trouver l'origine : le thermostat de sécurité. J'ai enlevé la sonde qui entre dans le corps de chauffe et hop, la chaudière est repartie... la pièce à changer coûte 65 € TTC.
19 décembre 2010 à 08:53
Conseils 10 Réparation Chauffage 10

Mise en sécurité chaudière à gaz Riello Domus


Invité
invité
Si la sonde de sécurité est enlevée = Danger.
22 juin 2012 à 17:27
Conseils 11 Réparation Chauffage 11

Mise en sécurité chaudière à gaz Riello Domus


Invité
invité
Même problème de mise en sécurité.le chauffagiste est venu changer la sonde... Toujours pareil, il voulait changer le bloc électronique, devant les dépenses prévues j'ai appelé un cousin : le conduit de cheminée extérieure était plein de cailloux et le brûleur complètement encrassé. Il faut croire que cela ne fait pas partie de l'entretien de la chaudière...
31 octobre 2012 à 15:03
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Chaudière gaz Riello domus KV se met en sécurité à l'allumage
    N°17812 : Bonjour, Domus Riello KV 26 ISC ne démarre plus. Elle se met en sécurité dés l'allumage (Voyant rouge de sécurité s'allume). Cette panne est survenue brutalement. Elle se met en sécurité au bout de 10 secondes...
  • 2. Mise en sécurité chaudière Riello
    N°4975 : Bonjour, je suis équipé d'une chaudière RIELLO PRONTACQUA 28Bi. Celle-ci se met intempestivement en sécurité. Après passage du technicien qui a l'exploitation, cela ne change rien. Il m'a jusqu'à aujourd'hui remplacé la...
  • 3. Arrêt sécurité chaudière gaz Viessmann Rexola Biferal
    N°6677 : Bonjour, depuis plusieurs mois, notre chaudière gaz (Rexola Biferal de Viessmann) se met de temps en temps en arrêt de sécurité. Quand on s'en aperçoit, on relance la chaudière... et elle repart comme si de rien n'était,...
  • 4. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
  • 5. Problème chaudière mise en sécurité incessante
    N°2373 : Bonjour, peut-être pourrez-vous m'aider. Je n'avais pas tellement les moyens de faire le plein de ma cuve à fuel, j'ai donc attendu le dernier moment pour le faire. Vers la fin, ma chaudière (fioul Cythia de Guillot) se...
  • 6. Mise en sécurité permanente chaudière gaz Alliance
    N°4413 : Bonjour, j'ai un problème récurrent de mise en sécurité avec une chaudière ALLIANCE Twenty 27/60 BFFI de 1999. Le technicien de maintenance est venu et a changé une électrode d'ionisation. Ca a marché quelque temps avec des...
  • 7. Panne intermittente chaudière Gaz Franco Belge
    N°5175 : J'ai une chaudière Franco-Belge IDRA 3224 ballon au Gaz, elle a 4 ans. Depuis 5 jours elle met en panne régulièrement (voyant rouge) et redémarre après mise sur arrêt... attente 10 sec... démarrage. Hier, elle l'a fait...
  • 8. Mise en sécurité brûleur Elco E3000 Gaz G50
    N°15225 : Bonjour, Sur ma chaudière brûleur Elco E3000 Gaz G50 tout marchait bien, au redémarrage en septembre je l'ai faite contrôlé et nettoyé, un mois après, et là depuis 15 jours le problème est arrivé : une première mise...
  • 9. Panne au démarrage chaudière Riello Domus 24 IN-ICN
    N°20118 : Bonjour. Ma chaudière Riello se met en sécurité je vous expose le problème. Elle n'a rien voulu savoir dès la première remise en service, elle fonctionne depuis des années sans problème, malgré des nettoyages brûleur,...
  • 10. Chaudière à gaz qui se met en sécurité
    N°20666 : Bonjour. J’ai une chaudière à gaz à condensation (2018), elle se trouve dans un local de 5 m² environ. Depuis 2 ans elle fonctionne très bien. Il y a 2 jours, elle s’est mise en sécurité, avec un message d’erreur,...
>>> Résultats suivants pour : Mise en sécurité chaudière à gaz Riello Domus >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
poele a bois canadiensforum chauffage solairechauffage chaudiere bv01fdpdepannage chaudiere ideal standard



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite