Question Forum Chauffage : PAC géothermique Aqua+ erreur Ca00 alarme Delta T°PAC
Bonjour.
J'ai une pompe à chaleur géothermique Aqua+ qui affiche un message d'erreur :
Ca00 ALARME DETECTEE : Alarme Delta T°PAC
Ca01 Type de production : chauffage
Ca02 Température d'entrée d'eau : 21.9°C
Ca03 Température de sortie d'eau : 21.3°C
Ca04 Température d'entrée de la source : 19.2°C
Ca05 Température de sortie de la source : 19.4°C
Ca06 Température extérieure : 15.6°C
Ca09 Température de la PAC / du ballon : 22.2°C
Ca22 État du compresseur 1 : allumé
Ca27 État du circuit de la source : allumé
Ca28 État du circuit de la PAC : allumé
Ca29 État du circuit de la zone A : allumé
Pourriez-vous m'indiquer quels réglages de température je dois effectuer pour éviter cette erreur s'il vous plaît ?
Merci pour votre aide.
J'ai une pompe à chaleur géothermique Aqua+ qui affiche un message d'erreur :
Ca00 ALARME DETECTEE : Alarme Delta T°PAC
Ca01 Type de production : chauffage
Ca02 Température d'entrée d'eau : 21.9°C
Ca03 Température de sortie d'eau : 21.3°C
Ca04 Température d'entrée de la source : 19.2°C
Ca05 Température de sortie de la source : 19.4°C
Ca06 Température extérieure : 15.6°C
Ca09 Température de la PAC / du ballon : 22.2°C
Ca22 État du compresseur 1 : allumé
Ca27 État du circuit de la source : allumé
Ca28 État du circuit de la PAC : allumé
Ca29 État du circuit de la zone A : allumé
Pourriez-vous m'indiquer quels réglages de température je dois effectuer pour éviter cette erreur s'il vous plaît ?
Merci pour votre aide.
11 septembre 2024 à 14:23
Réponse 1 forum dépannage chaudières
PAC géothermique Aqua+ erreur Ca00 alarme Delta T°PAC
Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre PAC ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre PAC est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre PAC ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre PAC est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 septembre 2024 à 11:42
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Invité

PAC géothermique Aqua+ erreur Ca00 alarme Delta T°PAC
Invité
Bonjour.
Un peu tard car je cherche une valeur de sonde.
Le delta T d'après les mesures transmissent, démontre que vous n'avez plus de gaz dans le circuit frigo.
Le compresseur tourne et vous n'avez pas d'écart de température entre l’entrée et la sortie d'eau.
Un peu tard car je cherche une valeur de sonde.
Le delta T d'après les mesures transmissent, démontre que vous n'avez plus de gaz dans le circuit frigo.
Le compresseur tourne et vous n'avez pas d'écart de température entre l’entrée et la sortie d'eau.
10 mai 2026 à 14:12