Bonjour,
Ma chaudière Franco Belge se met en sécurité brûleur au bout de 10 secondes. Le moteur tourne, étincelle + allumage et arrêt.
J'ai démonté le gicleur (RAS), nettoyé les électrodes et réglé leur écartement, nettoyé les filtres et toujours pareil.
Quelqu'un a-t-il une idée ?
Merci.
Ma chaudière Franco Belge se met en sécurité brûleur au bout de 10 secondes. Le moteur tourne, étincelle + allumage et arrêt.
J'ai démonté le gicleur (RAS), nettoyé les électrodes et réglé leur écartement, nettoyé les filtres et toujours pareil.
Quelqu'un a-t-il une idée ?
Merci.
19 janvier 2013 à 08:32
Panne chaudière brûleur en sécurité 1
Panne brûleur chaudière Franco Belge
Bonjour,
Essayez de nettoyer la cellule.
Essayez de nettoyer la cellule.
19 janvier 2013 à 14:45
Panne chaudière brûleur en sécurité 2
Panne brûleur chaudière Franco Belge
Bonjour,
Ça m’a tout l’air d’être le symptôme de la flamme parasite.
A suivre.
Cordialement.
JPM.
Ça m’a tout l’air d’être le symptôme de la flamme parasite.
A suivre.
Cordialement.
JPM.
19 janvier 2013 à 18:15
Panne chaudière brûleur en sécurité 3
Invité

Panne brûleur chaudière Franco Belge
Invité

Bonsoir,
Pour moi il faut remplacer votre cellule.
Cordialement.
Pour moi il faut remplacer votre cellule.
Cordialement.
10 décembre 2014 à 00:05
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Panne intermittente chaudière Gaz Franco Belge
- N°5175 : J'ai une chaudière Franco-Belge IDRA 3224 ballon au Gaz, elle a 4 ans. Depuis 5 jours elle met en panne régulièrement (voyant rouge) et redémarre après mise sur arrêt... attente 10 sec... démarrage. Hier, elle l'a fait...
- 2. Brûleur Stella 3050 Franco Belge en sécurité au bout de 2 minutes
- N°15710 : Bonjour à tous. Brûleur Stella 3050 se met en sécurité au bout d'environ 2 minutes. Entretien effectué : Nettoyage filtre, pré-filtre, changement gicleur, pression pompe 11 Bars. Essai avec flexible dans...
- 3. Réglage tête de combustion pompe Suntec brûleur Stella Franco Belge
- N°21865 : Bonjour. J'ai acheté d'occasion un brûleur Franco Belge 4134. Je trouve qu'il consomme beaucoup. J'ai mis un gicleur Danfoss 0,50 60. Il a une pompe Suntec d'ancienne génération. Je suis en bitube. Elle a ce qui me...
- 4. Panne brûleur Stella 3050 chaudière Franco Belge
- N°7790 : Bonjour, je possède une chaudière Franco Belge avec un brûleur Stella 3050 ? Je suis en panne : elle démarre, pas d'étincelles aux électrodes et elle ne s'enclenche pas, donc pas chauffage et d'eau chaude. Merci de votre...
- 5. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 6. Panne code 20 chaudière Franco Belge Idra Condens
- N°18619 : Bonsoir. J'ai une panne sur une chaudière Franco Belge Idra Condens 4030 Le code erreur 20 s'affiche dans les anomalies le code 20 correspond à une anomalie thermostat brûleur ou thermostat limite. J'ai remplacé les deux...
- 7. Panne chaudière Franco Belge Beretta
- N°2492 : Bonjour, je possède une chaudière Franco Belge Beretta Idra exlusive 24 et depuis sa remise en route elle s'arrête et la veilleuse s'éteint toute seule et ne se remet plus en route si elle est réglée vers les 60 degrés. En...
- 8. Bruit chaudière à condensation Atlantic Franco Belge Idra
- N°6535 : Bonjour. Je possède une chaudière à condensation Atlantic Franco Belge Idra condens 4030 bvr neuve, installée depuis 6 mois. Depuis déjà quelques temps à chaque sollicitation de la chaudière, notamment aux périodes...
- 9. Chaudière Franco Belge Saturne et brûleur en panne
- N°12898 : Bonjour Le brûleur Stella 14 c (chaudière Franco Belge Saturne), ne repart pas et ne se met pas en sécurité, alors que nous avons fait le plein de fioul 4 heures avant. En tapant le brûleur, la chaudière redémarre et...
- 10. Panne chaudière gaz Franco Belge le brûleur s’arrête
- N°24025 : Bonjour. Tout d’abord, merci de m’accepter dans ce groupe. Voici mon problème, j’ai une chaudière à gaz franco-belge de 25 ans. Lorsque je la mets en route pour l’eau chaude sanitaire, le brûleur s’allume bien,...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite