Bonjour.
Je cherche à réarmer ma chaudière en urgence. Pour info c'est une Talia Green system 18.
Après avoir appuyé 5 fois sur reset elle s'est mise en erreur 501 et affiche mise en sécurité.
Comment la débloquer ?
Merci d'avance.
Je cherche à réarmer ma chaudière en urgence. Pour info c'est une Talia Green system 18.
Après avoir appuyé 5 fois sur reset elle s'est mise en erreur 501 et affiche mise en sécurité.
Comment la débloquer ?
Merci d'avance.
03 octobre 2020 à 11:14
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Panne chaudière Chaffoteaux condensation
Bonjour,
Si votre chaudière est verrouillée avec une erreur 501, c'est quelle ne détecte pas de flamme ou bout de 5 tentatives. Vérifiez :
- Que la vanne gaz sous la chaudière est bien ouverte.
- Que votre compteur de gaz est bien ouvert.
Dans l’attente de votre retour d’infos
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
[b]Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si votre chaudière est verrouillée avec une erreur 501, c'est quelle ne détecte pas de flamme ou bout de 5 tentatives. Vérifiez :
- Que la vanne gaz sous la chaudière est bien ouverte.
- Que votre compteur de gaz est bien ouvert.
Dans l’attente de votre retour d’infos
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
[b]Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
03 octobre 2020 à 18:57
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Panne chaudière Chaffoteaux condensation
Merci pour votre réponse.
Je n arrivait pas a la réenclencher. et au final j'ai trouver c'était simplement simplement mon bouton reset qui ne fonctionnait pas car le circuit imprimé derrière étai enfoncé suite a une patte cassée.
Du coup avec un reset elle est répartie.
Je n arrivait pas a la réenclencher. et au final j'ai trouver c'était simplement simplement mon bouton reset qui ne fonctionnait pas car le circuit imprimé derrière étai enfoncé suite a une patte cassée.
Du coup avec un reset elle est répartie.
03 octobre 2020 à 20:10