Panne chaudière fuel Franco Belge Pluton 3000
Actuellement
24 649
questions dans le
forum chauffage
24649
Conseils Forum Chauffage : Panne chaudière fuel Franco Belge Pluton 3000
Bonjour,
Je suis confronté à une panne sur une chaudière Franco Belge Pluton 3000.
Je ne suis pas spécialiste et je ne connais pas bien les chaudières.
En bref, la chaudière se coupe en haute température à chaque cycle.
Il s'agit d'une chaudière mixte pour l'eau chaude, le chauffage et le sanitaire.
Le bouton de chauffage a été arrêté, la chaudière est propre, le gicleur est neuf et les filtres sont propres.
Le ballon d'eau chaude est équipé de deux thermostats :
1- Le premier contrôle le circulateur,
2- Le second contrôle la température maximale de l'eau chaude sanitaire et déclenche le brûleur.
Les deux fonctionnent parfaitement.
Ensuite, il y a trois thermostats mécaniques sur le corps de chauffe :
1- Pour indiquer la température,
2- Pour le circuit de chauffage,
3- Pour le thermostat de sécurité.
Ainsi, lorsque de l'eau chaude sanitaire est demandée, le brûleur se met en marche et la température du foyer augmente progressivement jusqu'à atteindre 104°C, ce qui déclenche le thermostat de sécurité et coupe le brûleur.
La température de l'eau chaude sanitaire n'a pas eu le temps d'atteindre la consigne de 55°C.
Si je baisse la consigne de l'eau chaude sanitaire, alors le brûleur se coupe normalement.
Il y a bien de l'eau dans le ballon et dans le circuit de chauffage !
Est-il normal que la température du foyer monte à plus de 100°C ?
Sinon, comment faire pour contrôler la température du foyer ?
Merci à vous.
Je suis confronté à une panne sur une chaudière Franco Belge Pluton 3000.
Je ne suis pas spécialiste et je ne connais pas bien les chaudières.
En bref, la chaudière se coupe en haute température à chaque cycle.
Il s'agit d'une chaudière mixte pour l'eau chaude, le chauffage et le sanitaire.
Le bouton de chauffage a été arrêté, la chaudière est propre, le gicleur est neuf et les filtres sont propres.
Le ballon d'eau chaude est équipé de deux thermostats :
1- Le premier contrôle le circulateur,
2- Le second contrôle la température maximale de l'eau chaude sanitaire et déclenche le brûleur.
Les deux fonctionnent parfaitement.
Ensuite, il y a trois thermostats mécaniques sur le corps de chauffe :
1- Pour indiquer la température,
2- Pour le circuit de chauffage,
3- Pour le thermostat de sécurité.
Ainsi, lorsque de l'eau chaude sanitaire est demandée, le brûleur se met en marche et la température du foyer augmente progressivement jusqu'à atteindre 104°C, ce qui déclenche le thermostat de sécurité et coupe le brûleur.
La température de l'eau chaude sanitaire n'a pas eu le temps d'atteindre la consigne de 55°C.
Si je baisse la consigne de l'eau chaude sanitaire, alors le brûleur se coupe normalement.
Il y a bien de l'eau dans le ballon et dans le circuit de chauffage !
Est-il normal que la température du foyer monte à plus de 100°C ?
Sinon, comment faire pour contrôler la température du foyer ?
Merci à vous.
10 mai 2025 à 10:30