Panne de brûleur sur Buderus Logano G115
Actuellement
24 668
questions dans le
forum chauffage
24650
Question Dépannage Chauffage : Panne de brûleur sur Buderus Logano G115
Bonjour.
Ma chaudière s'est arrêtée et ne redémarre pas.
Pas de défaut apparent sur l'écran.
Quand je la démarre en auto l'affichage du brûleur bien apparait à l'écran et rien ne passe au niveau du brûleur.
Le boitier de contrôle ne s'allume pas non plus.
Seule mes 2 pompes circulateurs fonctionnent.
J'ai essayé un nouveau boitier de contrôle sur le brûleur.
(Idem, rien, le brûleur ne démarre pas).
J'ai essayé de shunter le contact du réchauffeur : Rien non plus.
J'ai testé le réchauffeur : il est OK.
Que faire ???
Merci d'avance, si quelqu'un a une piste, je suis preneur.
Ma chaudière s'est arrêtée et ne redémarre pas.
Pas de défaut apparent sur l'écran.
Quand je la démarre en auto l'affichage du brûleur bien apparait à l'écran et rien ne passe au niveau du brûleur.
Le boitier de contrôle ne s'allume pas non plus.
Seule mes 2 pompes circulateurs fonctionnent.
J'ai essayé un nouveau boitier de contrôle sur le brûleur.
(Idem, rien, le brûleur ne démarre pas).
J'ai essayé de shunter le contact du réchauffeur : Rien non plus.
J'ai testé le réchauffeur : il est OK.
Que faire ???
Merci d'avance, si quelqu'un a une piste, je suis preneur.
12 mai 2025 à 19:56
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Panne de brûleur sur Buderus Logano G115
Bonjour.
Oui effectivement j'avais dépanné.
C'était la sécurité surchauffe.
L'origine du déclanchement était la vanne à boisseaux qui fuyait un peu et me montait la pression d'eau à 3Kg dans le circuit.
Depuis le remplacement de la vanne, c'est ok.
Oui effectivement j'avais dépanné.
C'était la sécurité surchauffe.
L'origine du déclanchement était la vanne à boisseaux qui fuyait un peu et me montait la pression d'eau à 3Kg dans le circuit.
Depuis le remplacement de la vanne, c'est ok.
17 mai 2025 à 09:02